气体质量流量计计在PID图上怎么表示

查看: 8379|回复: 12
请问系统PID图上的以下几个仪控符号表示什么意思呢
该用户从未签到
请问各位大虾,最近看到PID图上有些仪表符号,不太明白是什么意思,请帮忙。谢谢了。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
化工币 +15
技术交流, 加分鼓励!^_^
该用户从未签到
& & PT指压力变送器,TT指温度变送器,FQ指流量计。
化工币 +15
热心助人,加分鼓励!^_^
该用户从未签到
你可以找到首页图看,都有说明的。。首个字母为P,T,F肯定就是压力,温度,流量了。一般I表示累计,A表示分析。基本上都是英文第一个字母。希望大家指正啊~
化工币 +15
热心助人,加分鼓励!^_^
该用户从未签到
做工程设计的人,看图纸,首先就要浏览一下图例(Legend)。
遇到不认识的东西,就要查看图例。
经常有这样的问题,真是有点无语。。。
该用户从未签到
本帖最后由 Maryli001 于
08:43 编辑
图一:测压点根部阀连着压力传送器PT,连着压力(P)指示(I)传送(T)高(H)压报警(A)开关(S)PITAS(主要位置,操作员监视用可编程)
图二:孔板流量计连着流量传送器FT,连着流量(F)指示(I)高(H)低(L)流量累积(Q)报警器(A)(主要位置,操作员监视用可编程)
图三:测温元件连着温度传送器TE,连着温度高(H),较高(HH) 指示报警转换器TIAS(主要位置,操作员监视用可编程)
,连着温度控制连锁回路(I)
图四:流量传送器(FT),连着流量指示报警(低(L),较低(LL))转换器(S)(主要位置,操作员监视用可编程)
图五: 测温元件(TE),连着温度(高H,较高HH)指示报警开关(主要位置,操作员监视用可编程)
化工币 +60
热心助人,加分鼓励!^_^
技术交流, 加分鼓励!^_^
热心助人,加分鼓励!
该用户从未签到
本帖最后由 Maryli001 于
20:09 编辑
仪表符号第一个字母:
F: Flow 流量
P: Pressure 压力
T: Temperature 温度
仪表符号第二个字母:
E: Element 元件
T: Transmitter 传送器
I: Indicator 指示器
Q: Integrator 一体,集成
A: Alarm&&报警
H: High 高,高报警
L: Low&&低
S: Switch&&开关
HH: High High 很高(较高)
LL: Low Low 很低(较低)
化工币 +54
热心支持, 加分鼓励!^_^
技术交流, 加分鼓励!^_^
教学相长,加分鼓励!
该用户从未签到
谢谢各位的帮助,尤其是谢谢5、6楼的朋友。
该用户从未签到
S: Switch&&转换器& &有什么用呢?
该用户从未签到
该用户从未签到
同样学习了
该用户从未签到
化工比较庞杂,工艺不同,涉及到的仪表也有很多不同,PTF较常用。行业不同,也有特殊的。
不同公司有不同的规定,甚至相同的公司由于项目时间或者工程公司不同还有甲方项目成员不同也有的规范。
一要看图例说明,二要看仪表专业规范,有机会的话能接触HAZOP就更容易。可能国内企业都能接触,外企就要看公司文化或者级别了。
SIS 还有ESD 之类的都很多
小破厂连DCS都没有的也有,或者简易PLC搞搞。
Q:累积,一般连I,显示总流量,
A:还有分析(前后位置区分)
化工币 +15
技术交流, 加分鼓励!^_^
该用户从未签到
学习了, 谢谢
该用户从未签到
化工工艺设计那本书上都有的
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
[] -----(本主题点击给于1财富加分)
查看: 12147|回复: 100
PID流程图上仪表符号问题
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 36 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 hawk1251 于
10:27 编辑
小弟初学仪表。发现很多设计院PID工艺流程图纸上对现场仪表都是 LG&&PG&&TG&&带个圆圈& &,可是在GB2625-81附录2上上对此类符号都没有写进去。 我也懂前面是功能,后面是后续。但总分不清楚什么时候用什么样的后续字母。请指教
在工艺流程图上同一储槽既有现场又有远传液位计该如何标记,这样标示对吗。 上面的图了 对吗
上一篇:下一篇:
(4.7 KB, 下载次数: 58)
08:53 上传
(5.38 KB, 下载次数: 60)
10:25 上传
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1339 天连续签到: 9 天[LV.8]以坛为家II
LG 是表示液位就地仪表, PG 就地压力仪表; TG就地温度计表
系统自动给沙发加分~~
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 767 天连续签到: 9 天[LV.7]以坛为家I
本帖最后由 枫林拾秋 于
09:43 编辑
(845.42 KB, 下载次数: 1074)
09:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 财富 -1 点
你图画得不正确,好几个错误,圆圈表示现场表,正方形里加圈加横表示DCS功能,经过操作员的功能。而且现场与远传是用电连接,不是像你这种直接连一块。给你个资料参考学习吧
同意你的观点
同意你的观点
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 596 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
枫林拾秋 发表于
你图画得不正确,好几个错误,圆圈表示现场表,正方形里加圈加横表示DCS功能,经过操作员的功能。而且 ...
