室内管道安装 钢管 定额中的干硬性水泥砂浆定额 是干什么用的

★安装工程消耗量定额解释(消防)-造价员考试-无忧考网
安装工程消耗量定额解释(消防)
【网络综合 - 造价员考试】-1.定额7-3红外光束探测器(对)中,为何接线盒的数量是1.02个? 答:红外光束探测器以"对"为计量单位,定额中只考虑了必须发生的一个接线盒,另一个应视设计情况而定,若须采用时,按实增加。 2.火灾自动报警系统中的隔离器安装执行何子目? 答:隔离器安装可参照执行本册第一章中模块(接口)安装定额项目。 3.火灾报警及联动系统、广播电话系统中使用的报警线、电源线、电话线、广播线如何套用定额? 答:可根据设计,套用二册配管配线中相应项目。 4.消防、喷淋系统镀锌钢管沟槽连接安装如何执行定额? 答:属定额缺项,拟编制补充定额。 5.气体灭火系统子目中,卤代烷灭火系统已逐步取消,如采用其他气体灭火系统,应如何套用定额? 答:定额编制时,卤代烷系统还未淘汰,所以以此编制。气体灭火管道定额的工作压力是按中压考虑的,设计压力为2.5Mpa、4.0Mpa、4.2Mpa时均可使用。新型气体灭火系统工作压力只要与其相近,也可参照执行该定额。 6.镀锌钢管法兰连接是否按平焊法兰焊接考虑?镀锌钢管是否允许焊接?是否有DN200镀锌钢管? 答:镀锌钢管法兰连接是按碳钢平焊法兰焊接考虑的。镀锌钢管一般不允许焊接,如设计允许时,可焊后补漆或补镀。DN200镀锌钢管可由一般钢管进行镀锌处理。 7.自动喷淋系统水压较一般生活给水系统高,因活接处较易渗漏,一般不使用活接。水流指示器(螺纹连接)定额中有活接是否合适? 答:定额是按标准图考虑的。 8.室内组合卷盘式消火栓,怎样执行定额? 答:室内组合卷盘式消火栓是按国家标准图编制的,自救式65为省标,两种结构形式大同小异。故将本册定额23页说明第七条改为:室内组合卷盘式消火栓安装按室内自救式65型消火栓执行9.单口双开门消火栓套用何定额?室内消火栓安装定额是否包括箱体四周的水泥砂浆填充抹平? 答:室内消火栓安装定额已包括消火栓箱体安装,对箱体形式、材质不做区分,箱体计入消火栓成套价格。消火栓安装定额未含箱体四周水泥砂浆填充抹平,定额内水泥用于栽埋木砖或固定螺栓。 10.7-352、7-353定额子目同轴电缆分2芯以下、8芯以下,而7-354穿管敷设没有2芯以下、8芯以下的限制,请问如何理解? 答:沿桥架、支架敷设时,芯数不同,重量不同,固定卡子数不同,对工效有一定影响,所以分别列项; 而穿管敷设时,不同芯数对工效影响不大,所以未分别列项,综合考虑。 11.自动报警装置安装是否包括单体设备调试及每回路的调试? 答:已含在设备本体安装中。 12.本册有电视监控设备安装,包括摄像机、监视器等。第十册工业电视也有摄像机、显示器(实际上就是监视器)等,套用范围如何区别? 答:本册主要适用于民用建筑安装中电视监控设备的安装,第十册主要适用于工业生产中监视设备的安装。 13.气体灭火定额中"贮存装置安装"工作内容是否包括支框架制作? 答:"贮存装置安装"不包括支框架制作,发生时另行计算。 14.消防管道系统中阀门、法兰的安装应如何执行定额? 答:除本册定额项目中已包括的阀门、法兰外,其余按下列方法执行: (1)自动水喷淋灭火系统、室外消防给水管道以及室内外消火栓灭火系统的阀门、法兰安装使用第八册《给排水、采暖、燃气工程》定额中相应项目。 (2)自动水喷雾灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的阀门、法兰安装使用第六册《工业管道工程》定额中相应项目。直径1米钢管内部做水泥砂浆防腐价格-冶金
直径1米钢管内部做水泥砂浆防腐价格
发布时间: 0:20
