上海奉贤区团青公路南明1号门ZSFM型隔膜式雨淋阀_百度百科
ZSFM型隔膜式雨淋阀
ZSFM型隔膜式雨淋阀采用专业流体设计,隔膜采用优质双夹层增强橡胶材料制成,弹簧采用不锈钢,阀体与阀盖采用球墨铸铁。
ZSFM型隔膜式雨淋阀基本信息
阀体采用专业流体设计,隔膜采用优质双夹层增强橡胶材料制成,弹簧采用不锈钢,阀体与阀盖采用球墨铸铁。国内知名的生产厂家有上海陆功阀门有限公司。。平时装在隔膜室出口管路上的电磁阀常闭,控制腔通过控制管路与供水侧导通,维持隔膜室内水压,使阀处在关闭状态。当探测火警信号,经过控制柜判断确认后,向电磁阀发出启动信号,电磁阀打开、隔膜室压力下降,开启,水从开式喷头喷向整个保护区,执行灭火功能。
本装置也可通过传动管:液动、运行。在火情时,还可通过遥控按钮、就地应急站、非电控远程启动装置等紧急开启雨淋阀。
本预作用报警阀装置采用GB,PN1.6MPa接口标准
ZSFM型隔膜式雨淋阀性能参数
a. 工作压力范围:0.14—1.2MPa
b. 隔膜式的连接,可制成:AF、FF密封面;并可提供防爆型雨淋阀装置(防爆型碟阀、防爆型电磁阀、防爆型压力开关),以满足不同工程、不同施工方的使用要求。
c. 特殊的流道与密封设计,具有一定的自洁功能。
d. 该阀在高压开启时,由于控制腔内还余有水,隔膜缓慢开启,对下游管道的水头冲击小。
e. 水源偶尔的水压剧烈波动、失压或,或近邻的雨淋阀开启,,不会造成雨淋阀误出水。适于电厂、石化、冶金等各类消防系统共用、水压波动较大、安装地点存在频繁振动、多套集中使用的场所。
f. 在重复启闭控制的工程应用中,取消防复位器的配置,就能实现自动启、闭及手动(就地和远程)启、闭的功能。满足隧道、冶金、石化、电力等场所多区联锁灭火、迈步式联动喷雾灭火等工程应用的需要。以解决地下空间的水渍、水淹二次危害,节约用水,对大空间、存在流淌火情的,能进行二次启动喷雾灭火(本区或邻区),提高系统的可靠性。
ZSFM型隔膜式雨淋阀出厂配置:雨淋阀、应急站、滴水阀、供水压力表、防复位器、复位阀;控制腔压力表、控制腔进水阀、控制腔进水过滤器、控制腔进水止回阀;报警、报警试验阀、报警管路板、DN50排水阀。
ZSFM型隔膜式雨淋阀工作原理
隔膜采用作为,确保系统更安全可靠,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由隔膜将阀分为压力腔和工作腔。由于上、下受水力作用面积的差异,实现密封。当发生火灾时,发出信号,通过(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋阀上的电磁阀(也可手动打开快开阀),使压力腔的水快速排出,泄压后作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣进入系统管路喷水灭火。同时水流向报告管网,使发出报等声,开通压力开关,给值班室发出信号或启动消防泵供水。
隔膜雨淋阀装有防复位装置,该装置已申请国家专利。其结构及原理,上装接有防复位本体、锁块等,锁芯连接在与阀体相连的阀瓣上,阀瓣随着阀开启上升,也跟着上升,上升中推锁头,升至锁头上部而被锁止住。防止了阀瓣回位。灭火后,关闭手动快开阀或电磁阀,将手轮旋转90°到复位位置,则锁芯脱离锁块使隔膜又能自动复位,雨淋阀随即关闭,然后再将手轮逆时针旋转90°到锁止位置,使系统又回到伺应状态。
ZSFM型隔膜式雨淋阀安装与维护
系统安装时,应按GB50261-96规定进行。将主供水、、电磁阀等集中在保护区附近的控制室内,室内温度不宜低于4°C,以免冰冻影响系统功能,控制室不宜过远,以免一旦发生火等,因雨淋阀管网过长致使洒水延迟。
ZSFM隔膜雨淋阀应竖直安装,一般距地面高度宜为1.2M,两侧距墙不少于0.5M,正面距墙1.2m在阀后1-2M内设信号蝶阀以便系统调试使用。信号蝶阀接线时,打开塑料罩壳在红线接24V电源,将黄线(或蓝线一起)接至消防控制中心,作为输出信号即可。接线完毕,可旋转手轮检查有无启闭信号输出。
系统放水阀,手动快开阀,电磁阀,等排水处均应设置使排出水分别流入下水道,直径不应小于配套的2倍。
水力等铃应设在建筑物的主要通道或经常有人停留的场所附近,管径为20mm,管总长不应大于
20m,距报警阀高度不应大于5m.
