井下电气开关显示过流三段调色灯的开关什么意思

文档分类:
下载后只包含 1 个 TXT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表煤矿井下电气作业新 题库.txt
文档介绍:
工号:姓名:成绩:0总分:382分单项选择题(每题1分,共341分)井底车场及主要巷道照明线路的敷设,每( )固定一个卡子,每()安装一个照明灯。A、2 15 B、3 20 C、6 25答:正确答案:B得分:失爆是指电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或不传爆性,如缺螺栓、弹簧垫圈、密封圈老化等。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:合闸时,先从()进行。A、电源侧B、负荷侧C、电源侧和负荷侧均可答:正确答案:A得分:煤矿井下可采用BKD9系列矿用隔爆真空馈电开关。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:只有每个从业人员都认真履行自己在安全生产方面的(),安全生产工作才有扎实的基础,才能落到实处。A、法定义务B、权利C、权力答:正确答案:A得分:严禁在被测电路带电的情况下用万用表测量电阻。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:使用兆欧表时,摇动摇把的转速应为()r/min,1min之后读数。A、100B、120C、150答:正确答案:B得分:()应进行一次正常工作的局部通风机与备用通风机自动切换试验。A、每天B、每周C、每10天答:正确答案:A得分:油料火灾不宜用()灭火。A、水B、砂子C、干粉D、以上都不对答:正确答案:A得分:安全生产责任制是企业最主要的安全生产管理制度。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:从业人员在作业过程中,应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩带和使用劳动防护用品。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:特种作业人员参加专门的安全作业培训,经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:矿用隔爆兼本质安全型电气设备的防爆标志为()A、EXDⅠ。B、EXiBⅠC、EXD[iB]Ⅰ答:正确答案:C得分:隔爆电气设备隔爆接合面的表面粗糙度不大于()A、12.5umB、6.3umC、3.2um答:正确答案:B得分:()采煤机是目前最先进的采煤机。A、机械牵引B、液压牵引C、电牵引答:正确答案:C得分:煤矿井下使用的涉及安全生产的产品,必须经过安全检验并取得()标志。A、EXB、MA C、IQ答:正确答案:B得分:在导致事故发生的各种因素中,()占主要因素。A、人的因素B、物的因素C、环境的因素D、不可预知的因素答:正确答案:A得分:煤矿井下潮湿,电机绝缘等级一般选用E级。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:在操作过程中,发现误合隔离开关时,应立即将误合的隔离开关再拉开。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:当发现有人触电时,首先要()电源啊用绝缘材料将带电体与触电者分开。A、闭合B、切断C、开关答:正确答案:B得分:煤矿井下要求()以上的电气设备必须有良好的接地。A、24VB、36VC、50V D、90V答:正确答案:B得分:采煤机电控系统应有先导回路及运输机闭锁回路。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:防爆设备的主要零件是坚固件,防爆设备的薄弱环节是引入装置的密封。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:( )是井下供电的中心。A、地面变电所B、井下中央变电所C、采区变电所答:正确答案:B得分:分相隔离开关,拉闸时的顺序()A、按相序依次拉开B、先拉两边相,再拉中间相C、先拉中间相,再拉两边相答:正确答案:C得分:绝缘杆是目前带电操作高压跌落式熔断器和高压隔离开关的主要工具,常用于35KV及以下的供电系统,尤其在10KV以下的供电系统中广泛使用。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:电流互感器二次侧不允许()A、开路B、短路C、通路答:正确答案:A得分:连接主接地极的接地母线,应采用截面积不小于50mm2的()连接。A、铁线B、铝线C、铜线答:正确答案:C得分:带电搬迁是指设备在带电状态下进行搬运(移动)安设位置的操作。为不影响生产可以带电搬迁。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:接地电阻测试仪将两只测量接地棒插入分别离接地体20m与40m远的地下,且均应垂直地插入地面400mm。