中专教学用的plc精益管工作台 车间里的保险丝管是多大规格的,电压是380v电流10v要

高级维修电工及技能实训考核装置 (PLC 、变频调速、电气控制 )
JG-128型 高级维修电工及技能实训考核装置 (PLC 、变频调速、电气控制 )
高级维修电工及技能实训考核装置 (PLC 、变频调速、电气控制 ) 参考价: 39550 元 / 台
本装置是根据劳动和社会保障部颁发的“工人等级标准”和“职业技能鉴定”的要求而设计的,它适用于《初级维修电工》、《中级维修电工》和《高级维修电工》教材要求的电气控制线路,通过装置配备的 PLC 可编程控制器和变频调速器及相应实训模块的训练,快速掌握课程要求的实际应用技术和操作技能,具有针对性、实用性、科学性和先进性,它能满足中、高级维修电工考核大纲的要求,是各劳动职业技能鉴定部门、大中专院校、技校中、高级维修电工技能考核的理想() 设备。
北京京工科业科教设备有限公司,详见电工电子实验室设备
咨询电话010- .........010-
二、装置特点:
1. 电气控制线路元器件都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷,便于扩展功能或开发新实训,操作内容的选择具有典型性和实用性;
2. 操作台只需三相四线的交流电源,即可投入使用;
3. 技能培训用的控制线路和经特殊设计的小电机 , 可模拟工厂中各类电气拖动系统 , 并可满足维修电工的安装、调试、故障分析及排除的技术要求;
4. 装置设有电压型和电流性漏电保护器,能确保操作者的人生安全;
5. 所有元器件都通过导线引到接线端子上,学生接线时只需在端子上进行接线,有利于保护元器件;
6. 通过走线槽进行走线,进行工艺布线训练。
7. 具有定时兼报警记录仪,为学生实训技能的考核提供一个统一标准。
三、技术性能:
1. 输入电压:三相四线(或三相五线)~ 380V ± 10% 50Hz
2. 工作环境:温度 -10 ~+ 40 ℃ 相对湿度< 85% ( 25 ℃) 海拔< 4000m
3. 装置容量:< 1.5KVA
4. 重 量: 100Kg
5. 外形尺寸: 1305 × 805 × 1630mm3
6. 漏电保护动作电流:≤ 30mA ;漏电保护动作时间:≤ 0.1s 。
四、装置的基本配置及功能
(一) DW02 电源控制箱
主控屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝质面板。
(二)主控功能板配备资源
1. 三相四线电源输入,经漏电保护器后,经过总开关,通过起、停按钮控制接触器通断,并设有急停控制按钮;
2. 控制屏上有 450V 指针式交流电压表 1 只,通过波段开关切换可以观测三相电网电压;
3. 定时器兼报警记录仪(服务管理器),平时作为时钟使用,具有设定时间、定时报警、切断电源等功能;还可以自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警、电源短路的总次数,为学生实训技能的考核提供一个统一的标准;
4. 智能型多功能交流电路测量电表:八位 LED 显示,可同时测量工作电路中电流 I 、电压 V 、功率 KW 、电能 KWh 、工作时间 T 。精度 1.0 级。
5. 交流低压电源:设有变压器一只,原边 220V 、副边 26V 和 6.3V 的交流电压, 6.3V 用于信号指示灯电源, 26V 用于能耗制动中整流电路的交流电源;
6.4 只 5408 二极管,用于能耗制动的整流电路;
7. 三只 75 Ω /75W 电阻用于电动机降压启动、一只 10 Ω /25W 用于异步电动机的能耗制动。
(三)实训桌
实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固,造型美观大方。桌子左右各设有两个抽屉(带锁),并带有柜子,分别可放置挂件和实训物品。
五、实训项目
1. 三相异步电动机直接启动控制电路
2. 三相异步电动机点动控制电路
3. 三相异步电动机自锁控制电路
4. 三相异步电动机按钮联锁正反转控制电路
5. 三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路
6. 三相异步电动机双重联锁正反转控制电路
7. 三相异步电动机工作台自动往返控制电路
8. 两台三相异步电动机顺序启动、顺序停转控制电路
9. 三相异步电动机的两地控制电路
10. 接触器控制的 Y- △控制
11. 时间继电器控制的 Y- △控制
12. 三相异步电动机单向启动反接制动控制电路
13. 三相异步电动机无变压器半波整流单向启动能耗制动
14. 三相异步电动机有变压器全波整流单向启动能耗制动
15. 三相异步电动机正反转启动能耗制动控制电路
16. 单相鼠笼电动机电容启动控制电路
17. 双速交流异步电动机手动变速控制电路
18. 双速交流异步电动机自动变速控制电路
