楼平板钢筋混凝土平板图集露钢筋怎么样修补

楼板被火烧了1小时露出钢筋如何修复?
家里起火,烧了一个小时左右,客厅厨房的楼板不同程度受损,请教懂行的朋友,该如何加固?有哪些方法?谢谢!&img src=&/v2-40e681fbffb8ada84cb69a5_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&960& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-40e681fbffb8ada84cb69a5_r.jpg&&&img src=&/v2-df092a1ec86f108af8ad90f60028ea0c_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&960& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-df092a1ec86f108af8ad90f60028ea0c_r.jpg&&&img src=&/v2-a5ae7901b36af_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&960& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-a5ae7901b36af_r.jpg&&&img src=&/v2-7f66fa7f21cbeb6b43bb0e_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&1280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-7f66fa7f21cbeb6b43bb0e_r.jpg&&&img src=&/v2-eabb4faf4cdf089b1161_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&1280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-eabb4faf4cdf089b1161_r.jpg&&&img src=&/v2-f74c40feea99_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&1280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-f74c40feea99_r.jpg&&&img src=&/v2-eedd5d2c484cc0a8c4e21d_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&1280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/v2-eedd5d2c484cc0a8c4e21d_r.jpg&&
家里起火,烧了一个小时左右,客厅厨房的楼板不同程度受损,请教懂行的朋友,该如何加固?有哪些方法?谢谢!…
找机构检测吧,你这不能只考虑楼板的问题了,梁柱墙都要考虑。
1居民楼的话应该请当地的建筑质检站或者建筑加固公司来做检测,然后再出具加固方案。这关系到整栋楼的安全。2自主单层或者二层民宅的话可以考虑砸掉楼板重新浇筑或者考虑先用在这层楼板下面再浇一层(施工有难度)或者用钢结构做一层来支撑楼板。
这种情况较为严重,如同上面回答者一样建议,先进行检测,检测报告出具之后,通过荷载计算进行加固补强,切莫胡乱加固,一般经过这么长时间的高温,混凝土及钢筋强度肯定大打折扣,对板或许有新的加固方法可以采用网格加固或钢绞线进行加固,但对于抗剪抗压的柱,则需要剔除原有火烧混凝土,灌注之后,采用灌钢等方式,任何方法也需基于安全有保障的前提之下,选择快捷简单的维修加固方法才是王道。
这个还是挺厉害的,过火面积挺大而且已经破损严重,理论如楼上所说有专业检测单位出具检测报告,看钢筋及混凝土现状,然后由设计单位出具加固方案。就板的照片现状建议拆除,植筋,重新浇筑混凝土板。具体混凝土,和钢筋没有数据支持,如果损坏不严重可以用修补料修补后,底板粘碳纤维或粘钢处理,柱