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:电动机能旋转,但转速变慢,嗡嗡声增大,温度上升,其工作电流会比正常工作电流大,这种故障的依据是()A、漏电B、短路C、断相答:正确答案:C得分:电动机断相是指三相交流电动机的()绕组断相。A、1相B、2相C、3相答:正确答案:A得分:检查后的电缆,还应对芯线做载流试验,试验方法是芯线电流通以长期允许负荷电流,持续()min接头处不发热,接头处温度不超过电缆正常表面温度的30%,方为合格。A、15B、30 C、60答:正确答案:B得分:采煤机牵引系统多采用“一拖一”的工作模式,由两台变频器各带一台牵引电机,拖动采煤机。为了在不同的负荷波动条件下,使两电机出力大致相同,两台变频器设为主从工作模式。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:电缆线芯必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进行连接。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:远距离控制线路的额定电压,不超过()A、127V B、36VC、380V答:正确答案:B得分:矿用防爆标志符号“d”为()设备。A、增安型B、隔爆型C、本质安全型D充砂型答:正确答案:B得分:对井下电气作业人员要求“三懂四会”,三懂是指()、懂设备性能、懂设备原理。A、煤矿安全规程B、作业规程C、操作规程答:正确答案:C得分:阻燃橡套电缆入井前可不做燃烧试验。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳等必须有保护接地。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:矿用一般型电气设备的符号是()A、EXB、MA C、KY答:正确答案:C得分:防爆性能遭受破坏的电气设备,在保证安全的前提下,可以继续使用。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:远方操作或电动操作的断路器,应就地强制手动合闸。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:煤矿井下使用的电气设备,分为矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:电缆连接时,密封圈的宽度不小于或等于电缆()的0.7倍,但必须大于10mm。A、芯线直径B、外径C、进线口内径答:正确答案:B得分:井下配电网路校验开关设备的分断能力采用()A、最大三相断路电流B、最小两相短路电流C、长时间负荷电流答:正确答案:A得分:某矿使用的橡套电缆发生龟裂,经检测判断,主要原因是长期()运行,电缆温度过高,造成绝缘老化,芯线绝缘和芯线粘连所致。A、过载B、短路C、断相答:正确答案:A得分:井下作业人员安全教育和培训应当使从业人员掌握的知识和技能不包括:入井需知、通风安全系统、报警系统和安全指示标志。A.正确B.错误答:正确答案:B得分:生产经营单位()国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备。A、不得使用B、经主管部门同意的可以使用C特殊情况下可以使用答:正确答案:A得分:指针式万用表测量电阻,使指针尽可能接近标度尺的几何中心。A.正确B.错误答:正确答案:A得分:煤矿井下用人车运送人员时,列车行驶速度不得超过()A、3m/s B1
内容来自淘豆网转载请标明出处.查看: 2434|回复: 8
煤矿井下低压供电过流保护装置性能分析
摘要:过流故障是煤矿井下最常见的供电故障之一,一旦发生过流故障,严重损害供电设备、供电电缆,严重时引起火灾,甚至引起瓦斯、煤尘爆炸,危害极大,故此应用熔断器、电磁式过流、热继电器、llx)o一300D、电子保护器、智能型微电脑装置等保护措施,以防范井下低压故障,保证煤矿井下正常生产。
关键词:低压供电;过流保护;保护装置0 引言
凡是流过电气设备和供电电缆的电流超过其额定值,称之为过流。过流故障是煤矿井下最常见的供电故障之一,而常见过流故障是短路、过载和断相。一旦发生过流故障,其供电设备、供电电缆就会发热,严重时会使供电设备、供电电缆、用电设备烧损,电缆着火引起火灾,甚至引起瓦斯、煤尘爆炸,危
害极大,必须采取针对性措施加以预防和保护。
1 过流故障的主要形式及其危害
1.1 短路故障
其特点是电流大,发热剧烈,破坏性大。短时间内不及时切断故障电源,会迅速烧毁电气设备、电缆,发生火灾。发生短路故障的主要原因是电气设备电缆的绝缘遭到了破坏。
1.2 过载保护
其特点是电流密度增加,发热迅速,如不及时采取保护,将会烧毁电动机而引起短路,发生过载的主要原因是电气设备、电缆、用电设备选型不合理,其次是用电设备误操作。
1.3 断相故障
