3.5千瓦的电动机配多少平方的线
TA的每日心情奋斗19&小时前签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I
由功率、功率因数及电压等级求出电流,根据导体材质类型查载流量表得出导体平面。再根据电流、导体敷设条件敷设距离导体类型等核算。
按4千瓦380V电机配2.5平方毫米的电线即可。
导线截面积与载流量的计算:
  一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定 的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
  二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2 ,计算出所选取铜导线截面积S的 上下范围: S=& I /(5~8)&=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2 ) I-----负载电流(A)
  三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 计算应该写成 I=P*公用系数/Ucosф。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 3295|回复: 19
15千瓦三相发电机的单相功率是多大?
签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
输出有三根火线和一根零线,多台单相设备怎么接才能使用单相的最大功率?
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('15千瓦三相发电机的单相功率是多大?\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
多个单相的的负载分别接到三个火线上,共用零线,尽量使三个火线的电流一致
签到天数: 596 天[LV.9]以坛为家II
单相约等于5千瓦
签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I
色眼9811 发表于
多个单相的的负载分别接到三个火线上,共用零线,尽量使三个火线的电流一致 ...
如果差别太大会不会烧坏?
签到天数: 359 天[LV.8]以坛为家I
怎么会烧坏呢
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
怎么会烧坏呢
单相不超过5KW应该就没问题
签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I
guyi168 发表于
单相不超过5KW应该就没问题
3个分别是2.5,3.5和3千瓦的单相空调分别接到3根火线上,共用零线,长时间使用有没有问题?谢谢
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
楼上,没任何问题
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
jyspeter 发表于
<font color="#个分别是2.5,3.5和3千瓦的单相空调分别接到3根火线上,共用零线,长时间使用有没有问题?谢谢 ...
每个空调分别接到一根火线上放心用,相对均衡就可以,不用追求绝对平均
该用户从未签到
如果你每相负载以这空调为主,我保证你出问题,
哪怕你三个一模一样的空调
楼上几个,没有实际经验,理论学习更是,想问题也太简单。
有钱有时间你就试试。
签到天数: 32 天[LV.5]常住居民I
用无功补偿阿
签到天数: 729 天[LV.9]以坛为家II
I=P/V 再除以根号3
签到天数: 33 天[LV.5]常住居民I
如果你每相负载以这空调为主,我保证你出问题,
哪怕你三个一模一样的空调
楼上几个,没有实际经验,理论学 ...
能不能详细解释下为什么会出问题?谢谢
该用户从未签到
边际力度 发表于
如果你每相负载以这空调为主,我保证你出问题,
哪怕你三个一模一样的空调
楼上几个,没有实际经验,理论学 ...
非變頻空調異步啟動壓縮機導致負載嚴重不平衡?
该用户从未签到
首先你可以问遇到类似问题的电工师傅,一般有工厂经验的都知道,
别的不说,
你怎么保证你的空调都同时开启?
就算你保证了,空调达到制冷或者制暖温度后,都是会停主压缩机的,
你可以想象,两台空调突然同时启动,而某一台刚好达到温度停主机,
还有,空调老化后,压缩机启动并非像新机一样短时又顺畅的。
变频理论上会好点。但是你也无法掌控几个装在不同房间的空调的开机情况,
十五千瓦带三个,比较贪心呀。
以我对三相发电机/变压器等电源的理解,它的每一相可以在任何时候带任何不超过设计容量的负载。你说不行有没有可查询的文献资料,可否共享?&
该用户从未签到
首先你可以问遇到类似问题的电工师傅,一般有工厂经验的都知道,
别的不说,
你怎么保证你的空调都同时开启 ...
以我对三相发电机/变压器等电源的理解,它的每一相可以在任何时候带任何不超过设计容量的负载。你说不行有没有可查询的文献资料,可否共享?
不错。可以看成三个单相电源。因此,零线要和相线一样。&
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
以我对三相发电机/变压器等电源的理解,它的每一相可以在任何时候带任何不超过设计容量的负载。你说不行 ...
不错。可以看成三个单相电源。因此,零线要和相线一样。
该用户从未签到
那你就用用嘛,
该用户从未签到
哦,明白你了,谢谢。
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。