工地配电箱接地线怎么接怎么接地线

施工技术分区
查看: 16333|回复: 48
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2023帖子
五星工程师, 积分 2023, 距离下一级还需 477 积分
该施工电缆进线为三相四线制,不是五芯电缆少了一根接地线,所以施工单位在处单独打了一根接地体并与配电箱箱体接地端子连接,同时从该接地端子处又引出一根接地线至三级开关箱,所以箱体处出现了两根接地线。像这种做法合理吗还是要五芯电缆作为进线和出线。有无规范明确要求。请告知,谢谢。
(96.4 KB, 下载次数: 18)
14:17 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍日赚30币攻略 1.签到
3.踩别人空间5次
4.踩别人空间顺便打个招呼
5.在技术贴灌水10次
6.在技术版发贴5次
10币最后登录注册时间主题精华0积分2869帖子
一星高级工程师, 积分 2869, 距离下一级还需 131 积分
这个这个是什么接地形式?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2860帖子
一星高级工程师, 积分 2860, 距离下一级还需 140 积分
这个要看你这个配电箱接地极离电源点接地极的间距有多远,如果超过20m,可在就近单独打接地极,不引入PE线,改为局部TT系统,为保障安全,出线回路需设置RCD,如果靠小于20m,可改为引入PE线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
这个不行把,
听众数收听数自我介绍日赚30币攻略 1.签到
3.踩别人空间5次
4.踩别人空间顺便打个招呼
5.在技术贴灌水10次
6.在技术版发贴5次
10币最后登录注册时间主题精华0积分2869帖子
一星高级工程师, 积分 2869, 距离下一级还需 131 积分
局部TT?板凳说得有些道理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2268帖子
五星工程师, 积分 2268, 距离下一级还需 232 积分
这是典型的局部TT接地系统。,不是“箱体处出现了两根接地线”,而是(向下)一根为接地线,另(输出)一根为PE线。像这种做法是合理的。不要五芯电缆作为进线和出线。但局部TT接地系统的接地保护须用漏电开关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12035帖子
《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
此条是强条。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12035帖子
javon2002 发表于
这个要看你这个配电箱接地极离电源点接地极的间距有多远,如果超过20m,可在就近单独打接地极,不引入PE线, ...
《施工现场临时用电安全技术规范》
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1.采用三级配电系统;
2.采用TN-S接零保护系统;
3.采用二级漏电保护系统。
此条是强条。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2268帖子
五星工程师, 积分 2268, 距离下一级还需 232 积分
dianqipanli 发表于
《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三 ...
《施工现场临时用电安全技术规范》自身就不太符合规范。
比如:7.2.1
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
此条怎么可以是强条?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2268帖子
五星工程师, 积分 2268, 距离下一级还需 232 积分
dianqipanli 发表于
《施工现场临时用电安全技术规范》
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380 ...
《施工现场临时用电安全技术规范》本身就不太符合规范。
比如:1.0.3
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1.采用三级配电系统;
2.采用TN-S接零保护系统;
3.采用二级漏电保护系统。
何谓“TN-S接零保护系统”?
何谓“二级漏电保护系统”?
此条怎么可以是强条?
11周年站庆
中级技术员
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
关于工地用配电箱的一些知识
下载积分:863
内容提示:关于工地用配电箱的一些知识
文档格式:DOC|
浏览次数:38|
上传日期: 07:21:11|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 863 积分
下载此文档
阅读此文档的用户还读了
关于工地用配电箱的一些知识
官方公共微信增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
配电箱接地做法
配电箱接地做法
1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理;
2.重复接地的接地电阻小于等于10欧;
3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。
二级(B)配电柜安装作业安全注意事项
1.电工操作做到持证上岗,带好安全帽,穿戴好电工劳保用品,不得带电操作;
2.设监护人监护;
3.摇测绝缘电阻值及接地电阻值,二人操作,操作时严格执行操作规程,并作好摇测记录;
4.防护棚安装中,注意高空作业,周边人员安全交叉时防止上下坠物伤人。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元电焊机、配电箱的接地到底怎么接才是正确的?-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
房建监理&质量控制
电焊机、配电箱的接地到底怎么接才是正确的?
&&这几天到现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,我不知道这样做是否正确向机电的同事请教了一下,原来是不合格的。1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。5、接地连接宜采用螺栓连接。所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。