在三相电源中有一相断开,另外两相电流将达到额定电流的1.73~2倍,如不切断供电电源,时间一长同样会烧毁用电设备,其发生的主要原因是维修、维护不到位,检修不及时造成的。经以上分析得知过流的危害性,严重地影响安全生产的Jl~$1进行,随着矿井的不断延深,瓦斯突出情况严峻,安全形势不容乐观,这对我们在电气保护方面尤其是过流保护方面要求更高。随着矿山机电新技术、新设备的不断发展,新型多功能保护装置的推广应用,在井下低压供电保护方面得到很大的提
高。但由于煤矿多年安全装置技术改造欠投太多,目前在煤矿井下大量使用的是DW型馈电设备和空气式、电磁式开关,这种开关在井下运行时很难准确调整动作值,加上动作时间在机械传动中有一固有的误差,因此在快速性、选择性、灵敏度、可靠性方面都不会令人满意。随着井下采掘设备容量的不断增
加,先进的综掘、综采设备的应用及用电容量的增大,对供电设备的要求越来越高,供电保护要求更加灵敏、可靠,与目前的供电保护技术的落后形成了明显的矛盾。鉴于以上问题,应针对性的分析各种过流保护装置及应用。
2 各种过流保护性能及应用范围
2.1 熔断器保护性能及应用范围
熔断器的额定电流和熔件的额定电流是不同的。前者是指允许长期通过熔断器的最大电流,而后者是指通过熔件而不熔断的最大电流,它的特性是熔件熔断时间与通过熔件的电流之问的关系。也就是说,随着负荷电流增加,熔件熔断时间就短,当超过其额定电流8倍时,熔件瞬时熔断。它只能切断一相电流,造成单相运转故障。这说明熔断器只能保护电气设备、线路短路及严重过载,只适合于保护小功率电气设备、照明线路和控制回路。
2.2 电磁式过流保护装置的特性及应用
这种保护动作是瞬时的,当整定值一经确定后,只要流过继电器线圈的电流达到或超过整定电流值时,保护就迅速动作,它的动作电流通常是按电动机的起动电流整定的,保护范围起点高,准确性不可靠,所以不能保护线路的过载,只能做短路保护。但它比熔断器动作快,整定可以调节,唷邕同时切断三相
2.3 热继电器的保护特性及应用
热继电器主要采用双金属片,而双金属片有热惯性,从电气设备过载到金属片因受热产生变形再到动作,保护动作具有反时限保护特性,但它受环境温度影响较大,故准确性可靠性均差,它只适合做过载保护,也不具备多功能保护要求。
2.4 J 10—3o0D保护
JP9o一300D虽然结合了电磁式继电器和热继电器的保护特性,但是由于它同时存在上述两种保护的致命缺点,在煤矿井下磁力起动器中广泛使用一阶段后,“煤矿安全规程”中明令严禁使用。
2.5 电子保护器的应用
电子技术在煤矿井下的广泛应用,尤其是微机技术在煤矿中的应用,使煤矿供电技术提高到了新水平。电子综合保护装置具有短路、过载、断相、漏电、检测等诸多保护功能,而且具有体积小、保护电流调节范围宽、故障率极低、免维护、适用范围广等优点。但是它也有值得考虑的问题:过去短路保护
通常以最小两相短路电流的1/K倍作为短路保护的动作值,但是在实际供电系统中,会遇到动作值小于最大设备起动时的电流值。为此不得不降低灵敏度或加大电缆截面等不合理措施,这种问题在127 V供电系统首先出现,在660 V,1 140 V系统中的末端也出现过,对此必须考虑如何提高灵敏度的办法。
在127 V煤电钻供电系统中,采用载频保护提高保护灵敏度。在660 V,1 140 V供电系统中可以利用短路时电网电压下降比电动机起动时电网电压下降大、时间长等因素,利用电流大、压降大、时间长这3个条件进行判别,保护装置可以正常选择动作,这样有利于提高短路的灵敏度。
2.6 低压电缆和真空电器的应用
低压供电系统发生短路时易引起电火花外泄的最薄弱的环节就是电缆,因此采用屏蔽电缆,并完善它的监视保护系统,采取低压屏蔽电缆接地连接措施,可以在发生故障时能超前断电,把故障控制在最小范围内,这是一种积极有效的防范措施。真空断路器和接触器的广泛使用,在实际生产中检验表明,它已成为防爆开关的主要电器,由于它断电电流大,分断能力强,特适合于目前采掘设备增宽的要求,它电弧不外泄,比空气开关更安全,且寿命长、维修量小、运行可靠,它和电子综合保护装置相配合,对于过流保护有更加优良的保护性能,从而使馈电保护真正成为供电系统保护的后备保护,并且有一定的选择性。由于它分断速度快,提高了保护的快速性,缩短了故障时间,控制了故障范围,对安全供电生产极为有利。
2.7 智能型微电脑综合保护装置的应用
近两年,煤矿供电设备大量采用新型高新科技保护装置,这种装置不但消除了原有供电设备所采用保护装置的弊端,而且在原有保护装置优点的基础上,把所有漏电、断相、短路、过载、超压、欠压、电压三项不平衡及超前检测功能集于一个保护装置,不但保护功能可靠灵敏,而且还准确消除了误动作。保护装置的体积明显缩小。在安装配线上均采用航空插头,给维修、操作、更换创造了条件。
(1)井下低压电网短路保护快速性的提高,主要是在馈电开关和电磁起动器中采用真空电器,它是一项有力的手段。
(2)在真空电磁起动器中增加瞬动电子保护,在馈电开关中增加可以精确整定动作值和动作时间的电子式过流保护器,就可以实现井下低压供电系统的选择性。
(3)对井下低压电网过流保护的灵敏度要求越来越高,采用电子保护是有效的措施,采用载频保护或电流电压联锁保护都是有利的。
(4)为了防止短路电火花外泄,最有力、最有效的措施就是采用屏蔽电缆。
(5)取消所有老式高压PB3—6GA型开关,采用新型真空微电脑保护装置的高防开关作为控制开关与低压供电保护组合为双重保护更加可靠。