单相电流计算公式每千瓦需要几个电流,没平方能通过几个电流,三相电呢

关于电流,功率与电线承载能力方面的问题 - 云知
您好,请勾选材料后再收藏。
还没成为造价通会员?
造价通为您提供免费积分查价服务,注册即送100积分
您的账号登录超时或在其它地点登录,请重新登录
已有账号,马上登录
30天内自动登录(请勿在公用电脑上勾上此功能)
其他账号登录
微信扫码注册&更多惊喜等你来!
积分免费兑换查价
数据云存储服务
企业云造价高端服务
问题说明(可选):
选择话题:话题越精准,越容易让相关领域专业人士看到您的问题
问题说明(可选):
选择话题:话题越精准,越容易让相关领域专业人士看到您的问题
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
大家好,在这里我想请教几个问题。有时安电的时候经常会遇到这方面的问题,有时真的不知怎么计算才好,特在此向大家请教。 1:1平方的铜线到底能承载多大的电流?这方面的知识我在网上也找到了一些回答,例举的答案是2.5平 方的铜线承载的电流是28A,那么计算后的结果是1平方铜线能承载的电流是11.2A,按220V单相电 1KW功率的电流计算是能承载2KW的功率。按此公式计算25平方的铜线能承载的功率应该是50KW, 所能承载的单相功率的电流应该是225A,而给例举的电流则是120A。这让我很是困惑,线径与电流、 功率到底是怎么样的计算关系。 2:单相电1KW功率的电流计算,公式是:电流=功率/电压,那么电流值是V=4.5A 三相电1KW功率的电流计算,公式是:电流=功率/电压,那么电流值是V=2.6A 但有些电业局的人是按单相电4A,三相电2A计算,这么计算是否正确呢? 3:比如有一个大型的娱乐场所用电设备有:三相的排风电机、三相的空调,其它设备是单相电的(包括 壁挂空调、照明、电脑、和其它单相设备)。三相设备的总功率是26KW左右(近似值),单相设 备的总功率是56KW(近似值)。做三相进户,电表是三相电表,电表承载电流是20A(80A)。因为 用电设备有单相和三相的,所以要做到三相电相位上的功率近似平均,三相的用电设备自然好做,现在 是做单相设备的功率平均,已知单相的总功率为56KW,那么就是56KW/3=18.6KW。相功率算出来 了,每相上承载18.6KW的单相功率。现在要做的是算出相电流,然后选配总闸的大小了。我的计 算方式是:三相设备每KW的电流按2.6A计算:26KW*2.6A=67.6A,三相设备总电流得出来了。下面 计算单相设备的电流,单相设备每KW的电流按4.5A计算:56KW*4.5A=252A,这是单相设备的总电流 然后做每相上的平均电流计算:252A/3=84A,这是每相上单相负载的电流。接下来就到选配总闸了, 三相设备电流是67.6A每相上都承载相同的电流(这里不知道我这么算对不对),再加上单相设备的相 电流是84A,那么每相上的总电流是67.6+84=151.6A,再给三相电机等设备一些启动时的电流浮动留 出余量所以选配了225A的空开断路器。电缆则选配了4*70MM+1*35MM的铝芯电缆,(个人感觉零线 的线径也很重要,很多人都说零线可以选的细一点,也曾经看到过用3*70+1*35的电缆因为功率大零线 细而零线烧断的,故而所有的单相设备全部烧毁。)但当电业的人来给做三相进户和挂表时,他们说我 这么计算电流和选配电缆不对,他们说三相电无论你是三相或单相的用电设备电流一律按2A计算,也 就是说全按三相计算,因为电流是按三相电分配的,而我选配的电缆也过粗25MM的电缆就足够了,顶 多用35MM的电缆。而且也不用加互感器(对了,之前忘说这一点了,我是要求加装互感器的,因为相 电流已经超过电表的承载电流了)。他这么一说,弄得我是一头雾水。真的是我算错了吗?综合以上有如下几个问题: 1:1平方到底能承载多大的电流、1平方到底能承载多大的功率、倍数关系是怎么计算的?为什么粗线 径的电缆承载的电流反而会小? 2:单相电和三相电的电流分别是多少?公式计算的还会有错吗? 3:三相电带三相负载时相电流和相功率怎么算?(比如一台3KW的电机 ,是不是每一相上都承载3KW 的功率,还是3KW/3=1KW这才是每相上承载的功率) 如上面3里说的我做的相电流的计算方法对不对三相电67.6A+单相电的84A才是每相上的总电流。 电业的人说的三相电无论是用三相设备还是单相设备电流一律都是按2A计算,因为是三相分配的。 这么说对吗?到底应该怎么计算才对。 三相电进户时有的用一块三相电表,而有的则是用三块单相电表,这里有什么区别?对电流和功率计 算会有影响吗? 4:对了,还有自己做地线正确的方法应该怎么做?朋友和我说过是用6米长的镀锌管以6米为距离等腰三 角形为点打入地下三根,然后再用镀锌扁钢连接。这么做对吗? 希望以上问题能得到您细致的回答,这些问题真的困扰我好久了,耽误您宝贵的时间在这里深表歉意!
