1. 控制要求&&&& 某控制系统有 3 台电机,当按下起动按钮 SB1 时,润滑电机起动;运行 10s 后,主电机起动;运行 20s 后,冷却泵电机起动。当按下停止按钮 SB2 时,主电机立即停止;主电机停 5s 后,冷却泵电机停;冷却泵电机停 5s 后,润滑电机停。当任一电机过载时, 3 台电机全停。2. I/O 分配输入信号:起动 SB1 - X0 ;&&& 停止 SB2 - X1 ;&&& 第一台电机的过载保护- X2 (接常闭触点);&&& 第二台电机的过载保护- X3 (接常闭触点);&&& 第三台电机的过载保护- X4 (接常闭触点)。&&& 输出信号:润滑电机- Y0 ;&&& 主电机- Y1 ;&&& 冷却泵电机- Y2 。
作者:未知 点击:376次
本文标签:PLC控制电动机顺序启动编程实例
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《PLC控制电动机顺序启动编程实例》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“PLC控制电动机顺序启动编程实例”的更多资讯
:西安上德环保工程有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐用三菱PLC完成电动机自动控制的三种方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
用三菱PLC完成电动机自动控制的三种方案
上传于|0|0|文档简介
&&用PLC完成的三种电力拖动自动化程序,根据需要可以修改程序的参数,实现变化无穷的自动化控制。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
三菱PLC练习题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S后,第二台电动机自行启动,运行5S后,第一台电动机停止并同时使第三台电动机自行启动,再运行15S后,电动机全部停止
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
这是一个简单的控制电路,可以用多种方法实现.1、由三个单稳态电路组成,一个启动按钮.电路设置上电复位电路,用三个二极管隔离对每个单稳电路复位,三个单稳电路的暂稳时间分别设置为10秒、5秒、15秒,启动按键接在第一个单稳电路的触发输入端,其反相输出端接一个电容到第二个单稳电路的触发输入,以同样的方法连接第三个单稳电路,第三个单稳电路的反相输入端复位全部电机.电机由每一个单稳电路启动并自锁,最后由第三个单稳电路全部复位.2、采用计数器的方法也可以达到此目的,由一片CD4011构成脉冲宽度为5秒的无稳电路,用CD4017来计数,电路启动时,同时启动电机1,Q2启动电机2,Q3启动电机3,Q6关闭全部电机并复位计数器以及使无稳电路停止工作.
为您推荐:
其他类似问题
用3个时间继电器控制3个接触器即可. 第1个时间继电器整定10s秒.第2个时间继电器整定5s秒.第3个时间继电器整定15s秒
请问有电路图吗?我就是需要电路图
可以使用时间继电器设计,如楼上所说。也可以用逻辑控制器来搞,成本也不高。至于用plc,完全可以胜任,而且思路更清晰。反正是设计都可以考虑一下,不计成本的哦。
时间继电器设:J1=10S,J2=15S,J3=30S;J2 静开 接第一台电动机;JI 静合 串J2 静开 接第二台电动机;J2 静合 串J3静开 接第三台电动机;
很简单啊,加时间继电器就行了。
请具体行么
扫描下载二维码当前位置:
主题:622363 ┆
帖子:4901380
今日新帖:230
昨日帖数:621 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:5660人
求助:关于两台电机和一台备用电机的控制编程?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:12:04 楼主
非常感谢长期以来在论坛的到的诸多帮助,我也越来越对这里有些依恋了。这是题外话,我遇到的问题是:一共三台电机,两台工作一台备用,每台泵都有一个故障指示点,每次必须两台泵工作,也就是说3台泵选择2台工作,编程如何实现这个功能?
