建筑幕墙雨水渗透井性能检测方法有哪些

幕墙四性试验规范有哪些?_其他_土巴兔装修问答
幕墙四性试验规范有哪些?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
幕墙四性试验规范有哪些?
提问者:萧冬梅|
时间: 20:38:51
已有4条答案
回答数:20536|被采纳数:131
合肥临天装饰有限公司
所有回答:&20536
气密性能(GB/T &&),
  水密性能(波动加压) &&(GB/T),
  抗风压性能 &&(GB/T),
  平面内变形性能 &&(GB/T &&)。
回答数:4510|被采纳数:12
所有回答:&4510
四性试验指风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能!1.玻璃幕墙抗风压性能检测:指幕墙在与其垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。
2.玻璃幕墙气密性能检测:指在风压作用下,其开启部分为关闭状况时,阻止空气透过幕墙的性能。
3.玻璃幕墙水密性能检测:水密性关系到幕墙的使用功能和寿命,与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气候条件有关,以10分钟平均风压作为定级依据。
4.玻璃幕墙平面内变形性能检测:是由于建筑物受风荷载或地震作用后,建筑物各层间发生相对位移时,产生的随动变形。
回答数:96346|被采纳数:112
所有回答:&96346
幕墙四性试验设计 &&幕墙四性试验设计 &&幕墙四性试验设计 &&幕墙四性试验设计 &&一 &&一一 &&一、 &&、、 &&、设计 &&设计 &&设计 &&设计参考标准 &&参考标准 &&参考标准 &&参考标准 &&《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ &&102-2003; &&《建筑幕墙》GB/T &&; &&《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T &&; &&《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T &&; &&其它相应地方标准。 &&注:《建筑幕墙》GB/T && &&取代《建筑幕墙物理性能分级》GB/T &&15225-94,《建 &&筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T && &&取代《建筑幕墙空气渗漏性能检 &&测方法》GB/T &&15226-94、《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T &&15227-94、《建筑幕墙雨水 &&渗漏性能检测方法》GB/T &&15228-94。 &&二 &&二二 &&二、 &&、、 &&、幕墙的四项物理性能及分级标准 &&幕墙的四项物理性能及分级标准 &&幕墙的四项物理性能及分级标准 &&幕墙的四项物理性能及分级标准 &&1、幕墙的四项物理性能(引自《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T &&) &&幕墙的四项物理性能包括:气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。检 &&测顺序宜按照气密、抗风压变形 &&P1、水密、抗风压反复受压 &&P2、安全检测 &&P3、平面内变形 &&的顺序进行。 &&气密性能:检测100Pa &&压力差下可开启部分的单位缝长空气渗透量和整体幕墙试件(含 &&可开启部分)单位面积空气渗透量; &&水密性能:检测幕墙试件发生严重渗漏时的最大压力差值; &&抗风压性能:检测变形不超过允许值且不发生结构损坏的最大压力差值; &&平面内变形性能:检测幕墙不发生结构破坏的最大的层间位移角。 &&2、分级标准 &&表1.1 &&建筑幕墙开启部分气密性能分级表(GB/T && &&第5.1.3.2 &&条) &&分级代号 &&1 &&2 &&3 &&4 &&分级指标值 &&qL(m3/m*h) &&4.0 &&≥ &&qL &&> &&2.5 &&2.5 &&≥ &&qL &&> &&1.5 &&1.5 &&≥ &&qL &&> &&0.5 &&qL≤0.5 &&表1.2 &&建筑幕墙整体气密性能分级表(GB/T && &&第5.1.3.3 &&条) &&分级代号 &&1 &&2 &&3 &&4 &&分级指标值 &&qA(m3/m*h) &&4.0 &&≥ &&qA &&> &&2.0 &&2.0 &&≥ &&qA &&> &&1.2 &&1.2 &&≥ &&qA &&> &&0.5 &&qA≤0.5 &&表2 &&建筑幕墙水密性能分级表(GB/T && &&第5.1.2.2 &&条) &&分级代号 &&1 &&2 &&3 &&4 &&5 &&分级指 &&标值 &&固定部分 &&500≤ΔP &&<700 &&700≤ΔP &&<1000 &&1000≤ΔP &&<1500 &&1500≤ΔP &&<2000 &&ΔP≥2000 &&ΔP(Pa) &&可开启部 &&分 &&250≤ΔP &&<350 &&350≤ΔP &&<500 &&500 &&≤ &&ΔP &&<700 &&700 &&≤ &&ΔP &&<1000 &&ΔP≥1000 &&注:5 &&级时需同时标注固定部分和开启部分ΔP &&的测试值。 &&表3 &&建筑幕墙抗风压性能分级表(GB/T && &&第5.1.1.4 &&条) &&分级代号 &&1 &&2 &&3 &&4 &&5 &&6 &&7 &&8 &&9 &&分级指标值 &&P3(kPa) &&1.0≤P3 &&<1.5 &&1.5≤P3 &&<2.0 &&2.0≤P3 &&<2.5 &&2.5≤P3 &&<3.0 &&3.0≤P3 &&<3.5 &&3.5≤P3 &&<4.0 &&4.0≤P3 &&<4.5 &&4.5≤P3 &&<5.0 &&P3≥5.0 &&注:1) &&表中P3 &&不应小于WK; &&2)
回答数:5701|被采纳数:18
别那么骄傲
所有回答:&5701
应采用喷嘴(如B一25,型号为#6.030)。此喷嘴与3/4时的水管连在一起,且配有一控制阀和一个压力计。喷嘴处的水压应为200kPa至235kRa。在幕墙的室外侧,选定长度为1.5米的接缝,在距幕坡表面约0.7米处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5分钟。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5分钟内未发现有任何漏水,则转入下一个待测的部位。
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 8 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网供应建筑幕墙四性检测设备
您现在的位置:
& 供应建筑幕墙四性检测设备
供应建筑幕墙四性检测设备
浏览人数:<font color="#FF
TMQD建筑幕墙四性检测设备的详细资料:&&&
产品型号:TMQD&&&
产品名称:建筑幕墙四性检测设备&&&
建筑幕墙四性检测设备产品说明:&&&
TMQD建筑幕墙四性检测设备对建筑幕墙进行物理性能检测,包括空气渗透性能检测、雨水渗漏性能检测、风压变形性能检测、平面内变形性能检测。&&&
建筑幕墙四性检测设备可执行标准:&&&
GB/T建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法&&&
GB/T建筑幕墙平面内变形性能检测方法&&&
GB/T建筑幕墙&&&
JGJ 102 玻璃幕墙工程技术规范 &&&
JG 138 点支式玻璃幕墙之承装置&&&
JG 139 吊挂式玻璃幕墙之承装置&&&
JGJ/T 139 玻璃幕墙工程质量验收标准 &&&
JG/T 201 建筑幕墙用钢索套管接头&&&
GB/T 500033 建筑采光执行标准&&&
GB 50057建筑物防雷设计规范&&&
GB 50176 民用建筑热工设计规范&&&
GB 50178 建筑气候区划标准&&&
GB 50189 公共建筑节能设计标准&&&
GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范&&&
GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范&&&
GB/T 50344 建筑结构检测技术标准&&&
GBJ118 民用建筑隔声设计规范&&&
JGJ 26 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) &&&
GB/T 建筑幕墙平面内变形性能检测方法国家标准&&&
