混凝土试块送检规范有气孔水痕怎么产生的

混凝土气孔
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
混凝土气孔相关专题推荐混凝土试块抹面两三个小时后表面有水冒出是什么原因造成的,是水化热吗,
混凝土抹面压光后出现裂纹,求助原因
来源:网络
关键字: 抹面 水化
更新时间:
延伸:本文除了聚合《混凝土试块抹面两三个小时后表面有水冒出是什么原因造成的,是水化热吗,》,免费提供的有关抹面 水化和混凝土抹面压光后出现裂纹,求助原因的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友1的回答
建筑工程中的大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变网友2的回答
从混凝土结构上来讲,混凝土中未添加必要的保水剂混凝土施工后的后期处理和养护方法上,混凝土抹面时网友3的回答
表面湿润状态,混凝土一般浇筑完毕后12~18小时,可有条件对骨料进行冷却,降低入仓温度和水化热网友4的回答
成想要的结构形状,然后用模板覆盖在钢筋骨架外面2、混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3~4.网友5的回答
因水泥水化热及外部气温的作用引起混凝土收缩而3.对大体积混凝土工程,缺少两次抹面,易产生表面.网友6的回答
3、混凝土浇筑完后应在12小时内覆盖保湿保温; 4次抹面工作,以减少表面收缩裂缝;大体积混凝土网友7的回答
保证到场混凝土的坍落度、水化热、和易性、可泵性时拆模拉伤表面,墙柱混凝土的拆模时间现场没有..网友8的回答
多在混凝土养护一段时间后才出现,为表面性的较浅混凝土在硬化期间放出大量水化热,内部温度上升..网友9的回答
水泥水化过程中放出大量的热量,且大部分水化热(3)拆模时间墙体模板的拆除时间过早,混凝土表面温网友10的回答
随着水泥的水化,很正常的,是轻微的泌水不是水化热造成的,泌水现象自然消失、试块的凝结网友7的回答
猜你感兴趣
相关关键词叶片上的气孔是下表皮多于上表皮”这是多数陆生植物的特点,是植物适应环境所形成的特点,这样可以防止植物体内的水分过度损失,因为避开了直射的阳光.但是,并非所有陆生植物叶片下表皮的气孔都比上表皮多.如小麦、水稻等植物,因为它们的页是直立的,上下叶面接触的阳光都差不多,称为等面叶,所以上下表皮的气孔数差不多.一些水生植物是没有气孔的.还有一些水生植物叶片上表皮有气孔,而下表皮没有气孔.
菁优解析考点:.分析:气孔是植物蒸腾失水的门户,能降低叶片表面温度,避免因阳光强烈照射而灼伤叶片.因此,阳生植物叶表皮的气孔数目多,阴地植物叶表皮的气孔数目少.是与生活环境相适应的.解答:解:大多数植物叶片上气孔分布的特点是:下表皮上的气孔数目比上表皮多.由于上表皮直接接受阳光的照射温度比下表皮相对较高,叶片中的水分比较容易从上表皮的气孔散失.气孔作为蒸腾作用水分出入的门户,如果水分蒸发过多,尤其是炎热的夏季,会让植物萎蔫甚至死亡,所以下表皮气孔多会避免该种现象发生;所以水生植物要吸收空气中的气体,气孔在上表皮多,陆生植物为了防止温度过高,分布在下表皮.故答案为:水生植物要吸收空气中的气体,气孔在上表皮多,陆生植物为了防止温度过高,分布在下表皮点评:水生植物的叶片上表皮的气孔较多,这体现和生物适应环境.答题:wdwhy老师 
其它回答(2条)
气孔一般由两个保卫细胞围成.保卫细胞通常呈肾形或哑铃形.肾形的保卫细胞中位于气孔内侧的细胞壁较厚,坚韧而有弹性;外侧的细胞壁较薄,可胀缩;哑铃形的保卫细胞其两端壁薄,中间壁厚.有些植物,在保卫细胞的四周还有一或多个副卫细胞.在植物叶表皮的气孔下方,常有较大的空隙,叫孔下室.孔下室与叶肉组织的细胞间隙相通连,构成叶片内部的通气系统和水分蒸散系统.因此,气孔的开闭能控制植物的气体交换和水分蒸散. 气孔开闭与植物的光合作用和蒸腾作用密切相关.但光合作用和蒸腾作用在叶片上是两个相互联系相互矛盾的过程,在植物光合作用时蒸腾失水不可避免;而光合作用所需的CO2只有在气孔张开时才能进人.因此,一些植物在叶片上密生茸毛,或气孔下陷是减少水分蒸腾的一种适应.另一方面,光合作用中合成的淀粉、产生的ATP、CO2浓度降低又直接为保卫细胞运动提供原动力,有利于气孔开放.所以植物的气孔不管水生还是陆生都是根据,淀粉-糖变化,无机离子,苹果酸生成构成细胞膨胀,气孔开放.