直径1米钢管内部做水泥砂浆防腐厂家及价格介绍:水泥砂浆衬里防腐钢管用于市政工程:适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油:石油输送管道、化工制药、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理:污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业:农业灌溉用管、深井管、排水管等网路,耐腐蚀性能优于钢结构有利于钢管的抗火和防火。主要的生产基地在河北沧州。工时当管径大于1000毫米,若无机械喷涂设备时答使用手艺涂改但一定要分层涂改。配料时通常按粉料:水=1:0.126-0.13(分量比)加水拌合,搅拌水有必要清洁,不得富含泥土、油类、碱有机物等影响砂浆面料质量的物质,宜选用日子饮用水。工程直径在500-700的管线,喷涂厚度要8毫米;700-1000毫米的管线喷涂厚度要10毫米;的管线喷涂厚度为12毫米;的管线喷涂厚度为14毫米;的管线喷涂厚度为15毫米;的管线喷涂厚度为16毫米;2600以上的管线为18毫米。
施工工艺 1.水泥砂浆抹灰的基本工艺。 找规矩→,对墙体四角进行规方→横线找平,竖线吊直→制作标准灰饼、冲筋→阴阳角找方→内墙抹灰→底层低于冲筋→中层垫平冲筋→面层装修 2.水泥砂浆抹灰施工要点 抹灰前必须制作好标准灰饼。 3.冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,是大面积抹灰时重要的控制标志。 4.阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。 合比严格地说,与使用的砂粒径、含水率、水泥的实际强度及施工水平有很大的关系。假定:水泥32.5级(实际强度37.5),使用的是中砂,砂子的含水率是1.5% ,施工水平:一般,配制强度8.71MPa.每立方米M7.5水泥砂浆的配合比是(重量比):水泥:砂=1 5.51材料用量:水泥:267Kg 中砂:1472kg至于水,大致在40kg左右,这要根据现场的实际情况调整。
水泥砂浆防腐钢管内防腐层,的材料质量应符合下列规定。不得使用对钢管道及饮用水水质造成腐蚀或污染的材料,使用外加剂时,其掺量应经试验确定; 砂应采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,除符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》,外其含泥量不应大于其最大粒径不应大于2%,级配应根据施工工艺、管径、现场施工条件在砂浆配合比设计中选定;水泥宜采用425号以上的硅酸盐普通硅酸盐、水泥或矿渣硅酸盐水泥;拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。钢管道水泥砂浆内防腐层施工应符合下列规定:水泥砂浆内防腐层可采用机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法施工;采用预制法施工时,在运输、安装、回填土过程中,不得损坏水泥砂浆内防腐层;管道端点或施工中断时,应预留搭茬。水泥砂浆抗压强度标准值不应小于30N/mm2 ;采用人工抹压法施工时,应分层抹压;
水泥砂浆防腐钢管在安装前,对进入现场的钢管必须检查验收。检查钢管是否有合格证,无合格证者不得进入施工现场。对钢管几何尺寸、外防腐进行检查,几何尺寸不合格和外防腐破损的与业主联系进行返修。返修合格后进入现场。焊接人员必须具有锅炉压力容器焊工合格证。钢管吊装时严禁破坏防腐层,采用尼龙编织带吊装。 &管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对焊接。管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚及下管方法确定。接口焊接 &钢管部分采用先在槽边进行组焊,将三节管组装焊接后再进行下管组装的方法,钢管吊装用25T吊车。本工程钢管安装采用现场手工电弧焊接,双面焊形式,坡口形式为“V”型坡口,管节焊接前先修口,端面的坡口角度、钝边、间隙等要满足规范要求,不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。纵向焊缝放在管道中心垂线上半圆的45度左右处。
