10KV热缩型交联电缆终端头制作
优质期刊推荐1目的:;规范作业,提高检修质量;2适用范围:;10KV交联电缆热缩型中间头制作;型号额定电压;YJLV10KV;CV10KV;YJV10KV;3职责:;3.1工作负责人按电业工作规程组织工作;3.2工作负责人负责办理工作票,进行现场发票,负;3.3工作负责人有权对工作成员进行工作安排;3.4工作成员按电业工作规程和本作业指导书进行工;3.5本作业指导书如有
规范作业,提高检修质量。
2 适用范围:
10KV交联电缆热缩型中间头制作
3.1 工作负责人按电业工作规程组织工作。在作业指导书的□内打∨以确认工作。进行接口工作联系,填写质量记录。
3.2 工作负责人负责办理工作票,进行现场发票,负责向工作成员交待安全措施,带电部位。
3.3 工作负责人有权对工作成员进行工作安排。
3.4 工作成员按电业工作规程和本作业指导书进行工作。
3.5 本作业指导书如有问题,所有人员应及时反馈,按文件和资料控制程序进行修改。
4 作业要求:
4.1 工作人员配备与技能:
4.1.1 工作负责人1名。具备电气第一种工作票工作能力与资格,参加此型号电缆终端头制作3次以上。
4.1.2 专责检修工1名。具备电气第二种工作票工作能力与资格。
4.1.3 检修工1名。具有1年以上电气工作经验。
4.2 使用设备、工具及仪器仪表:
4.2.1 压线钳1把,压接模子1套。
4.2.2 手锯1把。
4.2.3 铁剪子1把。
4.2.4 木敲棒1把。
4.2.5 煤气罐1只,烤把1只。
4.2.6 克丝钳1把。
4.2.7 电工刀1把。
4.2.8 盒尺1把。
4.2.9 平锉刀2把。
4.2.10定相用试灯或摇表、万用表。
4.2.11 对讲机1对。
4.3 消耗性材料:
4.3.1 终端头制作材料1套。
4.3.2 线鼻子3个。
4.3.3 封铅1根。
4.3.4 硬脂酸1块。
4.3.5 抹布1块。
4.3.6 白布0.5m。
4.3.7 带电清洗剂0.5kg。
4.3.8 铜绑线1米。
4.3.9 砂布2张。
4.4 工作流程:
工作前准备
终端接头制作
交票结束工作
4.5 在终端头制作过程中禁止使电缆局部过热。
5 工作项目及工艺要求:
5.1 工作前准备:
工作负责人:
工作成员:
5.1.1 确认需进行终端头制作的电缆,准备所需工具和材料。
5.1.2 工作前由工作负责人组织学习有关标准、规程和本作业指导书。是□
5.1.3 由工作负责人办理电气第一种工作票,进行现场发票,明确安全措施,工作票发出后可开始工
5.2 终端接头制作:
工作负责人:
工作成员:
5.2.1 电缆定相,以便确定每相长
5.2.2 距端部700mm处剥外护套,量取由外护套30mm处绑扎线打卡子,其余剥除。
5.2.3 在铠装断口处保留20mm内护层,其余剥除。
5.2.4 打光铠装上接地线焊区,用地线接通每相铜屏蔽并焊牢。
5.2.5 在三相分叉处包绕填充胶,呈橄榄状,直径为电缆直径的1.5倍。最大不超过Ф15mm。
5.2.6 套入三指套并加热固
5.2.7 由指套指端取55mm铜屏蔽层,其余剥除,保留20mm半导体层, 其余剥除。
5.2.8 在距三指套指顶端20mm处将应力管加热固定。
5.2.9 切去顶端合适一段绝缘层使之可穿到线鼻子尾管根部余5mm,在切断处将绝缘削成反应力锥,压接线鼻子。
5.2.10 由工作班班长或技术员进行见证。
签字: 日期:
5.2.11 在反应力锥处包绕填充胶并将线鼻子尾部包严。
5.2.12 用清洗剂清洗绝缘表面并包一层四氟带。
5.2.13 套进绝缘管并加热使其收缩。
5.2.14 套进顶端密封套并加热收缩。
5.2.15 固定相色套,终端头制作完毕。
5.3 由试验人员进行耐压试验(执行电缆试验作业指导书)
工作负责人:
高压试验是否合格?
5.4由质检员进行验收,填写验收合格证。
5.5 交票结束工作:
工作负责人:
6 质量记录:
在工作过程中,由工作负责人填写本作业指导书及现场工作记录并整理填写技术记录。
5.6.1 现场检修记录。
5.6.2 检修技术记录。
电缆终端头制作技术记录
(10KV交联电缆热缩型终端接头)
设备名称__________________
电缆型号__________________
电压等级__________________
面__________________
制作日期________年______月______日 至________年______月______日 工作负责人__________________
人__________________
__________________
__________________
1. 电缆情况
___________________________________________
___________________________________________
1.3 电缆长度
__________________________________________m
1.4 地线截面
______________________mm2
1.5 电缆终端头位置_________________________________________
2. 制作时天气情况:__________________________________________
3. 工艺材料及使用说明、制作尺寸:
包含各类专业文献、行业资料、幼儿教育、小学教育、中学教育、文学作品欣赏、10KV交联电缆热缩型终端头作业指导书18等内容。 
 聚氯乙烯和交联聚乙烯电缆终端头的制作作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。...三芯挤包电缆热缩式终端头安装程序》 7.2 《10KV 交联聚乙烯绝缘电缆终端头...  10kV 电缆热缩终端头制作作业指导书 编号:Q/CSG-YNPG-PDZYS) 一、基本信息 作业班组 作业任务 工作地点 工作负责人 工作人员 班长确认 作业开始时间 ...  标题:6―10KV 交联聚乙烯电缆热缩 标准编号:Q/JH121.4 第2版 第 0 次修改 型终端头施工作业指导书归口部门:工程管理部 批准人:梁凤山 修订时间...  10KV 交联电缆热缩 终端头制做作业指导书 1 目的范围:规范电缆头制作工艺,保证电缆头制作质量。 目的范围: 10KV 交联电缆热缩终端头制作。 2 引用标准 引用标准:...  10KV 交联聚乙烯电力电缆热缩型 终端头制作工艺一、 施工准备 1. 劳动组织 表1序 号 1 2 3 4 项挖预留坑 电缆头制作 安装电缆头 回填预留坑 目 单位人人...  安装说明书 10kV 三芯交联电缆热缩型终端头安装程序 1、 剥外护套及钢铠 用电缆夹将电缆垂直固定,按图 1 剥外护套(当采用绝缘管长度为 800 或 1000 时相 ...  10KV交联电缆热缩型中间接头作业指导书_中医中药_医药卫生_专业资料。10KV 交联电缆热缩型中间接头作业指导书 1 目的:规范作业,提高检修质量。 2 适用范围: 10KV 交...  10kv 交联电缆热缩型终端头制作考核请叙述 10kv 交联电缆热缩型终端头安装程序, 并在各图中填上相 应的名称和尺寸。
今日推荐 ...  10KV 三芯交联电缆 热缩型终端头制作 1 2 剥内垫层, 分芯线, 在钢凯段口处保留 20mm 内垫层, 其余剥除, 去掉填充物,分开芯线。 3 焊接地线,用砂纸打光...

我要回帖

更多关于 户内热缩式电缆终端头 的文章

 

随机推荐