立式多级消防泵泵吸水管可以用母管了吗

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
浅析建筑消防泵的选用及设置问题
下载积分:600
内容提示:浅析建筑消防泵的选用及设置问题
文档格式:PDF|
浏览次数:1|
上传日期: 10:33:38|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
浅析建筑消防泵的选用及设置问题
官方公共微信给排水工程分区
查看: 1823|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1201帖子
五星工程师, 积分 1201, 距离下一级还需 1299 积分
目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下吸水管布置如图是否满足规范图集要求
参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧
管道没问题,只是感觉阀门多了,共用吸水管上的阀门可以不要。水池出水管和共用吸水管的阀门只是为了一个水池清洗和检修时,关断阀门使另一个水池的水不至于流进来。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1801帖子
五星工程师, 积分 1801, 距离下一级还需 699 积分
管道没问题,只是感觉阀门多了,共用吸水管上的阀门可以不要。水池出水管和共用吸水管的阀门只是为了一个水池清洗和检修时,关断阀门使另一个水池的水不至于流进来。
听众数收听数自我介绍在设计院从事给排水和消防给水设计相关工作的80后设计师一枚。最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
满足要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
消防水泵2和喷淋水泵1要换一下位置,阀门可以删减
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
这样布置很累赘,按照这样的空间布置,直接单吸就行了。按照图集04S204第11页来看。楼主的泵房布置很失败,努力加油提高技术水平吧
&首先单吸的情况只适用于消防水池为一格,其次,消防水泵2和喷淋水泵1换下位置的话,出水管同样不好布置。还有,这个只是简化示意图。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1201帖子
五星工程师, 积分 1201, 距离下一级还需 1299 积分
yangyi 发表于
这样布置很累赘,按照这样的空间布置,直接单吸就行了。按照图集04S204第11页来看。楼主的泵房布置很失败, ...
首先单吸的情况只适用于消防水池为一格,其次,消防水泵2和喷淋水泵1换下位置的话,出水管同样不好布置。还有,这个只是简化示意图。
&单吸的情况只适用于消防水池为一格
这是什么道理?你仔细看下图集消防水泵2和喷淋水泵1要换下位置。即使以上都说得通,你没觉得画的图很别扭吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
沉默是金快乐 发表于
首先单吸的情况只适用于消防水池为一格,其次,消防水泵2和喷淋水泵1换下位置的话,出水管同样不好布置。 ...
单吸的情况只适用于消防水池为一格
这是什么道理?你仔细看下图集消防水泵2和喷淋水泵1要换下位置。即使以上都说得通,你没觉得画的图很别扭吗
&根据江苏省关于《消规》的讨论:
9、“消规”4.3.6条,两座水池相邻池壁间距有何要求?消防泵共用吸水总管分别从两水池吸水,是否能认为消防水池设置了独立的出水管?
答:(2)消防泵共用吸水母管分别从两水池吸水&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1201帖子
五星工程师, 积分 1201, 距离下一级还需 1299 积分
本帖最后由 沉默是金快乐 于
12:15 编辑
yangyi 发表于
单吸的情况只适用于消防水池为一格
这是什么道理?你仔细看下图集消防水泵2和喷淋水泵1要换下位置。即 ...《消规》4.3.6.强调分格(座)时,每格(座)消防水池要能独立使用,所以单吸满足不了。
根据江苏省关于《消规》的讨论:
9、“消规”4.3.6条,两座水池相邻池壁间距有何要求?消防泵共用吸水总管分别从两水池吸水,是否能认为消防水池设置了独立的出水管?
答:(2)消防泵共用吸水母管分别从两水池吸水,可以认为消防水池设置了独立的出水管可以,但阀门设置应保证任何管段吸水管检修,仍能保证各系统正常供水。
以上是上边陈大亮的设置就可以了,但我记得原来江苏省还有规定共用吸水管接到每台泵之间要加阀门切换,所以布置成如图