400伏抽屉式开关柜开关柜故障跳闸后送电步骤

低压抽屉式开关柜常见故障
-河南中控柜架有限公司
&咨询电话&
产品分类products class
联系方式contact us
河南中控柜架有限公司
联系人:于先生
地址:郑州市郑东新区白沙工业园
当前位置:
低压抽屉式开关柜常见故障
作者:管理员 &发布时间: 10:34:35 &点击率:1085
低压开关柜有GCS、GCK、MNS都属于低压抽出式开关柜,它们都会存在一些常见问题故障。今天厂家小编给大家讲讲低压抽出式开关柜的常见问题。
&1、一次与二次插接头故障
&&&&&&& &最常见故障莫过于插接头故障了,而插接头故障的主要原因是接触不良,一次插接头接触不良,造成接头过热,烧坏周围的绝缘材料,形成对壳体或相间短路;二次插接头接触不良,会使测量控制瘫痪。
插接头接触不良的原因是插头与插座安装精度不够,误差过大,从而接触不良、发热严重。有的虽然插头与插座对中准确,但插入深度不够,接触面积不够,造成接触处电阻增大,发热严重。二次插头不对中的情况也经常出现,二次插接头一般有20对,必须每一对插接严谨。
一次与二次插接头与对应的插座,要保证一定的机械寿命,如果抽屉的机械寿命1000次,说明抽屉内的所有元件的机械寿命均不少于此数值,当然插头插座更不能例外。
&2、柜内通风不良,柜内环境温度过高,影响绝缘及使用寿命
目前用户要求低压开关柜的防护等级越来越高,IP40的防护等级变成最低标准了,有的更甚者,要求室内用开关柜防护等级IP43或IP45,笔者早就说明,过高的防护等级有害而无利,一般室内用开关柜,IP20或IP30的防护等级即可。
&&&&&&& 如果采用IP40防护等级,必须要加强迫通风散热,也就是在柜顶加排气风扇,如果抽屉较多,相应的柜内隔板就多,再加上柜子的底板与顶板,气流的阻力很大,强迫通风效果不够显著,笔者曾经对柜内温度实测,在柜子安装排气风扇的情况下,如果配电室无有空调,夏季柜内温度达到55°(元件周围空气温度即为该元件的环境温度),加之排气扇使用寿命不长,连续使用,很难坚持常久,真是雪上加霜,造成柜内热继电器跳闸,接线端子烧得发黑,不但事故频发,而且元件使用寿命也大打折扣。
&&3、柜体强度不够问题
在有些情况下,强度问题突出,如有台低压总进线柜,垂直主母线为双根120mm×10mm铜排,而母线支架却采用40mm×20mm的带有标准模数开孔的型材,在此支架上,只能安装直径50mm支柱绝缘子,绝缘子相应的固定螺栓只能为M10型,这样,尚未经过短路电流的动稳定考验,就已经变形,为此,只得更换50mm×5mm不锈钢“C”型材,加大支柱绝缘子直径,当母线支架间距大于0.8m时,之间还要加母线绝缘夹板。采用不锈钢材质,是为了减少涡流效应,采用高度大的支柱绝缘子,使之母线不要过于靠近水平支柱。
为保证柜体强度,低压开关柜的立柱应采用2mm厚的板材弯制而成,开关柜非承力部件可以采用1.5mm厚板材,例如抽屉的门板与侧板,抽屉之间的隔板,至于后门板,如果双开门,门的宽度小,可以用1.5mm厚的板材,如果单开门,门的宽度大,要采用2mm厚的板材,如果采用1.5mm厚的板材,门板的里面要有加强筋。
的立柱一般为50mm×25mm的带有标准模数开孔的型材,对于普通柜子来说能够满足要求,但对于断路器为5000A及以上等级的开关柜,上述立柱显得单薄,不如8MF型材强度大,或加大“C”型材的尺寸。
的结构强度,只要按照规定标准生产制造是无有问题的,但有的生产厂家为减低成本,也考虑到用户验收时也不可能对结构进行实测,采用的板材往往达不到要求,尤其是板材厚度,几乎无有一家对板厚采用正误差,而是采用尽量大的负误差,有的负误差也大大超过国家标准。对用户来说,不能提出超过标准的要求,如有的用户产品监督制造人员,要求小型抽屉板厚2mm,这给加工带来困难,有点强人所难了。
中控,!进口数控设备,为您打造精准的电气柜体(外壳)。免费来图报价热线:,加工各种金属箱柜。
上一篇:下一篇:
郑州不锈钢壳体生产厂家
MNS低压抽出式馈电柜
铁壳箱变壳体美观牢固,经久耐用。
2016 All Rights Reserved. 河南中控柜架有限公司
版权所有 豫ICP备号-1
QQ在线咨询
全国销售:抽屉式开关柜相关分类:
抽屉式开关柜周边分类:
& 列表网&琼ICP备号-12&琼公网安备08
还没关注列表网?一大波金豆等你拿!抽屉式开关柜接插件相关
抽屉式开关柜接插件设计专题简介
本专题为土木在线抽屉式开关柜接插件专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
抽屉式开关柜接插件
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然
所属版块:
新人,可能从事抽屉式开关柜的设计工作,不知这工作前景怎样? 从事本工作由应重点注意或注重什么?
所属版块:
固定隔离式开关柜跟抽屉式有啥区别呢?什么时候用固定式,什么时候用抽屉式?仅因为配电间的空间的大小选吗?
所属版块:
GCK型低压抽屉式开关柜图/tech/detail220569.htm 到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:,免费送币!
所属版块:
图纸简介: 全套GGD型低压抽屉式开关柜(外形图) 安装柜体部件组装设计供大家参考. /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:1126K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
一般的抽屉式开关柜,大概使用多少年后需要报废更新呢?一般的检修周期是多久呢?
所属版块:
供应低压抽屉式开关柜
所属版块:
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口 因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整! 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6
所属版块:
本人对配电房里的东东了解不多,请问一下抽屉式开关柜可以上进、出线吗?
所属版块:
1、抽屉(小车)的推进与抽出应灵活轻便,无卡阻撞碰现象。 2、动、静触头的中心线应一致,触头接触要紧密。 3、抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确,安装中要经实验证实连锁动作可靠,应保证当抽屉未严密接触时不可能送电,防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。 4、检查二次抽头的接触是否可靠。