19. 断电延时直流能耗制动的 Y- △启动控制电路
20. 通电延时带直流能耗制动的 Y- △启动控制电路
21. 三相异步电动机双重联锁正反转能耗制动控制线路
22. 三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动控制线路
23.C620 型车床电气控制线路
24. 电动葫芦电气控制
25.Y3150 滚齿机控制电路
26. 可编程控制器的基本指令操作
27.LED 数码显示控制
28. 天塔之光控制的模拟
29. 十字路口交通灯的模拟
30. 机械手动作的模拟
31. 四节传送带的模拟
32. 装配流水线控制的模拟
33. 五相步进电机控制的模拟
34. 水塔水位模拟控制模拟
35. 液体混合装置模拟控制的模拟
36. 邮件分拣机模拟控制的模拟
37. 轧钢机模拟控制的模拟
38. 自动成型机模拟控制
39. 自动送料装车控制的模拟
40. 全自动洗衣机控制的模拟
41. 电镀生产线控制的模拟
42.PLC 控制的三相异步电动机正反转控制
43.PLC 控制的三相异步电动机 Y- △启动控制
44.PLC 控制的三相异步电动机降压启动控制
45.PLC 控制的三相异步电动机能耗制动控制
46. 变频器功能参数设置与操作
47. 变频器报警与保护功能
48. 多段速度选择变频调速
49. 外部端子点动控制
50. 控制电机正反转运动控制
51. 控制电机运行时间操作
52. 瞬间停电变频器参数设定
53. 外部电压变频调速
54. 外部电流变频调速
55. 三相异步电动机的变频开环调速
56.PLC 控制变频器调速
六、实训组件配置
实训模块名称
维修电工实训考核组件(一)
提供电容器 2 只、交流电磁阀 1 只、交流接触器 1 只、热继电器 3 只
维修电工实训考核组件(二)
提供空气开关 1 只、 3P 熔断器 2 只、交流接触器 3 只
维修电工实训考核组件(三)
提供通电延时时间继电器 2 只、断电延时时间继电器 1 只、行程开关 4 只、各种颜色的按钮 6 只
维修电工实训考核组件(四)
提供交流接触器 4 只
PLC 可编程控制器实训组件
提供三菱 FX1N-24MR-001 型主机
PLC 实训模块
熟悉 PLC 指令的用法及编程方法( 16 件)
变频器实训组件
提供三菱 FR-S520SE-0.4KW 变频器,可与 PLC 进行通讯实训
SC-09 编程电缆
用于 PLC 主机与 PC 机通讯
提供三菱 SWOPC-FXGP/WIN-C 编程软件
网孔实操板
通过搭配元器件,学生可自行在网孔板上固定、安装、布局、走线和调试,能培养学生的动手能力和操作技能。该网孔板还可作为实训项目的扩展模块
单相电容起动电动机
三相鼠笼异步电动机
交流 380V/ △
三相鼠笼异步电动机
交流 380V/Y (带速度继电器)
三相双速异步电动机
交流 380V/ △ /YY
PLC 实训模块(整套)
实训模块名称
实训模块名称
基本指令练习(三菱主机)
电镀生产线
全自动洗衣机
LED 数码显示
自动送料装车
十字路口交通灯
自控成型机
四节传送带
邮件分拣机
装配流水线
液体混合装置
五相步进电机
电工电子实验室设备相关产品连接:
设备名称 (点击产品看详细信息)
设备名称 (点击产品看详细信息)
JG-104A型系列
智能型系列
JG-119型系列
诚信为本 、
卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾
版权所有::北京?京工科业科教设备有限公司 生产基地:北京市旧宫开发区南小街9号
热线电话:010-.. 传真:010-
E-mail: QQ:电子元器件
常见的的PLC输入信号
工控中常使用的输入元器件主要是一些开关,有旋钮开关、按钮开关、行程开关、接近开关、编码器等,如下图所示:
常用的 PLC 输入开关
这些开关有两线制(按钮、旋钮、行程开关)、三线制(接近开关)、四线制(编码器),这些开关的输入类型有NPN的、 PNP的。NPN型传感器开关的输出信号通过开关管与低电平(电源0V)连接,当传感器接受到信号动作时,开关管导通,输出低电平信号;PNP型的输出信号则与高电平(电源24v)连接,当传感器接受到信号动作时,开关管导通,输出高电平信号。
线PLC的输入类型:PLC的外部接线有漏型、源型输入,PLC漏型输入,如下图:
所谓的漏、源型输入就是对于PLC的公共端S/S来说的,当24v的直流电源从公共S/S端子流入从输入端子(X)流出,则成为漏型输入,当24v的直流电源从输入端子(x)子流入从公共端流出,则是源型输入,可以看出漏型输入时,公共端S/S接直流电源+24v,源型输入时S/S接直流电源0v。
如何选择开关的输入类型?
在用一个PLC基本单元只能使用一种接法漏型或源型,对于两线制的开关来说,两种接法都可以,如下图:
对于三线制的传感器的接线一定要注意接法,根据上面对NPN于PNP型传感器的说明,NPN开基集电极型传感器对应的是PLC漏型输入。
