三菱plc星三角梯形图启动时跳闸与plc有关系吗

||||||||||
||||||||||
查看: 3523|回复: 16
两天学PLC 交作业--星三角启动
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
两天学PLC 交作业--星三角启动
星三角启动.jpg (44.56 KB, 下载次数: 14)
09:35 上传
阅读权限55
在线时间 小时
是三菱的编程软件,好久不搞了
阅读权限60
在线时间 小时
学习&&学习了
阅读权限40
在线时间 小时
楼主你学3天能编写什么程序
阅读权限45
在线时间 小时
很简单的程序
阅读权限35
在线时间 小时
学习了谢谢分享
阅读权限20
在线时间 小时
加油你 很努力
阅读权限20
在线时间 小时
初学者还是要看看的
阅读权限25
在线时间 小时
以前在学校学过三菱FX2N的编程,现在都忘的差不多了
阅读权限15
在线时间 小时
对的起学两天& && &
浏览过的版块
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有当前位置:
主题:616764 ┆
帖子:4822028
今日新帖:1205
昨日帖数:566 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:4928人
90kw电机星三角启动225空开跳闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:12:32 楼主
90kw水泵调试,星三角启动,7根线,(6根电机线,一根地线),电源柜225A空开,(控制柜空开250A),开机3,4S后,电源柜空开就跳闸怎么回事.还有这种情况一般延时多长时间启动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:53:05 1楼
换大点的空开。&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:31:28 2楼
星三角启动,一般启动电流是3.5倍左右,水泵类负载一般启动时间在30S-180S,90KW水泵电机正常工作电流在158A左右(2极电机158A,4极电机一般在168A左右),从该参数说明你的断路器选配的过小(如果是电机专用断路器例外,电机专用断路器250A即可,一般选用NSX250断路器,电流额定值250A,),按照90kw电机的星三角启动参数,最少应该选用330A断路器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:47:32 3楼
回复内容:对: 乖乖小笨熊
星三角启动,一般启动电流是3.5倍左右,水泵类负载一般... 内容的回复!谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:30 4楼
引用 李纯绪 的回复内容: 换大点的空开。 & & & & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:35:47 5楼
是在星接时跳闸还是转到角接时跳闸?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:58:17 6楼
应该不是在星切角形时跳的,如果星切角形跳有可能是星形接触器未完全释放角形接触器吸合造成相间短路跳
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:15:28 7楼
换上250&&A的电动机专业断路器就行了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:35:14 8楼
电动机专用断路器能抗瞬间20倍电流,250A完全可以。在名牌适用类型中标注为D型。
周点击排行周回复排行
[51] [45] [42] [37] [33] [33] [32] [30] [28] [27]
[8] [6] [5] [5] [5] [4] [4] [4] [4] [4]最新求助
[0] [3] [1] [0] [11] [6] [8] [7] [5] [11]基于PLC控制的三相异步电动机星_三角启动_顾晓辉_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
基于PLC控制的三相异步电动机星_三角启动_顾晓辉
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 风水有关系 综艺 的文章

 

随机推荐