谁能帮我解释一下,变压器套管结构图介损采用正接法为什么低压侧还要短接接地,正接线法不是不允许有接地吗

当前位置:
¥48000 元/台
介质损耗测试仪,介质损耗测试仪,介质损耗测量仪,介损仪
detail3e达人选购¥100.00¥¥13800.00¥12000.00¥1111.00
detail3e周边优质供应商山东省青岛市江苏省苏州市河南省新乡市浙江省宁波市
同参数产品
同参数产品
加工定制:
同参数产品
产品适用范围:
同参数产品
一、概况&本仪器是一种先进的测量介质损耗(&)和电容容量()的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(&)和电容容量()。它淘汰了高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强,&测试时间短等优点,是我厂的第三代智能化介质损耗测试仪。&二、技术指标&&&1、环境:℃~℃(液晶屏应避免长时间日照)&&&2、相对湿度:~&&3、供电电源:电压:&,频率&&&4、外形尺寸:长宽高&&5、重量:&&6、输出功率:&&7、显示分辨率:位、位(内部全是位)&&&8、测试方法:正接法、反接法、外接试验电压法&&9、测量范围:内接试验电压:&(电压大于)&&&&&&&&&&&&&&&外接试验电压:&10、基本测量误差:&&&&&&&&介质损耗(&):&电容容量():&三、结构&仪器为升压与测量一体化结构,输出电压~五档可调,以适应各种需要,在测量时无需任何外部设备。接线与电桥相似,但比其方便。&&()显示窗液晶显示屏。&()试验电压选择开关当开关置于&关&时,仪器无高压输出。&()操作键盘选择测量方式、起动、停止、打印等操作。&()电源插座保险丝用。&()电源开关电源通断。(、)起动灯指示高压输出。&(8)&打印机打印测试结果。&()接地端子使用前,必须将端子可靠接地!!!&()测量电流输出端有两个出线头,中心头(红色,有标记)应与被试品一端相接,屏蔽头(黑色,有标记)是仪器内部高压变压器的一个输出端,在正接法测量时应接地;在反接法测量时应浮空;外接法参见&外接高压法&。&★()标准电流输入端仅当外接标准电容器进行测量时才用,该端应与外接标准电容器一端相连。必须小于!!!&&&()测量高压输出端只有一个大铁夹出线头(有标记),与被子试品一端相连接,是仪器内部高压变压器的另一输出端。&&&&&&四、工作原理仪器测量线路包括一路标准回路和一路测试回路,如图三所示。&标准回路由内置高压稳定度标准电容器与标准电阻网络组成,由计算机实时采集标准回路电流与测试回路的电流幅值及其相位差,并算出被测试品电容容值()和介质损耗(&)。数据采集电路全部采用高压稳定器件,采集板和采集计算机被铁盒完全浮空屏蔽,仪器外壳接地屏蔽;另外使用了光导数据、浮空地、大面积地、单点地、数字滤波等抗干扰技术,加之计算机对数百个电网周期的数据进行处理,使测量结果稳定、精确、可靠。&仪器高压器的高压侧和测量线路都是浮地的,用户可根据不同的测量对象和测量需要,灵活地采用多种接地方式。如采用&正接线法&进行测量时,可将&&点接地;而当采用&反接法&进行测量时,可将&&点接地,而将点浮空。&图中除测试品外,其余为本仪器。细线框内部分对仪器外壳随工频高压分钟,额定耐压。仪器内附标准电容,名义值为,&&,耐压。高压变压器,额定输出功率为。&★&&点为仪器内屏蔽与测量电缆的屏蔽层相连,不是大地,与仪器外壳也不连通!!!&&&&五、使用方法★★★安全操作注意事项&1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。