水泥砂浆喷涂机管路发生故障时,必须立即停机、断电、卸压后方可处理。下班或作业中断时,管道出人口处,必须采取防行人坠落和保证行车安全的措施。现场施工的水泥砂浆内防腐进行养护时,管道上的井日必须盖牢,坑口必须设围挡、安全标志。管道内防腐作业下班后,指挥人员应立即清点作业人员数量,确认管道内人员全部撤出后方可离开现场。作业时,必须由作业组长指挥,地面出人口应由专人监护并设安全标志,管内外应保持联系,互相呼应,协调一致。在管道内进行现场水泥砂浆内防腐作业时,管道内必须通风良好;进人管道内作业前,必须打开井盖进行通风。进人前,必须先检测其内部空气中的氧气、有毒、有害气体浓度,确认空气中氧气和有毒有害气体浓度合格后,方可进人作业;如未立即进人作业,当再次进人前应重新检测,确认合格并记录;作业中必须对作业环境的空气质量进行动态监测,确认合格并记录。
&水泥砂浆防腐钢管管采用离心预制法进行管节砂浆内防腐施工时,预制场地应排水通畅,不得污染环境,不得扰民;离心机设备应进行施工设计,绘制施工图纸;机械设备安装应稳固、安全装置应齐全有效,电气接线必须符合施工用电安全技术交底的具体要求二 &8. 水泥砂浆内防腐材料应符合下列要求:(1)给水管道不得使用污染水质,有碍人体健康的外加剂。(2)施工中不得使用对管道具有腐蚀性和污染水质的防腐材料。(3)砂浆拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。水泥砂浆防腐钢管施工前应符合,管道内壁的浮锈氧化铁皮焊渣油污等应彻底清除干净焊缝突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3。先下管后作防腐层的管道应在水压试验土方回填,验收合格且管道变形基本稳定后进行。管道竖向变形不得大于设计规定,且不应大于管道内径的2%。
据分析,在建筑钢市场上,价格大幅上涨。上海、杭州、济南等地吨价一周上涨50元至150元。在上海等地,钢价总体冲高回落,成交量的不振。市场库存一时有所下降,商家的库存压力有所减轻,但下一步钢厂的发货量一增加,又会出现一个市场到货的小高峰。在板材市场上,价格总体上涨。热轧板卷价格涨跌互现,上海、广州、武汉等地吨价一周上涨20元至120元,但济南、石家庄等个别城市价格略有下跌。市场成交整体清淡,近期钢厂的产量又有所恢复,价格继续上涨受限。中厚板价格小幅上涨,上海、京津冀、沈阳等地吨价一周上涨20元至120元。但是存在同样的问题:价格一有上涨,整体成交情况开始转差。铁矿石市场总体是稳中有升的行情。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,虽然河北地区铁精粉价格有小幅的下跌,但是国内矿山企业挺价的意愿依然较强。进口矿价格则是大幅上涨,重新站上吨价90美元的关口。截至16日,普氏62%品位铁矿石指数报收于每吨92.7美元,一周上涨6.3美元。从去年三季度末以来,国内港口铁矿石库存持续上升,而国内钢厂生产积极性在转强,对铁矿石的需求保持稳定增长。什么管道用焊接
什么管道用焊接
来自:福气娃娃TT 发布时间:
管道焊接要求!
推荐回答:管道焊接要求(1)一般要求① 管子焊接后应进行外观检查、无损检测和液压试验。② 液压试验应按中国船级社《钢质海船入级与建造规范》第3篇第2章第5节的规定进行。(2)外观检查焊缝表面不应有裂纹、焊瘤、气孔、咬边以及未填满的弧坑和凹陷存在。如有上述缺陷应进行修补。(3)无损检测① Ⅰ类受压管系的对接焊缝应按表11的规定进行射线检测;Ⅱ类受压管系的对接焊缝由中国船级社验船师指定位置进行射线检测。射线检测的灵敏度应符合《材料与焊接规范》7.5.4.5的规定。表11
Ⅰ类受压管系对接焊缝的射线检测范围管子外径/mm
管子外径/mm
检测范围≤76
由中国船级社验船师指定位置抽查
焊缝100%进行检查② 如用超声波检测代替射线检测,应经中国船级社同意。③ Ⅰ类受压管系的填角焊缝应按表12的规定进行磁粉检测;Ⅱ类受压管系的填角焊缝由中国船级社验船师指定位置进行磁粉检测。表12
Ⅰ类受压管系填角焊缝的磁粉检测范围管子外径/mm
管子外径/mm
检测范围≤76
由中国船级社验船师指定位置抽查
焊缝100%进行检查 4) 焊后热处理① 碳钢和碳锰钢钢管及组合分支管。在下列情况下,应进行焊后消除应力的热处理:a.
