全自动无塔供水设备器开始工作压力就升到设:定压力也不停,但手动停就无水是什么原因?

无塔供水器安装维修手册_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
无塔供水器安装维修手册
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:400-88-59137。
上一篇:
下一篇:
您可能要找
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
主&&&&&营:
压力罐,无塔供水器
地&&&&&址:
山东临沂兰山区临沂临西十二路与双岭路交汇往南1公里
加盟山东知浴新能源科技有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *无塔供水器水多气少启动频繁怎么解决啊?》》》》》》》》
无塔供水器水多气少启动频繁怎么解决啊?》》》》》》》》供水器里面还有很多水?厨房的水管就没压力,
无塔供水器,叫法不一样,家用的统称为补气式气压罐.靠的就是空气压缩后把水顶出来.注意是气顶水.因为空气在常压下微溶于水,压力升高后溶解比率升高,慢慢会随着水排除气压罐以外.想解决此问题,最简单的方法,把水放干净,进来点空气就行了.或者是增加一个补气组件,家用的话,两个对丝,一个单向进气孔就解决问题.要不就登陆这个网站看看www,lwto.com 或www.geishui.cn
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《无塔供水器水多气少启动频繁怎么解决啊?》》》》》》》》》相关的作业问题
无塔供水器是通过压力传感器检测压力罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据压力罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的.无塔供水器工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入压力罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行.
您说的罐是指压力罐么,如果是压力罐那么在预充压力一定的情况下,供水压力越高,气囊里面进的水越多.如果需要进口的压力罐可以找我们,我们是做意大利阿库斯坦气囊式压力罐的.
把罐子的出口阀门关紧,用水泵打压力,看能大多少.如果还是2.0左右,说明水泵有问题,修完以后压力打不上去.如果跟以前一样高,说明你现在用水量过大,需要换个大流量的水泵了.
看下控制器坏了没!仔细检查下其它方向,比如电线,水泵有没有问题!控制器坏了可以找我,我们就有这个
如确定管道没堵塞的话,断电,将罐下面的放水阀打开,将水放掉1/3到1/2,关阀.,再加电加压,.
无水塔供水器的水泵上面有一个背包,上面的压力开关设置太低或者坏了.如果只是短时间需要水的话,将控制器的接线盒打开,用绝缘螺丝刀直接按下继电器的中间触头.用水结束后释放.不过没有接触过电路的最好不要动.
进行调节压力增加压力范围 再问: 调了不管用,上次就是这个问题,换了个压力表正常了一段时间最近几天又成这样了 再答: 进行更换压力表前将缓冲罐内放空水,不要在有水的情况下更换。压力表处应保证无泄漏,罐内需要有部分空气作为缓冲用。
开关有毛病了,他开始有会流现现象了,还是找售后服务吧,或找专业人士看看.局外人只能说说,起步到实质性的作用.
阀门的事吧!关不严还不流了.
如果用的是自吸泵,吸程是9米左右,不知井深几米.如果不足9米,泵放在井边或罐边都是一样的,耗电量,寿命,打水次数,不会有多大差别.
用水量少还起动频繁的话检查罐体储水的部位是否漏气,不漏气可能是压力开关坏了,换一个试试,也可能是你用水多,但只装了一个容量少的罐,还有只储存半
用水量少还起动频繁的话检查罐体储水的部位是否漏气,不漏气可能是压力开关坏了,换一个试试,也可能是你用水多,但只装了一个容量少的罐,还有只储存半罐水是没问题的,装满了就不存在什么压力了,因为供水器是靠管道和罐体内的空气压缩产生的压力才能把水排到比罐体高的地方去.要是注满水那罐内的空气去哪里了呢?普通水泵是不可能达到那么大
你家里是几层楼啊,一般的民用的打到0.2就够用了,起码十五米左右都可以用.大了对水管的寿命有影响.那是表示kp,0.2就表示0.2个兆帕.
发布时间: 新闻来源:博海供水设备上一篇:帮你排除无塔供水设备故障问题下一篇:选择无塔供水设备要看什么?水泵:潜水泵、自吸泵都可以和无塔供水器配套使用.一般情况下.品牌自吸泵选用单相1000W1寸口径即可;非品牌潜水泵、自吸泵须选用1.1KW以上,第一:水泵(品牌潜水泵选用单相750W1寸口径.1寸
用电接点压力表可以实现这个功能,你的要求是:当系统水高度达到6M时,抽水机停止.你可以调电接点压力表的可调指针,上面有螺丝,可以调到0.6bar,选用带一个触点的压力表.接上限常开,外接一个继电器,和一个接触器.当压力达到0.6bar的时候,上触点闭合,继电器通电吸合,电路断开,水泵停止动作
属于压力容器,虽然其工作压力大于0.1MP啊,但由于不存在气相空间,故不划类别,不进行监管.
