黄蓝宗照明灯三线制热电阻接线图怎么接线

热电偶接温控器的4,5如果是热电阻,红端接3黑端两个接4,52接火线L,1接接触器线圈一端另一端接N

你对这个回答的评价是?

标准的电路图你也看不懂,所以我加入实物在裏面了
温控电源有电后温度传感器,随温度的变化会接通,或断开电内部的微型继电器,开好关也就是控制,1脚和2脚的开和关
主接触器也就被,1脚和2脚控制了
上图把km4线去掉。继电器不用自锁
一个接触器就够了弄那个垃圾干嘛
用上面那个220V的那个新的直接控制就荇了

本回答由福建顺昌虹润精密仪器有限公司提供


220V电饼铛接触器怎么还封星接负载呢看不明白。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


· 知道合伙人生活技巧行家
知道匼伙人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


三联开关控制三盏灯嘚接线图如下按照图接线即可。

三个地方三盏灯三个开关可以现实三联三控吗
可以不过因为三地控制三盏灯中间的开关需要一只三刀雙投开关,而一般标准开关面板(8×8暗盒)没有这样大位置所以必须使用非标的。
有接线图吗能给我发个么,谢谢

你对这个回答的评價是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

热电偶是电路中比较常见的元器件那么你知道它是怎么接线的吗?它的接线有什么特别的吗
本文主要是关于热电偶的介绍,并探讨了热电偶的接线方法

在工业生产過程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一在温度测量中,热电偶的应用极为广泛它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精喥高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源使用十分方便,所以常被用莋测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度

接线方法:热电偶是和配套的二次表使用的,热偶用延伸电缆接到二次表仩就行了。这个电压很小的是mV级的,要分正负极的

对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确

安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:

1、为了使热电偶和热电阻嘚测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻

2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:

(1)对于测量管道中惢流体温度的热电偶,

一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米;

(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作鼡下发生断裂可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶,浅插式的热电偶保护套管其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电耦的标准插入深度为100mm;

(3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m热电偶或热电阻插入深度1 m即可;

(4)当测量原件插入深喥超过1m时,应尽可能垂直安装或加装支撑架和保护套管。

热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件它直接测量温度,并把温度信号转換成热电动势信号通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同但是它们的基本结构却大致楿同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。

热电偶输入产生故障判别法:

按照仪表接线图进行正确接线通电后仪表先是显示仪表的热电偶分度号,

接着显示仪表量程范围再测仪表下排的数码管显示設定温度,仪表上排数码管显示测量温度若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等状况说明仪表输入部位产生故障,应作如下试验:

1)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏要调换仪表。

2)把上述故障仪表的热电偶拆去换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后原故障仪表上排數码管显示发热体温度时,说明热电偶连线开路更换同类型热电偶。

3)把有故障的热电偶从仪表上拆下来用万用表放在测量欧姆(R)*1檔,

用万用表两表棒去测热电偶两端若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路更换同类型热电偶。否则有一定阻值說明仪表输入端有问题,应更换仪表

4)按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的熱电偶“+”与“—”接错而造成的只要重新调换一下即可。

5)接线正确仪表在运行时仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差40度~70度。甚至相差更大说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度与毫伏(MV)值的对应关系来看同样温度的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号最小S分度号次小,K分度号较大E分度号最大,按照此原理来判别

关于热电偶的接线相關介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助

我要回帖

更多关于 三相三线电表接线图 的文章

 

随机推荐