GB/T 本标准规定了采用拟静力法检测幕墙平面内变形性能的方法&&&
以上国家标准适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、包括其组合形式的各类幕墙产品平面内变形性能的定级检测和判定是否满足设计要求的检测。 &&&
建筑幕墙四性检测设备的主要技术参数:&&&
主 要 指 标&&&
建筑幕墙四性检测设备压力箱最大静压差
±10 kPa&&&
建筑幕墙四性检测设备动风压波动能力压力:±2500Pa 周期:≥3s&&&
建筑幕墙四性检测空气流量
0~1000m3/h&&&
建筑幕墙四性检测淋水量
0~6l/m2. min&&&
建筑幕墙四性检测变形检测
±0~50mm&&&
建筑幕墙四性检测平面内变形 变形值:0~±l/100 周期:≥5s&&&
建筑幕墙四性检测设备产品特点:&&&
1、幕墙四性检测设备通过变频器和液压压力控制风压,确保检测时系统的压力稳定和调节快速,为精确检测提供必要的试验条件。&&&
2、幕墙四性检测设备通过液压泵站或电动推杆调节平面内变形位移量。&&&
3、幕墙四性检测设备利用平行四边形机构做平面内位移的检测,是国标唯一的仲裁检测方法。&&&
4、幕墙四性检测设备的喷淋系统可以调节淋水量,适应不同地区的需要。&&&
5、一个静压箱可根据具体情况选配两个或多个安装框。&&&
6、幕墙四性检测设备可以选配反力架,为做点支式幕墙作准备。&&&
7、幕墙四性检测设备可以自动采集数据和自动处理数据,自动出具报告。&&&
建筑幕墙四性检测设备产品展示:&&&
检测装置由压力箱、供压系统、测量系统及试件安装系统组成,检测装备的构成。&&&
a)-压力箱&&&
b)-进气口挡板&&&
c)-空气流量计&&&
d)-压力控制装置&&&
e)-供风设备&&&
f)-差压计&&&
g)-试件&&&
h)-安装横架&&&
GB/T建筑幕墙平面内变形性能检测方法&&&
本标准规定了采用拟静力法检测幕墙平面内变形性能的方法。本标准适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、包括其组合形式的各类幕墙产品平面内变形性能的定级检测和判定是否满足设计要求的检测。&&&
GB/T 21086幕墙&&&
1、幕墙四性检测设备的抗风压性能&&&
2、幕墙四性检测设备表面变形材料&&&
3、幕墙四性检测设备的密封形式、双层幕墙通风方式&&&
4、幕墙四性检测设备的面板支承形式、单元借口形式&&&
5、幕墙四性检测设备主要支撑结构形式&&&
AAMA501.1-94动压下外窗,幕墙和门水密性的标准测试方法:幕墙水密性能和气密性能可内外层分别确定,内外层整体性能指标符合本指标。&&&
幕墙四性检测设备水密性能实验按GB/T 15227的规定进行,幕墙四性检测水密性能定级检验应在抗风压性能、平面变形性能检验之前进行,现场幕墙四性检测淋水实验参照本标准的要求进行。&&&
GB/T15228建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法:&&&
GB/T 建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法在建筑工程建设GB GB/T 的标准规定了建筑幕墙的雨水渗漏性能检测方法。本标准适用于建筑玻璃幕墙。检测对象只限于幕墙本身
以上是供应建筑幕墙四性检测设备的详细信息,由自行提供,如果您对供应建筑幕墙四性检测设备的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取供应建筑幕墙四性检测设备的更多信息。
产品型号:
厨卫网编号:
BS-7170179
牌: 建筑节能仪器、幕墙检测仪器、建筑维护结构
产品类别: 其他试验机
联系该公司,马上发送联系信
采购留言 &
合作留言(专利、合作、加工) &
消费评论(消费、投诉、建议)
销售留言 &
物流服务(报关、财务、物流) &
展会媒体(展会、媒体、设计)
赞助商链接
相关供应信息
王经理 先生 ( 经理 )&&
查看联系方式
王经理 先生 ( 经理 )&&
电 话: 010-
传 真: 010-
地 址: 北京市 北京市 北京市朝阳区杨宋镇凤翔东大街9号A座3157室
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。环球厨卫网 对此不承担任何保证责任。 环球厨卫网提醒大家:小心警惕,慎防网上欺诈!!
