理正深基坑内支撑设计第一道内撑轴力为什么是负的

您的位置:
→ 理正深基坑支护软件破解版 v7.0 免费版
理正深基坑支护软件破解版 v7.0 免费版理正深基坑7.0破解版|
网友评分:8
软件大小:21.9M
软件语言:中文
软件类型:国产软件
软件类别:免费软件 / 其它行业
更新时间:
软件等级:
官方网站:
运行环境:WinAll, WinXP
软件厂商:
顶好评:50%
同类相关软件
4.8M/中文/7.717.7M/英文/10.043.4M/英文/10.0146.7M/中文/7.53.5M/中文/10.0
理正深基坑7.0破解版是一款专业的支护设计软件。7.0采用理正第二代图形建模平台及三维有限元计算平台,增加了新的计算功能,加入新的计算单元,计算功能更加强大。赶快下载体验吧!理正深基坑7.0破解版介绍理正深基坑7.0是目前最新版本,主要用于深基坑的设计,随着JGJ即将在10.1执行,理正公司研发团队迅速根据新编写的基坑支护技术规程新规范进行对软件规范,版本升级到7.0,但其是否对深基坑支护6.5版以及先前版本进行软件规范升级还是未知数,如果先前版本不对新规范进行支持升级,原来的正版用户的加密锁将不支持7.0版软件,理正公司很可能将基坑6.0以及6.5版进行新规范升级,但其7.0版有着更吸引人的功能部分,6.5版较6.0版增加了部分计算功能(主要在排桩计算单元增加了钢板桩及型钢支护形式)。随着复合土钉墙规范的出生,理正深基坑7.0版据我了解很有可能加入新的计算单元――复合土钉墙计算单元(及时本次不加入也会在未来打补丁或升级7.01等方式中增加),所以理正深基坑7.0版更令人期待。理正深基坑7.0破解版修改内容整体计算修改内容:1.改进基坑整体计算平面位移图和内力图的显示效果;2.新增支持《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;3.修改支撑梁配筋结果非常大的错误(矩形压弯构件小偏心受压对称配筋);4.改进墙上作用内支撑时应力集中处理,解决墙计算配筋量很大的问题;5.修改特殊情况下整体计算构件归并结果计算书崩溃问题;6.修改特殊情况下布置锚杆时,基坑整体计算崩溃的问题;7.修改计算完成后退出,再点“协同计算”或“归并”后无法查看单工况结果的问题。单元计算修改内容:1.新增支持《钢结构设计规范GB》型钢截面验算;2.新增支持《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;3.改进格栅水泥土墙交互方式,按实际做法输入,软件自动转换成计算模型;4.新增支持《型钢水泥土搅拌墙技术规程 JGJ-T 199-2010》SMW法截面验算;5.水泥土抗倾覆计算,计算书公式中Mw项是否出现,由墙底土类别决定;6.修改锚索选筋方案和实配面积不符的问题;7.双排桩配筋增加是否考虑轴力选项。理正深基坑7.0破解版常见问题1、如何避免局部配筋结果比均匀配筋结果偏大的问题?答:(1)局部均匀配筋结果偏大,是系统采用的配筋原则造成的,原则如下:M1、M2分别为基坑外侧、内侧弯矩;系统首先取{M1、0}组合,按压拉纵筋比值K配筋,配筋结果为As1、A's1=KAs1;再取{0、M2}组合,同样按压拉纵筋比值K配筋(没有考虑第一步配筋结果的影响),配筋结果为A's2=KAs2、As2;最后系统配筋结果:外侧As=max{As1、A's2},内侧As=max {A's1、As2}。(2)由于5.0版增加了分段配筋,可以通过合理的分段配筋避免局部配筋结果偏大。2、地基土水平抗力比例系数m的计算答:(1) 参考相关资料选取;(2) 通过规程提供的估算经验公式计算,并且参考经验数据选择;具体步骤:可先假定m值进行内力计算,得到基坑底面的位移值;然后将位移代入估算公式计算,并可结合经验最终得到m值。3、理正深基坑软件中整体计算与单元计算有何区别?答:①两者的计算对象和计算方法不同单元计算:以单桩或单位宽度的地下连续墙体为研究对象进行分析。常用方法有经典方法和弹性方法。整体计算:以整个基坑体或整个基坑支护结构为研究对象进行分析。一般都采用有限元方法计算,很难手工简化计算。有限元的计算主要有两种模型:全有限元分析及支护结构的有限元分析。②考虑的因素不同单元计算中,对支撑结构的刚度,不容易确定。因为支撑结构的刚度不仅与本身有关,也与周围杆件和边界条件有关,在单元计算中不能考虑周围杆件对其刚度的影响。同时,也不能考虑基坑变形的影响,因为在不同工况下发生变形后,支撑结构的刚度是随施工过程不断变化的。这在单元计算是无法考虑的。整体计算中,可考虑周围支护构件、内撑构件、施工工况对基坑支护结构的位移、内力的影响。③计算的结果不同单元计算中,有支护构件的内力、配筋计算、锚杆计算、稳定计算等结果。无内撑结构的结果。整体计算中,有支护构件、内撑构件的位移、内力结果,未进行锚索(杆)及稳定验算。
猜你喜欢 理正软件
理正软件普及计算机辅助设计勘察设计企业信息化智慧城市建设工程建设管理信息化等领取,为广大设计师提供了可靠,便利,内容丰富的辅助设计工具采取平台产品解决方案三个层次的技术提供方式,根据行业进行产品化的快
其他版本下载
理正深基坑支护软件破解版 v7.0 免费版
软件无法下载或下载后无法使用,请点击报错,谢谢!