应该是没救了。一方面是混凝土烧了一个小时内部基本是裂了的,承载力很低,钢筋烧这么久也是基本废了。再个钢筋混凝土直接分离了,从共同受力,变成了相当于只有钢筋受力,相当于上部所有荷载包括楼板就放在这钢筋网上,而这种情况要修复钢筋混凝土之间的粘结力基本是不可能的。单说这楼板的话,只能敲了重浇了,那时要注意和周围钢筋的联结。另外这墙柱估计也都是有问题了,不说抗震了,正常的抗压抗剪估计都有问题了,真重浇楼板,到时可以打掉部分墙,加柱之类的。大致如上。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录兴泰东河湾北区二期工程;混凝土露筋专项修补方案;编制人:;审核人:;审批人:;中建二局第一建筑工程有限公司兴泰东河湾北区二期项;二零一三年十二月;目录;1、编制说明..................;2、混凝土外观质量缺陷划分...........;3、露筋....................;4、修补措施..................;4.1、
兴泰东河湾北区二期工程
混凝土露筋专项修补方案
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部
二零一三年十二月
1、编制说明 ............................................................. - 1 -
2、混凝土外观质量缺陷划分 ............................................... - 1 -
3、露筋 ................................................................. - 2 -
4、修补措施 ............................................................. - 2 -
4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施 ........................... - 2 -
4.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施 ..................................... - 4 -
混凝土露筋专项修补方案
1、编制说明
本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项处理方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。
2、混凝土外观质量缺陷划分
根据国家标准GB(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章
第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。
现浇混凝土结构,由质检部、工程部对施工现场洋房5#-8#楼、高层2#楼及地下车库外观质量和尺寸偏差进行全面检查,作出记录,并按本方案对缺陷进行处理。对经处理的部位,应由质检部重新检查验收。
下面对混凝土外观缺陷露筋进行描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施。
露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的缺陷。在混凝土梁和柱的结构上,任何一根主筋的单处露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm的,可以进行修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上,任何一处露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应做结构检测和结构鉴定。
3.1、原因分析
下述原因分析,不仅仅是某一个原因的单独作用,往往是两种或多种原因共同作用的结果。
①混凝土浇捣时,钢筋保护层垫块移位或垫块间距过大甚至漏垫,钢筋紧贴模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;
②构件尺寸较小,钢筋过密,如遇到个别骨料粒径过大,水泥浆无法包裹钢筋和充满模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;
③模板拼缝不严,缝隙过大,混凝土漏浆严重,尤其是角边,拆模时又带掉边角出现露筋;