&2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于&关&位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被认为是安全的。&3、仪器在测试过程中,严禁操作&试验电压&选择开关。&4、★正接线法端为高电压,反接线法端为高电压,使用时必须根据实际情况,将带高压的线缆与地保持足够的距离,使用我公司提供的特种绝缘电缆测量大容量试品可以拖地使用。&5、不得更换不符合面板指示值的保险丝管。6、使用时尽可能用厂家随仪器提供的线缆以确保测量准确度。&7、操作键盘&&&备用不用。&&快测快速测量,无抗干扰功能。&&&抗扰抗干扰测量。&&&正接正接法测量。&&&打印在测试结果出来后,打印测试数据。&&&反接反接法测量。&&&起动起动高压,开始测量。&&&外接外接法测量。也用来选择外接标准电容的容量。&&&停止可以在测试过程中,中断测量。&&&打开电源,仪器首先自检&&&(显示屏、光电通讯、内存、操作键、数模转换、电网频率),自检通过后,进入主目录。这时按屏幕提示即可完成测试。&进入测量状态后,用户随时可用&停止&键退出测量状态。&做正、反接测量时无须人工干预,测试线的接法与仪器操作测量方式相符,如使用正接法的接线方式,测试时,按&反接&键测量,也能得出结果,但该结果不真实可靠。&做外接方式测量时,中途会显示&请关闭外接高压!&并停一下,等候人工将外加高压关闭,关闭外高压后(必须关闭外高压),再按一次&起动&,键才能完成测试。&&如果外高压未关闭,则测试结果不真实。&&&&&&外接标准电容的容量选择:&&外接方式&时,按一次&外接&键,则显示的外接标准电容容量&&将改变,共八种容量供选择(最后一种为厂家调试用,用户使用则无效)。&&应选择与外接标准电容相等的容量。如果使用的外接电容量特殊,可请生产厂家将该电容容量输入仪器中。如果选择的外接电容与实际不相等,则测量结果会受影响。&&&&正接线法:(接线如图四所示)&通电前,先将&试验电压&开关置于&关&位置。将端子用专用线缆的大铁夹(有标记),接至被试品高压端,将端子用另一根专用线缆的芯线线头(红色,有标记),接被试品低压端,它的屏蔽线头(黑色,有标记)接地,如果试品低压端有屏蔽端子,可用导线将该端子与&&连接后接地。&通电后,按&正接&键。选好的正接线方式:用&试验电压&开关选好电压:然后按&起动&键开始测试。反接线法(接线如图五所示)&&&&通电前,先将&试验电压&开关置于&关&位置,将端子接地,将的芯线(有标记)接至被试品的高压端。&通电后,按&反接&键,&选好反接线方式:用&试验电压&开关选好电压,然后按&起动&键开始测试。&特别注意:屏蔽&&与电位接近,可接至被试品高压端的屏蔽或者悬空,绝对不能接地!!!否则,仪器内部高压器变压器输出端短路。&外接高压法:接线如图六所示&CB为外接标准电容,为被试品。&当被试品要求试验电压大于时或试品容量大于时,可以外接高压进行测量,即不使用仪器内部高压器,而外接一台高压装置进行测量,呢么外接高压装置为型高压变压器。注意:外接高压法进行测量时,&试验电压&开关置于&关&位置!调整好外接电压,然后&起动&键开始测试。通电后多接&外接&键,选好外接方式&以及外接的标准电容容量,必须再将&试验电压&开关置于&关&位置!调整好外接电压,然后&起动&键开始测试。&&&&该仪器为中文液晶显示,有中文汉字提示各类测试信息,当测试完成后,可按&打印&键,打印测试结果。