例如:ABC三台泵,默认AB两台工作,C备用,如果A故障则BC工作,一次类推。现在就是相知道有什么好的编程方法,我已经实现了这个功能,但是觉得程序太笨了!现在想看看谁有更好的结构?谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:04:57 1楼
我写了个程序 ,可以交流一下,是西门子st200& QQ:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:53 2楼
看来是有点体积庞大哈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:36:08 3楼
还行,楼主应该把用什么型号PLC说清楚,那样会好些
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:11 4楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:52:06 5楼
逻辑上没错,但可以简化,把ABC三台电机起停用卡诺图画出,消去冗余项即可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:50:11 6楼
这样也行吧,暂时没有想出来更简单的方法~~谁有贴出来学习一次啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:50:48 7楼
上面是S7-300的程序,所有的都通用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:59:25 8楼
不要把简单问题复杂化,看下我的符合要求不?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:23:37 9楼
1、楼上的图本来就有问题&&3台电机同时工作;
2、就是把M1和M2改为常闭了,也有问题&&一上电就同时启动M1和M2,这个不太妥吧?
&&&&&& 如果按常规,M1和M2不是一上电就同时启动的,难道要先启动M3再停止M3?
3、即使上述都没问题,那也存在功能上的问题&&只是M3作为备用,无法循环使用(M1、M2、M3循环作为备用,自动进行切换&&定时切换、故障切换)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:38 10楼
6楼的写的不错的了,还有更优秀的吗?让大家长长见识。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:04:28 11楼
逻辑上没错,但可以简化
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:23:27 12楼
支持老菜鸟的说法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:26:21 13楼
上面都不错,8楼的有些简化,有效果.
不过,都没有考虑换泵的功能.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:31:09 14楼
引用淡淡烟草香 的回复内容:6楼的写的不错的了,还有更优秀的吗?让大家长长见识。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:42:25 15楼
这个问题不用讨论了.多写两步又如何,重要的是要稳定.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:47:36 16楼
引用淡淡烟草香 的回复内容:6楼的写的不错的了,还有更优秀的吗?让大家长长见识。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:59:01 17楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:18:47 18楼
关注中,程序服务工艺,能够实现功能就是好的程序,不必争
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:14 19楼
说句实在话,真的,非常感谢大家的支持。我判断了很长一大段才运行起来。五楼的说得很有道理,但是我当时突然忘了卡诺图数学怎么表达了,现在还得看看书才行。插入图片还的VIP才行啊。小晕一下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:52:00 20楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:58:11 21楼
有些学习不扎实的新手可能看不明白我的电路,主要是MB0与M0.0至M0.4之间的关系,可能不明白。MB0就是M0.0--M0.7的集合,呵呵。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:45 22楼
应该做成三台水泵轮流运行,平衡水泵运行时间;故障自动切换。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:26 23楼
8楼的方案会不会导致三台同时运转?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:09:30 24楼
大家写的那么多,看看星三角是怎么控制的,就知道这程序怎么写了,很相似,改改就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:27:15 25楼
对:PSF-PLC 关于不要把简单问题复杂化,看下我的符合要求不?
