为什么防静电地板屏蔽网线一定要接地吗呢

196浏览次数
请问防雷接地的目的是什么?为什么要弄这个防雷接地呢?
一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω&一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω&三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω&露天可燃气体储气防雷接地装置≤30Ω&露天油罐防雷接地装置≤10Ω&户外架空管道防雷接地装置≤20Ω&水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω&微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω&微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω&卫星地面站防雷接地装置≤1Ω&广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω&广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω&雷达实验调试场防雷接地≤1Ω&雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω
其他回答(共2条)
依据GB00版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
联合接地是使局(站)内各建筑物的基础接地体和专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式。
水电改造热门问题
相关套图推荐已解决问题
机房防静电地板接地要怎么操作
机房防静电地板接地要怎么操作
浏览次数:61
最满意答案
你说的那个是防静电地板下面按600x600方式敷设的静电泄流网,它是需要与机房内总等电位连接端子板相连的,最好取多处接地连接点。&室外必须另作接地地网,引上至机房接地端子板。
答案创立者
以企业身份回答&
没有特别高的工程等级要求下,在防静电地板的外圈支撑脚围一圈铜皮然后接入到户外地下防雷接地。静电地板的支撑脚用铁丝或者铜线连接即可。工程等级要求高就需要每块地板最少一个支撑脚都直接用铜皮连接到户外地下防雷接地铜网和铜棒。希望有所帮助。
弱电防雷接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600网格,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围机房一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照规范来做,这是比较常用方法。3、也可以做成\&日& 田 目,这样就可以节省很多材料费用。铜带敷设在静电地板支架附近,铜带和支架、设备之间做好连接。这几种方法工程商都有用,具体采用哪种方法,这个要根据设计方或你的材料工程报价。绝缘子主要是固定,绝缘铜排的作用,这个造价比较便宜。水平地面与静电地板之间15cm高度足够了。母排主要作用是连接所有设备地线、铜排,汇集在母排上,然后连接50平方母线,母线可连接大楼公共接地,具体需要多少米,这个要根据距离。大概是这样做法。希望可以帮到你
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
快速解决你的电商难题
三年诚信通运营经验
擅长&nbsp 阿里后台操作
您可能有同感的问题
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok防静电地板接地的重要性哪些区域需要做接地预留
为什么防静电地板要接地?    地面指挥控制中心、机房等场所,防静电技术是十分必要的。目前采用的防静电技术除了穿着防静电服装、采用静电放电器件等外,PVC防静电地板也是主要的防静电技术手段。    防静电地板又叫做耗散静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。
    计算机房的静电是发生最频繁最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。采用可PVC防静电地板以有效的保障计算机数据的安全性。    防静电地板(包括陶瓷防静电地板)在铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,这样才会起到防静电的效果功用。在防静电接地处理中接地线连接主要用于防静电台垫接地插座之间的连接可有效将生产工作时人体或台垫产生的静电排放至大地。    防静电接地线主要是静电接地线接地线组件包括聚氨酯直线或弹弓线,在两端头上有吸盘、爪钉、环型端子、母扣、鳄鱼夹如果想实现桌地垫的简单接地,要一端采用10mm通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,将10mm按扣精密注塑而成,配以绿黄色接线,美观结实,耐用。对于台垫通用接地线,常配有爪钉式金属扣钉,方便直接安装于台垫上;在接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线,通过接地线将工作中产生的静电迅速泄放。
Copyright(C)2008- All Rights Reserved
&惠州防静电地板惠发公司网站主要介绍防静电相关如:实验室接地防静电地板接地,接地预留,静电消除,电荷耗散,接地线,防静电地板接地的重要性哪些区域需要做接地预留,安装、涂装、铺装、设计,为什么防静电地板要接地?    地面指挥控制中心、机房等场所,防静电技术是十分必要的。目前采用的防静电技术除了穿着防静电服装、采用静电放电器件等外,PVC防静电 防静电地板接地,接地预留,静电消除,电荷耗散,接地线,施工,我公司长期提供下列防静电工程安装、设计施工,欢迎新老客户选购: 防静电机房地板 OA智能网络地板 全钢防静电机房地板 硫酸钙防静电地板 复合木基高强度防静电地板 防静电支撑与横梁配件 防静电通风板 铝合金防静电地板 PVC面层全钢防静电地板 全钢陶瓷防静电地板 无边全钢防静电地板 硫酸钙防静电地板 防静电PVC地板 PVC防静电地板 防静电环氧树脂地板 环氧防静电地板 环氧防静电彩砂地板 防静电水磨石地板 防静电水磨石地板 防静电接地网 防静电接地网设计与施工 防静电接地材料 高效电解离子接地棒 ESD用品及静电培训_ESD检测 为企业提供ESD相关内训 不发火防爆地面 不发火地坪 防静电机房地板 架空网络防静电地板_办公架空地板 全钢防静电架空地板 硫酸钙机房架空地板 复合架空机房活动地板 机房架空地板横梁、支架 全钢通风机房地板_铝合金通风机房防静电地板 铝合金通风架空地板 ESD PVC面层架空地板 陶瓷防静电地板 无边防静电地板_机房防静电地板 硫酸钙架空地板 防静电PVC地板 PVC防静电地板 防静电环氧树脂地板 防静电自流平地板_防静电环氧薄涂地板 彩砂环氧防静电地板 防静电水磨石地板 防静电水磨石地板 防静电接地网 工厂生产线防静电接地 防静电接地材料 免维护长效电解离子接地极 ESD检测 提供静电防护技术培训_企业内训 不发火防爆地面 化工仓库防爆地板,不发火硬化地面当前位置:
主题:623213 ┆
帖子:4912273
今日新帖:35
昨日帖数:1048 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:6742人
DCS控制室防静电地板怎么接地,有没有相关标准?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:29:17 楼主
DCS控制室防静电地板怎么接地,有没有相关标准?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:35:26 1楼
建议增加相对湿度还是比较不错的选择!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:43:01 2楼
国家标准对设计有严格的要求,见《GB
电子工程防静电设计规范》。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:00:36 3楼
怎么找不到有免费下载的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:12:43 4楼
防静电地板都是有金属支架支撑的,然后金属支架是接地的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:15:26 5楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:
防静电地板都是有金属支架支撑的,然后金属支架是接地的
况且金属支架下边铺设铜箔,并且必须良好接地。前几天刚做了一个机房的工程,早知道就拍些照片回来了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:22:18 6楼
我记得仪表系统接地电阻不能大于1欧姆,而现在管线之类防静电是小于100欧姆。若不对请师傅给予指正。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:22:30 7楼
引用 carclos 的回复内容:怎么找不到有免费下载的 下载很多的,给你连接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:00:09 8楼
非常感谢大家!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:55:47 9楼
我公司长期提供以下产品:各种信号隔离器,例如型号为 AW-1SAAXD(输入:4~20mA,输出:4~20mA,电源:24V DC)各种通讯协议转换器,例如Modbus转DP,型号为AWMD/DP-8A联系方式: &陈经理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:42:50 10楼
我们DCS控制室铺的防静电地板没接地呢!