NPN型传感器
而对于PNP开集电极型传感器需要选择PLC源型输入。
例如上图所列举的接近开关和传感器都是NPN型的,接法如下:
NPN型接近开关与PLC的连接
NPN型的编码器与PLC的连接
以上就是常见的工控输入器件与PLC的连接示意图,根据开关类型选择相应的PLC输入类型才能成功连接,在接线时一定要主要查看开关类型。
原文标题:常见的的PLC输入信号(开关量)
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先
接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
选用T48S2T 一台主机可以轻松实现上述功能要求,不需要多余的采购扩展单元。无需增加无谓的费用,为....
S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式....
在仪表自动化中,差压变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力差,将差压信号转....
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mo....
PLC常用基本环节梯形图和详细文字说明详细资料概述
一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC
1)通过CP5611实现PL....
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也....
S7-200 有两个 置PTO/PWM 发生器,用以建立高速脉冲串(PTO)或脉宽调节(PWM) 信....
此类故障在PLC工作一定时间后随着设备动作的频率升高出现。由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机....
1. BUSF: o 正常时不亮o 亮:表明总线故障(物理故障),DP接口故障,多DP主站模式下不同....
用指针+偏移量的方法,用LOOP循环来做。需要用STL编程,可以在一个FC里用STL编程,然后在OB....
大概4种方法: (1)在项目下,用PLC-》Clear/reset...命令清空 (2)利用Smat....
物联网 (IoT) 和工业 IoT (IIoT) 目标相同,都是将传感器数据流转化成有用的信息。但是....
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-....
. 西门子S7-200PLC如何和Wincc通讯
为了用STEP 7对控制系统进行监控和故障诊断,下载到CPU的项目文件必须与计算机中的项目文件完全相....
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
本文档的主要内容是台达DVP系列PLC解密软件应用程序免费下载。
可控制编程系统(PLC)作为工业自动化中的主流控制产品,自诞生至今已经半个世纪,随着半导体技术、计算....
源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流(源或称为source....
PLC选项的主要问题是PLC编程的专有性质。除非终用户在职员上有梯形逻辑程序设计器,运行PLC的源代....
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。
PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。PLC的输出信号:主接触器K....
深圳华强通过执行外延并购和内生增长模式,公司主营业务延伸至电子元器件分销,直接切入了交易环节本身,通....
《手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际....
《手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际....
《手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际....
《手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际....
手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际的....
《手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际....
《手把手教你做项目:一步一步学PLC编程(三菱GX Developer)(双色版)》从入门和工程实际....
