徐州恒安电力:四川变压器生产厂--四川变压器生产厂徐州恒安电力设备有限公司:专业生产与销售各种型号的油浸式、干式、非晶合金变压器,如有需要请致电咨询:(杨经理)
四川变压器生产厂电力变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。它根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要。因此变压器在电力系统和供用电系统中占有很重要的地位。
第一节 变压器的工作原理
变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备,当一次线圈加上电压、流过交流电流时,在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次线圈,称它为主磁通。在主磁通的作用下,两侧的线圈分别产生感应电势,电势的大小与匝数成正比。变压器的原、副线圈匝数不同,这样就起到了变压作用。
共同的磁路部分一般用硅钢片做成,称为铁心。被链的线圈称为绕组。
双绕组变压器。双绕组变压器工作原理如下图所示。一般把接到交流电源的绕组称为原绕组,而把接到负荷(也称负载)的绕组称为副绕组,有时把原绕组称为原边或初级,把副绕组称为副边或次级。
变压器副绕组的电压不等于原绕组的电压,若副边电压大于原边绕组电压,则该变压器称为升压变压器,若副边电压小于原边绕组电压,则该变压器称为降压变压器。
在工程上也常把电压高的绕组称为高压绕组,徐州变压器厂电压低的绕组称为低压绕组。
变压器的各项技术数据反映了变压器的全部性能。它们是变压器生产或订货时的主要依据。变压器的技术数据一般都标在铭牌上。
1、相数和额定频率
变压器分单相和三相两种。一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求,小型变压器有制成单相的,特大型变压器做成单相后组成三相变压器组,以满足运输的要求。
变压器额定频率是所设计的运行频率,我国为50Hz。
2、额定电压、额定电压组合、额定电压比
额定电压:指变压器长时间运行所能承受的工作电压。额定电压是指线电压,且均以有效值表示。
额定电压组合:变压器的额定电压就是各绕组的额定电压,是指额定施加的或空载时产生的电压。空载时,某一绕组施加额定电压,则变压器其它绕组都同时产生额定电压。
额定电压比:指变压器各侧额定电压之比。
3、额定容量
额定容量:指变压器在额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。
四川变压器生产厂额定容量与绕组额定容量有所区别:双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量;多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为最大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最大的容量。
变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相当的。电压低、容量大时电流大,损耗增大;电压高、容量小时绝缘比例过大,变压器的尺寸相对增大。因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。
4、额定电流
额定电流:指变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为&3),而算得的流经绕组线端的电流。
5、绕组联结组标号
(1)三相变压器或三只单相变压器的同一电压等级的相绕组连接成星形、三角形、曲折形时,对于高压绕组则分别用Y、D、Z表示;对于中、低压绕组则分别用小写字母y、d、z表示,而不是用Y、&D等表示了。
如果是星形或曲折形联结时,中性点是引出的,则分别用YN或ZN,yn或zn表示,而不再使用Y0等表示法。各类型变压器均按高、(中、)低压绕组的顺序书写,它们之间用逗号隔开。
(2)在两个绕组具有公共部分的自耦变压器中,额定电压较低的一个绕组用字母a表示,并写在有自耦关系的较高电压绕组之后,如I,a0,I0。
(3)对于单相变压器的绕组,则用I表示。如I,I0。
(4)带有星形-三角形变换联结或分裂绕组的变压器,在两个联结代号或分裂绕组代号之间用&-&符号隔开。如 Y-D,d11-0。
(5)绕组间的电压相位移,以高压绕组的电压矢量作为原始位置。用时钟的时序数来表示。常用的12点钟相位移用0表示,11点钟用11表示,分别在中、低压绕组代号之后。
6、分接范围(调压范围)
为了调整所需要的电压,徐州变压器厂的绕组要具有分接抽头以改变电压比。在分接抽头中:
分接级(调压级)&&相邻分接间以百分数表示的分接因数之差;
分接范围(调压范围)&&最大、最小两个以百分数表示的分接因数与100相比的范围绕,如在(100+a-100-b)内,则分接范转为+a%、-b%。如果a=b,则分接范围为&a%;
连接以及切换变压器分接抽头的装置,称为分接开关。
如果切换分接头必须将变压器从电网中切除,即不带电切换,称为无励磁调压或无载调压。这种分接头开关称为无励磁分接头开关,或无载调压分接头开关。
如果切换分接头不需要将变压器从电网中切除,即可以带着负载切换,则称为有载调压。这种分接头开关称为有载分接头开关。
7、空载电流、空载损耗和空载合闸电流
空载电流:指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流。不是指刚合闸瞬间的激磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流。
空载损耗(铁损):指变压器在额定电压时,变压器铁心所产生的损耗。铁损包括激磁损耗和涡流损耗。
空载损耗=电工钢片单位损耗*铁心重量
空载合闸电流:指当变压器空载合闸到线路时,由于铁心饱和而产生很大的励磁电流,所以又称励磁涌流。
8、阻抗电压和负载损耗
阻抗电压:指双绕组变压器当二次绕组短接,一次绕组流通额定电流而施加的电压。
负载损耗:二次绕组短接、一次绕组流通额定电流时所汲取的有功功率。