④振捣手振捣不当,振到钢筋或碰击钢筋,造成钢筋移位或振捣不密实有钢筋处混凝土被挡住包不了钢筋;
⑤钢筋绑扎不牢,保护层厚度不够,脱位突出。
3.2、预防措施
严格按照设计图纸和标准规范进行钢筋安装,确保钢筋安装位置准确。加强现场检查,发现钢筋绑扎松动时立即加固、偏位时立即调整。使用塑胶垫块,严格控制钢筋保护层。 清除混凝土中的杂物和控制粗骨料粒径,加强振捣作业,防止露振,避免出现严重露筋和孔洞。
4、修补措施
4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施
1、除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,
所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。
2、凿毛:对表面露筋,先用钢丝刷清除表面浮层污物。如露筋较深,采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。
3、冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。
4、浇筑:对表面露筋,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,抹灰厚度在
1.5~2.5cm之间,注意结构表面的平整度。
如露筋较深,用如下方法进行混凝土质量缺陷的修补。
A.钻孔:在板底或梁底补强适当位置处钻二个40L圆孔,两个圆孔对立而设,其中一个圆孔用于将灌浆管伸至墙(柱)有空洞处。一个圆孔插入一软管作为排气管。钻孔工作应在表面补强后隔天进行。
B.配JN-M胶:配胶前对JN-M两组分进行充分的上下搅拌。按推荐配胶比例准确称取A、B两组分,搅拌均匀后倒入灌浆容器,并立即进行注胶施工,以防反应热在容器内积蓄而造成胶液暴聚浪费。每次配胶量应根据注胶速度、气温等具体情况而定,一般不宜超过10K。
C.压力灌浆:用灌浆机具从注浆嘴压力注入JN-M胶液,当排气管中有胶液流出时则将其弯折扎紧.注胶的同时用小锤敲击面层,由声音判断胶液流动情况及胶液是否注满。倾斜及垂直的面层要从最低位置开始注入。最后一个排气管应在维持注入压力的情况下封堵,以防胶层胶空。施工中,注胶速度不宜过快,注胶先后顺序应合理,以防形成气囊。(如果露筋较大时,可在JN-M胶液调配时添加适当的水泥骨料以作填充,以不影响灌注为准)。
D.固化JN-M:常温(25℃)下,固化不少于3天;若固化温度降低,固化时间应相应延长。若固化温度低于5℃,应采取红外线灯(或碘钨灯)加热等加温措施或使用低温固化改性产品。
E.检验:因排气孔设置在注浆孔的对面,注浆时只要检查对面排气孔流出浆时即可。同时用小锤敲击面层,由声音判断胶液流动情况及胶液是否注满。
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、中学教育、文学作品欣赏、行业资料、混凝土结构露筋专项修补方案_图文86等内容。 
 - 3 - -1- 混凝土露筋专项修补方案 混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项 处理方案,...  - 2 - -1- 混凝土露筋专项修补方案 混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项 处理方案,...  混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 针对 6#楼 12 层西户混凝土漏筋,制订混凝土漏筋专项修补方案,包括剪 力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2...  9 杭政储出[2012]45 号地块商品住宅(设配套公建)项目 夹渣露筋修补专项方案 ...混凝土外观质量缺陷划分根据 GB 《混凝土结构工程施工质量验收规范》第...  混凝土露筋专项修补方案我单位施工的隆化县商贸综合体工程 1#楼为预防主体结构工程 施工时发生露筋现象特编制此方案。 如在施工过程中出现露筋现象必 须按此方案施工...  混凝土露筋专项修补方案1_建筑/土木_工程科技_专业资料。地下车库混凝土露筋专项...是防止对结构整体的骚动, 所 以凿除时必须用人工进行凿除, 在原露筋处仔细打...  第六章、混凝土外观缺陷分析和处理 在混凝土结构施工当中常见的有:麻面、蜂窝、孔洞、露筋、缺棱掉角、施工夹 缝、混凝土裂缝、渗水。所以针对上述现象由项目部...  混凝土露筋补修方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。方案一、在混凝土施工中主要存在...混凝土植筋技术要求方案 3页 免费 混凝土结构露筋专项修补... 7页 1下载券 ...  第四章 编制范围 本方案的编制范围是兰桥雅居二期拆迁安置房09#、 10#项目工程...混凝土结构露筋专项修补... 7页 1下载券 混凝土结构裂缝修补方案 7页 1下载券...您有条新询价信息!
