带漏电保护器老是跳闸的断路器为什么一接通负载就跳闸什么原因呢

大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
总开关带漏电保护器经常跳闸该怎么办?
浏览次数:0
解决办法:一、安装不良 如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。 希望我的回答对你有帮助。
不知道下面这条知识能否帮助到您
家里装修,你是否只注意到了电线、开关、埋管、开槽等工序,是否曾经关注过配电箱?当然,收房的时候开发商都配备了相应的设备,但是这些设备都有什么用途?是否需要增加或者更换?赶紧来看看吧。
空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器,分不清楚?
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:3,asku:29,askr:83,askz:26,askd:7,RedisW:0askR:2,askD:150 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:154
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&三相四线漏电开关在用电设备负载的情况下就会跳闸是什么原因?(用电设备完好无问题)推荐回答:三相四线漏电开关在用电设备完好的情况下就会跳闸,是漏电开关过载误动作引起的。漏电保护器常见故障主要有:1、负载侧零线接地引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。误动作的原因是多方面的。有来自线路方面的原因,也有来自保护器本身的原因。误动作的主要原因及分析如下:( 1 )接线错误 例如,在 TN 系统中,如 N 线未与相线一起穿过保护器,一旦三相不平衡,保护器即发生误动作;保护器后方的零线与其他零线连接或接地,或保护器后方的相线与其他支路的同相相线连接,或负荷跨接在保护器电源侧和负载侧,则接通负载时,也都可能造成保护器误动作。( 2 )绝缘恶化 保护器后方一相或两相对地绝缘破坏,或对地绝缘不对称降低,都将产生不平衡的泄漏电流,导致保护器误动作。( 3 )冲击过电压 迅速分断低压感性负载时,可能产生 20 倍额定电压的冲击过电压,冲击过电压将产生较大的不平衡冲击泄漏电流,导致快速型漏电保护装置误动作。( 4 )不同步合闸 不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使保护器误动作。( 5 )大型设备起动 大型设备的堵转电流很大,如保护器内零序电流互感器的平衡特性不好,则起动时互感器一次线的漏磁可能造成误动作。( 6 )偏离使用条件 环境温度、相对湿度、机械振动等超过保护器设计条件时可造成其误动作。( 7 )保护器质量低劣 由于零件质量不高或装配质量不高均会降低保护器的可靠性和稳定性,并导致误动作。( 8 )附加磁场 如保护屏蔽不好,或附近装有流经大电流的导体,或装有磁性元件或较大的导磁体,均可能在互感器铁心中产生附加磁通量导致误动作。三相漏电保护器带一带负载就跳闸推荐回答:或者从N线进线处接线与机壳做接零保护(接零保护线不能通过漏电保护器)这就是你讲的零线没进保护器,这种状态就会被零序互感线圈检测到而引起跳闸楼主讲的三相四线只有三根火线的漏电保护器应该是称为3P漏电保护器,通俗点说就是必须电到人后才会跳闸)这种情况可以选择机壳接地保护,请选用3P加N漏电保护器,千万不要将漏电保护器N出线端用作用电器接地保护或者接零保护(比如放在绝缘体上面的一个三相用电器在轻微机壳漏电时由于从N线搞了接零保护。这种保护器是不需要接零线的三相用电器专用漏电保护器。如果用这种3P加N漏电保护器保护不需要零线的用电器、造成危险,因此不能将线接错,这种保护器上进线N端与出线N端是直通的,接三根火线也跳,因此一定要将用电器火线接在左一相。其动作原理是三相电器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有接地漏电现象,由于漏电检测线圈相线取自A相(左边第一相),零线接在下进线N端才可以有效保护,接错后即使开关没合闸N因为直通而带电,就会照成拒合与跳闸现象,破坏了其有多少电流流入就有多少电流流出的状态,还带地托。如过确有必要使用三相漏电保护器(比如三相用电器需要有零线的),而零线从任何地方取都会破坏漏电保护器矢量和为零的原则。这种三相漏电保护器只适合用来保护380V电压的用电器(不需要零线)如果只从漏电保护器接火线,不受开关的分断控制,接俩根不跳的原因。这种漏电保护器用作单相电保护,其短路电流又无法达到分断值而造成带电现象长期存在,其漏电保护零序漏电电流检测线圈电压是380V的漏电开关不加任何负荷也跳闸是什么原因推荐回答:漏电开关不加任何负荷也跳闸的原因主要有以下几点:1 漏保坏了2 地线和零线接混了3 线路有问题。用绝缘电阻表摇漏保下火线路。(只摇线路。把负载全部去掉)4 漏保自己跳的话会有个小按钮。你要送开关的时候要把那个小按钮按进去。才能送上。5 把漏保下火拆除。空送开关。要是还跳的话就连上火也拆除。只送空开。 这样问题就很明显了。以下就漏电保护开关故障跳闸现象进行了深入分析,意在呼吁漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有 6 种:第 1 种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;第 2 种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;第 3 种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;第 4、5、6 种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。详细分析如下:第 1 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线与 PE 线短接)。如图 1 所示。故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的 N 线 与 PE 线短接) 。解决方法:更换或维修用电设备。第 2 种:线路潮湿绝缘强度降低。 故障现象:不用电时,也出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可 能因线路短路所致。解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。