空开32A25a空开能带多少瓦瓦

32a空气开关可带多少瓦 - 电工问答 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
32a空气开关可带多少瓦
时间: 13:47
来源:电工之家
作者:编辑部
32a空气开关可带多少瓦
32A的空气开关(220v)额定电流是32A
根据电工估算方式,在220V时,1KW取4.5A,能承受7KW的用电器,但还要根据线路的材料、横截面、长度而定,空气开关和线路要互相匹配才能确保安全.
1、开关能带负载的总容量为:32A&220V=7040VA;
2、考虑到安全系数(按32A开关的90%)则:7040VA&0.9=6336VA;
3、以上计算是按阻性负载考虑的,如果是感性负载则再乘以相应的功率因数.查看: 32417|回复: 41
房子装修空开应该选用多大的?
一般房子装修时空气开关一般选多大的?手上有个三相的空开,不知道能不能改成两相的用?
32A ,空调多的话40A,63A。你可以考虑1KW 就是5A,电饭锅,微波炉什么的都挺大的
你可以先用32A,跳闸再换大一级的
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
" class="mtn mbn">
首先进户一个带漏电保护的总开关。这个电流要大点。根据楼上的1KW 5A来估算。一般的1P的空调算五安,电饭锅1KW的也算五安。
最后再在总开关上加个十安到二十安左右
然后再是分开关
比如管空调的,1P的用十安的开关,用大一点,因为空调启动时电流有点大
管灯的可以小点,五安就够了
管插座的,一个房间的插座分一个空开。插座用个15A到20A都没问题。32A也行。分得越细,到时有问题了就越好解决
装空开时,还要看线,明明是1.5平方的线,你还用个20A的空开就不合适了。已超过线的最大长时间工作不发热的电流了。
话说现在的线比较水,一个平方的线估计过5A的电流都发热得不得了了
理论上要留多一点安数,比如算的是5A,空开选十安就好。因为是家用,一是要稳定,二是有时可能会增加设备。不像工厂固定设备用电了。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
" class="mtn mbn">
一般选择空气开关作为家庭电路总开关使用时,应考虑与电度表的容量相适应。比如,新房的电度表大多为电子式,基本电流10A(或5A),最大参比电流40A(或60A),则总开关的额定电流最好选择60A(63A亦可),另外,还要考虑进出表线允许的最大负荷电流(即导线安全载流量),新房一般配线截面积比较大,入表线都在10平方毫米以上,但很多旧式房屋、平房等,因建造年代的因素,加之各地供电部门进行增容改造时,所选导线规格不统一,仅以天津为例,很多旧式房子改造一户一表时,进表线有2.5、4、6平方毫米三种规格,这时即便安装容量较大的电度表,但因受出入表线限制,空气开关的额定电流不能选择太大,否则失去应有的保护作用。
& && && &&&一般,如老式房屋,总开关的额定电流不宜大于20~25A,新式房屋不宜大于60A;分路开关,照明回路用6或10A;电视机、冰箱、音响、电脑类插座回路,用10或16A,电热水器回路选16A,空调回路依照其制冷制热功率大小安装16~20A。以上除照明回路外,均需选用带漏电保护的空气开关(即漏电断路器)。
& && && &&&三相空气开关可控制220伏单相电路用,同样的,需要注意开关的额定电流。
MABOWEN 发表于
一般选择空气开关作为家庭电路总开关使用时,应考虑与电度表的容量相适应。比如,新房的电度表大多为电子式 ...
