5×10平方的电缆线管用多大的电线管

地区:石家庄
头衔:工   长
浏览数:40
YJV-5*16的电缆穿多大规格的金属线槽?
YJV-5*16的电缆穿多大规格的金属线槽?
地区:江苏
等级:12 级
头衔:总经理★
YJV-5*16的电缆穿多大规格的金属线槽?
你好,若只有这一根电缆的话,金属线槽用不了多大的,不过要考虑到现场施工,电缆并不会很直的摆放,安装之后不允许电缆受外力,建议用100*50的。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:13 级
头衔:集团总裁
粗略计算用40*40就可以,但是具体多大要根据设计为好,够用而不浪费。
地区:山西
等级:10 级
头衔:副总★
单根YJV-5*16的电缆不用穿金属线槽,穿DN25钢管保护就行。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...浏览数:331
BV-5*10的穿线管应该是多少
BV-5*10的穿线管应该是多少
图纸上一个户内配电箱从电表箱的出线SC25
但是户配电箱的的系统图中的进线却是SC32
现在的设计院啊
真不想说什么了!
问题补充:
那样应该怎么处理呢?
首先理解下你的意思:你的回路是电表箱—用户配电箱之间的回路,然后电表箱有个系统图出线是5*10的配线,而用户配电箱的进线3*10的配线,这是同一个回路的设计院图纸不符合的两只配线方式,你想知道具体以哪个系统为准?没错吧解决方法: 1、最准确的方法就是问下设计人员“这两个系统图是不是有矛盾?以哪个为准” 2、从设计规范上判断:如果用户只是简单的6KW定额功率而且是单相220V的普通用户,考虑用3*10配线 3、从图上判断,参照电表箱系统图上其他回路的配线方式和配电箱其他回路的设计,或者其他与本系统类似的系统图看看这样能不能帮到你谁知道家用电线套管用多大的管?_管材管件_土巴兔问吧
谁知道家用电线套管用多大的管?
谁知道家用电线套管用多大的管?
提问者:苏高原|
浏览:298|
时间: 12:29:51
请输入房屋面积
已有3条答案
回答数:705|被采纳数:1
所有回答:&705
家用电线管常规是3分线管也就是16线管,线多的时候用4分线管也就是20线管,至于32、40的家装基本用不到,40瓦灯管加上镇流器损耗最多55瓦,电流0.4A以下,0.5平方都不会发热,更何况你的1.5平方!要知道1.5平方的铜线,最极端困难条件下的安全载流量为11A!
回答数:44428|被采纳数:13
訫有灵犀丶Cpd
所有回答:&44428
家装现在用的都是PVC管,常用的规格是16、20、25;不同地区品牌用的都不一样,
你可以到本地市场上了解一下。工装常用的是镀锌铜管
根据国家规范要求,穿线的电线套管不得小于6D,电缆套管不得小于电缆的最小允许弯曲半径;
这样电线套管的最小弯曲半径是:PC25(R=150)、PC32(R=192)、PC40(R=240);
紧定管:SC20(R=120)、SC32(R=192)、SC40(R=240)。
实际工程中,只许大于这个值,不得比这个值小。
希望我的回答能够帮到您。
回答数:10964|被采纳数:20
所有回答:&10964
照明系统1.5平方线,用Φ3mm的热缩管
插座系统2.5平方线,用Φ4mm的热缩管
空调系统4和6平方线,分别用Φ5和Φ6mm的热缩管
楼栋接线,10平方线,用Φ8的热缩管
楼栋接线,16平方线,用Φ10的热缩管
楼栋接线,25平方线,用Φ12的热缩管