关于电缆桥架与管道间距的多管道铺设问题有哪些解决方法

地区:南京
头衔:砌墙工
浏览数:45
导线可以在电缆桥架里面敷设吗?
如图,系统图中2ZD配电箱的3L和5L回路都是BV线穿PC16的管子敷设,但是平面图,3和5回路是从桥架引出来的。请问,1、导线可以和电缆混合在桥架里敷设吗?2、PC16的管子只算从桥架出来那一段;还是BV线穿PC16的管在桥架里面走,要算取桥架那一部分的长度?3、还是PC16的管子就是在楼板底敷设,只是图中不好表示而已?
地区:山西
等级:10 级
头衔:副总★
1、导线可以和电缆在桥架里敷设的,需要把导线绑扎成束。
2、PC16的管子只算从桥架出来那一段;
3、PC16的管子是在楼板内暗敷设的。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:12 级
头衔:总经理★
如图,系统图中2ZD配电箱的3L和5L回路都是BV线穿PC16的管子敷设,但是平面图,3和5回路是从桥架引出来的。请问,1、导线可以和电缆混合在桥架里敷设吗?2、PC16的管子只算从桥架出来那一段;还是BV线穿PC16的管在桥架里面走,要算取桥架那一部分的长度?3、还是PC16的管子就是在楼板底敷设,只是图中不好表示而已?
1、可以,但是最好设置隔板;
2、是的,PC16的管子只算从桥架出来那一段,桥架内不需要穿管;
3、现在大多数工程是板内敷设,若是插座多是从底板内,若是照明多是顶板内,看设计与施工现场,一般按如何敷设节省管线为宜。
地区:新疆
等级:4 级
头衔:工   头
5回路是插座吧,插座是怎么走线的你可以去工地看,桥架是梁下,插座回路走地面,你说能不能走桥架。如果你是暗敷设,那么多不能走桥架,明敷设3回路是可以走桥架,5回路不能走。但一般施工现场不管是明敷设还是暗敷设多不会走桥架
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电缆桥架安装和桥架内电缆敷设方法
添加时间:
来源: | 阅读量:178
1)电缆桥架安装应符合下列规定: ①直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置
&&& 1)电缆桥架安装应符合下列规定:
&&& ①直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置,断开距离以100mm为宜。
&&& ②电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表2-10-1。
表2-10-1&电缆最小允许弯曲半径
&&& 电缆种类
&&& 最小允许弯曲半径
&&& 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
&&& 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
&&& 聚氯乙烯绝缘电力电缆
&&& 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
&&& 多芯控制电缆
&&& 注:D为电缆外径。
&&& ③当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5 -3m;垂直安装的支架间距不大于2m。
&&& ④电缆桥架水平敷设时的距地高度一般不宜低于2. 5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。
&&& ⑤电缆桥架多层敷设时,其层间距离一般为:控制电缆间不应小于0. 2m;电力电缆间不应小于0. 3m;弱电电缆与电力电缆间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减少到0.3m;桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0. 3m。
⑥几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
⑦电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表2-10-2的规定:
表2-10-2&电缆桥架与各种管道的最小净距
&&& 管道类别
&&& 平行净距/m
&&& 交叉净距/m
&&& 一般工艺管道
&&& 具有腐蚀性液体(或气体)管道
&&& 有保温层
&&& 无保温层
&&& ⑧电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
&&& ⑨敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。
&&& ⑩桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。
&&& ⑩支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。
&&& 2)桥架内电缆敷设应符合下列规定:
&&& ①电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
&&& ②室内电缆桥架布线不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆。
&&& ③电缆敷设前应进行绝缘电阻测试,1kV以下电缆使用1000V摇表进行测试,阻值&10M&O,当阻值符合规范要求时方可进行敷设。
&&& ④在强腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应具有相应的防护措施。
&&& ⑤电缆桥架上的电缆可无间距敷设,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
&&& ⑥下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
&&& a.1kV以上和1kV以下的电缆。
&&& b.同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
&&& c.应急照明和其他照明的电缆。
&&& d.强电和弱电电缆。
&&& 如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
&&& ⑦电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等应作密封处理。
&&& ⑧电缆桥架内电缆应在下列部位进行固定:
&&& a.大于45&倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。
&&& b.水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5-10m处设固定点。
&&& c.敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表2-10-3的规定。
表2-10-3垂直敷设电缆固定点间距&&& (单位:mm)
&&& 电缆种类
&&& 固定点间距
&&& 全塑型
&&& 除全塑型外的电缆
&&& 控制电缆
&&& ⑨电缆敷设时应排列整齐,不应交叉,并应及时装设标志牌,标志牌的装设应符合下列要求:
&&& a.电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及分支处每隔50m处设标志牌。
&&& b.标志牌应注明电缆编号、型号、规格及起止点等。
&&& c.标志牌规格应统一,标志牌应防腐,挂装应牢固。
&&& 3)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE)或接零( PEN)可靠,且必须符合下列规定:
&&& ①金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地( PE)或接零(PEN)干线相连接。
&& &②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
&&& ③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
&&& 4)电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
三相桥式整流堆是整流电路中...
我国电网实行统一调度分层管...
①PS305为户外型电源模块,采...
数字量I/O模块SM323有两种类...
新闻热点排行

我要回帖

更多关于 电缆桥架铺设 的文章

 

随机推荐