管径带喷淋头个数在中级危险l级中管径数量图

  1、喷头布置
  合理布置喷头是自动喷水灭火系统设计安全与经济的关键。《喷规》比较强调的是作用面积内的喷水强度和喷水的均匀性及喷头的适时开放。对于每个喷头的半径,一是和生产厂家的产品及其技术参数有关,二是和喷头所在位置的水压有关,三是和喷砂的布置位置有关(结构柱网和各种障碍物的影响)。《喷规》规定的喷头间距只是一个"限",目的是为了更好地保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放。
  1.1喷头布置原则与要求
  (1)满足作用面积内的喷水强度、喷水的均匀性及喷头的适时开放(喷头的受热条件和开放时间);
  (2)喷头在喷水半径内灵活布置,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积;
  (3)保证喷湿墙根及一定范围内的墙面;
  (4)喷间之间不应互相影响;
  (5)按和实际处理障碍物的遮挡,并积极与相关专业协调;
  (6)应满足其它相关规范对喷头布置的要求;
  (7)考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响;
  (8)结合实际,全面分析相关规范,吃准吃深规范中的字眼,综合考虑。
  1.2喷水半径与喷头布置
  喷水半径是喷头布置的主要依据,它代表一个经济数值,在喷头工作时不致出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积。它与危险等级的喷水强度、喷头特性和工作压力有关。工程设计中喷头布置视建筑平面,在喷水半径范围内,可灵活采用正方形、矩形或平形四边形。喷水半径不同于喷头的计算半径,它是在计算半径的基础上,考虑喷水强度、喷水均匀性、喷头受热条件与适时开放,根据规范的规定而得出的数值。具体见表1:由于喷头的布置受其它因素影响较大,实际上常常出现喷头不能按一个固定的距离来布置,别说同筑中往往不会按一个间距布,就是同一层、同一防火分区也常常如此。此外,作为土建设计,不同于装修设计,需要给二次装修留下有余地,喷头间距不宜按规范规定的最大距离要求设置,而且实际上这么做也不易达到规范要求的喷水强度和喷水的均匀性。
  设计时必须根据工程实际情况,按设计选定的喷水强度、喷头的流量系数、工作压力确定,并考虑喷头的受热条件和开放时间,在满足规范要求的喷头强度条件下,按喷头的实际工作压力,结合建筑分隔与结构柱网灵活布置。在布置中,喷头间距不应是个定数,应根据所在位置的条件来定,最终目的还是保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放。
  1.3不宜演绎集热板
  《喷规》对集热板的要求,见7.1.7条,它是针对货架喷头布置而提出的,《喷规称为集热档水板。当喷头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时,规定应在喷头的上方设置集热板。另外,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》[2]中的7.2.3.2条规定,对机械立体汽车库,复式汽车库按停车的托板位置分层布置的喷头,应在其上方设置集热板。而在工程实践中,集热板的使用场合远不止于此,已在较多场合得到了演绎,但这一种做法不但没有规范依据,而且也往往与设置的初衷背着而驰。根据美国FM公司的一项研究结果表明,喷头动作所需80%以上的热量都来自热对流,而传递给喷头的对流热量需要热空气流经喷头才能完成。若起火点不是正对着喷头,那么上升的热对流就不会在集像一个倒扣的盒子,遮挡了热气流铁水平流动,火灾时在喷头处形成空气流动死角,而延误喷头响应时间。因而,对集热板的设置及其演,应慎重考虑,并应依据现行规范,结合实际情况,分析论证后确定。
  2、水力计算
  水力计算将决定系统投入灭火的水量及对灭火水量的分配,是关系系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。根据对《喷规》的理解和大量相关及部分工程实例的分析,觉得水力计算应采用"矩形面积-逐点法",也就是首先确定最不利作用面积在管网中的位置(必要时可由水力计算确定),作用面积的形状宜为矩形,仅在作用面积内所包含的喷头计算其喷头量;之后选定最不利计算路线,采用节点流量法将最不利作用面积内的每个喷头的压力值和出流是一一求出,当两个分支交汇时,根据两分支的压力差对压力较高的分支进行流量修正,然后将作用面积内经过流量修正之后的所有喷头出流量的总和作为整个自动喷水灭火系统的设计流量,在此以后的管段流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失,一直算到管网起点。
  实际火灾发生时,一般都是火源点呈辐射状向四周扩大蔓延,而只有失火区上方的喷头才会开启喷水。[3]。因此采用作用面积保护方法及仅在作用面积内的喷头才计算喷水量是合理的。同时由于火灾时对流及风的影响,作用面积的形状以呈矩更为合理,且矩形面积在管道水力计算时也是最不利的。因而这种"矩形面积-逐点法"符合火场实际,科学严谨,并与欧美等国接轨,是合理的、安全的,也是《喷规》的推荐作法。
  (1)矩形面积的确定:作用面积的形状宜为矩形,其长边平行于配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近支管上的喷头。
  (2)经济流速和最不利点处水压
  ①经济流速:
  自动喷水灭火系统最主要的组成部分是配水管道,而配水管道管径的确定,不仅影响到整个系统的造价,更关系到系统消防的安全性。在流量确定的条件下,流速是确定管径的重要参数。采用经济流速是给水系统设计的基础要素,生产、生活给水管道的流速一般采用经济流速,以使管道的基建投资与经常性的运行能耗得到优化匹配。所谓经济流速是一次投资与经常费用之和最小时的流速为经济流速,而相应的管径即为经济管径。所以选择输配水管管径的大小涉及投资与耗电的大小,管径大基建费用高,电费却省,管径小一次投资省,但水头损失大,水泵扬程高,电费高。
  《喷规》在管道水力计算9.2.1条也规定"管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s".然而,自喷给水管道只是在火灾时短时间运行,不同于生产、生活给水管道始终处支运行状态,故可以提高流速,减小管径以降低基建投资,这同样是经济的。但同时如果自喷系统管内水流速度较高,水头损失就较大,配水管支管管径往往就会偏小,造成在设计流量下,喷头实际保护面积可能满足不了规范有关作用面积的要求。此时尽管作用面积内喷头动作时,其平均喷水强度符合规范,但上下游喷头因压力不同而流量有差异,此外,由于管径小,管网水头损失大,消防水泵扬程高,喷头喷水极不均匀,其出水量必然过大,将过早地用完消防贮水。因而管道流速宜采用较低值,管径小时尤宜采用低值。
  同时,从上述分析中也不难看出,《喷规》中提到的经济流速应是经济性、合理性、可靠性与安全性的统一,并非能常意义上的经济流速(但其条文及其说明中均未涉及!)。结合工程算例分析有关手册与文献介绍[3-6],配水干管和配水支管设计流速一般不宜超过3.5m/s,常用1.8-2.8m/s.这种做法能够较好地满足《喷规》表5.0.1、表5.0.5及9.1.4条的有关作用面积和喷水强度的规定,且配水管网水头损失较小,消防水泵的扬程较小,喷头出水不均匀性较小,消防贮水量可得到合理使用,是比较安全、经济、合理的。 ②最不利点处水压:最不利点水压一般为0.1MPa,最小不应小于0.05MPa.过去大家习惯认为0.05MPa是针对屋顶水箱高度往往难以满足最不利喷头压力值而提出的,在消防泵、增压设施扬程计算时,不存在这个问题,都得取0.1MPa,但实际上情况并非如此,甚至可以说对于某种类型的自动喷水灭火系统,按现行规范,一般应取0.05MPa,而非0.1MPa.大家都知道,由于地下车库喷头布置,一是要按《喷规》中危险Ⅱ级,二是应在停车位上方设置,三是受结构柱网限制和其它遮挡及其处理的影响,使其喷头一般都得布置较密,此时而再按0.1MPa来计算,一是设计流量偏大,可达40L/s(不包括防护冷却水幕用水量),二是损失过大,水泵扬程过大,相应的水箱高度也就越大。因此个人认为对于诸如地下车库这类喷头不得不布置过密的系统或场合,宜取0.05MPa,且这样做能较好的满足现行规范的要求。
  (3)系统设计流量计算及支管流量修正
  ①系统的设计流量,应按最不利点处作面积内喷头同时喷水的总流量确定,其计算公式见《喷规》9.1.3条。不同的喷淋管网因喷头间距、管网规模、管道布置等不同,喷淋系统的总用水量和喷水不均匀性可能有较大差别,且喷淋管网中实际存在的喷水不均匀性,喷淋系统的总用水量应当通过认真的水力计算确定,否则,所确定的喷淋泵型号很可能是不合适的,系统可靠性、合理性和经济性也不好保证。
  系统设计流量计算中有关情况处理及要求,见《喷规》9.1.4-9.1.9条。
  ②两管段交点处的计算水压不同时,应按式(1)对交汇点处低水压的一侧的管段总流量进行修正[7]。
  式中,q1――低水压侧管段的修正流量(L/s);
  q2――低水压侧管段的修正流量(L/s);
  h1――低水压侧管段的水压(KPa);
  h2――高水压侧管段的水压(KPa)。
  (4)管道沿程和局部水头损失每米管道的水头损失计算式见《喷规》9.2.2条,管道局部水头损失,宜采用当量长度法计算,也就是将水流经过弯管、丁字管的局部压力损耗相似于一定长度的直管。实际计算中,常采用管道比阻与流速系数的概念,将相应的局部当量加入相应管段的管段长度,利用EXCEL来完成支管的计算,或系统的计算(因系统的计算涉及到流量修正,要编制相应的"宏"才能自动完成与输出,开始可采取手工进行调整修正工作)。
  (5)水泵扬程或系统入口的供水压力
  水泵扬程或系统入口的供水压力计算式见《喷规》9.2.4条,这与原规范有所变化,且规定湿式报警阀、水流指示器取值为0.02MPa(这比实际计算值大!)。
  (6)减压与减压措施
  《喷规》第8.0.5条规定"……配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所所各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa"而自动喷水灭火系统中,不但存在着低层管道系统中水压不平衡,即使在同层中,当保护面积较大时,由于设计是按最不利工作面积计算,同层中有利工作面积内喷头的水压也有剩余,所以习惯是对连接有利工作面积的配水管或配水干管予以减压,减压的方法可以采用设置减压阀、减压孔板、节流管以及缩小有利工作面配水支管的管径等方法增加沿途水头员失达到减压目的。
  有关规定与计算见《喷规》9.3.1-9.3.5条。
  3、消防水箱与水泵接合器
  3.1消防水箱
  供水矛盾主要在动力源的可靠性,矛盾的暴露表现在水系统,但涉及面较宽。相关规范?quot;按建筑分类分别采用一级供电或二级供电加柴油机",临时高压给不系统应设消防水箱等规定。我国现行水防技术规范对消防水箱的规定,存在顶层、远端等不利部位欠压的问题,使消防水箱对这些不利部位不能发挥应有的作用,而按《高规》[8]规定设置的增压设施,由于水量偏小同样未能妥善解决这个问题。自动喷水灭火系统用于扑救初期火灾,在喷头动作的时间段,火势将以每秒几千瓦至十几千瓦的速率增长,此时开放喷头如不能按规定强度连续喷水,系统效能将显著降低,甚至给火灾入迅猛燃烧阶段以可乘之机,其结果将导致灭火的难度增大使火灾超出系统的控灭火能力[9]。为保证喷头开放后连续喷水,并保证对不利部位火灾的及时有效扑救,《喷规》第10.3.1、10.3.2规定:"采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,就设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。"、"建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置温式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量".
  对此可作如下考虑:
  (1)设置消防水箱(气压给水设备)的目的在于:一是利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的;二是提供系统启动初期的用水量和水压,在供水泵因动力或机械故障不能正常投入运行的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,并为首批开放的喷头扑救初期火灾,提供维持10min喷水的用水量,控制初期火军和为消防队增援灭火争取时间。
  (2)采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,凡超过24m的高层建筑或其它严重危险级和仓库危险级的建筑均应设高位水箱,且不可用气压给水设备替代。由于位差的水箱供水期间,系统的喷水强度不足,因此将削弱系统的控灭火能力。为此,要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷头强度。
  但单独设置稳压泵,仅能为系统稳压而不能提供灭火初期的用水量。《高规》在条文说明里指出,设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前、满足自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压罐其调节水容量为5个喷头30s的用水量,即5×1×30=150L.现行国标图集-消防增压稳压设备选用与安装(98S176)是按《高规》编制的,其功能只是解决火灾初期时,即消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救,直至消防主泵全负荷启动运行。对于合用消防水箱的增压设施,450L容量也仅能在紧急情况下向3只喷头供给不足2min水量(3×1.33×120=479L)。
  可见以前的屋顶水箱和稳压设备联合工作方式已不能满足《喷规》的要求,而架高水箱在建筑设计中由于多种因素的影响又很难实现。
  为此《喷规》规定了最低工作压力0.05MPa的要求。但到底是动压还是静压,规范没有强制限定,这就给设计带来了难度的同进也有了一定的灵活性。
  实际上,0.05Mpa应是动压而非静压。0.05Mpa是指系统最不利点处喷头最低工作压力,同时规范在条文说明中指?quot;如果顶层最不利点处喷头的水压要求为0.1Mpa,则屋顶水箱必须比顶层喷头高出10m以上,将会给建筑造型和结构处理带来很大困难。根据上述情况和参考国外有关规范,将最不利喷头的工作压力确定为0.05Mpa".
  (3)高位水箱的高度,《建规》[10]规定设在建筑物的最高处(《建规》送稿也有静压0.07Mpa的要求),《高规》要求保证顶层消火栓0.07Mpa的静水压力。若按建筑层高3m考虑,最不利消火栓上0.07Mpa,对自喷静水压刚好在0.05Mpa左右。为与相关规范达到协调一致,实际工程设计中,当水箱难以满足0.05Mpa动压要求,在动力可靠、管理到位的情况下,以0.05Mpa静压考虑也是可行的。
  (4)高位水箱的设置保证0.05Mpa动压,在不宜采用增压稳压装置的情况下,就得将水箱架高。由于水箱中的水要经报警阀、水流指示器后才到达最不利喷头,加上管钱较长,即使火灾初期,自喷用水量很小,也是有一定的水头损失的,具体可详细计算后确定。但一般在高出7m(这个高度在建筑上稍微处理一下是能满足的:跃层+电梯机房+水箱垫高)以上的话,可以满足规范的要求。(《喷规》按照相关的现行标准,规定湿式报警阀、水流指示吕局部水头损失取值为0.02MPa,明显偏高,至少在校核水箱高度时要比这小得多!)。
  另外,可通过采用缩小喷头间距、增大管径减少损失等其它措施来满足最不利点喷头在最低工作压力(0.05Mpa)下的喷水强度。
  (5)《喷规》10.3.2规定的5L/s、10min的消防贮量的气压给水设备,若采用隔膜式气压罐,由一般需2个立式或1个卧式。立式的可选用91SB3-132中SBQL的两个就可以了。系统占地约35m2,价格约3.2万元左右。部分人对此规定有此争议,但考虑到新规范比较强调火灾的初期灭火,强调系统能在尽量快的时间里出水,和火灾发生后人们习惯于断电的思维,为增加安全性,减少部分使用面积,增加一些造价是合理的、值得的,相信随着经济条件的不断提高安全问题会越来越得到重视,同时,随着经济条件的不断提高,设施也会越来越有利于工程。此外,考虑到《建规》第8.8.5条"消防水泵应在火警后5min内启动,并在火场断电时仍能正常运转。"及"建规"送审稿等8.7.9条"消防水泵应保下在火警后自动启泵,并在火场断电时仍能正常运转"的规定,水罐的贮水是否可以根据《建规》按5min考虑,也值探讨。但个人认为,尽管水泵的启支时间可以很快,考虑到与相关规范的协调一致,以及喷水的不均匀性和其它因素,作为保障措施,气压罐还是应贮存10min用水。
  3.2水泵接合器
  水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。
  (1)在自喷灭火系统中,因报警阀组均有止回阀,水泵拼命器设在阀后(沿水流向)水不会倒流,加上因水消防车到达现场通过水泵拼命器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启以消防水泵等设施,水泵接合器可直接接在湿式报警阀后[11]。但对于系统有两个或两个以上报警阀组,还设在阀后那么其他阀将不能再公用此水泵接合器了,那就得每个报警阀后至少设一个水泵结合器。同时考虑到《喷规》10.1.4条的规定"当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环供水管道",对于2个及以上报警阀组的系统还是设在阀前为好,可以互为备用。另外水泵接合器位置应考虑连接消防车水泵的方便,且离水源不宜过远。(2)《喷规》10.4.2条规定,当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。这一规定与《高规》7.4.5.2的规定"消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器"相比,提高了水泵接合器的要求,已不再局限于"一步到位",这一规定是经验的总结,也是实际的需要,有利于提高系统的可靠性。
  (3)《喷规》规定水泵接合器的流量"宜接"10-15L/s,《高规》是"应按",《建规》是"按".这种措辞应是有其原因的:10-15L/s是消防车长期正常运转和发挥较大效能的流量范围,且消防系统的流速可以比给水流速稍大,加之,按现行《喷规》的流量计算法,对于中危险级不再局限于26-30L/s范围内,而是可大可小,一个"宜"字给设计者带来了更大的选择余地,也更符合实际需要。如笔者最近设计的一个四层综合楼,地下室为地下车库,自动喷炎流量为33L/s,是设3个还是设2个,我想还是宜设2个。
  参考文献:
  [1]GB自动喷水灭火系统设计规范[S]。北京:中国计划出版社,2001.
  [2]GB《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》[S]。北京:中国计划出版社,1998.
  [3]聂海生,姜文源,周虎城等水工业设计手册――建筑和小区给水排水[M]。北京:中国建筑工业出版社,2000.12
  [4]刘文滨,赵文田,孙玉林,等给水排水工程快速设计手册――建筑给水排水工程[M]。北京:中国建筑工业出版社,1998.6
  [5]陈秀生主编,给水排水设计手册――建筑给水排水(第二版)[M]。北京:中国建筑工业出版社,2001.5
  [6]陈方肃,高层建筑给水排水设计手册[M]。长沙:湖南科学技术出版社,2001.5
  [7]刘振印,傅文华,张国柱,等。民用建筑给水排水设计技术措施[M]。北京:中国建筑工业出版社,1997.9
  [8]GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)[S]。北京:中国计划出版社,2001
  [9]何以申,国家规范《自动喷水灭火系统设计规范》修订情况简介[A],保定:水消防分会第一届年会集,2000.5
  [10]GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001版)[S]。北京:中国计划出版社,2001
  [11]王春雷,消防水泵接合器设计中的几个问题[J],中国给水排水,):43-44.
来源:网易给排水&
作者:谢思桃 孙玉林 王新发 朱大维
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。消防喷淋系统标准压力是多少?
消防喷淋系统标准压力是多少?
被浏览19208次
我来帮他解答
您好,高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。
希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。
消防喷淋系统标准压力:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
可爱的橙子&回答:安装消防喷淋系统的工艺标准
喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
  7.1.2
直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
  7.1.3
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
  梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
  7.1.4
早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:
  7.1.5
图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
  7.1.6
货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
  7.1.7
货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
  7.1.9
当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
  7.1.10
装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
  7.1.11
顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
  尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
  7.1.13
边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
  7.1.14
直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
  水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
  7.1.15
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
这妞很酷&回答:你好,消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa
“机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa
\&消火栓进水管道\&如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。进水管的水的压力一般是不大于8公斤(0.8Mpa)
这妞很酷&回答:消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。
喷淋头数量
一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。
种类的选择
根据场所不同可以选择不同的喷淋头:
1. 下垂型喷淋头
下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
2. 直立型喷淋头
适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。
3. 普通型喷淋头
适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。
4. 边墙型喷淋头
适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位
-丶-&回答:1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表:
公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150
喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0
6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.
7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。
8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。
9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点:
a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。
b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。
c.喷淋管路施工
●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。
●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
d.喷头就位管的施工
下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。
柚柚_7488&回答:不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米. 最大间距: 1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置
4.5米. 2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置
4.0米. 3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置
3.6米. 4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置
3.6米. 边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写