12 现浇楼板承重板上可以做1.2高的12墙吗?最高能做多高

扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
预制板上砌个12的墙行吗预制板是放置在外面的圈梁和中间的大梁上的,现在在预制板上放2根22粗的钢筋,再在上面砌一个高3米5,宽2米的12墙,后来又在这面墙上面;也就是浇屋面时又在这面12墙上面浇了30厚宽24的小梁,这样做对预制板有没有压力?谢谢各位帮忙墙上面的小梁两头是搭在圈梁上的,小梁长和房子的宽一样的,小梁是通长浇的,不是完全放在12 墙上的
一微娘恶飞TA83
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
小梁上部有支座没?是直接仅放在2米的12墙中间的话肯定有压力我认为做法不是很合理一般对于现浇板上部要砌筑12隔墙必须在板面加设两根钢筋,长度超出两边支座50公分像你说的情况 在预制板上放2根22粗的钢筋 直接打成9公分高的现浇 相当于底部过梁 2米X0.09米高 在上面砌砖应为现在的预制板都不怎么结实况且你要在上面砌砖...
很危险,最好拆掉那道12墙。
预制板一定有压力:1:墙的自重由预制板来承担,你放的2根22的钢筋锚固在哪?就算是锚固在圈梁里边也不能承担墙的自重,你最好是在预制板上边浇筑一个小梁,梁两端支撑在外边的梁上,而且在砌筑3米5高的墙是还要设置拉结筋等。2.浇筑屋面时在12墙上边的小梁中间对墙也有一定得压力,这样墙对预制板的压力就更大了!希望你能慎重选择!...