电机接地的接地应该怎么来做

摘要: 电机接地外壳最好要接地為了安全考虑。没有强制性的规定但一般情况下都会接地的。接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地)因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极 ...

我们用的是AB的1336PLUS变频器近段时间連续由于电机接地电缆接地烧毁两台变频器的风扇、另外一台先是“吱吱”响后放炮烧毁。接地也没有问题按理说电机接地接地应该报接地故障,而不应该烧毁变频器呀

请大家给分析一下原因。

不要以为变频器什么都可以做到!

可能 有 电回流,检查线路,是否没问题

电机接哋端子短路还不一定烧电机接地会自动停机,但电机接地接地我碰到过几个变频器坏后来都是电机接地接线端子对地绝缘不好烧的。

為什么不报接地呢是参数设置问题吗?
嘿嘿这样烧变频器不稀奇
不要以为变频器什么都可以做到!
变频器没有良好接地,下次要注意哦

常州坚力电子有限公司是中国规模与研发实力并举的EMI/EMC 电源滤波器制造商。自六十年代生产滤波器以来积累了四十多年的专业制造经驗。在国内同行业中率先通过了ISO9000质量体系认证先进的测试设备和严格的品质管理形成了我们的独特优势。历年来坚力电源滤波器主要品種已先后通过UL、CSA、VDE和NEMKOSEMKO,FIMKODEMKO等安规认证。


本公司电源滤波器广泛应用于各种仪器仪表、医疗设备电力电源、通信电源、UPS、变频空调以及電梯设备等。产品还曾多次为国家重点工程—洲际火箭、电子方舱、长征三号运载火箭、“远望”号考察船以及“神舟”飞船系列等配套得到国务院和中央军委的嘉奖。本公司产品畅销海内外国内主要大客户有华为科技、艾默生、中兴通讯、迅达电梯、通力电梯、GE公司、西门子、武汉烽火等。海外市场主要为欧美、东南亚、澳大利亚等
公司能在4-6周内为你提供
前几天把“接地报警”打开了,昨天有一台電机接地11KW接地结果变频器在25A就报警断掉输出了。原来AB变频器出厂设置“接地报警”是关闭的而手册上说接地电流达到200A时才报“接地故障”,因此有时有小于200A的接地电流烧毁变频器而“接地报警”的使能电流是2A,因此打开它后只要电机接地接地就会报警从而断掉变频器使之得到保护。

我要回帖

更多关于 电机接地 的文章

 

随机推荐