钢管和组合分支管的含碳量超过0.23%;b.
钢管和组合分支管的含碳量未超过0.23%,但壁厚超过20mm的Ⅰ类受压管或壁厚超过30mm的Ⅱ类受压管。② 所有合金钢钢管和组合分支管。在下列情况下,均应进行适当的热处理:a.
用电弧焊连接;b.
经加热成形,或弯管加工的;c.
冷弯成形而弯心半径小于3倍管子外径的(弯心半径从弯管内侧边缘测量)。③ 凡采用氧-乙炔气体焊连接的管子,焊后均应进行正火加回火处理,对材料为碳钢或碳锰钢时,亦可采用正火处理。④ 碳钢、碳锰钢的消除应力热处理温度为580~620℃;保温时间按每25mm管壁厚度1h选取。合金钢消除应力热处理的温度应根据材料成分确定,并经中国船级社验船师同意。 详细内容参见
请问这管道是用什么位置焊接的
推荐回答:1、水平转动焊!而且是手工电弧焊。如果是立式焊接(横焊),焊纹不是这样的。2、90A左右。不同的机子,不同的焊工,习惯不同。从图上看是碳素钢(低碳钢)焊接,如果不同材质,焊接的电流也会不同。这个不好界定。3、那要看管道安装的情况了。如果是转动口或者说是活动口,当然是采用水平转动焊,也就是平焊最好了。如果是固定口,有可能是水平固定焊,也有可能是立式固定焊,需要一定的水平。 谢谢!
如何带水焊接管道
推荐回答:电焊操作时,应尽量避免带水作业。如条件确定不允许时,应先尽量将水排空,将水量控制在最小点,再行施工.也介绍两个带水焊接方法。方法一:焊时管内压力不能太高,管壁不能太薄,焊接电流不能太小。在焊前先在孔的旁边点一点或几点,然后用锤砸一下,使孔变形,然后边砸边焊,或者焊个大的螺母,然后加堑再拧螺丝。方法二:在泄漏点外围向泄漏点内进行焊接,缩小泄漏面积,用尖头或扁头堑子进行捻缝挤压创造可焊条件。第一层用E4303焊条,焊接特点是用适当的电流焊接,达到全面密封;第二层用E5015焊条,焊接时电流比通常要大10%,采用断续焊边冷却边焊接的方法。为了保证焊缝强度最后进行焊缝加固盖面。
什么金属管道不能焊接?
推荐回答:好像还没有什么金属管道不可以焊接的碳钢的管道和不锈钢管道就不用说了铸铁管道现在都可以用WE777特种铸铁焊条焊接了钛合金的管道都可以在双面保护的情况下用VOD301系列的钛焊丝焊接。
管道焊接规范
推荐回答:1、如果是标准可到百度或标准网下载GB《现场设备、工业管 道焊接工程施工规范》2、第一章 管道施工图识读1.
设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2.
保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3.
镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,&DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4.
管道外皮距墙距离为25-50mm。5.
采暖干管接立管时,当立管直线管段&15m时,采用2个90。弯头,当直线管段&15m时采用3个90。弯头。6.
施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7.
标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8.
暖气片中应与窗同轴。9.
闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。10.
补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。11.
集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。12.
按照标准图集,掌握热媒入口情况。13.
PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。14.
(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管
Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。15.
一般水表管径比管道管径小一号。16.
给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。17.
规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.
水嘴距脸盆上边缘200mm.
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
座便给水距地250mm
脸盆给水距地450mm18.
立管出地面时必须加阀门和活接头。19.
消火栓:单栓 DN65
规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
双栓 DN65或DN50
消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地
单栓+自救卷盘
水表的安装:住宅 :阀门+水表公共建筑 :阀门+水表+阀门室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等21.
清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。22.
立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。23.
排水管道弯头三通的选用:横管与立管应采用90度斜三通或四通横管与横管应采用45度三通或四通立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头24.
存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗第二章
基础知识一、给水工程(一)室外给水系统的分类1.
以地面水为水源的给水系统2.