&六、保管及免费修理期限&仪器应在原厂包装条件下,于室内贮存,其环境湿度为℃℃,相对湿试为,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。仪器从冷环境突然到热环境中时,可能有结露消失再使用。每年应打开仪器,清除由于野外作业产生的灰尘,特别是内部标准电空处的灰尘。&仪器和附件自制造厂发货日期起年内,当用户在完全遵守制造厂使用说明书所规定的保管、使用条件下,发现产品制造质量不良或不能正常工作时,制造厂负责给予修理或更换。&七、&部分设备测试接线方法&(一)电流&电压互感器1、电流&电压互感器的测试项目:()、一次绕组对二次绕组的介损()、一次绕组对二次绕组及地的介损()、瓷套管的介损及电容量2、接线&&&()、一次绕组对二次绕组的介损如图所示&&&采用正接法试验,试验电压()、一次绕组对二次绕组及地的介损如图所示&采用反接法试验,试验电压()、瓷套管的介损及电容量另述(二变压器1、变压器的测试项目:()、一次绕组对二次绕组的介损()、一次绕组对二次绕组及地的介损()、二次绕组对一次绕组及地的介损()、瓷套管的介损及电容量2、接线&&&&()、一次绕组对二次绕组的介损如图所示&&&&&&&&&&采用正接法试验,试验电压()、一次绕组对二次绕组及地的介损如图所示&采用反接法试验,试验电压()、二次绕组对一次绕组及地的介损如图所示&采用反接法试验,试验电压&(三、&电容型套管测量在三相变压器的任一只电容型套管的&和电容时,相同电压等级的三相绕组中性点(如中性点有套管引出)必须短接加压,将非测量的其他绕组短接地,否则造成较大的误差。采用正接线方式,将仪器线之夹子夹到小套管引线上,线将高压加到导电杆上,试验电压。&&&&具有抽压和测量端子(小套管引出线)引出的电容型套管,&和电容的测量,可分别在导电杆和各端子之间进行:(1)&测量导电杆对测量端子的&和电容时,抽压端子悬空。(2)&测量导电杆对抽压端子的&和电容时,测量端子悬空。(3)&测量抽压端子对测量端子的&和电容时,导电杆悬空,此时试验电压不应超过该端子的正常工作电压。&&
慧聪网厂家扬州万宝电力设备有限公司为您提供介质损耗测试仪,介质损耗测试仪,介质损耗测量仪,介损仪的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取介质损耗测试仪,介质损耗测试仪,介质损耗测量仪,介损仪的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥100.00¥¥13800.00¥12000.00¥1111.00¥5200.00¥29800.00¥2080.00热门商品推荐 ¥100.00 ¥ ¥13800.00 ¥12000.00 ¥1111.00 ¥5200.00 ¥29800.00 ¥2080.00
detail3e店内热门商品面议¥88000.00面议面议
detail3eLCR测量仪相关资源LCR测量仪热门产品搜索LCR测量仪相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:江苏省&&
联系人:雍万松 & 先生
514 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于测量仪
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
514 ******
联系人:雍万松&销售部 总经理
公司名称:扬州万宝电力设备有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :关注行业焦点事件,了解华意电力动态,传递业界资讯!
