消防隔膜气压罐气压罐不用可以吗

给排水工程分区
查看: 5807|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
技术措施(页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
没见过,求解答。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2180帖子
五星工程师, 积分 2180, 距离下一级还需 320 积分
这个真没有做过,一方面按规范规定,算出来的气压罐容积大,造价高,另一方面,还要征得当地消防局的认可的!因此,一般不做的!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
回复替代消防屋顶水箱的气压罐有效容积 ? 板凳 的帖子
不行哦。450L是有高位消防水箱的前提下,气压罐的有效容积。没消防水箱的话,就要求大得多了。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
我现在做的也是用稳压罐代替消防水箱。我现在想把系统做成稳高压的系统,稳压罐存30s的消防用水时间。只存30s的,不知道是否有问题。因为系统有压力传感器控制消防泵的起泵,和稳压泵的启停。消防泵起泵至达到使用状态按30s算的话,30s的存水足够坚持到系统内压力达到使用压力。
这些事我的想法,没有找到依据,因为关于稳高压系统的规范条文太少了。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分513帖子
一星工程师, 积分 513, 距离下一级还需 137 积分
按十分钟消防用水量计算一下,450L是绝对不满足的,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分141帖子
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
450L是满足规范要求的
消防按2个消防栓30s的容积&&V1=2*5*30=300L
自喷按5个喷头30s的容积& & V2=1*5*30=150L
故选择气压罐450L,如只有消防选300L的也可以
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
苏州一别墅项目,地下车库,消火栓两路市政直接给水。自喷使用消防泵、稳压泵和气压罐,没有水箱,消防验收通过。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
自喷规范:对喷淋系统,在不设高位水箱时,可按4个喷头10分钟的水量选择气压设备容积。
对消火栓系统,按规范只提在设高位水箱而压力不够的前提下设置气压设备,按30S的流量。个人认为,如果不设高位水箱,结合喷淋规范,应按2支水枪10分钟的水量。容积6立方,还没见过这种气压设备。
&规范的bug吗?我们这消防队和审图中心也不审这种东西,为什么?&
&这样消火栓和喷淋气压罐和稳压泵是不是应该分开做?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分133帖子
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
也在考虑这个问题
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)给排水工程分区
查看: 3563|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分583帖子
一星工程师, 积分 583, 距离下一级还需 67 积分
《消规》第13.2.7条关于气压罐的有效容积及调节容积应符合设计要求,调节容积容易理解(根据启泵次数不大于15次/h计算),但是有效容积究竟是什么容积呢?第5.3.4条有一句话“但有效储水容积不宜小于150L”,有人认为这个是调节容积,本人不这么认为,如果是调节容积,干嘛不用调节容积这四个字或者干脆把“有效储水容积”这几个字删掉,所以本人认为“但有效储水容积不宜小于150L”这句话说得就是以前规范规定的30S用水量,只不过没有30S的概念(就如同屋顶消防水箱也没有10min用水的概念,直接按规范选取即可,同理也仅仅规定一个150L的用水量,正好与以前喷淋的用水量是相同的),最易本人认为有效储水容积并不是《消规》中的调节容积而是原有《高规》第7.4.8.2条中的调节水容量。
&赞同你的观点。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
个人觉得有效储水容积是气压罐在P1压力时的储水容积,调节容积是气压罐在p1-p2这部分的水容积
&非常同意您观点~&
&对,支持。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
应该是PS2到PS1 之间的水容积。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
楼主,你的理解是正确的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
本帖最后由 shifang_zhang 于
13:44 编辑
调节水容积指的是稳压水容积,稳压水容积是Ps1至Ps2之间的容积,需要满足稳压泵一小时启动不超过15次;有效储水容积为P1至P2之间的容积,现行规范已经没有30s的用水量的概念,但不能没有调节容积,所以才规定不小于150L的最小值。
&收藏了,谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
同意楼主的观点,调节容积是变动的,稳压罐应保证稳压泵启泵压力和主泵启泵之间的储水容积&150L
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
那么消火栓与喷淋合用时该取多少
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
waterdn 发表于
个人觉得有效储水容积是气压罐在P1压力时的储水容积,调节容积是气压罐在p1-p2这部分的水容积
非常同意您观点~
&同意!同意!&
&同意!同意!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
本帖最后由 stefadam 于
19:54 编辑
30s用水量那个应该是储存水容积,有效容积应该就是调节水容积,1方面满足15次每小时,另一方面不少于150L
听众数收听数自我介绍设计男最后登录注册时间主题精华0积分221帖子
四星助理工程师, 积分 221, 距离下一级还需 29 积分
fionadanica 发表于
非常同意您观点~