以地下水为水源的给水系统(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4
H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差
H2=沿程和局部阻力
H3=水表阻力
H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)(六)室内给水方式1.
简单给水方式2.
设置水箱给水方式3.
设置水泵给水方式4.
设置水池、水泵、水箱给水方式5.
分区给水方式6.
气压给水方式7.
变频给水方式(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)二、排水工程(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水(二)排水体制:合流、分流(三)排水系统组成:室外、室内三、供暖工程(一)供暖系统分类1.
按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风2.
按循环动力分:机械、自然3.
按供回水方式分:单管、双管4.
按供暖范围分:局部、集中、区域(二)热水供暖系统的基本形式1.
上供下回双管2.
下供上回双管3.
垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式4.
单一双管系统5.
水平单管系统6.
分区供暖7.
同程、异程(三)供暖系统主要设备1.
膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用2.
伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器四、通风与空调(一)空调分类1.
按空气处理设备的设置分:集中系统:空调机组直接供给各个房间半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管全分散系统:水冷机组—风机盘管2.
按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统3.
根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式4.
根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管(三)通风系统:1.
送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)2.
防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)3.
除尘系统五、锅炉分类及型号表示方法(一)分类1.
按用途分:工业、供暖、电站、机车2.
按提供载热介质分:蒸汽、热水3.
按结构分:火管、水管、水火管混合4.
按燃料分:燃煤、燃油、燃气5.
按燃烧方式分:手烧和机械6.
按整装方式分:快装、组装、散装(二)型号表示方法第三章 规范(一)给排水及采暖1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取
10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.12.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径 普通冲压弯头
焊接钢管无缝冲压弯头
无缝钢管焊接钢管DN100 公称直径无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.刚性防水套管:一般设计未要求时采用柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架(2)末端、弯头、三通 (3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)7.固定支架与管道接触应牢靠严密。8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:(1)楼层高度《5m,每层必须装1个(2)楼层高度&5m,每层不得少于2个(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,&DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接13.螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。15.冷热水:上热下冷,左热右冷。16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN7520.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。25.
排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。26.
通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。27.
室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)28.
水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。29.
卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm30.
室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,&DN32焊接31.
管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。32.
平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。33.
方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。34.
散热器支管长度&1.5m时应安装管卡。35.
上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。36.
高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。37.
非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。38.
散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。39.
过滤器:水泵入口处加,较小。40.
除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。41.
除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。(二)通风空调1.
工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。2.
通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。3.
镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。4.
风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。5.
风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)6.
防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。7.
复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的第四章 定额讲座一、 排水、采暖定额(一)总论1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。
3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,&DN150市政;
无缝钢管《Φ159室外,&Φ159市政
铸铁《DN250室外,&DN250市政4.操作高度:超高系数&5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。基数:人工工日*超高系数5.高层建筑超高费:檐高&25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%(二)室内管道:理解:管道压力、材质、连接方式不同1.
管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。2.
低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。3.
低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)4.
低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含5.
沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气机械式或开孔式连接:常用于三通管件:沟槽连接6.
给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)7.
排水铸铁管:水平连接&6个大便器或高层建筑必设辅助透气管辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。8.
柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接9.
铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01
铝塑复合管DN32以内包含管卡10.
U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。11.
PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。
(三)预算价格1.
材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。2.
造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。3.
机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)检修费(大修费、维修费)4.
工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。(四)室外管道1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填
适用于直埋保温管和直埋管。(五)站类管道1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。(六)阀门与法兰1.
减压阀组构成:(七)卫生洁具1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏 。5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。12.
设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。(八)采暖器具1.
铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。2.
落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。3.
柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。4.
定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。5.
钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。6.
高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。7.
多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。8.
辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。9.
光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。10.
集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。11.
暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。12.
低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。13.
