地下室墙体应具有足够的强度和刚度的区别同时外墙还要做什么处理

混凝土机械行业领导者!
& 浅谈地下室混凝土外墙裂缝
浅谈地下室混凝土外墙裂缝
核心提示:摘要:本文对地下室混凝土外墙裂缝产生的原因和影响因素进行了分析,探讨了对裂缝的处理措施,以便在以后的工程中减少裂缝对建
摘要:本文对地下室外墙裂缝产生的原因和影响因素进行了分析,探讨了对裂缝的处理措施,以便在以后的工程中减少裂缝对建筑物的不利影响,避免不必要的损失。 Abstract: The causes and influence factors of cracks in concrete wall of basement,The treatment measures of the cracks are analyzed . Reduce effects of the cracks on the structure, to avoid unnecessary losses. 关键词:地下室裂缝原因控制 中图分类号:TU37 文献标识码:A 文章编号: 一、引言:随着城市建设的发展,对地下空间的利用也愈来愈大,地下室的建设也朝更深更大发展,地下室的外墙(长墙)出现裂缝的情况相当普遍。调查发现,较大型的地下室都存在不同程度的裂缝问题,成为影响工程质量的重要方面,不仅影响观感和舒适度,也直接影响建筑物的使用功能,降低建筑物的耐久性。 二、裂缝的特征: 地下室商品混凝土外墙的裂缝主要是竖向裂缝,由地基不均匀沉降造成的倾斜裂缝非常少见。竖向裂缝一般位于墙柱与墙身结合部位,两个外墙柱间中部,以及部分外墙转角部位。一般具有以下特征: 1、早期裂缝一般在拆模1~2天后出现,个别在未拆模时便存在,随着商品混凝土强度增加裂缝出现逐渐稳定,但缝宽加大不多,少量裂缝在后期还会受商品混凝土的“自愈”影响消失。 2、裂缝出现多具有规律性,一般垂直于底板的,多出现在墙的中部,两端较少,或出现在暗柱、壁柱等等刚度变化的地方。 3、裂缝长度一般接近墙高,宽度方面中间宽,两端受构件约束逐渐变细至消失。 4、裂缝大多数属于贯穿性裂缝,少量属于表层裂缝,但是在墙的内外面对应处存在裂缝 三、裂缝的产生原因: 竖向裂缝产生的主要原因是商品混凝土干缩和温度收缩应力造成。当商品混凝土干缩或温度收缩时,收缩应力或温度应力大于商品混凝土拉应力时,就会产生裂缝。 温度收缩裂缝是由于温度降低引起收缩产生的,所以有的裂缝可能早些(特别是遇到洞口等应力集中的地方)。温度收缩裂缝往往与干缩裂缝叠加(或干缩裂缝与温度裂缝叠加),使干缩裂缝变宽边长,这是我们往往发现后期裂缝变宽变长的原因之一。 另外,干缩裂缝和温度裂缝也出现在墙柱交界处,这是因为此处发生了应力集中的缘故。 四、控制裂缝可以采取的措施: 由上可知,商品混凝土的开裂是由于拉应力超过了抗拉强度引起,与建筑物的设计、施工等有直接的关系。 (一)、设计方面
1、设后浇带,后浇带间距应符合规范要求,在地下室商品混凝土施工后两个月,采用了比原设计等级高一级的微膨胀砼对后浇带进行封闭、封堵。浇筑前对砼的新旧结合面进行了凿毛、清洗和浇水湿润处理。是后浇带应在墙体完成两个月后浇筑,这是施工单位最不欢迎的方案。
2、商品混凝土中掺加聚丙烯纤维,掺量800~900g/m³,这是防止早起商品混凝土裂缝的有效手段。加纤维商品混凝土应充分搅拌,使纤维均匀分布在商品混凝土中,掺加短纤维后,商品混凝土坍落度有所减小,流动度有所降低,施工时应予注意。通过掺入减少了硬化中硬化后多余游离水分的挥发,增强了砼的抗收缩裂缝的能力。
