防爆场所电缆桥架变压器玻璃钢出线桥架孔是否隔离密封

防爆隔离密封盒_价格_图片_简介_爱帮网
价格:面议
最小采购量:不限 品牌/型号:北洋防爆CBG系列
防爆隔离密封盒的详细信息
品牌/型号:北洋防爆CBG系列
防爆隔离密封盒  产品名称:CBG系列防爆隔离密封盒  产品型号:CBG  防爆标志:Exd II   防护等级:IP55  额定电压:  额定电流:适用范围 1区、2区危险场所。IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。注:如要求IIC或增安型请注明。产品特点防爆标志:Exd II.防护等级:IP55.铸铝合金外壳,表面喷塑。采用管螺纹联接。密封性、防爆性能均极好。符合GB,IEC60079。标准要求。型号含义主要技术参数CBG-Z I-□CBG-Z II-□CBG-P-□CBG-H-□电缆外径(φ,mm)ABABABABG1/2"100731006013068100958-10G3/4"1157511566130701059910-14G1"12585125761508811010712-17G11/4"145102145921609212513215-32G11/2"15012015010818510613014017-26G2"18014517012419511418015625-35G21/2"2101732001520512319518029-38G3"21513221517421512821521433-51
喜欢防爆隔离密封盒的用户也关注了
防爆隔离密封盒,BCG防爆隔离密封盒
防爆挠性连接管,防爆软管,NGd防爆挠性连接管
防爆穿线盒,防爆过线盒,BHC防爆穿线盒
防爆活接头,防爆管接头,防爆电缆接头,BHJ
温州北洋防爆电器有限责任公司
温州北洋防爆电器有限公司成产于2008年,是一家以工业电器为主导,集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的科技型企业。主要产品有矿用防爆、厂用防爆、防爆防腐、防爆配电箱、防爆起动器、防爆风机、防爆风扇、防爆空调、防眩通路灯、防爆电筒、移动照明及高低压电器与元件100多个系列,1500多个品种规格的产品。目前是国内行业中专业性最强的企业之一,产品配套齐全。自公司成立以来,年销售额稳步上升。现已拥有数十家协作企业。公司奉行“以市场为中心,以科技为先导,以质量为主线,以信誉为生命”的企业宗旨,立足本行业,不断向多元化,规摸化,集团化推进。 防爆电器产品均严格按照GB《爆炸性气体环境用电气设备》标准及其他相...
与“防爆隔离密封盒”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
东莞市旭晟电子有限公司&&共128人浏览
深圳大海迅通科技有限公司&&共43人浏览
杭州瀚海电气设备有限公司&&共99人浏览扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
如果把三根不同直径的电缆同时穿过一个MBG-防爆隔离密封管接头,能起到很好的密封作用吗?先谢谢回答者了如果能,这个防爆密封隔离管接头如何实现将三根不同直径的电缆密封住的,光靠橡胶垫圈吗?我很担心这个不能起到很好的密封作用,以致空气通过这个接头进入防爆箱中.
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
原则上来说是一根电缆穿一个防爆隔离密封管接头,三根电缆同时穿,三根电缆三角形排列,中间的缝隙是无法封堵住的,所以是不能起到很好的密封作用.如果实在要同时穿三根电缆的话,可以涂抹704硅胶(自然固化,有弹性,密封性好),检修需拆卸的时候,用力可以抽出,检修好后再涂抹该胶.供您参考.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码Y型防爆隔离密封盒-Y型防爆隔离密封盒-一步电子网
找产品-上一步电子网!
