刀熔或负荷开关apkh 032-3什么意思

【图文】熔断器和高压负荷开关_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
熔断器和高压负荷开关
上传于|0|0|文档简介
&&熔断器和高压负荷开关
大小:1.09MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢负荷开关跳闸原因_百度知道
负荷开关跳闸原因
最近一直被一家石子厂总跳闸事情搞得团团转
也不知道什么原因。 石子厂是两台630变压器
以前施工的时候总顶掉线路,然后建议他们自己换了高压负荷开关,零序定值挑的02.电缆长度是40米。 空载运行没有事。 但是把石子厂的设备全打开 然后负荷开关就零序跳闸...
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。4. 有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
采纳率:97%
来自团队:
要么电压或电流不够小了
本回答被网友采纳
高压开关不仅可以开 断负荷电流环可以与保护装置一起配合开端故障电流,一般装设过流保护和速断保护,当线路负荷超过整定值或发生短路故障时保护装置启动使高压开关跳闸
跳闸的原因:1、负载短路;2、电流超过空开的负荷。如果第一条排除,那就看看第2条吧。
电流超出符合不能零序跳闸把。 零序跳闸是单相接地了会导致零序的。
你两台变压器时并列运行吗?
嗯是并列的 其中一个变压器是管的照明电 只带这台变压器的话 负荷开关不跳闸 就是在把另一台变压器所带的设备打开 然后零序就跳闸了
你明白了我说的并列是什么意思吗?
收起其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
负荷开关的相关知识
等待您来回答什么是负荷开关的额定电缆充电开断电流_百度知道
什么是负荷开关的额定电缆充电开断电流
负荷开关的额定电缆充电开断电流是什么意思?而且最大才是50A,远远小于其额定电流,请高手指教这以技术参数的含义
这个过程会产生一个电流,即充电电流。可以根据充电电流的计算来判断架空(电缆)线路多长会产生10(或50)A的充电电流。选择高压断路器来开断此充电电流。充电电流是有害的当变压器或输电线路加载时,越小越好,在电缆线路上开断充电电流最大是50A,然后依据此距离布置断路器开断有害的充电电流,而且往往需要特殊的设备予以中断。断路器在架空线路上可以开断充电电流最大是10A,平行的导线会产生电容性静电负荷
采纳率:41%
也就是说不用手动操作开关的通断你说的负荷开关是不是电动吸合与断开的,如果是,就有可能是该开关线圈动作所需的电流