3、在保证设计配筋率的情况下,调整钢筋的直径和间距,优先采用变形钢筋。配筋时减小钢筋直径,加大钢筋密度,一般情况下间距控制在150mm以内。因为钢筋对商品混凝土变形的抑制作用是通过钢筋表面与砼之间的握裹力、粘结力来实现的。粘结力越大,抑制力就越强。而粘结力的大小与钢筋表面积、表面形状以及商品混凝土的强度等因素有关,所以配筋细而密和采用变形钢筋会增加粘结面的面积,从而增加粘结力。另外,水平分布钢筋设置在竖向钢筋的外侧,在水平断面有较大变化的地方,增设抗裂网。
4、选择水化热较小的品种,水化热对商品混凝土的收缩影响较大,一般认为矿渣硅酸盐水泥、快硬水泥等收缩比普通硅酸盐水泥收缩大。 (二)、施工方面
1、商品混凝土原材料的选用和配合比的优选。
2、商品混凝土外墙不宜过早松模或拆模,即使松模或拆模后,也应将商品混凝土保湿养护不少于14d。这是因为商品混凝土在干燥环境中养护,体积在收缩,但在水中养护则相反,体积在膨胀。商品混凝土早期保湿养护下,可以有效防止早期裂缝(塑性收缩裂缝除外)。
3、预留的商品混凝土后浇带除满足间歇期外,也应尽可能选在气温较低的时候浇筑,气温越低,对收缩裂缝的危害越小。
4、商品混凝土外墙养护结束验收合格后,防水工程应该及时做好,并在防水工程验收合格后马上进行坑侧回填土,坑侧及时回填土可以防止太阳直射和气候变冷带来温度裂缝。 五、裂缝的处理: 对地下室的裂缝应首先确认裂缝性质,裂缝的出现时间、发展情况、位置、长度、宽度、深度、数量等应有详细认真的情况记录,在裂缝稳定的情况下再进行处理,一般的收缩裂缝可以采取化学灌浆方法和封闭方法加以处理,对于裂缝位置尚应在迎防水施工前做好防水加强层,空铺处理,地下室裂缝的处理宜优先在迎水面进行处理,一般有以下几种:
(一)、表面处理法:包括表面涂抹和表面贴补法 表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,未贯穿、深度未达到钢筋表面的裂缝,不漏水或开裂已经稳定的裂缝。表面贴补法(土工膜或其它防水片)适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏。 (二)、填充法用修补材料(一般使用环氧树脂)直接填充裂缝,常常用来修补较宽的裂缝(≥0.4mm),当宽度<0.4mm且深度较浅的裂缝,或是裂缝中有杂物,用灌浆法很难达到效果的裂缝,以及个别裂缝的简易处理可采取开V型槽,然后作填充处理。 (三)、灌浆法分高压注入和低压注入两种方式,此法应用范围广,对商品混凝土的细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。 (四)、加固补强法加固补强法与一般的裂缝处理不一样,要求恢复建筑物因裂缝而导致承载力降低的情况,除封闭裂缝外还对结构进行加强,应有详细的施工设计、措施,采取恰当的方法进行处理,包括粘钢法、预应力法、断面补强法等。 参考文献: 白建方.实用建筑结构设计 北京:化学工业出版社,2011 商品混凝土结构设计规范(GB) 高层建筑商品混凝土结构技术规程(JGJ3-2010) 建筑抗震设计规范(GB) 王铁梦.工程结构裂缝控制. 中国建筑工业出版社.1997
微信“扫一扫”资讯全知晓施工技术分区
听众数收听数自我介绍土木爱好者最后登录注册时间主题精华1积分2317帖子
扎脸熟男 发表于
能看清了吧?
& &基础是筏板基础,初凝阶段也没有受外力撞击,但是拆模的时候一边先拆了一边没有拆,暴露 ...