采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。(八)消防系统
1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。
2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。
3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。
4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。
5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。(九)燃气管道
1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。
2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。
3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。
4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。(十)低压容器具
1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。
2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。
3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。
4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。
5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。
6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。(十一)锅炉
1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。(十二)泵及减震
1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。
2.减震连接板(十三)套管及支吊架
1.工艺流程:预留洞
2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。
3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。
排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。
4.套管:一般填料套管
无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号
防水套管:刚性、柔性
阻火圈:UPVC排水管
5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管
(十四)管道液压试验及探伤
1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。
2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。
3.管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。
4.管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。
5.水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。
6.管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水
如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒
埋地消防管道:打压、冲洗
7.压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫
8.下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。
9.管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道
10.脱脂试验:氧气管道
11.探伤:如市政管道
(十五)刷漆保温
1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。
2.保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。
3.直埋保温管接头:适用于室外直埋管二、
通风、空调定额(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。4.当消音器连续安装时算2节消音器。5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。8.测定孔:干管和支管出入口处设9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。
怎么焊接塑料水管
推荐回答:塑料管连接采用对口焊接主要是利用一套塑料焊接设备,设备主要由空气压缩机、空气过滤器、电源、调压器及焊炬焊条等组成
塑料焊接设备的工作原理:空气压缩机运转,将一定压力的空气通过过滤器将油及水分清除后(油主要是空压机在运转过程中混入部分润滑油,水分则主要源于空气中),进人可供多套焊炬使用的分气器。由分气器接出软管至焊炬的空气人口接头,再将通过调压器的电源线接至焊炬电阻丝的接线口上。通电后电阻丝产生的热量将通过焊炬的空气加热,加热的温度可由调压器控制。当温度升至250℃左右时,被焊接的塑料管口即熔化,与普通气焊工艺相同即可进行焊接。焊条采用与母材材质相同的塑料焊条。
塑料管焊接时应注意事项:
(1)较大管径的管端应作坡口。
(2)操作人员应根据管材的壁厚调节压缩空气压力及调压器的电压并控制焊炬的风量,以达到一最佳温度和气流速度施焊,才能保证焊接质量。
(3)焊条的直径应根据管材的壁厚选择,施焊时官采用两遍焊缝(即一遍打底,一遍罩面),且焊缝接头处错开位置,管径较小时可采用一遍焊缝,但应焊透。
(4)施焊速度应均匀,焊缝外形美观平直。
液压管路焊接使用什么焊接方式比较好。
推荐回答:我建议你直接问天津福乐尔
不锈钢管道焊接用什么焊接方式好
推荐回答:TIG钨极氩弧焊
镀锌钢管用焊接有什么要求?加套管焊接可以吗?
推荐回答:镀锌钢管的焊接的要求有:1、镀锌钢的焊前准备与一般的低碳钢是相同的,需要注意的是要认真处理好坡口尺寸和附近的镀锌层。为了焊透,坡口尺寸要适当,一般60~65°,要留有一定的间隙,一般为1.5~2.5mm;为了减少锌对焊缝的渗透,在焊之前,可将坡口内的镀锌层清除以后再焊。在实际监理工作中,采用了集中打坡口,不留钝边工艺进行集中控制,两层焊接工艺,减少了未焊透的可能性。
2、焊条应根据镀锌管的基体材质选用,一般低碳钢由于考虑易操作性,选用J422较为普遍。3、焊接手法:在焊多层焊的第一层焊缝时,尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,可大大减少液体锌留在焊缝中。在焊角焊缝时,同样在第一层尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,其方法是先将焊条端部向前移出约5~7mm左右,当使锌层熔化后再回到原来位置继续向前施焊。再横焊和立焊时,如选用短渣焊条如J427,咬边倾向会很小;如果采用前后往返运条技术,更可以得到无缺陷的焊接质量。加套管焊接是不可以 的,主要是保证焊接的质量,防止其泄露。保证焊接质量的措施有:1、 人的因素是燃气镀锌管施焊的控制重点。由于缺乏必要的焊后控制手段,极易偷工减料,影响质量;同时镀锌管的焊接特殊性使得不容易保证焊接质量。因此,在工程开始前,就应该选择技术熟练、最好持有相应锅炉压力容器或相当的焊工证的焊工,进行必要的技术培训、交底,参照锅炉压力容器焊工考试规则进行现场焊工考核认可后,给予进入现场施焊的许可。并不得随意更换,保证施焊该管道焊工人员相对稳定。
2、 焊材的控制:保证采购的是正规渠道的焊材,有质保书、合格证,符合工艺要求;焊材的验收、领发料手续要正规齐全,焊条头回收控制严格,以保证流向、用量;焊材要严格按工艺烘烤,并一次发放不超过半天用量。
3、 焊机;焊机是施焊的机具,必须保证性能可靠、符合工艺需要;焊机必须有检定合格的电流、电压表,以保证焊接工艺的正确实施。焊接电缆不能过长,较长时要调整焊接参数。
4、 焊接工艺方法:保证镀锌管特殊操作方法的严格实施,按焊接工艺进行焊前坡口检查,施焊工艺参数、操作手法控制,焊后外观质量检查,必要时增加焊后无损检测。控制焊接层次、每道口的焊材用量。
5、 焊接环境控制:保证施焊时的温度、湿度、风速符合工艺要求。无条件时不得施焊
采用什么焊接方法进行管子拼接最适合车间生产
推荐回答:可以根据你需要焊接的管道的大小厚薄 接头的形式选择合适的焊接工艺。有手工和自动的。
不规则的量小的,采用手工的。
量大和规则的采用自动焊。
2 氩弧焊 3 二保焊
愿能对你有所帮助。
空调管道焊接要注意什么?
