R60O莱富康螺杆压缩机维修LZ88CY和R600莱富康螺杆压缩机维修EQ丨0

制冷剂R600与R134有何区别_百度知道
应《中华人民共和国网络安全法》要求,自日起,使用互联网服务需进行帐号实名认证。为保障您的百度帐号能够正常使用,请尽快对帐号进行手机号验证,感谢您的理解与支持。
制冷剂R600与R134有何区别
制冷剂R600与R134区别:R134A制冷剂的压缩机完全可以用R600来代换.电流比原来要降低30%左右,制冷效果要差点(高2度左右),压缩机温度比原来的要低(压力低了自然发热也要低,一般注R134的压缩机温度都要高得烫手)。制冷剂R600是:异丁烷(R600a) (CH3)2CH-CH3,能取代R134。R-134a(代号:R134a)分子式 : CH 2 FCF 3 (四氟乙烷) ,分子量:102.03沸点 :-26.26℃ , 凝固点 :-96.6°C ,临界温度 :101.1 ℃ ,临界压力:4067kpa饱和液体密度 :25℃ , 1.207g/cm 3 ,液体比热 :25℃ , 1.51KJ/(Kg·℃)溶解度( 水中, 25℃ ) :0.15% ,临界密度 :0.512g/cm3破坏臭氧潜能值( ODP ) :0 , 全球变暖系数值( GWP ) :0.29沸点下蒸发潜能 :215 kJ/kg质量指标 : 纯度 ≥ 99.9 % ,水份PPm≤ 0.0010,酸度 PPm≤ 0.00001 ,蒸发残留物PPm≤ 0.01R134a作为R12的替代制冷剂,它的许多特性与R12很相像。R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶水性比R22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,仅对锌有轻微的作用。R134a 是发文时国际公认的替代 CFC-12 的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合致冷剂,如 R 404a 和 R 407c 等。
采纳率:45%
来自团队:
R134a(四氟乙烷)由于它的溶水性高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。 R600a(异丁烷)微溶于水,与碳钢,不锈钢,铜,铝的大多数金属相容性好。 R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。 R600a具有弱刺激和麻醉作用,是易燃气体,与空气混合能形成BaoZa性混合物,遇热源和明火有燃烧BaoZa的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 R134有一定的温室效应。 R600a无温室效应。 R600a蒸发压力、冷凝压力、排气温度均较R-134a低,R600a制冷剂较低的液体密度使其充注量是R-134a的45%,制冷性能好,制冷能力是R-134a的55%;R600a制冷剂 由于R11及R12对臭氧层有较强的破坏作用,且温室效应明显,在CFCS替代路线中,一种是以美国和日本为代表的采用R134a制冷剂的替代路线;另一种是以德国为代表为采用碳氢化合物作为制冷剂的替代路线。 中国冰箱行业早期将目光和精力主要集中在R134a制冷剂的替代路线。R134a制冷剂与矿物性润滑油不互容,对生产工艺及制冷系统各零部...
都是环保的制冷剂,只是600的维修要求高一点,它易燃.工作的时候一定注意.
其他1条回答
为您推荐:
您可能关注的内容
等待您来回答R134压缩机用R600压缩机代换, - Powered by Discuz!
后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
请完成以下验证码
请完成以下验证码
查看: 4933|回复: 28
R134压缩机用R600压缩机代换,
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
来自移动终端
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
请问前辈,有无用过R600a压缩机装到R134系统中,效果可以吗?
当前用户组为 初级技师当前积分为 824, 升到下一级还需要 376 点。
清洗管路可以的
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
来自移动终端
用雪种冲?高低压分段冲?
当前用户组为 高级工程师当前积分为 20835, 升到下一级还需要
只要是匹配合适 是没有问题的
当前用户组为 高级维修员当前积分为 538, 升到下一级还需要 62 点。
本帖最后由 义乔家电 于
22:36 编辑
+ h6 E, L3 M5 f
134和600用的计量就不同&&不能混肴& & 压机上面写什么就用什么&&不要偷懒&&修个冰箱赚不了几个钱&&换个新压机得好几百呢& & 不过你换了压机就用压缩机上面要求的制冷剂
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
来自移动终端
谢谢你们的帮忙,
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
来自移动终端
匹配合适,是不是加长毛细管?
当前用户组为 中级技师当前积分为 1507, 升到下一级还需要 893 点。
尽量用原型号压机,应急情况下,可以用600a压机代换,用制冷剂冲洗一下管道,其他无需改动。
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
用R600a压缩机代换后制冷效果差.开机4小时冷藏温度12度.不停机.干燥过滤器常温.
当前用户组为 高级技师当前积分为 2625, 升到下一级还需要 2175 点。
非要没事找事!
当前用户组为 初级技师当前积分为 1172, 升到下一级还需要 28 点。
权辉 发表于
用R600a压缩机代换后制冷效果差.开机4小时冷藏温度12度.不停机.干燥过滤器常温.9 ^- D3 p' a% E; `: d6 p" ?, Z
实验出真知吧,非要把简单问题搞复杂化
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
因为我这边很难买到134压缩机.600压缩机易买到.无办法才代换.有其它办法吗?
当前用户组为 中级维修员当前积分为 166, 升到下一级还需要 134 点。
本帖最后由 老兵电子元件 于
21:31 编辑 ; f# d2 [4 `: D: `&&p: W1 j- @2 Z
你小的代换大的当然不行,大的代换小的还可以。我用过12的压机代600的4年了没有问题
头像被屏蔽
压机型号,冰箱参数,气温,冷冻室温度,高低压力,越详细越好。
签名被屏蔽
当前用户组为 高级维修员当前积分为 587, 升到下一级还需要 13 点。
来自移动终端
压缩机是ZEL的117W,气温27度,冷冻室10度,低压-20.高压无测。