应该是温度应变引起的收缩裂缝
&应该是这样了&
土承天下,木撑苍穹
听众数收听数自我介绍混在民工搬砖大军中的一员最后登录注册时间主题精华1积分1440帖子
五星工程师, 积分 1440, 距离下一级还需 1060 积分
meng900621 发表于
应该是温度应变引起的收缩裂缝
应该是这样了
踏在升腾的道路上,心却依然留在校园中。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分522帖子
一星工程师, 积分 522, 距离下一级还需 128 积分
学习了,希望楼主到时候能把原因和解决方案分享下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分167帖子
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
meng900621 发表于
你图片不要直接复制过来,先存放到电脑上再上传,你现在是所有图片都看不见,尽快调整一下啊
我都搞不懂怎么上传了,求指导
&把图片先从扣扣空间另存为电脑上,再从电脑上上传到论坛就可以了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分167帖子
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
在现场拍的照片
(678.32 KB, 下载次数: 13)
09:32 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1170帖子
五星工程师, 积分 1170, 距离下一级还需 1330 积分
过来学习下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分214帖子
四星助理工程师, 积分 214, 距离下一级还需 36 积分
刚毕业,发现都不会。。。学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分167帖子
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
地下室外墙裂缝原因及处理建议
1& &裂缝主要原因
& & 混凝土构件开裂是因为混凝土的抗拉强度达不到其拉应力的要求,分析地下室长墙的早期裂缝得知,混凝土的温差及收缩是引起裂缝的主要因素。按照文献[11,设计中主要是对应力长墙的水平应力0rx进行控制,是常引起垂直裂缝的主要应力,最大的0rx值出现在剪应力等于零的时候,也就是长墙中部,这个数值与混凝土的弹模、线胀系数、温差、收缩差、长高比、长度、约束度、徐变、配筋等息息相关。混凝土的温差与温度应力成正比,升温为正,降温为负,混凝土的收缩值换算是当量温差,该温差的应力就是拉应力,且为负值。所以,若混凝土结构中同时出现了收缩及降温,相互叠加的拉应力有混凝土结构来承担。如果该拉应力超过了混凝土抗拉强度,第一条裂缝产生于墙的中部,一分为二,各个块板具备了独自的应力分布,构成相似度极高的图形,但长度缩短了一半,其最大值也将随其减少一半,若这个数值还是大于抗拉强度,第二批裂缝就会产生,依此循环,只有o'xmax和抗拉强度相当时,便不再产生裂缝,且情况趋于稳定。因为混凝土早期强度及抗拉强度都达不到要求,所以拆模后长出现裂缝,裂缝一步步发展,混凝土强度也不断增加,裂缝的扩展趋于稳定,由此得知,最早产生的裂缝因为其过大的o'xmax,形成的裂缝一般为贯穿性的,有很大的缝宽,后期出现的裂缝的缝宽不太大。若o'xmsx和抗拉强度相同,状态极其混乱,由于施工、钢筋及混凝土性状等对其造成的影响,导致混凝土开裂现象不稳定,相对而言,裂缝的长度、间距及宽度就具有了离散性。
①&&混凝土收缩。地下室外墙裂缝的发生是由于水化热温升回降速度过快,砼表面失水收缩,地下室底板约束过大引起,其出现的原理为:长墙结构产生温度和收缩变形,在高度方向是自由的,但在纵向却受到另一结构地下室底板的约束,在长墙承受降温和收缩作用时,必将产生缩短变形,受到底板的约束,引起拉应力,当拉应力超过抗拉强度时便引起开裂,裂缝方向永远垂直于拉应力方向,故为竖向。
②&&地下室墙长期暴露。地下室外墙结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。地下室墙为埋入土中的,伸缩缝最大间距为30m。但由于各种原因,外墙完成后,无法立即回填土,因此应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。
③&&泵送混凝土施工。目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。