走的慢是因为水泵功率、扬程太小,往压力罐内抽水过程中 ,压力罐内的压力越来越大,而潜水泵的功率就那么大,所以送水的速度也就越来越慢
你好,我认为不属于特种设备管理范围,如果是就属于压力容器,能与压力容器的定义对上号吗?你的供水器装的是什么介质,如果是气体,就属于压力容器,不是气体就不属于.从定义看:压力够,容积够,温度不够,介质?你再看一种设备 压力容器的定义吧:质检总局关于修订《特种设备目录》的公告 2014年第114号压力容器压力容器,是指盛装
那要看是什么厂子生产的了,如果你选用正规厂家的无塔供水设备,你就可以放心这一点了,列如“水龙王”无塔供水设备有限公司,他们所生产的无塔供水设备上都带有防爆措施.家用全自动无塔供水器水泵打不进去压力怎么解决?_百度知道
家用全自动无塔供水器水泵打不进去压力怎么解决?
家里装了全自动无塔供水器。只有罐里的水全部放空了。才能抽进去水。否则可以启动水泵,但抽不进水。水放空,空气排空试过了。不行的。控制器调了以后。电会根据压力跳。但如果罐里有水,就算控制器跳了,自动抽水了。但只是水泵工作,罐里进不去水。
我有更好的答案
首先确定以下水泵的扬程,最好在水罐进水口安装一块压力表,判断一下水泵正常工作时候的压力是多少。这个压力低于你设定的压力下限时候,是不会进水的。且这个压力要高于你所需要的最高压力,不然即便工作也不会停机。你也可以先把水罐内水放空,然后启动水泵,关闭用水阀门,打压到极限,看看电接点压力表的显示值。原理:无塔供水是气压供水;分为管道及电路两部分2组成:无塔供水由无塔供水器(压力罐)压力开关、压力表、水泵、管网及配套阀门组成。装置压力开关、压力表及管网后成为密封容器。水泵启动,工作过程:无塔供水器(压力罐)内有均匀常压空气。罐内水位上升,罐内空气被压缩,发生气压。气压达到设定压力(如0.24mpa时)水泵停止工作。因气压作用,罐内水可高速流出。罐内水位下降后,气压降低,达到设定压力(如0.14mpa时)水泵又自动启动,周而复始,自动循环,其实质就是一套小型家用自来水系统;
采纳率:100%
首先确定以下水泵的扬程,最好在水罐进水口安装一块压力表,判断一下水泵正常工作时候的压力是多少。这个压力低于你设定的压力下限时候,是不会进水的。且这个压力要高于你所需要的最高压力,不然即便工作也不会停机。你也可以先把水罐内水放空,然后启动水泵,关闭用水阀门,打压到极限,看看电接点压力表的显示值,此值是否能满足你的压力需求?从你所述,水泵实际扬程偏低是最大可能。(型号完全相同的水泵,压力偏差个几米很正常)
本回答被网友采纳
可能是压力传感器的问题,换个压力传感器试试
是不是管线上有电磁阀
我和你的情况一样
请问 你解决了没有?
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
无塔供水器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。无塔供水器打满水,压力开关不断电怎么办?_无塔供水器常见问题_无塔供水器知识_技术文档_山东知浴新能源科技有限公司
热门搜索:
无塔供水器&
家用无塔供水器&
家用燃煤采暖炉&
无塔供水器打满水,压力开关不断电怎么办?
无塔供水器打满水,压力开关不断电怎么办?如何判断压力开关是否坏掉,还是压力尚未到达设定的压力值呢?
关键字: 无塔供水器,无塔供水器打满水,压力开关不断电怎么办?
打满水,压力开关不断电怎么办?如何判断压力开关是否坏掉,还是压力尚未到达设定的压力值呢?
根据问题描述,分析如下:
打满水并不能作为我们判断压力开关断电的准则,何况我们是无法精确判断出水是否打满的。
设定的所需压力才是我们判断压力开关工作正常与否的关键,那么这种情况我们应当如何做出合理判断呢?如:是压力开关坏掉?还是压力尚未到达设定的压力值呢?
自检方法如下:
当持续为无塔供水器供水,应认真查看压力表数值,假设,压力表到达0.25MPA后,水泵持续工作,仍不见压力开关断电,此时我们应当考虑水泵的压力是否足够!
如何判断水泵压力是否足够?
关闭电源,打开压力开关的塑盖,将调节簧螺丝顺时针下紧一部分,然后重新启动电源,开始第二轮测试,仍按上述案例,假设压力值到达0.2MPA的时候,压力开关断电了的话,那么就可以确定水泵的压力和扬程只能实现0.2MPA的压力,如果该压力值不足以我们正常使用,那么只能更换水泵。如果多次调节压力(低于0.1MPA或更多)压力开关仍不能正常工作,应及时更换压力开关。
相关资料您可以参考