消防电梯集水坑尺寸相关
消防电梯集水坑尺寸设计专题简介
本专题为土木在线消防电梯集水坑尺寸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防电梯集水坑尺寸
我有个疑问,我的一个项目,十八层,无地下车库,只有普通的地下储藏室,地下室层高3.8米,消防电梯仅降至一层,不下地下室,我把消防电梯集水坑和地下室普通污水集水坑合二为一,并且该集水坑消防电梯集水坑的正下方,(消防电梯缓冲平台深度1.5米,平台下设集水坑检修门),这种做法是否合适?为什么审图公司说这样
所属版块:
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
所属版块:
附图纸一张。 疑问: 1.技术措施2009 第115页倒数第二行说消防电梯集水坑的有效容积不得小于2立方米。此消防电梯集水坑容积应为3.9*(17.55-17.25)=1.17m3。请问此设计是否有问题。 2.消防梯集水坑与电梯基坑有剪力墙隔开,在剪力墙中埋的100mm的排水套管高度应在什么地方合适
所属版块:
消防电梯的集水坑大家都放在哪呢, 是直接在电梯的井道下, 还是在旁边位置考虑呢? 他们都有什么优缺点?
所属版块:
我这有一个工程 消防电梯不下到地下室 但是在夹层底板邦了一个消防电梯集水坑 我还需要考虑地下室消火栓的用水么 如果需要 我需要做一个多大的集水坑
所属版块:
消防电梯在负二层,电梯井比地面深2米左右,我的集水坑有效容积要不小于2立方,我要怎么设置,挨着电梯设置,比电梯井深多少?感觉很深
所属版块:
1.现在一个18层住宅建筑为了不加俩个电梯机房做了2个消防电梯,这样的一个单元住宅消防电梯就变成2个,这样的消防集水坑需要做几个呢? 2.消防电梯集水坑的阀门安装在坑内还是坑外呢? 3.消防电梯的集水坑深度最小是多少?之后有效地体积怎么计算? 请个为大侠多多指点
所属版块:
所属版块:
消防电梯集水坑做旁边和做消防电梯都什么地方规定? 如果做消防电梯下面需要做什么特别处理吗?还是直接把电梯基坑加深就行了?
所属版块:
消防电梯旁为什么要设集水坑?而普通电梯不需要设
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5给排水工程分区
查看: 3114|回复: 14
听众数收听数自我介绍超越最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
1.现在一个18层住宅为了不加俩个电梯机房做了2个消防电梯,这样的一个单元住宅消防电梯就变成2个,这样的消防集水坑需要做几个呢?
2.消防电梯集水坑的阀门安装在坑内还是坑外呢?
3.消防电梯的集水坑深度最小是多少?之后有效地体积怎么计算?
请个为大侠多多指点
听众数收听数自我介绍超越最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
高手请指点啊
听众数收听数自我介绍超越最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
怎么没人回答一下呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分356帖子
五星助理工程师, 积分 356, 距离下一级还需 144 积分
最好分开做
有效容积不小于2立方
一般坑深为电梯基坑再往下1.2m
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
1、可以只做一个集水井;
2、阀门安装位置可视具体位置确定,在集水井外利于操作、检修;
3、集水井有效容积2立方米,水深请综合选取的水泵的安装尺寸及起泵水深等确定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
高规6.3.311&&电梯排水井容量不应小于2m3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
分开能能保证有效排水,但楼主所说的住宅只需一部消防电梯即可,楼主可与当地消防部门协商确定,应该可行
听众数收听数自我介绍这家伙很懒,什么都没留下最后登录注册时间主题精华0积分163帖子
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
2立方米是规范要求啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
高规6.3.311&&电梯排水井容量不应小于2m3
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2907帖子
一星高级工程师, 积分 2907, 距离下一级还需 93 积分
《高层民用建筑没计防火规范》GB 505年版)
6.3.3 在原条文的基础上,作了修改补充。对设置消防电梯的具体要求,作如下说明。
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)给排水工程分区
查看: 13285|回复: 21
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
请问下,消防电梯集水井一般是设置在电梯下面还是旁边?要是设置在电梯下面的时候怎么样检修,要是设置在电梯旁边的话,集水井是附图的方法一?还是方法二?结构老是说我井弄的太深,可是规范没说很清楚,大家一般是怎么做的?或者是什么规范上有说明请告诉我下, 看了回复,谢谢2楼的shungin提供的教材上有说过“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M”,有没有哪个规范详细说明深度的?希望大家在热情回复的时候能顺便加上规范的条文,谢谢
[ 本帖最后由 wukefenggao9527 于
10:04 编辑 ]
(17.3 KB, 下载次数: 16)
17:26 上传
点击文件名下载附件
(14.76 KB, 下载次数: 10)
17:26 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
你就是再小点结构也说大,除非不做。做地下结构方便,但检修不便。我赞成做旁边。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分170帖子
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
在建筑给水排水教材上看到,“消防电梯集水池池底低于电梯井底不小于0.7M” 我只是提供一个参数来着~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
一般做旁边,下面有承台,一般结构会放在承台外面
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分135帖子
二星助理工程师, 积分 135, 距离下一级还需 15 积分
做旁边,直接预留空洞连接,远一些的话,可以用钢管连接。不要管结构,你只要按规范做就行,没听说结构还管给排水的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分137帖子
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分313帖子
五星助理工程师, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
来学习的,呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分287帖子
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
我选方法一,集水坑位置见下图
(39.19 KB, 下载次数: 15)
11:52 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2528帖子
一星高级工程师, 积分 2528, 距离下一级还需 472 积分
消防电梯集水井
方法一.jpg是正确的。集水井的作用就是有利于排水,有利于泵的维修和安装,有利于电梯检修和使用的安全,同样对结构的设计不增加困难。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
方案一是对的,消防电梯排水是要排除电梯底坑积水,集水井的有效容积应该在电梯底坑下方。
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)给排水工程分区
查看: 11274|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分160帖子
三星助理工程师, 积分 160, 距离下一级还需 40 积分
看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
焊接行不?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2173帖子
五星工程师, 积分 2173, 距离下一级还需 327 积分
偶用的是镀锌钢管!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
UPVC..........................................
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4294帖子
这个规范上没规定的话,排废水,我想用啥管子,只要合适都可以的吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
镀锌管或无缝管
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
消防电梯基坑向集水坑排水的管子 应该是重力管吧 而且是预埋的 对材质应该没什么要求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分268帖子
五星助理工程师, 积分 268, 距离下一级还需 232 积分
我用的无缝钢管
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
我用镀锌钢管的
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
优秀版主-铜
10周年站庆
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)