你好,请问60a电表能带多少千瓦20-60A装40倍的互感器可以吗?

实际就是变流器,跟变压器是一个道理,也是由初、次级线圈组成的,电流互感器 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为较低的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔
进线(火线为+)穿入互感器1(一次线圈) 再接到53和4接出线5和6接进线
一次加一定的高压,然后测量二次输出电压。计算电压比是否和额定电压比一致 也有变比电桥直接可以测量出结果
1、测量的电流大就需要导线的截面积大,例如测量1000A的电流,那么测量的仪表内部为这么粗的导线,仪表体积简直无法承受。 2、互感器(实际上就是精密的变压器)可以有效地解决上述这个问题。 3、变压器有个原理是:原副边匝数比等于原副边电流的反比。那么很
这个需要先根据主接线,并且在知道变压器型号的情况下,通过短路电流计算来选择设备型号,出了断路器,隔离开关,电流、电压互感器外,还有接地刀闸等设备,基本的选择条件是Ue&=Ug,Ie&=Ig,Ue、Ie、Ug、Id分别是设备的额定电压、额定
那个互感器是漏电保护器的零序互感器。 既然是三相三线的,那就是一定只穿入三根相线。 不能多不能少喔,而且下端只能接三相负载。 不然你会很烦恼。。。 :)
如果你指的是同型号的开关柜,那么剂量柜里的CT和PT与其它柜子里的应当一样,如果是不同的设备,那么他们之间一般都不一样
三相四线制、互感器式有功电度表,表的接线端子接法: 1--电流互感器a1(表示A相互感器二次侧端子1,以下类推); 2--电压A(取自电源A相,以下类推); 3--电流互感器a2; 4--同1,标号换作B相; 5--同2,标号换作B相; 6--同3,
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10
抄表数乘以互感器的倍率。比如互感器是200/5的就乘以40 。
对电容式电压互感器(以下简称CVT)进行误差校验时大多采用串联或者并联谐振升压的方法,测试接线复杂,所需的设备种类繁多,而且设备都很笨重,现场搬运非常困难。所以比普通的电压互感器现场校验仪技术难度要求大些。湖北电保姆电力的HGQC-H电容式电压互感器
高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:
(1)停用电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用.
(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下.
(3)然后将一次侧熔
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,电压互感器二次侧是不允许短路。 电流互感器二
这应该是个零序互感器,要将所有线都穿过互感器才行。
可以,互感器具有一定的过载能力和短路承受能力。短路承受能力一般为31.5kA 4s。所以这样的运行肯定不会损坏互感器。 其次,测量级精度分别为0.2s和0.5,在4倍启动电流阶段内精度会降低,互感器的测量精度达到0.2s和0.5的精度时,测量范围不超
1、电压互感器用于测量交流信号,交流信号本身一般不分极性。对于原边和副边两个信号一起描述时,为了固定其相位关系,引入同名端的说法。 同名端的定义往往比较拗口。简单讲,在某一时刻,同名端具有相同的极性。 2、电压互感器分为加极性和减极性。一次的A与二次
首先要考虑三相负载是否平衡,如果平衡的话用一个电流互感器和一个电压互感器就可以了。如果不平衡必须用三个电流互感器和一个电压互感器。每个电压互感器接两相,电流互感器接一相。
高压互感器的生产工艺由于其试验的要求高而比较复杂,对材料的要求也比较高。当然成本也比较高。
因为串级式电压互感器的铁芯设计时不是零电位,因此铁芯不是接地而是接高压绕组.
电压互感器选型时要根据二次线路对容量的要求、一次电压的用电等级、一次接线方式(V型连接还是Y型连接)、以及对变换精度的要求选择。不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设
接一个电力仪表,通过变送输出。就可以把0-220V的电压信号,转变标准信号4-20MA,直接接入到PLC通过相应计算就可以得出实际电压。
把交流互感器套在被测电缆或者铜排上,互感器输出端有2个接线点,直接接到电流变送器的输入端,,这样就OK了,但是记住,互感器不可以开路测量,要出事故的。还有,你完全没有必要用互感器加变送器的方式去测量,直接采用穿孔式电流变送器多好,把变送器和互感器柔和
Optical Transducer (OVT)光学电压互感器主要采用Pockels效应以及以及逆压电效应 光纤电压互感器Optical fiber Transducer 从概念上来讲,光学包含光纤,光纤电压互感器也是利用Pockels效应,但是主要
带电拆功率因数表时要断开电流互感器二次回路,所以要求提前短接电流互感器二次绕组。 如果不动功率因数表的电流回路,只是对换电压线,则不需要短接电流互感器。
要区别是正常运行时工作状态大不相同,有时甚至远远超过饱和值,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源,但是不得短路2)对于二次侧的负荷来说、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压,故障时候磁通密度下降。4)电
电流互感器的二次必须形成回路,决不允许开路 电压互感器决不允许短路 你将CT与PT相连接就是相当于电压互感器短路,这样会烧毁电压互感器
互感器这个东西只要线圈不开路,绝缘不老化就基本不会坏,不管是电流还是电压互感器。 220度是怎么算的,互感器倍率你算进去没有?三相互感器线你都量一下是不是都进了表,进序 也看一下。 1000KW的设备用电感觉不应该少于600度左右,不然装机的功率选择
供电局计费时漏乘互感器倍率,发现后按已收电费乘以(互感器倍率-1)追补电费合理。
那个互感器是漏电保护器的零序互感器。 既然是三相三线的,那就是一定只穿入三根相线。 不能多不能少喔,而且下端只能接三相负载。 不然你会很烦恼。。。 :)
可以加的,没有影响。但是你加的互感器要根据你的用电情况来加,供电局的是500:5你加100的小不校100:5的计量最大你使用电流为100A,超过100A计量就不准确了
电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别 主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次 可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可
电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流
电流表也要换,电流互感器用100/5A,电流表也要用100/5A。
首先,钳形表相当于霍尔传感器加数显表。其表部分与一般的数显电流表类似,用于正弦波,尤其是工频正弦波测试,两者差异很小,用于非正弦波测试时,表的原理不同,结果也不同。测试原理主要包括峰值检波法、整流平均法、真有效值法、基波有效值法等。基波有效值需要通过
你这个应该就是直接接入用的,没有互感器就不会有变比换算。如果不确定要看接线图,如果有互感器的二次侧应该都是5A的电流,还可以看到互感器的接线。
1、组合互感器实际上就是电压互感器和电流互感器的组合,可以是一个电压互感器和一个电流互感器的组合,用于测量单相功率;可以是两个电压互感器和两个电流互感器的组合,用于在三相三线制中按两瓦计法测量三相功率;也可以是三个电压互感器和三个电流互感器的组合,用
漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱扣机构、主开关、试验按钮等五部分组成。以采用三相四线漏电保护器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为: IU+IV+IW+IN=0四线穿人零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,
选半绝缘的PT,开口三角形时da-dn二次绕组三相首尾相接组成,每相额定电压100/3V
电流互感器是一个典型的升压变压器,正常情况下,即使不用,也应将1、2两端,可靠短接,以防止由于电磁感应而产生感应电势。有电说明,该互感器在磁场内走过。
电流的检测只能穿一根导线。否则所测的电流是不准确的,如果电流相位不同,所测电流为0。