的每台雨淋阀安装喷头数应由水力计算来确定,应保证管道内水流速5-lOm/s。
雨淋阀调试开通在安装完毕后,可关闭阀后,打开放水阀,然后开启电磁阀或手动快开阀,使隔膜压力腔泄压,雨淋阀开启。水从放水阀排出。
系统投入正常运行后,必须按规定进行维护检查,经常检查信号蝶阀开启情况,电磁阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。预作用装置ZSFY
您现在的位置:
& 预作用装置ZSFY
预作用装置ZSFY
浏览人数:<font color="#FF
预作用装置ZSFY
预作用装置ZSFY-100
预作用装置ZSFY-150&&&
ZSFY-100消防预作用装置概述:&&&
预作用装置ZSFY基本特点:1.预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。2.预作用系统必须竖直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成,主要规格有ZSFU100、ZSFU150、ZSFU200,工作压力为0.14~1.2MPa。3.本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便。三用户须知:1.用户在订购公司预作用阀装置时,定单上请写清产品名称、型号、规格、数量、交货日期。2.预作用阀装置随机配套件包括雨淋阀装置(已包括电磁阀、压力开关、水力警铃)、止回阀、连接法兰等,以及使用说明书、合格证各一份。3.空压机、低压空气压力开关,空气维护装置、充气报警控制柜等,需用户另行订货。4.预作用阀在管道充气之前,应给单向阀加入底水。具体方法是打开球阀,从补水漏斗向内加水,直至溢出,然后关闭球阀,打开球阀,排除多余的水,关闭球阀。5.报警阀应每月巡检、动作一次,每年拆下检修一次,冲洗管道,清除水垢、杂质,检查各运动件、密封件的性能。如各轴有无划痕、毛头、变形;节流孔有无堵塞;阀座有无水垢、锈蚀杂质;报警阀中各橡胶件的正常使用寿命为壹年,如有蠕化、压痕变形、老化发硬、粘贴、磨损等现象,应即时予以更换。6.各报警阀组安装时,必须在报警阀阀体的进出法兰上抬起、放下受力,严禁在其他部位或零件上搬动,以免造成不应有的损害。规格:DN100,DN150,DN200安装方式:竖直安装SFUg15预作用空气维护装置。&&&
ZSFM型隔膜式雨淋阀&&&
ZSFM型隔膜式雨淋阀由主阀,水力警铃,压力开关,手动球阀,电磁阀,三通球阀,针阀及控制管路等&&&
ZSFG型杠杆式雨淋报警阀&&&
ZSFG型杠杆式雨淋报警阀属于杠杆式结构,具有机械防复位功能,是国内第一个经国家固定灭火系统和&&&
ZSFM温控(感)雨淋阀&&&
ZSFM温控(感)雨淋阀,温控雨淋阀是自动喷水灭火系统中的自动控制阀,是一种定温自动开启的雨淋&&&
涡轮沟槽碟阀D381X-1.6&&&
涡轮沟槽碟阀D381X-1.6是采用国外先进技术及本公司多次改进设计。它具有安装迅速、简易可靠、重量&&&
以上是预作用装置ZSFY的详细信息,由自行提供,如果您对预作用装置ZSFY的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取预作用装置ZSFY的更多信息。
产品型号:
预作用装置ZSFY
厨卫网编号:
牌: 上海左武
产品类别: 阀门
联系该公司,马上发送联系信
采购留言 &
合作留言(专利、合作、加工) &
消费评论(消费、投诉、建议)
销售留言 &
物流服务(报关、财务、物流) &
展会媒体(展会、媒体、设计)
赞助商链接
相关供应信息
徐国平 男 ( 销售 )&&
查看联系方式
徐国平 男 ( 销售 )&&
电 话: 021-
传 真: 021-
地 址: 上海市 上海市 上海市徐汇区龙水南路110-119号
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。环球厨卫网 对此不承担任何保证责任。 环球厨卫网提醒大家:小心警惕,慎防网上欺诈!!
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
环球厨卫客服邮箱:info#coovee.net (#改为@)&
& 1998 - 2006 COOVEE Inc. All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 消防手动报警按钮复位 的文章

 

随机推荐