图纸说明中说配电箱尺寸规格型号的规格型号在系统图中看,可是这个图看不懂,求解?

配电箱型号规格;配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOL;GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;;XZW综合配电箱;;ZBW箱式变电站;;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;;JXF电器控制箱;;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;;PZ40、XDD(R)电表计量箱;PXT(R)K-□/□-□/□-□
配电箱型号规格
配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。
GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
XZW综合配电箱;
ZBW箱式变电站;
XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;
PZ40、XDD(R)电表计量箱
PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
(1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
(2)K有如表1的系列配线方式
(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
(4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
(6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相主开关/IP30
序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列
插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
照明箱 PXT03 PXT03 dq系列
动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列
计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列
照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列
动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列
智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
电气箱柜名称 编号 规格型号
高压开关柜 AH
高压计量柜 AM
高压配电柜 AA
高压电容柜 AJ
低压电力配电箱柜 AP
低压照明配电箱柜 AL
应急电力配电箱柜 APE
应急照明配电箱柜 ALE
低压负荷开关箱柜 AF
低压电容补偿柜 ACC或ACP
直流配电箱柜 AD
操作信号箱柜 AS
控制屏台箱柜 AC
继电保护箱柜 AR
计量箱柜 AW
励磁箱柜 AE
低压漏电断路器箱柜 ARC
双电源自动切换箱柜 AT
多种电源配电箱柜 AM
刀开关箱柜 AK
电源插座箱 AX
建筑自动化控制器箱 ABC
火灾报警控制器箱 AFC
设备监控器箱 ABC
住户配线箱 ADD
信号放大器箱 ATF
分配器箱 AVP
接线端子箱 AXT
举例说明吧
第一个 G 代表
第二个 C 代表
第三个 K 代表
第一个 G 代表
第二个 G 代表
第三个 D 代表
配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT是什么意思
还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类的。。。 这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:
1AL1b――代表一层一位置的b种类配电箱;
AT-DT――电梯配电箱;
1AP2――代表一层第二位置上的动力配电箱。
一般来说设计时都标配电箱的大概尺寸,定做时可以不按照设计时的尺寸来做,设计所提供的尺寸仅供参考,在图纸上也注明了箱体尺寸仅供参考,可以根据不同产品和现场施工需要修改箱体尺寸,设计的也不用出变更。虽说是参考尺寸,但是设计师对箱子的大小应该心里有数,这样可以避免在施工时做的箱子和设计时差的太多,造成不必要的麻烦。
下面是我在做设计时估算箱子的方法,可以供楼主参考一下,这种方法计算出来的尺寸一般都会比实际尺寸大上一些。
1. 当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于
20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,
2. 当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于
20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,
3. 当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要
单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,
4. 当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进
线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线。
当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。
这种计算方法并不是小弟我自己发明出来的,是兼备丰富的设计和施工经验的师傅提供的,计算的依据仅依靠经验值,但是比较实用,希望能给楼主提供些帮助!
一、电表箱:
1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。
2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。
3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。
4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。
二、总熔断器盒
1、总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x165,洞底距地2000,定位详平面图。
T接箱(宽x高x厚)290x290x150,嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300,定位详平面图。
四、住户配电箱
1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。
2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。
3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000,定位详平面图。
五、电信分线箱
1、E型箱实际尺寸(高x宽x厚)700x500x150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。
2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300,定位详平面图。
3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300,定位详平面图。
六、楼层访客对讲及安保分线箱
1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000,定位详平面图。
2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80
七、电视分接箱
电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000,定位详平面图。
八、家庭信息箱
1、2~6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300,定位详平面图。3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300,定位详平面图。
配电箱系统图学习
什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采
用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、中学教育、高等教育、专业论文、应用写作文书、文学作品欣赏、配电箱型号规格及系统图学习78等内容。 
 《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A 中:NPX630 是断电器的型号,3P ...各种临时配电箱系统图 19页 免费
配电箱系统图学习 8页 1下载券 ©...  配电柜型号 配电柜图纸详解配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一 般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有...  配电箱系统图解析_建筑/土木_工程科技_专业资料。配电箱系统图学习简介 什么是...《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A 中:NPX630 是断电器的型号, 3P ...  配电箱系统图中的符号解析_电子/电路_工程科技_专业资料。35 配电箱系统图学习...C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N 为断电器型号 ...  配电箱系统图学习1_电力/水利_工程科技_专业资料。配电箱系统图学习简介什么是配电...《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A 中:NPX630 是断电器的型号,3P ...  配电箱系统图中的符号解析_电力/水利_工程科技_专业资料。配电箱系统图学习 ...C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC C65N 为断电器型号 0.78KW 照明: ...  配电箱系统图知识_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料...NPX630 是断电器的型号, 3P 是三极, 400A 指最...配电箱系统图学习8页 免费 配电箱系统图 13页 1...  系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表 1 的...这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的...  配电柜型号、图纸解读配电柜是动力控制设备的统称, 配电柜使用在负荷比较分散, 回路较 少的场合。 一般我们看到配电柜都是安装在负荷集中又比较安全的地 方。 对...配电箱规格型号相关
配电箱规格型号设计专题简介
本专题为土木在线配电箱规格型号专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
配电箱规格型号
【上海三菱电梯图纸】R14格式(供设计院使用)\HOPE-Ⅱ(乘客电梯),图纸包括从800KG到1600KG的各种额定速度的电梯图纸,有井道平面图,机房平面图和井道剖面图.
所属分类:
本图纸为:【江苏省】某型号低压配电箱(尺寸图、总装图、三视图),其中包括平面图。内容详实,可供参考。
所属分类:
图纸为超滤设备中所有配件安装的示意图。图纸共一张,包括俯视图、后视图、剖面图、材料表、管口表等内容。尺寸标注完整。
所属分类:
各种类型的水泵详图,简图,标注详细,说明细致。包括各种水泵的图例画法。
所属分类:
五星级酒店配电箱系统图
所属分类:
本工程为金牛管业鄂州生产基地电气配电箱图纸。图中包含风机配电箱图、消防喷淋泵配电箱、防火卷帘门配电箱等共计图纸3张。图中配电方式均采用双路进线,再进行双电源切换供电。保证供电的可靠性,满足消防验收要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件
所属分类:
此为自己设计的小型配电箱制作尺寸图,适应水井、风机、单台电机的启动等
所属分类:
本图纸设计范围:配电箱箱体结构设计,动力配电箱、动力配电柜等柜体设计,图纸内容:内门开孔尺寸图,暗装箱4台正视图、俯视图、侧面图,导轨安装尺寸图,垫高板凳安装图等,可供参考。
所属分类:
此图为柱上低压不同型号综合配电箱,有D、S、M、L1、L2型。图中对不同类型配电箱有尺寸标注和不同方向的剖面图。是成套生产厂典型的生产图。绘图很标准,接线清晰,箱内布置整洁,可在设计中借鉴利用。 此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专
所属分类:
此图用于户外的配电工程,箱体制作图全套,只要是从事结构的就能按此图施工制作。