锅炉引风机风量不够怎么办外壳坏是否影响引风机风量不够怎么办引风量,加大电机电流,谢谢

查看: 8713|回复: 32
最后登录在线时间3 小时人脉166 人注册时间阅读权限90主题积分2644UID104114
工程师, 积分 2644, 距离下一级还需 2356 积分
该用户从未签到星币1430 元0 贡献1048 点精华0帖子
以前很正常,最近才出现这个问题。不知是否与漏入炉内的空气量有关。[em06]
最后登录在线时间3 小时人脉166 人注册时间阅读权限90主题积分2644UID104114
工程师, 积分 2644, 距离下一级还需 2356 积分
该用户从未签到星币1430 元0 贡献1048 点精华0帖子
还有就是,在上一次的小修中引风机的叶轮上喷涂了耐磨材料,不知有没有关系?
最后登录在线时间0 小时人脉26 人注册时间阅读权限80主题积分1497UID277657
助理工程师, 积分 1497, 距离下一级还需 503 积分
该用户从未签到星币1018 元0 贡献479 点精华0帖子
引风机运行时电机电流过高是什么原因
不知能高出额定电流多少?高的原因之一,有可能风叶安装反了,查看一下,另外再查一上风机轴承.
最后登录在线时间2 小时人脉176 人注册时间阅读权限80主题积分1691UID42299
助理工程师, 积分 1691, 距离下一级还需 309 积分
该用户从未签到星币994 元0 贡献521 点精华0帖子
炉管漏了吧
最后登录在线时间69 小时人脉308 人注册时间阅读权限90主题积分2666UID142421
工程师, 积分 2666, 距离下一级还需 2334 积分
该用户从未签到星币1343 元0 贡献1015 点精华0帖子
尾部烟道积灰严重吗?省煤器灰斗出灰是否正常?
最后登录在线时间45 小时人脉46 人注册时间阅读权限90主题积分3212UID95235
工程师, 积分 3212, 距离下一级还需 1788 积分
该用户从未签到星币2672 元0 贡献494 点精华0帖子
查查空气预热器的漏风,看看送风机的电流!
最后登录在线时间6 小时人脉23 人注册时间阅读权限70主题积分933UID61049
高级技术员, 积分 933, 距离下一级还需 67 积分
该用户从未签到星币408 元0 贡献502 点精华0帖子
从烟道阻力,母线电压,叶轮尺寸方面考虑,如果是爆管引风机电流会减小的
最后登录在线时间0 小时人脉57 人注册时间阅读权限80主题积分1579UID272756
助理工程师, 积分 1579, 距离下一级还需 421 积分
该用户从未签到星币1037 元0 贡献542 点精华0帖子
考虑一下热工测点是否准确
最后登录在线时间59 小时人脉299 人注册时间阅读权限80主题积分1475UID93767
助理工程师, 积分 1475, 距离下一级还需 525 积分
该用户从未签到星币261 元0 贡献915 点精华0帖子
尾部烟道积灰
最后登录在线时间36 小时人脉266 人注册时间阅读权限90主题积分2965UID104630
工程师, 积分 2965, 距离下一级还需 2035 积分
该用户从未签到星币1486 元0 贡献1213 点精华0帖子
我理解的LZ的意思,电流不正常的高于同等风机挡板开度下的运行电流,应与电气方面有关,和锅炉漏风.受热面泄露等等没什么关系.
大家都来这里晒,看看各位发的如何?
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&锅炉鼓引风机的风量如何选择?锅炉的引鼓风机按什么比例来配功率的的? - 天鼓鑫宇风机
新闻资讯/news
您现在的位置是:
锅炉鼓引风机的风量如何选择?锅炉的引鼓风机按什么比例来配功率的的?