一步微信公众号
一步采购热线:
您当前位置: &
& Y型防爆隔离密封盒
您是要采购Y型防爆隔离密封盒吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员1年
品牌:祥丰电气
型号:Y型防爆隔离密封盒
所在地:浙江-乐清
联系方式:一步采购热线:
发布日期: 0:07:00 有效日期至
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
Y型防爆隔离密封盒
所属类别:
Y型防爆隔离密封盒
Y型防爆隔离密封盒是各种高危场所使用的特殊设备,它是防爆灯具的安装必备的配件,和民用接线盒比,它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线盒。采用铝合金压铸,防爆接线盒按分类有:根据结构形式形式分为:单通防爆接线盒、两通防爆接线盒、三通防爆接线盒 四通防爆接线盒,吊顶式防爆接线盒。根据出现口径大小又分为:G15防爆隔离密封盒,G20防爆隔离密封盒,G25防爆隔离密封盒。本厂防爆隔离密封盒与市场上的民用接线盒在功能上除防爆特性外,其它功能基本近似。我们所提供的防爆接线盒价格在全国同行业中同质量下是最低的价格,具有最高性价比。
Y型防爆隔离密封盒安装、使用与维修
q安装前应检查本产品铭牌上所列基本数据是否与实际使用条件相符
q产品应可靠接地
q无论何种接线须将引入装置密封圈压。
q维修时必须切断前级电源后开盖
q引入装置密封圈和橡胶垫均采用耐油橡胶3001制造,用户在使用、维修过程中若发现老化应与制造厂联系定购,并及时更换以确保防爆性能
q海拔不超过2000m
q周围环境温度为-20~+400C
q周围空气相对湿度不大于95%
q在无显著摇动和冲出振动的地方
产品特点:
1、铝合金外壳,表面喷塑。
2、采用管螺纹联接。
3、密封性,防爆性能均极好。a
符合GB,IEC60079,标准要求.
【祥丰电气提示】:
请严格按照Y型防爆隔离密封盒产品说明书安装,并有专业电工人员进行安装,调试。
产品名称:Y型防爆隔离密封盒
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
乐清市祥丰电气有限公司
所在地: -
地址:柳市镇上池工业园
联系人:龙浩(销售经理)
手机:一步采购热线:因产品信息已过期,所以显示一步电子网的采购服务热线!我们将为您寻找更多的供应商!
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应DN20防爆挠性连接管
供应15*500防爆挠性连接管
免责声明:以上产品信息是由乐清市祥丰电气有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。一步电子网保留全部或部分删除上述报告的权利。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先加入。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!。
联系人:龙浩
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:私营有限责任公司
一步电子网推荐相关产品电气工程分区
查看: 5421|回复: 28
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?
本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
规范无此要求,见GB50058-92!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
是的,他这样设计是错误的。爆炸危险区域配线只有两种方法,一是阻燃铜芯线穿镀锌钢管(不少于6扣联接),二是阻燃电缆沿桥架敷设。所以,铜芯线走桥架是非常危险的,也是规范禁止的。
两种办法,把铜芯线换成电缆,或者给铜芯线穿钢管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
以下是引用ares_rambo在 19:07:11.0发表的内容:
规范无此要求,见GB50058-92!
应该说压根就没有铜芯线走桥架这种敷设方式
之所以要用镀锌钢管螺扣联接,就是为了防止塑料铜芯线裸露在危险环境中。电缆可以明敷那是因为有良好的绝缘外护层,然而铜芯线没有。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
12.3.3 当采用电线穿钢管敷设时,应符合下列规定:
1穿电线的钢管,应采用低压流体输送钢管,壁厚不应小于2.5mm。
2穿电线的钢管应对该危险区域密封,并应符合下列要求:
1)防爆电气设备的防爆接线盒,应采用电线穿钢管引入的型式;
2)穿电线的钢管在引入非密封的防爆电气设备前,应装设隔离密封装置,当电气设备的接线盒自带密封装置时,可不必另加隔离密封装置;
3)钢管应采用螺纹连接,螺纹应完整连接,且不应小于6扣,钢管与防爆电机连接处,应有防松装置或采取挠性连接;
4)管线分支处应采用防爆接线盒。
12.3.4 当采用电缆敷设时,应符合下列规定:
1敷设在F1区和F2区的电缆可采用有阻燃型护套的电缆。F1区、F2区可采用移动式带保护线的电缆,F1区为重型,F2区为中型。电缆芯线截面均应按本规范表12.3.2确定。
2电缆宜明敷,在易受意外损伤处的线段应穿钢管保护。当需在电缆沟内敷设时,应采取防止水及有爆炸危险物质侵入沟内的措施,并应将电缆沟过墙洞密封。
3除照明线路外,电缆不应有分支接头。照明线路的分支点应设在接线盒内。
4防爆电气设备的防爆接线盒,应采用电缆引入的型式。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1006帖子
四星工程师, 积分 1006, 距离下一级还需 94 积分
能不能与,那要看桥架所在区域的环境是否是爆炸危险环境。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
以下是引用zzhspeed在 20:20:27.0发表的内容:
以下是引用ares_rambo在 19:07:11.0发表的内容:
规范无此要求,见GB50058-92!