华意电力销售的各种产品以优良的品质、合理的价格和完善的服务,赢得了广大客户的信任和好评。
全自动抗干扰异频介损测试仪操作使用方法
浏览次数:&&&&发布日期:
& & & &华意电力是一家专业研发生产全自动抗干扰异频介损测试仪的厂家,本公司生产的全自动抗干扰异频介损测试仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“全自动抗干扰异频介损测试仪“高压设备供应商而努力。&仪器引出端子说明:&&&HV&---&仪器的测量引线高压端(带危险电压)。&&&CX&---&正接线时试品电流输入端。&&&&&&---&仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。1、正接法(见图5)当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端;&将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出&,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量;2、测量标准电容BR16,见图4和图5所示:图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。&&&&图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上&图4&&标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法&图5&&标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法&&&&3、测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示:&图6&标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法&图7&&标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法&4、串级式电压互感器:(1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:&图8&&常规接线法&&&&X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。注&意:&此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。(2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。&图9&&末端屏蔽法接线(3)末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。&图10&&末端加压法接线&5、电容式电压互感器(CVT):(1)测量中压互感器tgδ的方法如图11所示,用反接线方式测量,将C2末端δ与C1首端相连,接仪器HV口(用高压电缆)XT悬空,中压互感器二次线圈短路接地。&&&由于C1&+C2远大于CB,所以此方法测得的tgδ≈tgδB。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图11&中压互感器(反接线)如果现场CB值较小,现场干扰又较大,反接线所测得的数据误差可能较大,这时可选择正接线方式测量。首先把CVT二次引线全部断开,并将二次线圈短路,然后接仪器的CX测量线。XT悬空。接线方式见图12所示:&图12&&中压互感器(正接线)(2)电容C1和tgδ1&,C2和tgδ2的测量:测量主电容tgδ1和C1的接线如图13所示。由中间变压器励磁加压,&XT点接地,主电容C1高压端用CX线接仪器的CX端,分压电容C2的δ端用另一条CX线悬空接仪器的HV高压端。由于“δ”端绝缘水平所限,试验电压不超过3kV。&图13&&电容C1和tgδ1&,C2和tgδ2的接线接线完毕,把测量方式选择到CVT上,测试电压不要超过3.0kV。仪器自动测试,测试完毕会自动或手动打印C1,C2的电容和介损。按“增大”、“减小”建翻页显示C1,C2的电容和介损。6、套管试验:(1)对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX&接测屏,用正接线法进行测量。(2)对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。7、变压器器身的介质损耗测量:变压器的外壳因直接接地,所以仪器用反接线方式测量。测量部位按下表进行。注意:高压由HV插口引出,将高压电缆一端插入HV插口,另一端接被测线圈高压端。Cx插口不用。测量线圈和接地部位1低压外壳和高压线圈低压外壳、高压和中压线圈2高压外壳和低压线圈中压外壳、高压和低压线圈3高压外壳、中压和低压线圈4高压和低压外壳高压和中压外壳和低压线圈5高压、中压和低压外壳8、断路器断口电容试验:断口电容的介损及电容测量时,将高压电缆和Cx测量电缆加到断口电容两端,用正接线方式测量。如图14所示:&图14&&断路器断口电容试验接线9、电流互感器:(1)链式或串级式结构的电流互感器:这类电流互感器现场测量可按一次对二次绕组用正接线方式测量,或将二次绕组全部接地用反接线方式进行测量。(2)电容型电流互感器:最外层有末屏引出端,试验时,可采用正接线进行一次绕组相对末屏的tgδ及电容的测量。