内容的回复:
1、题目没有具体的控制要求
2、按照你这梯形图必须要与触摸屏连接才能控制
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:31:19 26楼
对:标准触点 关于
你这是西门子的梯形图吧
内容的回复:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:52 27楼
期待有好的答案出现,让大家都学习一下。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:10:46 28楼
我的正解是来了,电路、程序都可以
可惜我的VIP没通过,说我的单位名称错误,明明是填对了,管理员有病
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:41:02 29楼
VIP没通过,发不了图,做了张图放在空间里了,应该是正解。
空间连接:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:08:53 30楼
楼上的程序完整吗?若三台机器都没有故障,是三台都运行呢,还是就像楼主要求的那样只有两台投入使用?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:21:06 31楼
楼上的看仔细了再发言,什么情况下都只有2台运行,无论是程序还是电路里,怎么会3台?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:22:35 32楼
这就是一个简单的2对1互锁的电路啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:36:19 33楼
终于通过了,发上来看吧,呵呵。
虽然不是很完整,但是原理就是这么简单,还可以举一反三,象3用一备等。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 04:56:35 34楼
我就这个水平了,还是没有看出来。其中的玄机到底如何,不知大侠能否赐教一二。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:27:58 35楼
引用才大器粗 的回复内容:
终于通过了,发上来看吧,呵呵。
虽然不是很完整,但是原理就是这么简单,还可以举一反三,象3用一备等。
要是三台都没故障,岂不是三台都要运行?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:45:04 36楼
同意35楼的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:21 37楼
33楼的我来分析一下:
1.当起动按钮按下后,cpu第一个扫描周期时,这时由于A、B、C三个输出都未得电,所以三个常闭点闭合,而这时假设三个都没有故障,这时符合输出条件,所以在扫描结束时将A、B、C置位;
2.第二个扫描周期来了,由于A、B、C都处于置位状态,所以三个常闭触头统统变为常开,所以这一扫描周期结束时cpu将A、B、C统统复位;
结果是输出点输出一周期为稍大于2倍扫描周期的方波,如果是继电器输出,一般情况下勉强能吸合,结果就是……???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:01:54 38楼
对:老菜鸟 关于
1、楼上的图本来就有问题——3台电机同时工作;
怎么会三台机同时工作呢?只要A电机和B电机没有过载,C电机就不会工作。
2、就是把M1和M2改为常闭了,也有问题——一上电就同时启动M1和M2,这个不太妥吧?
?????? 如果按常规,M1和M2不是一上电就同时启动的,难道要先启动M3再停止M3?
以上你说的我看不明白是什么意思。
3、即使上述都没问题,那也存在功能上的问题——只是M3作为备用,无法循环使用(M1、M2、M3循环作为备用,自动进行切换——定时切换、故障切换)。
我那程序的确就是C机只作为备用。只要A,B正常C就不会启动。
内容的回复:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:48:34 39楼
说了这么多,我还是觉得8楼的最好,,简洁明了!!估计没有更简单的了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:40:28 40楼
我相信工控网里有高人,但是我现在不得不相信比我水平低的人更多.竟然还有人这么轻率的发表言论,而且还是在工控论坛上.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:12 41楼
哎 生意好难做呀 最近有好多问私服电极. 温控表 .压力变送器 .低压电器的 苦于没有好渠道一直没做郁闷呀.........
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:29:44 42楼
用跳转指令可能比较好编
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:01:10 43楼
引用PSF-PLC 的回复内容:回复内容:
对:老菜鸟 关于
1、今天看了一下,确实是我看错了。可能当时看花眼了。
2、这一条也是根据第1条写的,所以也跟着错了。不过“上电就同时启动M1和M2”这点是对的——对于大功率电机的话,直接启动,而且是2台直接启动是不妥的。
3、奇怪,我怎么当时就看错了呢???
内容的回复:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:09:36 44楼
我真以为我发的图能终结此贴,没想到会遇到那么多近乎弱智的疑问,我在发图的时候也说过了不是很完整,原理就是这个原理,甚至有人用假设的CPU扫描周期做错误的结论,老师没跟你讲过吗:CUP扫描是从上到下一行行来的,当A.B都运行了,C被互锁住了,还运行个屁啊!
如果用在在程序里,就一直是A\B运行,C备用:如果用作电路里,至于哪两台先运行就比较随机了。当然想做的灵活点可在每行前面都加一主令开关,这样想运行哪两个都可以,另外一台做备用。
还有,我提醒大家的是不是让你去生搬硬套,要明白原理,有了原理就有了基础,还什么大功率的都出来了,脑袋就一跟筋?
