混凝土三点弯曲试验多根梁弯曲怎么处理

施工技术分区
查看: 8654|回复: 43
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分277帖子
五星助理工程师, 积分 277, 距离下一级还需 223 积分
情况这样,框架多层住宅,现在多根混凝土梁出现垂直裂缝,如图
13:59 上传
13:59 上传
14:00 上传
现在分析原因,原本认为可能是荷载原因,因为加上贴面什么的 墙荷稍微有点超,但是部分楼层还未砌墙,屋面层也在此处出现裂缝,并且楼面还未装修活载还没,所以现在不清楚到底是什么原因引起的,
我分析1这几日温度较大,昼夜温差收缩;2,梁模板拆除过早(但屋面梁由于部分原因过了好久才拆),
请各位帮忙考虑下还有什么原因
打赏:5土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分197帖子
三星助理工程师, 积分 197, 距离下一级还需 3 积分
梁受弯距过大而破坏
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
个人认为养护不到位和拆模时间导致。因为图片中裂缝基本快度一样,受力为主要原因。从图中可以看到钢筋外露,可知施工质量如何。来自: Android客户端
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="赞~&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
手机打字,重新发下。裂缝宽度一样受力非主要原因。来自: Android客户端
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
这个问题我在其他栏目已经回答过了。
&???请问能再说下吗?鄙人认为裂缝出现在梁三分之一处,且为垂直裂缝,应该属于荷载裂缝吧?说错勿怪&
都说我的资料贵,那谁能提供一些便宜的资料?不要怕贵,只要有帮助再贵也是便宜的。
听众数收听数自我介绍在工作中感觉学的东西不怎么够,希望在土木在线学到些东西,特别是施工问题的处理。最后登录注册时间主题精华0积分84帖子
一星助理工程师, 积分 84, 距离下一级还需 16 积分
从图上看,裂缝宽度、出现时间基本一致,从而可以排除受力原因,窃以为:1、砼的塌落度太大,拆模太早,加上养护时间不够(意见与上面楼主相似)。2、钢筋保护层太薄,可能是主要原因,由于保护层太薄,砼收水太快,加上有一定的温差,造成薄处的砼开裂并迅速蔓延,导致该梁的表面产生浅裂缝。
&分析得合理,受益匪浅啊&
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="赞&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
当别人的师傅不如做土木在线的徒
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
觉得楼上说的比较正确!受力裂缝我以前工地也见过,由于斜梁跨太长,截面过小,在梁跨中下方很多裂缝,跟这个还是有区别的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6710帖子
四星高级工程师, 积分 6710, 距离下一级还需 290 积分
这个问题是不是已经出现过了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1616帖子
五星工程师, 积分 1616, 距离下一级还需 884 积分
无间道 发表于
这个问题我在其他栏目已经回答过了。
???请问能再说下吗?鄙人认为裂缝出现在梁三分之一处,且为垂直裂缝,应该属于荷载裂缝吧?说错勿怪
““省工省料可以,偷工减料不行””
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分384帖子
五星助理工程师, 积分 384, 距离下一级还需 116 积分
受教了,支持支持
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)注册一级建造师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && && && 试卷题库内容
试题来源:
事件三,10m钢筋混凝土梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞如何处理?
正确答案:
本题考核混凝土强度的要求。事件三中。10m钢筋混凝土梁拆模时混凝土强度应达到设计的混凝土强度标
准值的l00%。
孔洞处理需要与设计单位共同研究制订补强方案,然后按批准后的方案进行处理。通常将孔洞处的不密实的
混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上),以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72h,先刷一层水泥浆或界丽剂,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑,捣实后认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝士。在处理梁中孔洞时,应在梁底先用支撑支牢后,再处理。
您可能感兴趣的试题
第&1&题:案例分析问答题:
