需要两台led灯需要变压器吗并行的,现在只用一台会引起什么后果

我厂两台变压器同厂生产,同型号,欲并行有些啥注意事项和要求,谢谢
变压器并列运行的概念:
  将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并列运行应满足的条件:
1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3、变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4、并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
其他答案(共2个回答)
的各项参数必须一致外,接线时,输入(一次侧)线路的相序必须相同,输出(二次侧)线接到内部电网的相序也必须相同;变压器的一次侧最好都要装三相同时通断的高压开关和隔离刀闸,二次侧必须各自都安装“总电源”开关和刀闸。操作时,在各开关都处于断开时,应该为:1号高压隔离开关合闸---1号高压开关合闸---1号二次侧隔离开关合闸----1号总电源开关合闸---向线路供电。如果1号变压器输出负荷不够,可以在二次侧无负载的情况下,将2号变压器按1号变压器投入的操作过程操作各刀闸,开关,使2号变压器并入运行。所有停止供电或调整负荷将其中一台变压器或两台都停止运行,其操作过程和上述的相反。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行...
一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220K...
S11、S9、S7等电力变压器,不管是油浸式还是干式,其判定容量的标准是一致的,是以额定电压和电流来判定。电力变压器一般为三相,三相电力变压器的容量等于电压乘以...
三相变压器的并联运行
三相变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行.其意义是...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区古文化街海河楼现代商贸城临时用电方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
古文化街海河楼现代商贸城临时用电方案
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩12页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
高级java工程师、移动支付领域项目经理;擅长产品研发、项目管理;获得信息系统项目管理师证书。
 下载此文档
正在努力加载中...
六相输电系统变压器的纵差动保护
下载积分:1700
内容提示:六相输电系统变压器的纵差动保护
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 12:17:35|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1700 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
六相输电系统变压器的纵差动保护
官方公共微信

我要回帖

更多关于 yaman10t需要变压器吗 的文章

 

随机推荐