④&&混凝土养护。外墙混凝土浇筑后没有按要求养护,根据膨胀剂的使用要求,膨胀混凝土淋水养护须7~14D,最少为7D,只有在充足水分条件下膨胀剂才能充分发挥作用,在混凝土终凝后2D即可开始浇水养护,混凝土的膨胀值一般要14D才基本稳定;同时,掺膨胀剂的混凝土,水化时需水量大,比普通砼更要加强养护,覆盖淋水,使其表面始终处于潮湿条件。由于外墙薄难以养护,施工单位没有采取有效措施养护外墙;另外,过早拆模又使混凝土降温速率加大,易于出现收缩裂缝,较为稳妥的施工方法应为:在常温下,要求混凝土浇注一天后松动模板螺丝离缝2MM~3MM,然后从上浇水不少于14D,拆模时间按混凝土强度等级确定为C30为3D,C40为7D,C50为10D。
⑤&&混凝土水灰比。混凝土水灰比控制不稳定,坍落度要求与实际要求不符合,根据补偿收缩混凝土要求,配制要计量准确,膨胀剂要与砂、石同时加入搅拌机内,其拌和时间比普通混凝土延长30~60S,另外,混凝土振捣不到位,振捣不够密实,也是混凝土收缩变形较大的原因之一
二、地下室外墙混凝土裂缝的预防措施
1.设计方面&&
(1)选择适当的外墙厚度,1—2层地下室宜选400~500mm厚,3~4层地下室的下两层可选600~800mm厚。(2)外墙中暗柱和暗梁可减小混凝土的收缩裂缝,外墙每隔3~4m设一附墙(或暗)柱,在外墙顶部、1/2墙高、水平施工缝处设置暗梁。加强侧墙刚度,能够有效减小裂缝。(3)外墙水平钢筋宜设置在竖向钢筋外侧,建议布置细而密的钢筋,间距150mm,对抗裂较为有利。(4)采用冷轧带肋钢筋焊接网片或采用无粘结预应力钢筋混凝土技术,抗裂效果较为明显。&&(5)混凝土宜采用中强度(C30~C40)。
2. 原材料及配合比&&
(1)水泥应选用水化热较低的水泥品种,当采用预拌混凝土时因含胶结料较多时,可采用32.5低水化热水泥,同时又能保证足够的和易性。&&(2)砂采用中、粗砂,细度模数不宜低于2.6,石子粒径在满足可泵性的条件 下,尽量选择大粒径、连续级配,通过采取以上措施可以减少用水量,相应减少混凝土的干缩,同时,砂、石含泥量宜控制在1%~1.5%以内。(3)混凝土中掺入适量的外加剂、优质粉煤灰(可减少干燥收缩),降低水泥用量,有效减少水泥的水化热(有资料表明,每立方米混凝土降低水泥用量10kg,可降低内部温度1℃),并可减少混凝土中多余水分的蒸发,达到减小收缩量的目的。(4)掺用膨胀剂:普通混凝土中掺入适量膨胀剂,可配成补偿收缩混凝土,它在养护期内能产生适度体积膨胀,在钢筋和邻位约束情况下能对钢筋产生一定的拉应力,对混凝土产生压缩作用,因而在混凝土中建立一定的预应力,使它能大致抵消混凝土产生的拉应力,从而达到补偿收缩(膨胀剂的掺入量要以钢筋混凝土的收缩量为参照)的效果。(5)混凝土中掺入杜拉纤维。杜拉纤维与钢筋混凝土骨料、外加剂、掺合料、水泥都不会有任何;中突,对搅拌设备也无特别的要求。施工时,可根据配比直接将纤维投入拌和机械内或分次投入,只要保证搅拌时间使混凝土和纤维搅拌均匀即可。(6)现场必须加强混凝土的质量控制工作,对于超时混凝土,塌落度过大(大于180mm)的混凝土不宜使用,更不准在现场对混凝土任意加水、外加剂,改变混凝土的配合比。(7)优化配合比。在保证一定的施工和易性的前提下,降低水灰比,适当提高砂率和灰砂比,以减少毛细孔的数量和孔径。
3.1钢筋工程&&
地下室外墙钢筋的保护层厚度、间距、尺寸应严格按设计及规范要求加以控制,外墙内外层钢筋之间的拉钩可改成小的方箍加以支撑,纵横向钢筋采用绑扎。
3.2混凝土浇捣&&
从技术角度讲,混凝土采用现场搅拌胶凝材料用量较少,混凝土的收缩裂缝少,采用非泵送混凝土所需的水泥用量小及坍落度较小,容易控制混凝土凝结过程的收缩。针对商品混凝土流动性大的特点,施工中采用斜面分层法浇筑,在施工中加强混凝土的二次振捣,二次振捣的时间一定要控制在混凝土初凝前,保证混凝土的握裹力,另外,浇筑速度宜控制在30m3台·h左右,浇筑时,严禁在一处面料厚度超过1m,下料间距不超过3m。振动时要快插慢拔,暗柱和暗梁等钢筋处应仔细振捣。根据气候条件及结构特点可以考虑墙板与顶板分开浇捣,降低地下室内外温差,但这样会增加施工缝的处理和施工的难度。
3.3设置外墙垂直后浇带
通过计算外墙钢筋混凝土的收缩预估值,并将其与混凝土极限变形值相比较,根据比较结果,在外墙浇筑时,每隔一段距离设一垂直后浇带,后浇带一般设在应力可能集中的外墙转角附近,且又要便于施工,地下室厚400~500mm的外墙,若是采用预拌混凝土(掺入12%粉煤灰),施工缝间距取20~30m为适宜。
3.4拆模、养护&&