如果那个叫成乐的人还是不明白,我建议你回回炉.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:01:28 45楼
同意33楼的写法,看看有没有人用更简单的梯形图写出来
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:23 46楼
这样仅仅是故障的切换比较少吧,一般都会要求再加上定时切换。多一个条件,思路可能就不一样了,道理可能比较简单(或者说可以描述的很简单),再有可能3用2备等备用泵大于1台的情况,不知道大家有没有比较成熟的思路?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:32:19 47楼
我在2003年做过多个这样的工程,如果有需要,可以向我索取。下面是这样的工程的部分说明:
电安PLC控制说明
第一部分 设备配置
一.补水泵的配置
配备具相同型号规格的同一厂家生产的补水泵两台。其三相异步电动机的具体参数为:
型号:Y90L-2; 额定功率:2.2KW;
额定电流:4.7A; 额定转速:2840r/
额定电压:380V; 额定频率:50Hz;
电机极数:2极; 电机总量:25Kg;
电机接法:Y型接法; LW:82dB(A);
绝缘等级:B级绝缘; 编号: ;
工作制:S1; 标准:ZBK22007-88;
防护等级:IP44; 出厂日期:1999年8月;
生产厂家:五一电机厂; 注册商标:成峰;
电机采用变频器启动,启动时仍为Y型接法。
备注:两台电机的编号分别为1036。
二.循环泵的配置
配备具相同型号规格的同一厂家生产的循环泵三台。其三相异步电动机的具体参数为:
型号:Y225M-4; 额定功率:45KW;
额定电流:84A; 额定转速:1480r/
额定电压:380V; 额定频率:50Hz;
电机极数:4极; 电机总量:320Kg;
电机接法:Δ型接法; LW:92dB(A);
绝缘等级:B级绝缘; 编号: ;
工作制:S1; 标准:ZBK22007-88;
防护等级:IP44; 出厂日期:1999年7月;
生产厂家:五一电机厂; 注册商标:成峰;
电机采用软启动器启动(一拖三),启动时仍为Δ型接法。
备注:三台电机的编号分别为。
三.变频器的配置
配备Danfoss丹佛斯公司生产的VLT2800系列变频器一台,其具体型号为VLT2822。
四.软启动器的配置
配备RENLE雷诺尔电气公司生产的JJR1系列软启动器一台,其具体型号为JJR1000S。
第二部分 PLC控制
一. PLC控制方案
PLC对设备的控制方案为:
1. 补水泵:补水泵一用一备,具备以下功能:
①. 当变频故障时自动进行变频复位,变频故障消失后自动进行故障切换;
②. 两台补水泵具备故障切换和定时切换功能;
③. 具备补水泵故障报警功能;
2. 循环泵:循环泵两用一备,具备以下功能:
①. 三台循环泵具备故障切换和定时切换功能;
②. 具备循环泵故障报警功能;
备注:当室外温度不太低(如-10℃以上)时循环泵采用一用一备运行方式(由人工手动控制),只能置为手动运行状态;当室外温度较低(如-10℃以下)时循环泵采用两用一备运行方式(由PLC控制),可投入自动运行状态。
二. PLC控制方式
PLC的具体控制方式请参阅PLC梯形图。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:38 48楼
发贴之前,程序最好用仿真软件走一下,以免。。。。。。。。。。。。?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:19 49楼
对:老菜鸟 关于引用PSF-PLC 的回复内容:回复内容:
对:老菜鸟 关于
不过&上电就同时启动M1和M2&这点是对的&&对于大功率电机的话,直接启动,而且是2台直接启动是不妥的。
3、奇怪,我怎么当时就看错了呢???
对于两个大功率电机不能同时启动也很简单,在第二个电机前加个延时就行了。
内容的回复:
内容的回复:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:28 50楼
20楼与6楼在程序上有区别吗?
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[192] [39] [36] [29] [23] [19] [17] [17] [17] [17]
[9] [5] [3] [3] [3] [2] [2] [2] [1] [1]最新求助
[3] [3] [14] [14] [10] [2] [6] [19] [9] [10]

我要回帖

更多关于 三菱plc计数器用法 的文章

 

随机推荐