天津一所高校的信息中心工程,框架一剪力墙结构,地下2层,地上l6层,建筑面积24000㎡,甲建筑公司施工总承包,工程于2004年3月开工建设,地 下防水采用卷材防水和防水混凝土两种方式,屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,屋面施工完毕后持续淋水l.5h后进行检查,并进行了蓄水检验,蓄水时间 l3h。工程于日竣工验收,在使用至第三年发现屋面有渗漏,学校要求施工单位进行维修处理。
屋面渗漏淋水试验和蓄水检查是否符合要求?请简要说明。
答案解析: 2小题>
学校的要求合理吗?为什么?
答案解析: 3小题>
地下防水隐蔽验收记录应包括哪些内容?
答案解析: 4小题>
屋面工程隐蔽验收记录应包括哪些主要内容?
答案解析:第&2&题:案例分析问答题:
丁厂综合楼,6层砖混结构,在冬期施工,盲目使用火山灰质硅酸盐水泥拌制混凝土浇筑梁,配制砂浆砌墙,施工中没有采取保暖增强的技术施工,施工速度较快, 拆模前没有检查构件混凝土的实际强度,拆模后没有检查构件的变形情况和裂缝,在浇筑屋面前的天沟混凝土时造成突然倒塌。 工程施工温度平均为6℃,同时水泥存放时间超过3个月。
简要分析造成事故的原因。
答案解析: 2小题>
如果选用火山灰质硅酸盐水泥,冬期施工应该注意哪些问题?
答案解析: 3小题>
工程质量事故处理的基本要求是什么?
答案解析: 4小题>
采取什么处理方法可以防范同类施工事故发生?
答案解析:
做了该试卷的考友还做了
······钢筋混凝土梁疲劳弯曲损伤指标的计算方法
: 54-58&&&&DOI: 10.13204/j.gyjz
钢筋混凝土梁疲劳弯曲损伤指标的计算方法
贾金青, 张丽华, 孟刚
大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室 大连 116023
CALCULATION METHOD FOR DAMAGE INDEX OF RC BEAM UNDER FATIGUE LOADING
Jia Jinqing, Zhang Lihua, Meng Gang
State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering,Dalian University of Technology,Dalian 116023,China
[1] 李秀芬,吴佩刚,赵光仪.高强混凝土梁抗弯疲劳性能的试验研究[J].土木工程学报,):37-42.
[2] 王海超.钢筋混凝土构件腐蚀疲劳试验研究与理论分析[D].大连:大连理工大学,2004.
[3] 朱红兵.公路钢筋混凝土简支梁桥疲劳试验与剩余寿命预测方法研究[D].长沙:中南大学,2011.
[4] GB混凝土结构设计规范[S].
[5] 赵东拂.混凝土多轴疲劳破坏准则研究[D].大连:大连理工大学,2002.
[6] 潘华,邱洪兴.基于损伤力学的混凝土疲劳损伤模型[J].东南大学学报,):605-608.
[7] Hognestad E.A Study of Combined Bending and Axial Load inReinforced Concrete Members[M].Bulletin No.399,Universityof Illinois Engineering Experiment Station,Urbara,IL,1951.
[8] Jan Ove Hotmen.Fatigue of Concrete by Constant and VariableAmplitude Loading[J].Fatigue of Concrete Structures,1982,ACI,SP-75:71-110.
[9] 李朝阳,宋玉普,车轶.混凝土的单轴抗压疲劳损伤累积性能研究[J].土木工程学报,):38-40.
[10] 易成,朱红光,王青,等.疲劳荷载下混凝土梁弯曲损伤指标的探究[J].应用力学学报,):71-75.
[11] 钟铭,任红伟,袁长卿.疲劳荷载作用下高强混凝土受弯构件的变形性能[J].公路交通科技,):105-109.
[12] 宋玉普.混凝土结构的疲劳性能及设计原理[M].北京:机械工业出版社,.
[13] 何世钦,滕起,徐锡权,等.混凝土梁腐蚀疲劳刚度衰减规律[J].哈尔滨工业大学学报,):961-964.
范国玺;宋玉普;王立成;. [J]. 工业建筑, ): 1-6.
彭念, 张永兴, 陈建功. [J]. 工业建筑, ): 15-18.
蔺新艳, 朱小静, 孟海平. [J]. 工业建筑, ): 79-82,89.
刘芸, 王燕, 宋永杰, 毛成超. [J]. 工业建筑, ): 120-124,97.
王峥, 史庆轩. [J]. 工业建筑, ): 105-109,138.
贾彬, 程进, 蒙乃庆, 刘顺丰. [J]. 工业建筑, ): 144-147.
徐明, 庞方腾, 陈忠范. [J]. 工业建筑, ): 156-159.
王玉田, 张维, 姜福香. [J]. 工业建筑, ): 99-103.
王冬雁, 吴岳刚, 杨振坤, 王梦梦, 袁泉, 廖娟, 韦永斌. [J]. 工业建筑, ): 82-87.
王新玲, 康现栋, 李可, 黄伟东. [J]. 工业建筑, ): 45-48.
周宏宇, 李振宝, 杜修力, 郭二伟. [J]. 工业建筑, ): 38-43,48.
刘芸, 王薇, 王燕. [J]. 工业建筑, ): 145-149.
葛若东, 梁进修, 王磊. [J]. 工业建筑, ): 72-76.
陈绪军, 李华锋, 杨勇新. [J]. 工业建筑, ): 77-82.
连业达, 王宪杰, 张洵安, Limazie Toi. [J]. 工业建筑, ): 118-122,142.
版权所有 & 《工业建筑》编辑部
主办:中冶建筑研究总院有限公司
北京市海淀区西土城路33号
邮编: 100088

我要回帖

更多关于 混凝土三点弯曲试验 的文章

 

随机推荐