擅长:装饰 市政 电气
1、按你说的1平方承2kW,那2.5平方能承5kW,而不是你说的50kW。由于考虑散热,不是面积增大多少倍电流就增大多少倍,不是直接的倍数关系,都是实验得出来的能长期安全运行的电流(有一定裕度,当然你自己还会留有余地吧)。 截面 铜芯电流 铝芯电流 2.5 15-25A 13-20A 4 25-32A 20-25A 6 32-40A 25-32A 2、单相 P=U*I *cosφ 三相 P=√3*U*I *cosφ cosφ就功率因数,电热负荷取1,电动机取0.7-0.8 电流就是你接的线的电流(不管三相单相) 电压就是:三相380V,单相220V 3、 你不管三相电机、单相电机,功率就是总功率。三相电机也没有必要管每相的功率是多少(肯定是总的三分之一)。 4、电表不管是三个单相表还是一个三相表都没有问题,表里面已考虑。与你的计算没有关系。 5、关于接地,当然多打桩更好,但成本大。衡量的标准是接地电阻,要用摇表测。
相关专题推荐
擅长: 土建 装饰 安装 市政 园林 路桥
在IEEE802.11b协议中包含了一些基本的安全措施以提高无线网络的安全性。这些安全措施包括:无线网络设备的服务区域认证ID在IEEE802.11b协议中包含了一些基本的安全措施以提高无线网络的安全性。
擅长: 土建 装饰 安装 市政 园林 路桥
在IEEE802.11b协议中包含了一些基本的安全措施以提高无线网络的安全性。这些安全措施包括:无线网络设备的服务区域认证ID在IEEE802.11b协议中包含了一些基本的安全措施以提高无线网络的安全性。
请输入评论内容...
确定删除该问题?
确定删除该回答?
确定删除该评论? 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
三相电与单相电的负载电流计算
下载积分:100
内容提示:三相电与单相电的负载电流计算
文档格式:DOC|
浏览次数:451|
上传日期: 12:45:24|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 100 积分
下载此文档
阅读此文档的用户还读了
三相电与单相电的负载电流计算
官方公共微信您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
工业电气分销
文章数:227
年度积分:50
历史总积分:326
注册时间:
一平方铜线允许通过电流多少?
  平方铜线允许通过6个电流,铝线是4个电流。一般电动机正常运转时候是一个千瓦两个电流,多少千瓦的电动机配多少平方的线会算了吧,这是最简单的算法!嘿嘿
  三相电1个千瓦2个电流,单相电1个千瓦4个电流. 铜线1个平方4个电流铝线1个平方2个电流
  我就知道一半我们接电动机的时候,是按1个平方2个千瓦接电机。。到地要怎么算我也不知道。。。但我这样接到现在也没有那个电动机因为电线小而损坏(1个平方的电线。。。。接2个千瓦的电机)
  一般的2个千瓦可以认为折合导线里面流过1个电流
  而选线的时候需要另外查表比较准确
  因为导线的材质并不相同
  光问些外行问题。配线是很复杂的技术,要考虑的问题主要有:电流大小,有功功率,无功功率,传输距离,电线质量,周围环境,重要程度,使用年限,等等。比如:同样是2KW的设备,10米传输和100米传输能一样吗?现场临时用电传输距离远达500米也很正常,但3米2米也是有的,你想想:要是光根据负载的功率来确定电线规格,中不中呀!
  当然还要考虑上级开关的整定值能不能保护你选的线。
  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
  【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
  【意思】:需要通过10A以下电流时,每平方毫米可通过5A电流;需要通过100A以上电流时,每平方毫米可通过2A电流;需要通过10~30A之间电流时,每平方毫米可通过4A电流;需要通过50~100安之间电流时,每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于0.75。
  【千瓦数的计算】:单相设备需要的电流I与其千瓦数P、电源电压U的关系为(其中功率因数和效率都可以0.8进行估算):I=P/(U×功率因数×效率);若是三相设备,则I=P/(√3×U×功率因数×效率)。
  【实际选择步骤】:先通过已知的负载的功率,按照上面的计算方法,计算每条线所需要的电流I,然后根据顺口溜的说明选择导线的截面积。
  根据欧姆定律P=UI,你这个问题没有答案,一个平方的铜线可以承受上千瓦的负载,但是却不可以承受10A的电流,最简单的就是电焊机,为什么电源线和焊钳线的差别那么大?就是因为他们所承受的电压不同。
  不同截面积的导线用于不同电压等级,所能承受的功率是不同的。利如只能承载1A电流的导线,用于电压等级越高(即绝缘越好)能承受的功率就越大。
公式为:P=UI(单相)
[此贴子已经被san.simon于 8:40:04编辑过]
文章数:3009
年度积分:198
历史总积分:9835
注册时间:
总结的不错,学习了
文章数:10327
年度积分:373
历史总积分:15415
注册时间:
这么多门道呀,学习了!
做什么事贵在坚持!
文章数:2436
年度积分:58
历史总积分:4407
注册时间:
学习了呵呵
吉祥如意666
文章数:760
年度积分:53
历史总积分:3319
注册时间:
是啊 &分析的不错
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
文章数:9033
年度积分:75
历史总积分:11146
注册时间:
分够了没有
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:551
注册时间:
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:
是我理解错了,还是怎么的?十下五,百上三,不是说的是十个平方以下的导线每平方可以承载5个安培,而100个平方以上的导线每个平方可以容纳三安培???
文章数:668
年度积分:303
历史总积分:3835
注册时间:
楼上的理解没错。导线越粗,平方毫米载流量越小,因为导线有集肤效应。
学无止境。
文章数:2037
年度积分:155
历史总积分:5111
注册时间:
以下是引用方小明在 9:20:41的发言:
楼上的理解没错。导线越粗,平方毫米载流量越小,因为导线有集肤效应。
分析的不错
天道酬勤!
工控学堂推荐视频: