原标题:现场 | 一例机端断路器误合闸案例波形分析
2009年,某电厂#1机组(其主接线如图2所示)在小修期间,主变带厂变运行,机端开关处于跳位。机端开关被误合(当时误上电保护未投)后,装置录下启动波形。
母线电压与发电机电流录波图
发电机机端、中性点波形
从波形上知:故障前,母线电压正常,机组未加励磁电压,故机端为0V;故障时,母线三相电压下降,发电机机端建立起电压,但远小于额定电压。
结合上面图知:发电机机端和中性点电流幅值达到额定电流的3倍左右,相位同向,且三相差流为0,表明故障电流呈穿越性。
事故原因:人为误操作,使机端开关合闸线圈励磁,造成事故的发生。