因为陆生植物下表皮气孔直接与大气相通,便于呼吸作用的发生,而水生植物,下表皮则是与水相通,呼吸得通过过滤才能能获得二氧化碳和氧气
&&&&,V2.25201混凝土表面气孔形成原因分析_中华文本库
第2页/共3页
转自论文部落论文范文发表论文发表
响下移动到模板与混凝土的接触面处,在拆模后即可见随着这些水分的挥发形成的一个个小孔。另外由于胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组分等,也会导致新拌混凝土过于黏稠,使混凝土在搅拌时就会裹人大量气泡,即使振捣合理,气泡在黏稠的混凝土中排出也十分困难,从而导致硬化混凝土结构表面出现气孔及蜂窝麻面。因此能否合理使用外加剂、准确把握施工用水量对于因游离水导致的混凝土外观气孔现象的影响是比较大的。
(2)外加剂与水泥匹配性影响
在工程中经常能发现水泥和外加剂不适应的现象,而且这种现象比较普遍,通常都是经过调整材料组分、控制水泥细度和颗粒级配或者是更换品种等方式来解决不适应问题。水泥和外加剂不适应时通常比较容易出现流动性差、坍落度损失较大、离析和泌水甚至直接产生气孔现象。当混凝土和易性较差,常常伴有离析、泌水现象。施工现场为了防止混凝土分层,混凝土入模后不敢充分振捣,大量的气泡排不出来,会导致硬化混凝土结构表面出现气孔麻面。同时也存在一些水泥厂为了增大水泥细度,提高水泥早期强度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加人一些助磨剂,例如木钙、二乙二醇、三乙醇胺等物质,而其中一些助磨剂有引气性,而且引入的气泡不均匀且偏大,这种情况也会造成混凝土表面出现气孔麻面。
3施工等外部影响因素
主要外部原因有施工时振捣工艺、泵送操作、筑坯层厚度、模板质量、现场养护条件、脱模剂使用等。
(1)施工振捣的因素。振捣过程中,当水珠移到模板边时如继续振捣,这些水珠在振动力的作用下会游离变小或上升至顶表面;如这时停止振捣,则水珠会附着在模板面,模板拆除后,水分挥发即形成可见的一个个气孔。
(2)混凝土泵送操作中经常会有各种原因发生堵管现象,操作人员常常认为混凝土加稀就不易堵管,因此施工中会有擅自加大水的用量的情况。其实这样操作不仅造成骨料离析更容易产生堵管,而且降低混凝土的强度,同时影响混凝土外观质量。
(3)《混凝土泵送技术规程》中规定“混凝土浇注分层厚度,宜为300—500 毫米”,但是在实际施工时,往往浇注厚度都偏高,由于气泡行程过长,增大了水珠游离上升的阻力,水珠附着在模板面挥发后形成气孔。即使振捣时间达到规程要求,气泡也不能完全排出,这样也会给硬化混凝土结构表面造成气孔。
(4)模板质量差,模板周转次数过多,表面粗糙、变形,增加水珠有利上升的阻力。
(5)不合理使用脱模剂也是造成硬化混凝土结构表面气孔的原因之一。
(6)环境温度对混凝土结构面层的质量也有影响。
对于施工中的振捣工艺、泵送操作、筑坯层厚度、模板质量、现场养护条件、脱模剂使用等这些影响混凝土结构表面气孔形成的外部因素,建议按照相关规定进行施工,采取严格控制浇筑坯层厚度、合理振捣、优选模板等措施来避免混凝土外观质量问题。
根据上述原因的分析,我们可以借鉴在工程实践中一方面要求外加剂厂家,包括水泥、砂石等材料供应单位能提供稳定品质的原材料,减少因为材料品质的波动造成匹配性不良引起的和易性差、坍落度损失大以及现场混凝土表面气孔等现象。另一方面我们也建议采取如下控制措施:(1)优选地材。选用符合施工条件的砂、石,减少骨料对于混凝土综合性能及表观质量的影响。(2)保证外加剂的品质稳定性,使减水量控制在范围之内,且保证效果的稳定,减少用水量偏差。合理调整外加剂组分,保证水泥品质,减少外加剂与水泥不匹配产生的各种混凝土性能不良表现。(3)施工配合比中根据现场砂石的含水量变化情况合理扣除调整用水量。注意施工工艺、施工条件和施工质量的控制。减少外部因素导致的混凝土气孔等表观质量问题。