10、测量时注意事项:(1)在试验现场发生刮风天气时,要人扶绝缘杆、避免高压端接触不良造成测试数据不稳、不对或仪器复位等现现象。(2)高压电缆HV插口的金属体带10kV危险高电压。2.2&操作步骤1、测量前准备:(1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。(2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将高压电缆接地端头接入接地柱中,将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上,红色鳄鱼夹与黑色鳄鱼夹并联使用。将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端或末屏等,黑色夹子接地或悬空或接屏蔽装置。(3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将高压电缆接地端头接入接地柱中,将另一端的红色鳄鱼夹夹到被测试品的高端引线上,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。2、打开电源开关,计算机进行自检,若地线接好,液晶屏显示中文主菜单如图16所示。若没接地线或地线不良则显示“检查接地”。3、菜单选择:(1)按“功能”键可移动光标至各菜单项,并循环指示。被选中项反白字体显示。选择键的流程见图16所示。(2)在光标当前所示项目,按“增大”、“减小”键可进行该项菜单的变更,并循环指示,流程见图17所示。(3)将菜单变更至与测试要求相对应后即可按选择键进行下个项目的选择。&图15&&&&&&&&&&图16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图17&&&&&&&&&&&&&&&&图18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图194、测试:打开开关,当光标在测试项目上时,按确认键大约5秒钟开始测试。测试过程中显示的画面如图18(正接线,变频)所示,当下面的进程到100%时候测试完毕,然后显示测量结果见图19所示,此时光标指示打印机图标,按确认键打印报告。测量结果的意义如下:tgδ:试品的损耗因数tgδ值CX:测量的电容值V:施加电压值I:试品流过的电流F1,F2:试验频率打印结束后,关闭电源开关,测试完毕。&
&2015 武汉华意电力科技有限公司 版权所有|heiuFenxi  jy
变压器套管介损测试结果异常及处理方法浅析
郭小凯1 甘 露1 贺绍鹏2
()珠海供电局,广东珠海5国网物资有限公司,北京11.19000;2.00120
摘 要:根据变压器套管测试的基本原理及测试结果判断标准,分析了影响变压器套管介损测量准确性的一些因素,比如测量仪器接套管本身脏污、测量方法选用不恰当、套管内部受潮、套管末屏接地不良等等,并根据实例分析变压器套管介损测试异常的情况,地不良、
同时介绍不同情况下的处理方法。
关键词:变压器;套管;介损;异常
套管是电力系统中广泛应用的一种重要电器,它能使高压导线安全地穿过接地墙壁或箱盖,与其他电气设备连接。变压和电容器套管预防性试验的主要项目为测量套管的介损(tanδ)量,测量末屏的绝缘电阻,套管的常见缺陷如劣化、受潮都会导致其t所以通过tananδ增加,δ的变化可以较灵敏地检测出绝缘受潮和其他局部缺陷。
以上两个量为变量。
2 常用测量方法
依据套管结构和安装特点,套管介损常用的测量方法为西正接法能排除外界干扰,抗干扰能力较强,测量林电桥正接法,
时应将变压器A、避免相间杂散电容B、C、O相套管短接加压,非测量侧应短接接地。影响测试结果,
1 套管介质损耗测量的基本原理
即在导电110kV及以上套管的绝缘结构一般采用电容型,
绝缘层之间包有铝箔,以组成一串同心杆上包上许多绝缘层,
圆柱形电容器,通过电容分压的原理均匀电场
。最外层铝箔通过小套管引出,也就是套管的末屏。套管末屏的主要作用是用以测量套管介损和电容量接线,正常运行情况下末屏应可靠接地。套管在运行中除要长期承受工作电压、负荷电流外,也要求具备承受短时故障过电压、大电流的能力,因此要求套管绝缘性能要好,需有一定的绝缘裕度。
测量套管的介损和电容量是判断套管绝缘状况的一个重要手段。变压器套管相当于一个小电容,套管顶部引线为电容的首端,末屏为电测试时,为保证测试数据精确,结合变容的尾端,
压器结构特点,介损测试应采用正接法接线,接线方法如图1所示。
3 测量结果判断标准
/《依据中国南方电网Q电力设备预防性CSG114002—2011试验规程》规定,变压器套管介损测试结果如表1所示。
表1 变压器套管介损测试结果        
()油纸电容型套管的tanδ一般(值应不大于下表11)20℃时的tan%)δ(
,不进行温度换算当tanδ与出厂中数值
值或上一次试验值比较有明显增
电压等级/应综合分析kV0、351020、500长或接近左表数值时,21 2
(1)3年电容型
)变压器主绝缘及(2电容型套套管、电抗管对地末器套管在变屏tanδ与压器、电抗电容量
胶纸气体干式充油充胶胶纸
1.00 1. 3.05 1. ——
1.0 1.0 
0.81.01.01.0———
电压的关系。当tananδ与温度、δ
随温度增加明显增大或试验电压由10kV升到Um时,tanδ增量超过±0.不应继续运行。3%,(与被2)测量变压器套管tanδ时,试套管相连的所有绕组端子连在一起加压,其余绕组端子均接地3.55 1.3.50 2.3.50 2.