应该说压根就没有铜芯线走桥架这种敷设方式
之所以要用镀锌钢管螺扣联接,就是为了防止塑料铜芯线裸露在危险环境中。电缆可以明敷那是因为有良好的绝缘外护层,然而铜芯线没有。
请看GB50058-92的第2.5.9.10条,规范用的词是导线!
第2.5.9条 本质安全系统的电路应符合下列要求:
一、当本质安全系统电路的导体与其它非本质安全系统电路的导体接触时,
应采取适当预防措施。不应使接触点处产生电弧或电流增大、产生静电或电磁感应。
二、连接导线当采用铜导线时,引燃温度为T1-T4组时,其导线截面与最大允许电流应符合表2.5.9的规定。
铜导线截面与最大允许电流(适用于T1~T4组) 表2.5.9
 & && && && &
三、导线绝缘的耐压强度应为2倍额定电压,最低为500v。
第2.5.10条 除本质安全系统的电路外,在爆炸性气体环境1区、2区内电缆配线的技术要求,应符合表2.5.l0的规定。
爆炸性气体环境电缆配线的技术要求 表2.5.l0
明设塑料护套电缆,当其敷设方式采用能防止机械损伤的电缆槽板、托盘或桥架方式时,可采用非铠装电缆。在易燃物质比空气轻且不存在会受鼠、虫等损害情形时,在2区电缆沟内敷设的电缆可采用非铠装电缆。
铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端应采用压接、熔焊或钎焊,当与电气设备(照明灯具除外)连接时,应采用适当的过渡接头。
在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
任何地方都没有出现过“电线在桥架内敷设”这样的字眼。关于爆炸危险区配线,也可以去查配电设计手册489页。
上面很清楚地写着“钢管配线,必须密封”和“严禁用绝缘导线明敷”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
在易燃易爆环境中不能使用电缆桥架敷设电缆,必须穿钢管保护。除过正常的施工之外,对于管口还要进行封堵。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分344帖子
五星助理工程师, 积分 344, 距离下一级还需 156 积分
规范应该没有限制电线在爆炸危险区域的使用, 规范强调的是用铜芯 而非铝芯
使用电缆桥架 也是应对电缆集中的时候的很好的措施
应该没有理由直接拒绝电线或电缆桥架的使用.
线路 一段是桥架,一段是钢管 也并无不妥,
管口还要进行封堵 是必然的.
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)防爆场所电气施工要点分析
摘要: 根据油田联合站、转油站等现场施工的实际情况,对电气施工中的防爆施工现状进行分析,找出施工中的薄弱环节,结合施工规范要求及现场施工经验,将其施工关键点进行总结归纳,解决施工中的不足,保证施工的顺利进行及运行安全。
关键词:防爆场所;施工问题;要点控制
  0 前言
  油田地面建设工程中,包括各种联合站、转油站以及天然气处理厂等施工项目,一般都是以油、气储运加工为主。为了保证项目运行中的安全,对油气场所都进行防爆施工设计,因此防爆施工是施工中不可缺少的一部分,施工质量的好坏直接影响到系统的运行安全和人身安全。现在油田改造站扩建站工程较多,工程量小而又相对分散,劳务分包队伍众多,人员素质不同,施工管理难度大。从现场的施工情况看,有些施工现场在防爆施工方面有忽视心理,不按要求施工,监督管理不到位,因此规范防爆场所施工质量应引起足够的重视。
  1 防爆概念及施工问题
  1.1 电气防爆概念
  在大气条件下,易燃气体、易燃液体的蒸气或薄雾等易燃物质与空气混合形成爆炸性气体混合物,电气设备由于运行不正常引燃可燃性气体混合物发生爆炸。主要有两方面原因:一个是电气设备产生的火花、电弧,另一个是电气设备表面(即与可燃性气体混合物相接触的表面)发热。为了防止发生爆炸对电气施工进行特殊要求,采取浇封型、充砂型、充油型或正压型等其他防爆型式设备,将在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内以达到防爆目的。防爆设备的类型有多种,一般设备标注为Ex。
  1.2 施工内容及问题