请描述您所遇到的错误,我们将尽快予以修正,谢谢!
*必填项,请输入内容
本类下载排行
2.91 7.12 8.23 10.04 10.05 10.06 10.07 7.78 10.09 10.010 .011 1.012 7.513 1.314 2.215
本类精品软件
11.6M/中文/10.0
装机必备软件
本类集合软件 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
中铁五院 理正软件应用问题答案
下载积分:2000
内容提示:中铁五院 理正软件应用问题答案
文档格式:DOC|
浏览次数:10|
上传日期: 17:47:31|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
中铁五院 理正软件应用问题答案
官方公共微信您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
理正深基坑软件使用难点.doc8页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:120 &&
理正深基坑软件使用难点.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
理正深基坑软件使用难点 1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算? 答:采用近似计算; 公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k
L-a ^2 ] 3.土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。 答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度 浮重度+10) 4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定? 答:有四种方法: 试验方法 用户根据经验输入 公式计算方法(见规程附录) 软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。 答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。 与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与
正在加载中,请稍后...关于理正深基坑支护软件中预加力的说明_中华文本库
第1页/共5页
预应力有两个作用,一个是拉紧结构,使桩稍有位移,锚杆就能受力;一个是控制变形。软件的计算模型不考虑第一种作用,软件的计算模型认为结构已经是压紧的了,因此对于软件来说,只考虑第二种。
对于上面的讨论,归根结底是规范上要求预加力要为锚杆力的0.5-0.65(有的规范规定这一值为0.7)引起的。实际上如果增加预加力,势必改变支点刚度,改变支点刚度,就有可能改变桩的变形和锚杆力,而如果遵循预加力要为锚杆力的0.5-0.65,就又要改变预加力。如此循环下去,直到一种情况锚杆力不再增加,就是变形为0的时候。有兴趣可以试试用软件不停迭代(这个本人试过),就可以出现这个结果。这个结果当然不是设计需要的。因此个人认为,要么是这个规范附录上弹性法的计算模型有问题,要么就是这个规定预加力要为锚杆力的0.5-0.65没有考虑弹性法这个模型会产生这个死循环。因此,我们回归到预加力的根本上,既控制变形这一目的上说话,讲只要变形满足,预加力又不大于锚杆力的一个百分比(为了锚杆不被预加力破坏)就行了。或者干脆用经典法算出锚杆力(这个锚杆力是个固定值),然后再取其0.5-0.65做预加力,然后看看变形满足了就行了。
这只是个人愚见,盼望规范编制者们给出更符合计算的实际方法。
如要求加预加力,可按无预应力计算一次,得到锚杆的轴力设计值,预应力取其0.5-0.65(基坑规程),再计算一次即可,此处不可以迭代!
支锚刚度是用在弹性法计算中的,如果是锚杆,根据不同锚杆长度不同而变化,如果是内撑,跟内撑的材料、长度都有关系。不都是30。具体可以看看《基坑支护技术规程》附录C。
锚杆内力设计值=锚杆最大内力弹性法(经典法)*荷载分项系数(即1.25)*基坑侧壁安全系数,你试算一下即可验证。
位移是否满足要求可参考《建筑基坑工程监测技术规范》GB有关规定!
基底平均压力设计值
149.2(kPa) & 180.0
基底边缘最大压力设计值
232.5(kPa) & 1.2*180.0
抗滑安全系数:
抗倾覆安全系数:
如上,在土钉墙+预应力锚设计计算中出现基底边缘最大压力值偏大(红色显示)的情况,其他都没有问题,请问是否需要对设计参数进行调整?怎样调整?
先谢谢了~~~
说明土钉墙地基承载力验算时,基底最大压应力不满足要求,请参照说明书中181页的公式:7.1.7-30进行调整.
请问土钉墙基底宽度怎么确定啊?
土钉墙的外部稳定是将土钉加固的整个土体视作重力式挡土墙,土钉墙基底宽度即这个挡墙的基底宽度,这个数值需由设计者自己设定。
排桩+锚杆方案中,锚杆的支锚刚度怎么计算出来呢?
锚杆的支锚刚由用户交互,可以参考《基坑支护技术规程》附录C