深圳汉鹏切割建筑工程有限公司联系电话:& & & & & & & & & 联 系 人:梅先生邮 & &箱:官 & &网:www.gzsstz.net公司地址:深圳龙华郭吓三区三栋201号
当前位置:
钢筋混凝土中钢筋锈蚀修补的方法
作者: &发布时间: 14:35:46 &点击率:1
&&& 随着现代工业与民用建筑中钢筋混凝土的大量应用,混凝土结构耐久性已越发引起人们的重视。在实际工程中,钢筋混凝土结构常因各种原因发生劣化,减少了预期寿命甚至提前破坏。因使用材料不同及用于不同结构,钢筋混凝土结构中由钢筋腐蚀引起的结构破坏已开始显现出来。最经济实用的修补锈蚀钢筋的方法就是替换已破坏的混凝土。这种方法在修补区域周围是剩余氯离子污染的混凝土,这样反而更有利于腐蚀的再次发生。这种修补实际上恶化了附近区域腐蚀的发生。所以,对钢筋周围混凝土的清除是非常有必要的。&&& 钢筋周围混凝土的清除&&& 钢筋处理的第一步就是清除钢筋周围破坏的混凝土。在清除混凝土时,必须特别小心,不要使钢筋或是预应力钢筋产生进一步的危害。如果不管钢筋的位置使用破碎机,则冲击破碎机对钢筋的危害很大。对于这种情况,应使用测厚计(确定钢筋混凝土中钢筋的位置和深度)和结构图纸来确定钢筋的位置。一旦大面积的破坏混凝土清除后,则应当注意不要振动钢筋,否则会危害钢筋与附近混凝土间的黏结。&&& 所有弱的、受危害和容易清除的混凝土都应当剔除。如果在不完好混凝土全部清除后仅能部分暴露钢筋棒,可能也没有必要清除更多的混凝土来暴露钢筋的整个周界。如果在清除过程中,暴露出钢筋并发现有疏松的钢筋锈蚀物或是与周围混凝土的黏结不好,建议进一步清除混凝土使钢筋后产生一个6mm厚以上可容修补材料中最大骨料尺寸大小的空间。&&& 在劣化混凝土以及要求清除的混凝土清除完后,应当对钢筋清洗并仔细检查以决定钢筋是否应当替换。检测的目的在于确定钢筋是否能发挥设计者所要求的性能。如果钢筋由于腐蚀(剥离或点蚀)产生危害,则可能要求替换或是增加附加筋并且应当与负责的工程师协商。工程说明书应当包括进行钢筋修补或替换决定的标准。&&& 所有暴露钢筋表面的疏松砂浆、锈蚀物、油及其他污物都应当彻底的清洁。清洁的程度取决于修补工序和选择的材料。对于限定的区域,可以采用金属毛刷或是其他手工清洁方法。一般,砂粒爆破施工是优先的方法。在清洁钢筋和清洁修补区疏松颗粒的时候,应当注意钢筋和混凝土基层都不应该被压缩机的油污染。基于这个原则,实际施工中要优先使用无油压缩机或采用带有高质量油圈的压缩机。&&& 总是存在这种可能性,就是在钢筋清洁与新混凝土浇注时间段内清洁好的钢筋会发生锈蚀。如果产生的锈蚀跟钢筋黏结非常好,以致于不能用金属毛刷清除,则没有必要对这种锈蚀作进一步的清除。如果锈蚀层很疏松以致阻止了钢筋与混凝土的黏结,那么在混凝土浇注前应立即清洁钢筋棒。&&& 钢筋修补&&& 通常,在混凝土结构中使用两种类型的钢筋——增强钢筋和预应力钢筋。由于在提供结构增强时钢筋的不同作用机制,因此对于不同的钢筋有必要使用不同的修补工序。采用的修补工序取决于暴露钢筋所处的环境条件。&&& 1、& 增强钢筋&&& 对于增强钢筋,提供一种或两种可供选择的修补方法是必要的:替换劣化钢筋或增加附加钢筋。选择哪种方法取决于修补结构对增强目的要求和钢筋构件要求的结构容限。&&& 钢筋替换方法是切除破坏的区域并接合所取代的钢筋棒。重叠部分的长度应当遵守相应的规定。同时,避免采用对焊工艺,这是由于它需要高度的焊接技术且钢筋棒的受热端通常是不可接近的。因为埋入的钢筋棒可能产生大的热量使得周围混凝土开裂,因而焊接大于25mm的钢筋棒可能会存在一些问题。其他可采用的方法如:机械结合方法。&&& 当增强钢筋失去横切面,初始的钢筋不足或现有构件要求加固时选择增加加强钢筋的修补方法。增加附加增强钢筋的决定由工程师负责。破坏的钢筋应相应的指导进行清洗。应当剔除一定量的混凝土以便在旧的钢筋侧面放置附加的钢筋。