系统设计的水平将直接影响控制系统的性能、设备的可靠性。这其中PLC的选型至关重要,如何根据不同的控制....
株洲硬质合金厂空调系统共有溴化锂机组两台,其中冷冻水泵2台功率为200KW,采用自耦降压启动。操作工....
PLC技术已非常成熟,不仅控制功能增强,功耗和体积减小,成本下降,可靠性提高,编程和故障检测更为灵活....
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Prof....
对于程序编写,这个差别很大,日系PLC是采用指令的方式,而欧系PLC是采用功能块的形式。但实质是一样....
工业物联网 (IIoT) 通常与大数据和云相关联,收集来自分布广泛的海量传感器数据,将信息转化为洞察....
本课件是关于零基础学三菱FX系列PLC的下载入口.
本课件是关于学触摸屏、PLC与变频器综合应用的下载入口。
本课件是关于学触摸屏、PLC与变频器综合应用的下载入口。
本课件是关于学触摸屏、PLC与变频器综合应用下载入口.
本课件是关于学触摸屏、PLC与变频器综合应用的下载入口。
本课件是关于学触摸屏、PLC与变频器综合应用下载入口。
本课件是关于学触摸屏、PLC与变频器综合应用下载入口.
PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC 但如果工程比较大可....
【PLC接线图】又称为PLC的硬件接线图,就是将PLC的输入、输出端与控制系统中的按钮、开关、指示灯....
编程时需要有PLC及相关硬件设备作为练习的对象,这样在检测程序时也能直观的反应程序与实际设备动作情况....
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)荣获KEMET颁....
PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接....
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-用熔断型端子保护PLC的AI模块,输入信号4-20MA(24VDC),极限电流是40MA,那么保险丝应选多大的?_百度知道
用熔断型端子保护PLC的AI模块,输入信号4-20MA(24VDC),极限电流是40MA,那么保险丝应选多大的?
我有更好的答案
应该选略大于20mA就可以了,但可能选型这样小有些问题。这主要是为了保护大电流串入模块造成损坏,应该考虑。一般可以不加
采纳率:38%
不如用电隔离骑了,这么小的电流。。。。。。
4-20MA信号不用熔断保险丝保险,4-20MA信号两端子短路不但不会损毁,而且是相对小功耗的状态,4-20MA信号不可能出现40MA的情况。
这个电流太小了,一般模拟量输入不需要用保险丝的。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。单片机、电路板
连接器、接插件
其他元器件
PLC与变频器连接时应注意的问题
PLC与变频器连接时应注意的问题
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。
1.开关指令信号的输入
变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC)相连,得到运行状态指令。
在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。
2.数值信号的输入
输入信号防干扰的接法
变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。图5为PLC与变频器之间的信号连接图。
当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:PLC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。
另外,在使用PLC进行顺序控制时,由于CPU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点:
(1)对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开。
(2)当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
(3)当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分开。
(4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平。
PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏。