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
环球厨卫客服邮箱:info#coovee.net (#改为@)&
& 1998 - 2006 COOVEE Inc. All Rights Reserved浅析建筑幕墙雨水渗漏的防治;摘要:水密性能是建筑幕墙重要的性能指标,雨水渗漏;关键词:建筑幕墙;雨水渗透;防治;《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》中注明:幕墙,系;2.25所得出的数据作为固定部分的设计值(p),;综上所述,造成雨水渗漏的三个基本条件为:孔隙存在;
浅析建筑幕墙雨水渗漏的防治
摘要:水密性能是建筑幕墙重要的性能指标,雨水渗漏又是建筑幕墙最多和最常见的故障之一。本文就针对建筑幕墙的雨水渗漏防治问题进行探讨。
关键词:建筑幕墙;雨水渗透;防治
《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》中注明:幕墙,系指悬挂在建筑承重结构上的,由金属、玻璃和密封材料等所构成的维护构件;雨水渗漏性:系指在风雨同时作用下,幕墙透过雨水的能力。 雨水渗漏性能的关键因素是暴风雨时的风速和降雨强度等气候因素,作为幕墙的重要性能指标,建设部制定的行业标准《建筑幕墙》对幕墙雨水渗漏性有明确的要求,并对幕墙雨水渗漏性进行了分级。幕墙雨水渗漏性能是以作用在幕墙表面上的风荷载标准值除以
2.25所得出的数据作为固定部分的设计值(p),可开启部分的等级和固定部分相对应。《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》中对建筑幕墙雨水渗漏性能的检测方法为:试验时采用淋水量4l/m2.min(美国标准是水量10l/m2.min)均匀喷淋到幕墙样件表面上,以样件出现严重渗漏时所承受的压力差(p)作为该幕墙样件的雨水渗漏性能等级。
综上所述,造成雨水渗漏的三个基本条件为:孔隙存在;有水的存在;渗水裂缝内外存在的压力差。在幕墙外侧,水和缝隙是无法消除的,只有通过消除水流动力,使水不能通过室外面材的缝隙进入等压腔――幕墙内外的压力差(水流动力),从而减少幕墙雨水
包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、行业资料、文学作品欣赏、高等教育、中学教育、专业论文、幼儿教育、小学教育、建筑幕墙雨水渗漏的防治50等内容。 
 玻璃幕墙渗水原因及防治措施 1 前言 玻璃幕墙作为建筑物的外墙围护构件, 防止雨水渗漏是玻璃幕墙的基本功能 之一。雨水通过幕墙孔隙渗入室内、流入幕墙框格的型材中,...  幕墙雨水渗漏防治方法水密性能是建筑幕墙重要的性能指标, 雨水渗漏又是建筑幕墙最多和最常见的故障之一。 本文就针对幕墙设计和施工中如何提 高幕墙雨水渗漏性能进行...  浅析玻璃幕墙雨水渗漏现象产生的原因及预防策略_建筑/土木_工程科技_专业资料。浅析玻璃幕墙雨水渗漏现象产生的原因及预防策略 【摘要】 雨水渗漏是玻璃幕墙工程常见的...  玻璃幕墙雨水渗漏成因及防控措施探究_军事/政治_人文社科_专业资料。玻璃幕墙雨水渗漏成因及防控措施探究 【摘要】解决和防止玻璃幕墙渗漏问题的方法和途径较多, 合 理...  幕墙防漏水方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。幕墙防漏水方案玻璃幕墙在实际使用...可能是明框玻璃幕墙雨水渗漏所致(下面来分析),屋 顶玻璃幕墙最彻底的解决方案应...  幕墙项目的防雨水渗漏施工技术探讨_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载 幕墙项目的防雨水渗漏施工技术探讨_建筑/土木_工程科技_专业资料。龙源...  龙源期刊网 .cn 小议玻璃幕墙雨水渗漏产生的原因及预防措 施 作者:李振环 来源:《中国建筑金属结构? 下半月》2013 年第 07 期 摘要:...  玻璃幕墙渗水分析以及防治措施由于现代建筑设计日益多样化和复杂化,促进了玻璃幕墙...7 按规范要求,玻璃幕墙施工过程中应分层进行抗雨水渗漏性能检查,以便修补,中间...  幕墙漏水防治措施(玻璃幕墙)_建筑/土木_工程科技_专业资料。幕墙漏水原因分析及防治...7.按规范要求,玻璃幕墙施工过程中应分层进行抗雨水渗漏性能检查,以便修补, 中间...

我要回帖

更多关于 幕墙性能检测 的文章

 

随机推荐