附加钢筋的长度应等于现有钢筋破坏部分的长度加上两端焊接叠合的长度。&&& 经清洁后用来修补的新的和现有的钢筋可以采用环氧树脂、聚合物水泥浆或富锌涂层进行保护,以免受氯离子腐蚀。涂层的厚度应当小于0.3mm,这主要是为了避免在变形后失去黏结力。由于锈蚀和清洁的原因使得钢筋失去原来的形状会导致其与大多数修补材料的黏结性不好。钢筋的这些涂层将进一步减少其与修补材料的黏结。&&& 2、& 预应力钢筋(丝)&&& 结构构件中的预应力钢筋有两种基本类型——黏结性和非黏结性。钢筋束或钢筋棒的劣化一般来自于冲击、腐蚀或火。火的作用可能使冷加工和高强预应力钢筋退火。&&& 修补任何一种钢筋的灵活性都很有限。不像低碳钢,高强钢丝在修补后可能需要重新拉伸以恢复原结构构件的整体性。因此,对于黏结性钢丝和非黏结性钢丝的修补方法并不相同。&&& 对于黏合钢丝,由于这种钢丝是黏合的,因此不用重新拉伸。但是,要求额外提供替代的钢丝。这种情况下,构件必须改造以为新的钢丝提供必要的端锚墩。在为新钢丝放置锚墩时,工程师应当避免不合适的偏心度。否则,将需要附加的平衡钢丝。应当注意的是在一些钢丝破坏的实例当中,构件构形和场合可能仅允许进行特定的修补。对于这些情况下,要针对特定的条件来实施修补。这种情况下,一般的技术指南可能并不适用。&&& 对非黏合钢丝,非黏合钢丝安装在预埋入混凝土中的扩套中。钢丝由于被护套或阻锈材料保护而不发生锈蚀。这种类型的钢筋通常需要拉伸。因此,修补非黏结性钢筋有一些灵活性。&&& 钢丝的劣化可能是由于剔除了混凝土且割开了护套。在钢丝腐蚀的两端切割,剩余完好的钢丝。在切拉伸后的钢丝时应当小心,切除的部分通过在切割端焊接新的钢丝来取代。修补后的钢丝束应重新加载。&&& 从护套中清除非黏结性钢丝在施工上是可能的,但有时很困难。但是,安装同样大小的取代钢丝也是困难的。当施工的目的是取代钢丝时,优先选择插入一根能够提供与原来钢丝相同荷载的更小直径更高强的钢丝是最为合适的。&&& 通过以上研究,我们掌握了钢筋混凝土结构的修补原理、技术与材料对保证钢筋混凝土结构工程的长期、耐久性及使用寿命有着重要的指导意义及实用价值。以利于钢筋混凝土中钢筋(丝)锈蚀的有关修补技术的推广应用。&&& 深圳汉鹏切割建筑工程有限公司是一家专业从事、 钻凿、植筋、加固补强特种专业公司。公司引进国际上一流的钢筋混凝 土切割钻凿设备和技术,为建筑业提供高效、低噪音、无粉尘的钢筋混 凝土拆卸切割,在加固方面采用碳纤维、钢板粘贴、和化学锚栓等专业 技术。钢筋混凝土掉了一层怎么修复_七日杀吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:88,086贴子:
钢筋混凝土掉了一层怎么修复
读原创故事,品原创分享。
简述胡歌浓墨重彩的演绎...
人生路漫漫,总有那么一...
你最萌哪一对cp?有兴趣...
准不准你说了算哦
长镜头的调度,场景的打...
晒明星剧组盒饭啥样?
真是一部良心剧!
人鱼热恋中?冯绍峰 郭...
你最期待哪部呢?
中国文化上下五千年,不...
这道菜很简单精致做起来...
为客户提供快捷安全的数据库 数据恢复服务
建了一晚上的悬空房、用种子建的差不多600多格把下面拿掉上面掉了20格左右不知道为什么
父亲一巴掌打在弟弟的脸上,说,你怎就这麼没出息?我就是砸锅卖铁也要把你们姐俩供出来。   说完转身出去挨家借钱。   我抚摸著弟弟红肿的脸说,你得念下去,男娃不念书就一辈子走不出这穷山沟了。弟弟看著我,点点头。   当时我已经决定放弃上学的机会了。   没想到第二天天还没亮,弟弟就偷偷带著几件破衣服和几个乾巴馒头走了,在我枕边留下一个纸条:   姐,你别愁了,考上大学不容易,我出去打工供你。弟。   我握著那张字条,趴在炕上,失声痛哭。   那一年,弟弟17岁,我20岁。   我用父亲满村子借的钱和弟弟在工地裏搬水泥挣的钱终於读到了大三。   一天我正在寝室裏看书,同学跑进来喊我,梅子,有个老乡在找你。怎麼会有老乡找我呢?   我走出去,远远地看见弟弟,穿著满身是水泥和沙子的工作服等我。我说,你怎和我同学说你是我老乡啊?   他笑著说,你看我穿的这样,说是你弟,你同学还不笑话你?   我鼻子一酸,眼泪就落了下来。我弟赶忙为我擦掉眼泪,说:姐,你别哭,我这次来还是想让你帮我打听一下,学挖掘机究竟那家强?
用水泥再浇
再做一个混泥土混合物再浇上去
钉枪。修理工具。右键。
钢筋混凝土一共有4层水泥,没破一层都需要用水泥重新浇筑,修理工具无法维修。
用钢筋混凝土浇
贴吧热议榜