对于刚浇筑的混凝土因其尚处在凝结硬化阶段,水化速度快,表面热量散失大,在“散热顺利,适当保温”的养护原则下,及时采取养护措施。&&混凝土干缩随龄期增长而减少。大部分干缩发生在早期,而早期混凝土抗拉强度低,因而,混凝土易在早期发生干缩裂缝。为此,加强混凝土早期湿养护,可以推迟产生收缩的时间,减少干缩裂缝。当混凝土终凝之后,即应开始浇水养护,养护时间不少于14d。冬季施工时,采取保温措施,混凝土表面温度宜控制在30℃左右。&&地下室外墙一般为防水混凝土,混凝土拆模时间不能过早,拆模时混凝土表面温度与周围气温之差不得超过20℃,以防混凝土表面出现裂缝。未拆模前从板墙上口浇水养护。&&拆模后地下室外墙养护可以采用塑料管(或钢管)打上细而密的孔眼,利用自来水的压力对墙全长进行淋水养护,以操持混凝土表面持续湿润,养护效果极佳,而且可以节省大量人工。&&模板拆除后,应及时施工防水层和回填土方,以利于混凝土后期强度增长,对混凝土抗裂大有好处。
三、地下室外墙混凝土裂缝的修复措施
地下室外墙混凝土如发生裂缝应及时修复,修补的材料主要有环氧树脂及改性环氧树脂。修补的方法有表面处理法、灌浆法和填充法。
  表面处理法是针对缝宽0.3mm,深度较深或贯通的裂缝修补。采用空气压缩机将树脂浆液、聚合物水泥浆灌入裂缝深部,达到恢复结构整体性、耐久性及防水性的目的。
  填充法适用于大裂缝和接缝的修补,先把裂缝凿成V型槽,再用钢丝刷刷净,采用P.O42.5#以上水泥配成1:1水泥砂浆仔细捣实,最后在裂缝两侧各加150mm宽的范围做防水附加层。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分279帖子
五星助理工程师, 积分 279, 距离下一级还需 221 积分
來兮 发表于
调整下图片,挂图了,先确定是什么裂缝。
如果是上下贯通的垂直方向裂缝,很可能是沉降造成,基础太差。
牛b,学习了。。。
听众数收听数自我介绍土建最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
像是由于拆模过早造成的
新人进步奖
优秀毕业生
优秀版主-铜
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)关于地下室外墙早期裂缝的原因分析与处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关于地下室外墙早期裂缝的原因分析与处理
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总110页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:40积分
0人评价17页
2人评价111页
1人评价66页
0人评价28页
1人评价52页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:40积分温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
杰立钢构研究计室根据客户提供的要求,设计出客户满意的钢结构工程图纸,可承揽如下任务:厂房、仓库、超市、商业展厅、加油站、空间桁架、广告牌、别墅、多高层钢结构、详图分解、造价预算、工程资料等系列服务。本工作室将为您提供完善的设计理念,经济的设计构想。
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(1466)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_095075',
blogTitle:'第二章
基础和地下室',
blogAbstract:'&\r\n第二章& 基础和地下室\r\n&&& 基础是建筑物最下面的构件,它直接与土层相接触,承受建筑物的全部荷载。\r\n&&& 基础下面承受荷载的土层叫做地基,它承受由基础传来的建筑物的全部荷载。地基在建筑物荷载作用下的应力和应变随着土层深度的增加而减小,在到达一定深度后就可以忽略不计。直接承受荷载的土层称为持力层,持力层以下的土层称为下卧层图2-2-1)。\r\n&&& 建筑物的全部荷载用N表示。地基在保持稳定的条件下,每平方米所能承受的最大垂直压力称为地基的承载力(或地耐力),用R表示。由于地基的承载力一般小于建筑物地上部分的强度,所以基础底面需要宽出上部结构(底面宽为B),基础底面积用A表示(图2-2-2)。&&& \r\n&&& 当三者的关系式:R≥N/',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:9,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'杰立钢构研究计室根据客户提供的要求,设计出客户满意的钢结构工程图纸,可承揽如下任务:厂房、仓库、超市、商业展厅、加油站、空间桁架、广告牌、别墅、多高层钢结构、详图分解、造价预算、工程资料等系列服务。本工作室将为您提供完善的设计理念,经济的设计构想。',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}

我要回帖

更多关于 墙体刚度 的文章

 

随机推荐