推荐回答:管焊接时需要注意的几个事项:
1.焊接铜管一定要用钎焊,也叫氧焊,气焊,充分对焊口位置铜管以及配件进行预热,以铜管(的温度溶化焊条。燃烧的气体是液化石油气与氧气混合燃烧的火焰进行焊接的。
2.空调铜管一般比较薄,壁厚一般在0.3-1.2mmz左右,所以焊接的时候一定注意加热的时间,加热温度超过600度,0.03秒就会让铜管融化,称之为烧熔。
3.焊接完成后最少等待凝固时间30秒,以免出现焊接点裂缝。焊接后一般用干净的冷水冷却,避免氧化。
4.钎焊火焰分为氧化焰,还原焰,中性焰。一般焊接用还原焰,保证铜管品质。
5.焊接点一般不要用力掰扯,因为焊料容易出现裂纹。管内一般通入氮气保护管内不氧化。
洁净管道焊接有什么要求?
推荐回答:不同行业,各部委都有各自的规定,但多数不同级别的焊接接头,对夹渣,气孔,粘合,未透,咬边。焊缝高度。有要求高的对金相,晶体的粒度等提出要求。当然还有的要求作机械性能试验,如拉,压,面弯,背弯等。
采暖管道焊接方法是什么?
推荐回答:如果是钢制的暖气管道就用气体保护焊接二氧化碳气体做保护焊接,如果是铝的话,就用低温铝焊丝WE53焊接,用液化气喷枪加热焊接,参考视频操作:WE53精彩铝焊接视频教学分解
希望对你有帮助
压力管道焊接工艺是什么?
推荐回答:
夏天暖气主管道焊接用放水吗
推荐回答:
上一篇:下一篇:
压力管道是指所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组 ...
金属管道种类繁多、数量大,使用工况千差万别。我国不同行业采用不同的应用标准体系,标准之间差别很大。下面小编为大家介绍管道焊接技术的相关知识。
PE管焊接技术: 住宅楼排水立管穿楼板时需要预留带止水环的钢 ...
pe管是一种由聚乙烯材料加工制作而成的,它不仅加工方式比较的特殊,而且它的焊接方式也比较复杂,需要注意的事项也比较的多。但是可以看到的是pe管在我们身边的使用量是比较大的,它本身也确实在很多的领域发挥了很 ...
大家都知道,随着石油天然气及石油化工工业的发展,以西气东输工程为标志,我国的长输管道建设高峰期已经到来。目前已具有成熟的手工下向焊技术,正在普及半自动气体保护焊技术。全自动气体保护焊技术与下向焊技术的 ...
钢筋作为现代建筑中必不可少的材料,钢筋焊接在整个建筑工程中有着举足轻重的地位,合理的焊接工艺和统一的验收标准更是安全质量的保证。下面小编就为大家介绍什么是钢筋焊接及钢筋焊接验收规程。
什么是钢筋焊接
装修知识专题
什么管道用焊接
/nb/zhishi/a9ac49.html

我要回帖

更多关于 干硬性水泥砂浆定额 的文章

 

随机推荐