消防排烟风机翻边机的板式排烟口工作原理理及工艺流程是怎样的

暖通空调分区
查看: 3670|回复: 4
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分196帖子
三星助理工程师, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
各位大侠,我是做电气设计的,有个商住楼地下层是车库,暖通专业提资是:车库内每个防火分区设一风机房,设双速排烟风机,另外还有一个消防补风机,平时排烟风机低速运行,火灾时高速运行,补风机在什么时候工作呢?我想请问一下这两个风机的工作方法和过程(顺序)是怎样的?还有和火灾报警系统怎么联动,谢谢了!
听众数收听数自我介绍欢迎从事暖通设计工作2年以上的朋友进群讨论:
最后登录注册时间主题精华0积分277帖子
五星助理工程师, 积分 277, 距离下一级还需 223 积分
火灾时,双速排烟风机高速运行,同时补风机开启,在图集上截了个图,希望你能看的更明白,图里的送风机就是补风机,
[ 本帖最后由 suojing1266 于
20:39 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分196帖子
三星助理工程师, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
谢谢朋友!那个截图我看不到,能否告诉我图集名称?
听众数收听数自我介绍欢迎从事暖通设计工作2年以上的朋友进群讨论:
最后登录注册时间主题精华0积分277帖子
五星助理工程师, 积分 277, 距离下一级还需 223 积分
07K103-1 建筑防排烟及暖通空调防火设计 33页
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分196帖子
三星助理工程师, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
谢谢!!!我这就去找。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)排烟风机控制原理图及选用要点-土巴兔装修大学
排烟风机控制原理图及选用要点
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
排烟风机控制原理图及选用要点
&&&&来源:
微信 手机看本文
更多装修流程、装修风水随时看
&排烟风机能迅速排走中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体,是厨房的好帮手,一来可以保持厨房的干净程度,二来能让家庭主妇不会为了油烟而烦恼,快乐做饭。究竟排烟风机是怎样将那些油烟排走的呢?接下来一起来看看排烟风机控制原理图及了解下排烟风机选用要点。排烟风机控制原理:排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。排烟风机控制原理图:选用要点:1.&排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。2.&排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。3.&排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。4.&在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:5.&轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。6.&离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。7.&排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T的规定。8.&排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《民用防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。9.&排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。10.&防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。11.&消防排烟风机应符合现行标准JB/T《消防排烟通风机技术条件》。12.&排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。以上就是排烟风机控制原理图分享及选用要点了,厨房抽烟风机是厨房关键设备,如果安装到位,能发挥极大的效果,因此建议尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所,由于抽风机长时间在高温、潮湿、油烟气体中工作,清洗维护工作是必不可少的哦。
热门活动:
&看过本文的人还看过
来说两句吧:)
来说两句吧:)
家装施工工艺流程 太全面了!
如何收房?详细交房流程教会你收房!
如何避免装修中的偷项漏项?
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
推荐城市分站&&
一万套装修案例
中国装修网消防系统工作原理及基本操作简要教程1_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防系统工作原理及基本操作简要教程1
上传于|0|0|文档简介
&&消防各系统管理操作教程
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防排烟风机的原理-机械
消防排烟风机的原理
发布时间: 18:44
排烟防火阀一般由阀体,叶片、执行机构和感温器等部件组成。消防控制室的进风管和出风管在它通过墙壁的地方黑没有设置防火阀。在建设审核流程中,出现某些工程策划稿纸上消防控制室的送风管道和出风管道在它 穿过墙壁的地方没有防火阀,这和某些相关的规定是相违背的。设置预防火灾阀门阀的目标是为了保障消防操控室的防火安全。 &
排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈现开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火整性要求,起隔烟阻火作用。目前,防火防盗是居民生活的一要务,因此,排烟防火阀的应用也是越来越普遍,但是,排烟防火阀在具体的施工工程里面存在着很多的缺陷与不足,下面具体来分析一下: &防火阀、防火排烟阀的工作原理:典型的防火阀、防火排烟阀工作原理是凭借易熔合金的温度响应功能,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门的。亦有利用记忆合金产生变形是阀门关闭的。&
当发生火灾时火焰侵入风道,高温使阀门上的易溶合金溶断,或使记忆和金产生变形使阀门自动关闭,它被用于风道与防火分区贯通的场所,起隔烟阻火作用。防火阀安装在通风、空气调节系统的送回风官道上,平时呈开启状态,火灾时管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完成性要求,起隔烟阻火作用。防火阀一般由阀体、叶片执行机构和温度器等部件组成。
混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。混流通风机是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,具有离心式风机的高压力,轴流风机的大流量,效率高,节能好,噪声低,安装方便等特点。消防排烟系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防排烟系统
上传于|0|0|文档简介
&&商业空间,消防排烟系统,介绍,排烟量计算等
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 防排烟系统工作原理 的文章

 

随机推荐