  现场施工中,防爆场所设备材料按设计要求都是采用防爆型。安装主要有以下几个方面内容:电气配管、配线、箱柱安装、灯具设备安装接线等。安装过程中常出现的问题主要有:电源进口处的密封没有,保护管安装时未加电力复合脂,不采用标准件,防爆接线箱、开关、电机接线口未密封,保护接地没有,接线不规范等。
  2 问题分析
  针对施工中的不规范施工现象,分析原因主要有以下几方面:
  2.1 施工交底不到位
  施工技术人员在施工交底中没有加入防爆施工内容,现场施工人员对具体要求不详,施工中不能按标准要求进行施工。由于施工技术人员更新较快,在施工一线的新人多,现场施工经验少,标准规范理解不是很透彻,有一些施工要求,不能很好的进行交底及现场指导。现在有些现场技术人员交底浮于形式,内容缺乏操作性、针对性,没有起到交底的实际意义,还有不交底现象。施工交底是用来指导施工的,对施工人员不清楚的地方或有特殊要求的地方进行交待。并不是施工中的一种资料,只要有就可以,应该起到真正指导施工的作用。
  2.2 施工人员不规范施工
  施工中现场施工人员对防爆概念思想淡薄,认为防爆施工差不多就行,一直都这么施工也没有什么问题,麻痹大意对施工中的关键点没有做到防爆要求。同时参加油田施工的各种队伍,资质能力不同,施工队伍管理能力不同,外雇人员较多,施工人员素质高低不齐,有些施工人员对施工要求根本不清,又缺乏专业培训,很难做到规范施工。
  2.3 施工管理监督不到位
  施工项目管理人员对施工中的关键点,没有进行有效的监督控制,是否按要求施工的、能否达到防爆要求,只注重外部表象,内部施工细节没有细查。电气施工内部接线工程量较大,设备箱体接线的质量、是否达到安全距离、密封情况等都是外部看不到的,只有通过拆开盖壳才可以看到。所以外观检查很难发现内部问题,也给检查监督带来不便性。
  3 防爆场所电气施工应加强的几个方面
  针对防爆场所施工中出现的问题,为了更好的规范施工,结合现场施工经验和相关要求将防爆施工内容需要加强的地方归纳如下。
  3.1 措施交底到位
  施工技术人员要熟知相关标准,对施工图纸中的防爆区域划分清楚,把其中的施工要求做为施工要点,针对防爆场所电气施工进行有针对性的交底。防爆电气施工在油田施工中如没有特殊要求执行GB50257-96标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》,施工技术人员还要参照SY《石油天然气建设工程施工质量验收规范电气工程》中的一些要求,同时要参照图纸要求和工艺施工中有关要求如GB防静电接地要求。
  3.2 强化施工管理
  对进入施工现场的人员进行相关知识的学习培训,让施工人员清楚施工流程及施工要求,由有施工经验的人员负责具体施工。施工管理人员进行检查指导,把问题消灭在萌芽中。
  3.3 规范采购
  防爆电气设备的铭牌中必须标有国家检验单位签发的&防爆合格证号&。没标有&防爆合格证号&不许使用。从采购渠道上应选用正规厂家生产的产品,因为防爆产品一般比常规产品价格高几倍,利润可观,产品市场也比较混乱,同时防爆产品的现场进货检验只能从外观检查和进厂资料证明来确定是否合格,没有其它的检测方法,所以只有进货来源规范,才能避免不合格产品的使用。
  3.4 防爆区域间的隔离
  防爆场所施工隔离是施工中的一个关键过程,怎样进行区间隔离,如何隔离必需引起足够的重视。电气设施由非防爆区进入到防爆区应进行有效的隔离,从地上到地下断开外界入侵危险源。进入到防爆区的管口、桥架入口、电缆沟要进行有效封堵。管口采用布条进行塞堵,深度一般不小于管径,并应不小于40mm,后加密封胶泥填充,高度不得小于管子内径的1.5倍,且不小于40mm。配管从非防爆区到防爆区在墙上通过时应加入横向隔离密封盒,在楼板或地面引入时,均应在楼板或地面上装设纵向密封盒。密封盒距墙面或地面不得超过300mm,此段管路中不得有管接头、接线盒或其它任何连接件。防爆隔离密封盒应填充堵料,将导线分开最大距离,用填料进行填堵,纵向型只堵下侧,横向型两侧都要堵。现场施工中密封盒有漏加的,或者是加了,穿线后密封问题就给忽略了。再有就是施工人员对密封盒的具体要求不清,认为加上就可以了,从而导致不规范施工。
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:

我要回帖

更多关于 防爆隔离密封盒 的文章

 

随机推荐