这几年我一直用一个20a的开关只控制一个电磁炉,用久了这个开关竟然坏掉了,打开电磁炉一会就自动跳。
本帖最后由 lxc6258 于
08:25 编辑
基本原则安线路线径装。实际使用最好安用电器用的电流安装但不能超过安装线路线径的额定电流(1平方5安)有条件最把空开测试一下,现在质量说不准。我实测标16A的测试电流开到72A它还不跳开关内的触点己经发热。
本帖最后由 MABOWEN 于
15:00 编辑
zhmy88288 发表于
这几年我一直用一个20a的开关只控制一个电磁炉,用久了这个开关竟然坏掉了,打开电磁炉一会就自动跳。
是国产的空开吧,见怪不怪。
& && && && &朋友家是开网吧的,上次搬家之后让我去给布线,买的国产空气开关,朋友说这个开关一年准坏一个,想不换都不行。
& && && && & 自家使用,建议选择进口产品或合资品牌的产品,如施耐德的iC65N系列。
lxc6258 发表于
基本原则安线路线径装。实际使用最好安用电器用的电流安装但不能超过安装线路线径的额定电流(1平方5安)有 ...
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流的6~14倍,16A的空气开关,按其电磁脱扣器动作电流为额定电流6倍计算,此时72安的故障电流使开关无法瞬时分闸,只能依靠热脱扣器发热后弯曲推动脱扣机构使开关分闸,如果开关在2min内仍然不动作(拒分),那么这个空开很有可能是假货。
MABOWEN 发表于
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流 ...
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
zhmy88288 发表于
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
一般塑料外壳式空气开关在电磁脱扣器动作时,分闸时间约0.02秒左右。 比普通的保险丝动作时间快得多。
MABOWEN 发表于
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流 ...
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
这个是有原则的,总的空开不能大于入户电表的容量,然后就是家里各个电器的功率总和算下,一般家用电器不会都开的。所以取总电流的70%就可…
还有就是三相的空开最好不要用于两相的,可以把三相的连接塑料拿掉就变成三个单相的空开了…
家里一般都是用16A的,电热器好像更大一点。
每个柜式空调应选20A的空气开关,挂式空调为16A, 每台空调应独立安装空开,而不能公用,就是一台开关管一台空调,
微信:caoyin513 QQ: E-mail:
Powered by一个办公楼!一个16A的空气带了大概1800W的灯!2.5的线,这些灯分四开,有个很奇怪的现象,随便开三开没事,只要四开一起开一会就跳!本来怀疑是空气开关小了,换了32A的还是跳!请问高手会是什么情况?如果解决了还多加分!
共1800W的负荷,使用16A的空气开关和2.5的线(铜线)时,开关和导线没有问题,可以使用,但如果跳闸,可从以下方面分析原因和处理:
1.查看空气开关是否带有漏电保护功能,是否是因线路漏电引起跳闸。
2.作为办公楼,按说应该进3相4线,在有单相照明负荷时,必须使用3相4线保护器,如果你的空气开关带有漏电保护功能,开关配置或接线不正确,也会引起跳闸,。
3.综上,你可以断开办公楼电源开关,做好安全措施,检查办公楼线路以及用电设备的绝缘,查看空气开关配置和功能以及其外部接线是否正确,必要时由专业供电服务(技术)人员处理。
其他答案(共11个回答)
线有几根.如果是三根.就有可能是电工错把地线当零线接了.回路电流直接入地.增加电路负载流量.到一定值时.分断器保护跳闸.
功率公式:220V×16A=3520W(仅用热水器还行),但还要考虑家里还有其它用电器,因此选空开应大于16A。如:20A—30A。
如果仅按你所说的,那很可能是该开关所控制的电路上,发生了短路性的故障,因为第一次合闸送电后,初期可能有过载或者不严重的漏电(短路故障的前期隐患),所以引起了开关...
我是搞了30年的电工工作了,我还没有听说有“全能电工”这个工种的。因为电工是属于特殊工种行业,必须有操作证等有关证书才允许上岗,而操作证上也分是安装、维修、和值...
如果单相空气开关的额定电流小而想用一只两相(应该称为两极)空气开关来替代,那只要把输出端和输出端,输入端和输入端用&#034;过桥线&#034;并联,是可以应急替代使用的,但是最好...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区常用空开规格及用线标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常用空开规格及用线标准
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券