上一篇:已经是第一篇
型号/产品名
广州芝麻开门科技开发有限公司
深圳市辉德胜电子有限公司
深圳市辉德胜电子有限公司
东莞市大岭山杰世电子贸易部
义乌市优享服饰有限公司220V,6Kw的加热管,用380V时,功率和电流?|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如图这种电阻加热丝,厂家说这是220v的,功率是6kw。实际测下来,两组电阻丝的电阻值均是每一组16欧姆,并联后是8欧姆。[attachment=5519377]我们接的时候,1.把两组先并联起来,2.然后两端加上380V的电压(之前厂家装配的时候也是这么来接的),请问1.这时候它的功率是多大呢? 2.每一根相线的电流是多大?这种也是直接用380除以8欧姆这样来算吗?三相电的功率之前查到说要用根号3再乘以电压和电流来计算,所以不太懂具体的计算方法。
赞助商链接
用380v要用三相星型接法,不能直接将220v的换成380v,否则必烧,因为功率提高了3倍
赞助商链接
好怕它放烟花
文字描述没看懂, 一种含义,两根6kw加热棒并联,每组阻值8欧姆,并联后4欧姆,工作电流55A另一种含义,两根合并起来功率6kw 并联阻值8Ω,电流27.5A 也就是加热棒规格为220v 16欧 3kw,个人倾向第二种含义,加热管绝对不能超电压使用,厂家既然为220v设计,肯定考虑了加热芯内部最高问题,当接380v 长期使用核心温度可能超过发热丝工作上限,烧毁,直接让厂家发380v规格加热棒,一组负载过大,会让三相电不平衡,最好让厂家换成三组220 加热棒。
两组并联是不对的,就算接在220V上,功率也有12KW了,接380V功率是36KW
接星型供电不就没问题了
没听懂什么意思。。。楼主是不是想把两组加热管串联然后用380v的电压?如果有温控的话,可以直接并联使用,没有温控,串联也能用~
:文字描述没看懂, 一种含义,两根6kw加热棒并联,每组阻值8欧姆,并联后4欧姆,工作电流55A另一种含义,两根合并起来功率6kw 并联阻值8Ω,电流27.5A 也就是加热棒规格为220v 16欧 3kw,.......&( 17:40)&您说的正确,是第二种理解。厂家说这个功率是6KW的,每一组电阻丝的电阻是16欧姆。这个阻值使用220v的电压来计算时,刚好也是每一组3kw,两组就是6kw。但是机器原配时,都是用380的电压来接的。我们这次更换时,也是从机器厂家拿的配件(不是直接找的加热配件厂,是从机器厂买配件),所以也是这样接线。我就是想问一下,我用380v电压接这个电阻丝(两组并在一起),每一根火线上的电流应该是多少?是380v/8欧姆=47.5A吗?功率是不是380*380/8=18.05kw?
:您说的正确,是第二种理解。厂家说这个功率是6KW的,每一组电阻丝的电阻是16欧姆。这个阻值使用220v的电压来计算时,刚好也是每一组3kw,两组就是6kw。但是机器原配时,都是用380的电压来接的。我们这次更换时,也是从机器厂家拿的配件(不是直接找的加热配件厂,是从机器厂买 ..&( 18:03)&确实是这样算的18kw,这样搞 电线直径要加大一倍,而且加热管容易烧掉
:两组并联是不对的,就算接在220V上,功率也有12KW了,接380V功率是36KW&( 18:00)&两组为什么不能并联?接在220v上,功率是6kw吧,怎么会算成12kw? 220*220/8欧姆=6050kw.(每一组的电阻是16欧姆,并联后是8欧姆)。
:两组为什么不能并联?接在220v上,功率是6kw吧,怎么会算成12kw? 220*220/8欧姆=6050kw.(每一组的电阻是16欧姆,并联后是8欧姆)。
实际测下来,两组电阻丝的电阻值均是8欧姆。没理解错就应该是一组就是8欧,两组并就是4欧,自己看你写的内容
还有,LZ并没有说380V电压是两相还是三相
:还有,LZ并没有说380V电压是两相还是三相&( 18:22)&这个加热管是两组的,并联后就只有两个接线端了,所以只能用380三相线中的两相来接。
:您说的正确,是第二种理解。厂家说这个功率是6KW的,每一组电阻丝的电阻是16欧姆。这个阻值使用220v的电压来计算时,刚好也是每一组3kw,两组就是6kw。但是机器原配时,都是用380的电压来接的。我们这次更换时,也是从机器厂家拿的配件(不是直接找的加热配件厂,是从机器厂买 .. ( 18:03) 这种纯电阻负载,就不用管什么开根号相位角了。就是最简单的p=ui了。楼主的意思是厂家提供的加热管参数是220v 3kw*2根,但实际使用上是用的380v供电,加热管实际也就等于是380v 9kw*2根了。很好奇啊,这超出额定功率这么多,这发热管的寿命能长吗?
不直接烧坏就烧高香吧,串联接380倒是安全了,不过不知道工具不够影响大不大。
这个没法接星形连接,它只有两组加热丝。
加一组,Y形接(也叫星接),用380V三相电,这是最合适的方案.