负载损耗=最大一对绕组的电阻损耗+附加损耗
9、效率和电压调整率
徐州变压器厂的效率为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数
四川变压器生产厂变压器负载运行时,由于有阻抗电压,二次电压将随负载电流和负载功率因数的改变而改变。变压器的电压调整率为二次空载电压和二次负载电压之差,与二次空载电压的比
10、冷却方式
当变压器上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。
1)油浸式自然空气冷却方式。
2)油浸风冷式。
3)强迫油循环水冷式。
4)强迫油循环风冷式。
5)强迫油循环导向冷却
11、重量和尺寸
变压器的重量由总重量和油重量标出,变压器油重约占总重量的25&35%,电压高而容量大时油重比例偏大。
变压器的外形尺寸应标出宽度(B),长度(L),高度(H)。
第三节 变压器的结构
变压器一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分所构成,现分节详述如下。
1、铁芯:铁芯型式有芯式和壳式。电力变压器的铁芯结构型式普遍采用芯式铁芯,芯式铁芯有分为以下三种(大多数厂家选用芯式,只有少数厂家选用壳式):
芯式与壳式的区别:
芯式:铁心柱截面为圆形立放,高低压线圈截面亦为圆形(实为环形)同心地套在铁心柱上,线圈包围贴心。
壳式:铁芯截面为长方形卧放,线圈截面亦为长方形套在铁心柱上卧房,两边有旁轭,铁心包围线圈。
变压器铁芯由硅钢片组成,为了降低铁芯中的发热损耗,铁芯由厚度为0.35&0.5mm的硅钢片叠装而成。硅钢片两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。
四川变压器生产厂变压器的铁芯必须要接地:运行中变压器的铁芯及其它附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,在外加电压的作用下,铁芯及其它附件必然感应一定的电压。当感应电压超过对地电压放电电压时,就会产生放电现象。为了减免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
2、绕组:国产电力变压器,基本上都是芯式变压器,所以绕组也都是采用同心绕组,主要有同圆形绕组、螺旋形绕组、换位导线绕成绕组、连续式绕组、纠结式绕组。
为了使绕组有效地散热,绕组高有散热油道,大致有三种:自然循环冷却散热油道、强迫油循环冷却、强迫油循环导向冷却。
3、绝缘结构
变压器的绝缘分主绝缘和纵向绝缘两大部分。
主绝缘是指绕组对地之间、相间和同一相而不同电压等级的绕组之间的绝缘,主绝缘主要采用油-隔板绝缘结构,这种结构通常采用加覆盖层、包绝缘层及隔板油隙形成;
纵向绝缘是指同一电压等级的一个绕组,其不同部位之间,例如层间、匝间、绕组与静电屏之间的绝缘。
油箱是变压器的外壳,内装铁芯和线圈并充满变压器油,使铁芯和线圈浸在油内。变压器油起绝缘和散热作用。大型变压器一般有两个油箱,一个为本体油箱;一个为有载调压油箱,有载调压油箱内装有切换开关。这是因为切换开关在进行操作过程中会产生电弧,若进行频繁操作将会使油的绝缘性能下降,因此设一个单独的油箱将切换开关单独放置。
常见的变压器油箱按其容量的大小,有箱式和钟罩式两种基本型式。
1)箱式油箱。箱式油箱用于中、小型变压器。这种变压器上部箱盖可以打开,其充油后总重量,与大型变压器相比,不算太重,因此,当变压器的器身需要进行检修时可以将整个变压器带油搬运至有起重设备的场所,将箱盖打开,吊出器身,进行检修。
2)钟罩式油箱。一般大型变压器均采用钟罩式油箱。这种变压器的器身自重都在200t以上,总重量均在300t以上,运输起来比较困难。当进行器身检修时,不必吊出笨重的器身,只要吊去较轻的箱壳,即可进行检修工作。
油枕的应用:
当四川变压器生产厂变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量,保证变压器油箱内经常充满油的作用。若没有油枕,变压器油箱内的油面波动就会带来以下两个方面的不利因素:一是油面降低时露出铁芯和线圈部分会影响散热和绝缘;二是随着油面波动,空气从箱盖缝里排出和吸进,而由于上层油温很高,使油很快地氧化和受潮。减少油和空气的接触面,防止油被过速地氧化和受潮,油枕的油面比油箱的油面要小,另外油枕的油在平常几乎不参加油箱内的循环,它的温度要比油箱内的上层油温底得多,而油在低温下氧化过程慢。因此有了油枕,可防止油的过速氧化。
5、绝缘套管
变压器绝缘套管作用是:
(1)是用于将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部;
(2)固定引线。
6、冷却系统:
当变压器上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。
1)油浸式自然空气冷却方式。
2)油浸风冷式。
3)强迫油循环水冷式。
4)强迫油循环风冷式。
5)强迫油循环导向冷却。四川变压器生产厂-四川变压器生产厂徐州恒安电力设备有限公司:专业生产与销售各种型号的油浸式、干式、非晶合金变压器,如有需要请致电咨询:(杨经理)
产品名称:四川变压器生产厂
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
徐州恒安电力设备有限公司
所在地: -
地址:江苏徐州矿业大学工业园
联系人:杨经理(销售经理)
电话:86-0
传真:86--
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
三相隔离变压器价格
三相隔离变压器厂家
免责声明:以上产品信息是由徐州恒安电力设备有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:杨经理
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-0
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:
一步电子网推荐相关产品

我要回帖

更多关于 连结 的文章

 

随机推荐