电跳零线与静电线和地线相通吗吗

零线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦! - 电源技术论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
零线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦!
20:47:14  
本帖最后由 24不可说 于
10:04 编辑
一、零线和地线区别
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。注意两者的区别:
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。2.地线的对地电位为零,是就近接地。3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
二、如何区分零线和地线
1、接线标准火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地。
2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
3、如果在家中:①通电,用电笔测,会亮的全是火线;②将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线;③剩下不亮的全是地线。最简单的就拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地,亮的是零,稍暗的是地。
4、用万用表:将万用表置于交流档500V,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5V以下为可靠接地。
三、接错的后果
1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用,最好还是别换。
2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上,否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
四、用示波器测量市电需要注意以下几点
电压测量时要注意两个问题,一个是浮地问题,另外一个是探头的量程。使用差分探头或者隔离通道示波器可以避免浮地。探头的量程则可以查询探头的资料得到。高压差分探头对您来说是一个比较好的选择,比如泰克的P5200A就可以满足您的需求。
测量市电的关键点有如下两个:1、保证市电的峰峰值在示波器的量程范围内,否则看不到完整的波形。市电有效值是220V,对于RIGOL的数字示波器来说,DS1000CA/B/D/E系列具有最大10V/div的垂直量程,在10X探头的辅助下,可以测试最大800V峰峰值的电压;
2、保证无源探头的接地夹接地(不是接零线!)。零线是有电压存在的(可以用数字万用表验证),用探头的接地夹接触会直接造成短路。推荐使用100:1的无源探头,以保护示波器的使用寿命;
3、探头的接地夹一定要接在地线上,不得接入零线和火线,以防止发生短路;
4、如果预算允许,建议使用高压差分探头,或使用高压无源探头并为示波器配备隔离变压器;
用视波器观察220V市电时,千万不要去直接测量,因为示波器一般会有保护接地,这根地线是和探头的地相连通的,万一示波器探头的地端碰到220V市电的火线将会烧毁示波器和造成短路。
如果一定需要直接测量,可将示波器的三线插头的接地端去掉,示波器探头的负端一定接到220V的零线端,探头端接220V的火线(千万不能接错!)另外还要注意示波器的量程要大于220X1.414,还有要注意探头的耐压要大于250VAC。
最好的办法是用一个“隔离变压器”,千万别把自偶变压器当成隔离变压器(隔离变压器初次级是不相通的),而且初次级间耐压要大于250VAC以上。
将初级两端接入220V电源,次级连接探头即可,如果次级电压不等于初级电压也没关系,只是将示波器的测量值乘以变压器初次级电压的比值即可。
示波器测试市电方法:(1)选择100V/div电压档位;(2)示波器探头打到上述幅值档位相应的比例上;(3)将示波器探头接地线连接到大地上(注意不是零线,否则短路);(4)示波器探头针直接测试火线或者零线电压波形。
为什么测量桥式整流电路时只允许使用示波器的一个探头?
示波器的探头的接地端是与供电的地相连的,桥式整流电路输出的地与供电的地不是相连的。如果使用探头的接地端与桥式整流的输出端的地相连,就相当于把输出对地短路了,所以会形成短路。如果想进行波形测量的话,建议用两个探头,把两个探头的地,也就是夹子互相夹起来。然后用两个探针,选一个做正极,选一个做负极,在示波器中选择波形相加。就可以对波形进行测量。
资深工程师
20:55:35  
这个是电工必备常识& && && && &
高级工程师
21:00:58  
为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫&零线&。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
高级工程师
22:03:04  
&&零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂----火线----负载----零线反回电厂。
& & 地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。
高级工程师
22:03:26  
按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。零线-淡蓝色。地线是黄绿相间。如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
高级工程师
22:04:32  
零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;
地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
22:05:54  
这个是电工必备常识
看来你对这块比较熟悉
资深工程师
22:07:51  
看来你对这块比较熟悉
如假包换的电工&&而且是维修电工
高级工程师
22:17:26  
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
22:28:17  
如假包换的电工&&而且是维修电工
曾经,这是我向往的工作,真的。
资深工程师
23:00:20  
曾经,这是我向往的工作,真的。
哈哈 关键这一行不好干呀&&一时不学习就会OUT了&&哎 快40了还要学习呀
3个问题&&&&&&&&335个浏览
3个问题&&&&&&&&296个浏览
8个问题&&&&&&&&2790个浏览
每天选一个需要解决的问题,大家一起来帮忙。
授人玫瑰,手有余香
本次讲解答的问题例举:
1、NB-IoT有哪些技术特点和难点?
2、NB-IoT技术对物联网市场将带来什么样的影响。
3、NB-IoT物理层有哪些组成部分?
4、NB-IoT技术如何实现低功耗?
Powered by大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
零线与地线相连会不会电到人?有几伏?
人站在地上触摸零线会不会被电到?
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
零线为0电位地线为地电位零线为变压器的工作地地线为大地的地两者不能混为一谈地线没有电阻,人触摸很安全零线对地不是绝对的0电位,也就是有电阻的虽然这个电阻很小,但触摸零线还是有触电的危险没事不要站在地上摸零线
通常情况零线的对地电压是多少?又要说到零线的电压问题了,那么,就说说,供参考;零线在一般工厂用电的回路中跟居民用电回路中有明显不同的特点,这个大家多知道,工厂零线的截面积和居民用电零线的截面积,相对相线的截面积来说,工厂的零线一般是相线截面的一半或者1/3,这个多是标准选择,没有出入。但是,居民用电,又因为是单相用电,相线的电流有时,就是另外二相相线的组合,恰好不用电时,这个零线的电流就是用电相线...
通常情况零线的对地电压是多少?又要说到零线的电压问题了,那么,就说说,供参考;零线在一般工厂用电的回路中跟居民用电回路中有明显不同的特点,这个大家多知道,工厂零线的截面积和居民用电零线的截面积,相对相线的截面积来说,工厂的零线一般是相线截面的一半或者1/3,这个多是标准选择,没有出入。但是,居民用电,又因为是单相用电,相线的电流有时,就是另外二相相线的组合,恰好不用电时,这个零线的电流就是用电相线的电流量,所以,居民用电的零线截面积应该相同于相线的截面积。又因为,零线的回路上的电流等于某一根相线的电流量时,电流很大,再因为,任何导线多有电阻值存在,随着导线的距离的延长,电阻值也随着增大,是吧?那么,导线的某一点对地的电压,因为导线的电阻值随着距离的变化而不等,距离变压器越远电压越高,越近电压越小。这个也可以通过欧姆定律解释,当线路上的电流决定了的时候,电流I = 电压 U/电阻R ,通过公式可以看出,电压跟电阻成反比,电阻值越大电压越高,反之就低。比如;一幢住宅楼,供电导线4×95+1×50㎜?的铜芯电缆线,供电距离400米,假设A ,B 二相因为没有人在使用,C相用户假设正好办事,用电量和平时差不多200A ,这时零线回路上的百米对地电压是多少?我们用不是十分精确的计算方法,用欧姆定律象征性的计算一下;
电流I = 电压 U/电阻R已知;I = 200(A)
供电距离100米.200米.300米.400米
截面积95 mm?铜芯线的电阻率R ;根据《电工速查手册》温度在50℃时是22.6Ω/km mm?,那么,(100M)R = 22.6Ω×0.1 km/95 mm? = 0.023789 Ω
(100M)电压 U = I×R = 200×0.0238 ≈ 4.76 V (200M)R = 22.6Ω×0.2 km/95 mm? = 0.0475789 Ω
(200M)电压 U = I×R = 200×0.0476 ≈ 9.52 V (300M)R = 22.6Ω×0.3 km/95 mm? = 0.071368 Ω
(300M)电压 U = I×R = 200×0.0714 ≈ 14.27 V (400M)R = 22.6Ω×0.4 km/95 mm? = 0.095158 Ω
(400M)电压 U = I×R = 200×0.0952
≈ 19 V 通过上面的计算,我们可以看出,电压是随着电阻值的变化而变化的。多少,在实际线路上测量的参考点,就是地线,因为,也存在电阻值,因此,检测时还是存在误差,这个误差应该是,使电压比计算电压要小的多,如果,打接地桩头测量,因为,这个临时检测的接地桩头,恐怕也还是有误差的。就是说在实际线路上,检测零线对大地的电压没有那么大。不知道这样的解释能否帮助了你,对零线与大地之间存在电位差的了解。
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:1306,askz:18,askd:36askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
零线带电的原因以及零线和地线的区别
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口||||||||||
||||||||||
查看: 3499|回复: 11
机床在不接零线的情况下,零线为什么会和车床上的接地线通
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位高手请指点,车床老跳闸,车床上的接地线为什么会和零线通,(就是220V的零线)在车床不接零线的情况下,用万用表测量零线和接地线也是通的,这是什么啊,请高手指点,
在线时间 小时
本帖最后由 ahchtqs 于
12:26 编辑
接地和零线不能通.有的机床工控变压器初级用的是220V.如果接错是会跳闸的.一般次级有接地和共用头是相连的.你说的可能是变压器有毛病了.
阅读权限35
在线时间 小时
不是的,就是不接零线的情况下。用表一头接零线,一头接地线,表针就动,不知道是什么原因
阅读权限15
在线时间 小时
那肯定是零线搭铁了,你好好找找看。不然会漏电开关肯定会掉闸了
阅读权限35
在线时间 小时
零线在控制箱上零线接地保护所以零线与地线相通
阅读权限25
在线时间 小时
那肯定是你机床的零线端漏电接地了,检查电机和变压器是否漏电,即可排除故障。
阅读权限50
在线时间 小时
不是的,就是不接零线的情况下。用表一头接零线,一头接地线,表针就动,不知道是什么原因
知道动力变压器的零线去哪里了?去变压器那里看一下就知道了。原因也就明了了。
阅读权限15
在线时间 小时
我们现在所说的接地线它的学名叫做&&保护零线(PE)线,其实它和零线是同一根线!只不过是分两根导线来敷设的,再就是接线的位置不一样,例如:零线是从四线的漏电断路器的负荷侧的接线端子输出的。而保护零线是从四线漏电断路器的电源侧零线接线端子输出的,并且要有3——4次的重复接地。
你所说的机床零线对地阻值较小就说明了零线线路接地了。主要检查零线的导线绝缘和与零线连接的设备有没有接地的现象,一般需要逐一的排查。
阅读权限35
在线时间 小时
为什么不接零线的情况下,零线和车床还可以通啊,
阅读权限20
在线时间 小时
那是零线绝缘层破损搭铁,细心排除,漏电保护器在好的情况下一定会跳闸的。
站长推荐 /1
各位同仁,趁着维修旺季到来之前,论坛在娱乐版发起【维修生涯中的乐事趣事】为题材的征文活动,大家可以把在日常的维修过程中经意和不经意碰到或见到的有趣的事情呈上来与大家分享,俗话说:独乐乐不如众乐乐。为活跃论坛气氛,期待各位朋友的积极参与。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 火线零线地线颜色 的文章

 

随机推荐