末屏接电桥,正接线测量。
(3)必要时()电容型套管的电容值与出厂值或上
2(3)对具备测试条件的电容型套一次试验值的差别超出±5%时,应查明管可用带电测试电容量及
原因。代替
(3)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小(必要时”包括如红外检4)所谓“于1应测量末屏对地t000MΩ时,an δ测发现套管异常、套管油位不正其值不大于2%常等。
4 套管介损测试分析
试验中造成套管介损测试值超标的因素是多方面的,从大(的方向分析可分为以下两个方面:1)外部因素引起的测量结()套管本身存在问题造成的测量结果不合格。果不合格;24.1 外部因素引起的测量结果不合格在对试验结果是否合格的判断中,首先要排除人为原因造成的试验结果不准确,然后才可进一步对变压器进行测试,并根据测量结果进行判断。常见的外部因素造成的测试结果不准确有以下几个方面:
仪器本身精度不够,抗干扰能力4.1.1 测量仪器选择不正确,不足
站内设备在  运行中套管介损测试一般要在变电站内进行,运行状态,经常会有来自其他运行设备的工频干扰,因此,介损
图1 变压器套管介损测量基本电路
通过调节R介质损耗因数及电3和C4使电桥达到平衡时,容量计算公式如下:
tanCRδ=ω44
/CX=(RRCN43)
式中,CN为高压标准电容器,Rω为角频率,4为无感固定电阻,以上三个量均为定量;RC3为无感可调电阻,4为可调电容器,
看过本文章的还看过。。。
设计与分析 ◆sheiufenxi jy 变压器套管介损测试结果异常及处理方法浅析郭小凯1 甘 露1 贺绍鹏2() 珠海供电局, 广东 珠海 5 国网物资有限公司, 北京 .........
另测试结果有异常时 , 也可在仪 器上多接一个接地...其次 , 在套管介损测量时 , 要保证被测绕组两端...收稿日期 : 作者简 介:郭小凯(........
■ 24小时热门信息
110kv变压器套管介损偏大的原因分析_电力水利_工程科技_专业资料。第 ! 卷...测)!$
可见用 -+! 西林电桥进行介损测量时, 套管本 身的介损与末屏.........
ce 为高压变压器的耦合电容,直接并联在高压 线圈两端,对测量没有影响。 电容型套管的介损试验方法电容型套管的最外层有末屏引出,试验时可采用电桥正接法进行一次导.........
变压器高压套管介损现场试验的分析与探讨_电力水利_工程科技_专业资料。江西 ...最后,绍 了常 见的高压套管连 片式 末屏接地结构给测量介 得介损带来误差的.........
变压器套管末屏损坏的处理及防范链接:www.techhtml ...(7)测量末屏绝缘、电容量及介损:cx=476pf,tgδ=005,绝缘为2500 mΩ ........
■ 相关热门内容
(阳电力 高等 专科 学校,宁 沈阳103)沈辽 106 【要】分析 了在 进行变压器套管末屏对地介 摘 烧伤 等现 象, 而套 管末 屏对 地介 损测 试, 于发 现.........
通过末屏 可以测量其电 容屏的电 容量和介损, 从而判断电容 屏的绝缘状况, ...变压器进行预试时, 当打开220 kv侧a相套管末屏 防雨罩时, 发现防雨罩内有.........
2 变压器套管结构变压器套管是将变压器绕组的高压线引至油箱外部 4 套管的介损试验方法为了准确测量套管的受潮情况和末屏对地的绝缘情况 , 的出线装置。 110 kv .........
ce 为高压变压器的耦合电容,直接并联在高压 线圈两端,对测量没有影响。 电容型套管的介损试验方法电容型套管的最外层有末屏引出,试验时可采用电桥正接法进行一次导.........
变压器套管末屏对地介质损... 2页 2财富值 第二部分 电压互感器的介... 13页 1财富值 第三部分 套管介损测试 9页 免费 110kv变压器套管介损试验方... .........