加一组的话,那就一共是四根加热丝,该怎么接
我觉得吧,,,用380v,,,也只是用3相中的一相,实际电压也是220v,功率6kW,你没搞清楚,,,380v三相电,还可以提供220v的电压
380是3相4线,按ABC零算:A零=B零=C零=220VAB=AC=BC=380V正常不会把220V用电器接在380V上的串联分压接降功率
:加一组的话,那就一共是四根加热丝,该怎么接 ( 08:53) Y字型接,外面3个头接三相电380V,中间接零线或不接。外壳记得接地。具体可以百度三相电星形接法
谢谢。主要是我这加热管一根上只有2组加热丝,没法星接。
你确定是并联的?不是串联的,如果是的话就是厂家的电工是半路来的。220v串联接380v功率相差不大,改一下吧。我们一般是用3组加热管星型连接380v,
确实是并联不是串联,最初反应釜厂家接线也是这样接的,380的电压直接接在16欧的电热丝两头。不过又问了釜厂家配的这种电热丝是多少电压的,他们说是220v.
:谢谢。主要是我这加热管一根上只有2组加热丝,没法星接。 ( 10:07) 那么建议串联使用,功率会小点,但是使用时间大大延长。要不就找零线接单相或者加调压(纯电阻加热管用双向晶闸管调压就差不多了)
零线是有,就是要再拉线,穿线管。我们是夹套反应釜,夹套用水加热,一釜都是两三吨,功率太低加热慢。功率高也有问题:这夹套中水不循环的,静态,所以加热丝容易坏。另外几个釜是用导热油的,那个150到160度,也不循环的,几天在加热丝是就厚厚的垢,然后就开始坏。现在好头痛这个问题,到底是要效率还是要成本
:零线是有,就是要再拉线,穿线管。我们是夹套反应釜,夹套用水加热,一釜都是两三吨,功率太低加热慢。功率高也有问题:这夹套中水不循环的,静态,所以加热丝容易坏。另外几个釜是用导热油的,那个150到160度,也不循环的,几天在加热丝是就厚厚的垢,然后就开始坏。....... ( 17:14) 控制箱380线其中一相断掉接零线就好了,不要告诉我你设备没有零线
星形接法是对的
为什么加热丝都建议星形?是基于电压要求吗?
:零线是有,就是要再拉线,穿线管。我们是夹套反应釜,夹套用水加热,一釜都是两三吨,功率太低加热慢。功率高也有问题:这夹套中水不循环的,静态,所以加热丝容易坏。另外几个釜是用导热油的,那个150到160度,也不循环的,几天在加热丝是就厚厚的垢,然后就开始坏。....... ( 17:14) 你们的夹套反应釜可以自己改造一下的,只要不是搪瓷反应釜就可以改造。在反应釜外套上下各打一个孔,焊上接头,外接油加热器循环,这样升温快,加热均匀。效率也高。
是要改造,只是以前的几个釜都没有循环,所以这个循环不知道怎么加。我得找找图片。
有没有推荐的泵?千万的夹套加油约200到400L左右。我淘了一下不知道该选哪种。
单相380就可以了,但是因为设计绝缘是220,绝缘能否安全使用380这个要问厂家了~做好漏电保护~
:不直接烧坏就烧高香吧,串联接380倒是安全了,不过不知道工具不够影响大不大。 ( 21:41) 他可能是星形接法
:有没有推荐的泵?千万的夹套加油约200到400L左右。我淘了一下不知道该选哪种。 ( 00:36) 不建议只加泵,有外置 的油温控制设备小的几千大的一两万,那是整套的加热温控循环机器。
你的意思是整个加热都是外置的?外置的油加热后到缸夹套中去循环?
:你的意思是整个加热都是外置的?外置的油加热后到缸夹套中去循环? ( 23:01) 是的,但是改造之前需要和制造商沟通,毕竟反应釜属于压力容器,不是随便什么人都能生产的。私自改造有可能会造成一些不必要的麻烦和纠纷。
用380v要用三相星型接法,不能直接将220v的换成380v,否则必烧,因为功率提高了3倍
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.087276 second(s),query:5 Gzip enabled

我要回帖

更多关于 plc电源负极保险丝 的文章

 

随机推荐