锅炉吨位是锅炉的额定蒸发量的一个值,锅炉的吨数是每小时最大蒸发量,意思就是锅炉在一小时的时间里能制造的最大蒸气量,比如锅炉是130吨,就是最多一个小时制造130吨的饱和蒸气,与风机的风量没有直接关系。但一般来说,吨数越大相对的风机流量就越大,风机所配备电机的功率也就越大。首先,锅炉吨位和锅炉风机的电机功率没有线性关系;其次,风机电机功率与风量、风压挂钩;锅炉的吨位受锅炉的估计给风量、烟气量影响:层燃锅炉,每个锅炉吨位估算的送风量为1250标准立方米/小时;烟气量在漏风系数为1.55,排烟温度为200度时约为2500标准立方米/小时。下面是一些常规配套的锅炉鼓引风机电机功率,需要的朋友可做参考:1吨锅炉引风机5.5KW,鼓风机1.1KW2吨锅炉引风机11KW,鼓风机3KW4吨锅炉引风机22KW,鼓风机5.5KW6吨锅炉引风机37KW,鼓风机7.5KW10吨锅炉引风机45KW,鼓风机15KW20吨锅炉引风机90KW,鼓风机55KW35吨锅炉引风机160KW,鼓风机90KW&(其余吨位可按比例估算)
相关推荐:后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
请完成以下验证码
查看: 6026|回复: 7
锅炉引风机电流波动大的问题
阅读权限95
主题好友积分
签到天数: 1203 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
个人认为从以下几个方面去检查:
1、检查并确认引风机电机的循环冷却水是否畅通;
2、检查并确认是不是空气预热器漏风了;
3、检查并确认是不是除尘器(电除尘器/袋式除尘器)漏风了;
4、检查并确认从旋风分离器出口至引风机之间的烟道是否漏风了;
5、检查引风机本身是否存在问题,如:循环冷却水是否畅通?偶合器勺管的行程开环控制有没有接好?叶片磨损、密封、轴承这些是否存在什么问题?
他电机小,估计是90KW左右。一般不会上耦合器调速
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
如果除尘的效果已经满足要求,可以适当降低水封位置,就行了。
重点是电机电流波动大。
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1204 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
本帖最后由 pzhmotor 于
15:03 编辑
多大的电机?380V的还是高压电机?(至少要知道额定电流后才好进一步讨论)
积极参与交流
阅读权限20
签到天数: 20 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
132KW的电机,额定电流242A
积极参与交流
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 735 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
本帖最后由 gzlzhx 于
09:07 编辑
看引风机电流和除尘器水封情况可以初判定为烟系统堵塞
引风机吸不到足够的烟气所以电流波动大
1.查一下锅炉的运行记录,引风机前负压,除尘器前负压,空预器前负压,省煤器前负压,过热器前负压,炉膛出口负压,看各点变化值
2.用前后相减得出各点差的绝对值,绝对值比之前大了,此次阻力增大证明发生了堵塞
注:一般除尘器堵塞,空气预热器堵塞,省煤器漏水堵塞的居多
积极参与交流
阅读权限150
主题好友积分
gjn1970的管辖
签到天数: 99 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
132KW的引风机电机,锅炉出力大约20~25吨/小时吧。采用水膜除尘器,估计引风机烟气带水的可能性较大,另外检查水膜除尘器底部水封高度,是否处于临界高度,此高度处于漏风与封闭之间,可适当加大水封高度,另外水封过高会引起烟气带水,也不行。
积极参与交流
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 20 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
谢谢大家的关心,我厂这次停机检修,将水膜除尘塔拆开,在检修喷头时,发现烟气进文丘里进口垂直处大量积垢,形成钟乳石一样的悬空结构,造成进文丘里管进口面积不足正常的十分之一,清理后,锅炉恢复正常,事后分析,造成此处积灰的原因是除尘喷头堵塞造成。
积极参与交流
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 20 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 dongjiang1001 于
16:49 编辑
我厂锅炉现在负压不足,引风机电流波动大107A~168A(132KW的电机,额定电流242A),水膜除尘塔水封处水封波动很大,请大家指教问题究竟在哪里?非常感谢