第 3 种:有人触电,出现 AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图 1 所示。 故障现象:AL1 中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:有人触电。解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。没有负载,漏电保护器频繁跳闸是什么原因?推荐回答:一、漏电保护器跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种。1、漏电保护器正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。2、漏电保护器不正常跳闸:是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。3.如果正常跳闸的漏电电流在25MA上下波动时,其现象就和偶尔跳闸类似,其产生漏电保护器跳闸原因往往是导线的绝缘老化所致,即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸。区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法是测量线路和电气设备的绝缘电阻。标准规定,每根导线的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,电气设备的绝缘电阻则通常都大于0.5MΩ。如果漏电开关接的负载,总测绝缘电阻小于8.8KΩ(220V/25MA=8.8KΩ),那么就会发生正常跳闸。怎么无负载也跳闸推荐回答:是漏电保护器跳闸吧,测量线路的绝缘电阻吧,怀疑是受潮漏电了。这个季节总遇到这种问题。100a 漏电开关负载不到半小时跳闸,。!请问是哪里有问题推荐回答:出现这种情况,可能有两个原因:1.过载 ;2.用电系统漏电。空气开关一般都是因为过负荷或者短路等情况才会跳,房间里配电箱里漏保动作电流30毫安。跳闸可能是过载保护,导致线路发热。如果不属于过载,可能是线路绝缘降低了, 单相的漏电保护断路器,在这种情况下,也会导致跳闸。当然,还有一个特殊原因是,产品质量不合格,如假冒伪劣产品。单相负载接在三线型漏电开关使用会不会跳闸推荐回答:1、单相负载接在三线型漏电开关使用会跳闸,因为零序电流保护器,是用在三相基本平衡的负载上。2、在三相三线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。展开全部下一篇:现如今家庭用电严重影响着人们的安全,安装一个漏电开关就可有效的保证家庭的人身安全了,那什么是漏电开关呢?漏电开关有哪些作用呢?家用漏电开关相信是每一个家庭都会使用的一种安全工具。因为家用漏电开关的使用,能够使我们的家庭用电保证不会被漏电所危害到。当用电成为一种安全意识的时候,有很多人都不知道该怎么去安全用电。今天我们要为大家介绍的是漏电开关和空气开关。漏电开关测试仪顾名思义就是测试漏电开关是否漏电的仪器的,家居用电是非常重要的,万一发生漏电情况就会危害大家的安全,因此大家必须要提高警惕,掌关键词:空气开关 大功率电器危害程度:极大返工难度:不大是否必须现场监工:务必现场监工 空气开关是一种只要有短路现象、开关形成回路就会跳会所装修选购插座开关有几种方法?双控开关和单控开关有啥区别还是挺明显的,其中最为明显的就是,双控开关是考验替代单控开关的,然而单控开关是不可以替代双控开关的,当然了除此之外我们生活中,常常会接触到各种开关,这些开关往往都是应用到各种电子技术,生活中常见的开关有热感应开关、触摸开关和磁性感应开关等等,其中磁力感应漏电开关,主要用于防止漏电事故的发生,在我们的生活中起到了重要的作用,不过关乎到用电方面的产品,我们最好还是选择品牌产品,那么那些品牌的漏电社会逐渐发展人们的家居要求也越来越好,人们搬进了高楼大厦,过上了更好的生活,对于装修新房的朋友来说,abb漏电开关是不可忽视的一点,用电安全漏电保护器老是跳闸是什么原因?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
漏电保护器老是跳闸是什么原因?
提问者:孟淑穆| 地点:
| 浏览次数:
704| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有4条回答
回答数:19896
| 被采纳数:11
漏电保护跳和电流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关。通常每个电脑都有一些漏电,假如每个电脑漏电只有3mA,12台就是36mA,再加上饮水机使用时间长了内胆也容易产生漏电,累加值是不小的,而通常室内配电盘的漏电保护器的漏电动作电流是30mA,不动作电流是15mA左右,应当满足不了你的需要。解决的方法包括
1、总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器,例如50mA甚至100mA(但不能比你前面,例如整个建筑的总配电,的漏电流还大,那就该前面跳了^_^)
2、给几台电脑分组,每组分别接带有漏电流不大于30mA的保护器的分电路。因为漏电动作电流大于30mA对人身触电危险大。
3、饮水机最好单走分电路,或请厂家上门检修一下,据我所知,饮水机用了一定的时间,就需要更换内胆,我曾遇到一个人家,其饮水机一插接地良好的插座就顶闸(实际是漏电保护器跳),最后查出是饮水机漏电,不接地线时,机壳螺钉已经能够点亮试电笔了,后花了几十元上门费,更换了一个内胆解决。
4、临时解决措施是去掉接地线(可以每台电脑电源线插头上配一个前面是无地线插销的转换头),这样因漏电流没有接地,就不会跳闸了,只是故障没有解决,如果你前端的漏电保护器是30mA以下,且有效,则危险性相对并不大,但还是有时间请人逐一查一下每台设备漏电流是否大,排除故障为最彻底的解决方式。
回答数:8995
| 被采纳数:12
原因,  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4,负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
回答数:1488
| 被采纳数:0
漏电保护器老是跳闸的原因主要有三点,其一就是该保护器坏了。才会造成跳闸,其二就是那里的用电器出问题造成老是跳闸,其三那就是用电超负荷也会跳闸的。
回答数:3040
| 被采纳数:17
您好漏电保护跳和电流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关。