三相电两相电变三相电正常,一相不定时的停止工作,怎么办

扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
三相电会有某相对地电压为零而三相之间电压仍然为380V,这是什么原因?今天遇到一个配电箱,三相四线的,用电笔测试火线时其中一根电笔接触氖管不发光,其余两相都正常,用电笔测N线也是亮的。最后用万用表测电压,三相线间的线电压都为380,相线和N线也是22V,为什么会出现这种情况,跟系统有关吗?写错了相线与N线间电压为220V。
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
零线开路了,也就是零线与主零线断了
相线和零线之间的电压是22v?
应该是你用电笔不发光的那一相断线,因为配电箱下级设备有连接。你用万能表测量那电笔不发光也有220V电源,是从设备线圈串过来的电压。查出那相断线或开关故障,问题就排除了。
这是因为其中有一相发生接地了,就是电笔不发光的那一相。由于400V系统中性点不接地,所以,当某相接地时,接地相电压为零,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C三相的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。你用万用表两接地相(电笔不发光那一相)与地之间的电压应该是0,而中相(N)与地的电压应该是220V找到接地点,排除接地故障,该...
正常情况下:ABC三相中任意两相间的电压为380,任意一相与N电压为220,其中一相断路 就是你所遇到的现象,至于N线上的电压 跟系统有关
当系统负载三相不平衡时 N线有电流通过 即存在电压
而现实生活中三相肯定不平衡,所以N线一直有电压。
为您推荐:
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
三相电缺一相
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
三相电电缆有一相电压低的是为什么
扫二维码下载作业帮
2亿学生的选择
有个简单的经验公式,一般来说在实际工作中还是很管用的,仅供您参考三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了.算出了不见得特别精确,但干活绝对管用!线缆的选择:目前国产国标线 截面80平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;铝线每平方毫米可经过2.4A精确计算就比较麻烦了,三相功率=3X相电压 X 相电流 X功率因数 通过这公式反求出 相电流 但负载为星形连接时相电流=线电流,负载若为角形连接,线电流=1.73X相电流
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 三相电 两相电 的文章

 

随机推荐