这个就是正解了
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 267 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
二楼说得对。
至于详细的怎么标注,有一个很简单的办法:找个SEI之类的正规大设计院的图纸,比着画就行了。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 36 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
枫林拾秋 发表于
你图画得不正确,好几个错误,圆圈表示现场表,正方形里加圈加横表示DCS功能,经过操作员的功能。而且 ...
哥,我这的图纸也有,设计院的,也不知道是山东什么设计院的,画出来就这样,搞的我晕头转向,而中石油南化的设计院的盒这又不一样,我不知道到底该信谁的。我们的是一个化工厂的买的工艺流程自己设计,但仪表的标示什么的都不清楚。能否给个样图出来。国标我也看了,有很多不明白的,又没人给我们讲
第一张图还好吧。看不太清楚,不过要是说有问题的话,应该是温度,压力远传信号应该用虚线代表电信号,而图纸中采用了实线。其他的也看不太清楚。
不过,这也不是什么大问题。因为很多时候,不是设计院采用的线型有&
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 767 天连续签到: 9 天[LV.7]以坛为家I
hawk1251 发表于
哥,我这的图纸也有,设计院的,也不知道是山东什么设计院的,画出来就这样,搞的我晕头转向,而中石油南 ...
   虽然各个设计院图纸都会有差异,但我想应该没有一个设计院图纸会有你这种画法的,我们公司的图纸与我上传的也不是同一个设计院的,但一些画法还是基本相同的,如果你是买工艺流程自己设计,那就参照些正规设计院的图纸来画吧
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 36 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
大的设计院画的图纸我没见过,我们公司也不大,内那个条件让我们出去见识一下,我只搞现场仪表维护,设计也是第一次搞。你给我的国标,我早看过,很多都不明确。就像婴儿第一次翻身,基本动作都不清楚一样
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 202 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
在了解楼上海友发的规范的同时,建议楼主找到相应设计单位的Pid图例,图例中有关于仪表符号的说明。因为每个设计单位在绘制pid时也有自己的习惯。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 36 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
本帖最后由 hawk1251 于
11:08 编辑
哎,我很谢谢你们的回答,我要有这样的条件我就不会问这些在你们看来很简单的问题了。你们说的设计院的图纸,我这只有2种,就我传上来的附图,我真不知道该什么学。
看看图例说明。先学你手边的PID.&
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 50 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
上面单个圆圈代表现场指示,加方框的表示远传到DCS或者PLC,而他们两个画在一起表示这个表既有现场指示又有远传功能,LG这个号码不清楚,正常应该是LI,G字母在压力表里面应该是表示表压的意思,这里应该是现场表的意思?
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 261 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
LG&&PG&&TG&&是现场仪表,分别是现场液位计、压力表、温度计;LT&&PT& &TE&&是中控远传仪表。
在流程图上 现场仪表有一个圆圈圈着;远传仪表在圆圈的外面还有个方块,象征着电脑屏幕了。希望对新人有所帮助。
同意你的观点
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 168 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
其实3楼给的附件里面说的很清楚,多读几遍也就理解了。
帮楼主整理一下思路:
1. 首先基本上关于仪表标志的定义,追本溯源是国际上的一个标准:ISA 5.1,可以说国内正式的关于仪表标志的定义都是从这个标准沿袭过来的。具体设计时,各家院只会有很少的不同,因为这个标准里面有些字母的功能可以自定义。
2. 从这个意义上来说,通常来说不同设计院的仪表标志基本上应该是一样的。如果有些院有自己完全不同的定义标准,那么你可以问他们要他们内部的定义标准。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 472 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
枫林拾秋 发表于
你图画得不正确,好几个错误,圆圈表示现场表,正方形里加圈加横表示DCS功能,经过操作员的功能。而且 ...
同意你的观点,还有正方形里面还是正方形那是sis!
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 1 天
LIT应该是液位就地显示带远传;
PIT应该是压力就地显示带远传;
TIT应该是温度就地显示带远传;
纯属个人意见
看图查隐患(2.14)情人节快乐!消防漫画(2.14)叶轮无法取下,紧急求助有关深井水的色变大家看看这是什么阀
**** 本内容被作者隐藏 ****
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
[] -----(本主题点击给于1财富加分)
查看: 4382|回复: 5
请教下质量流量计在PID图上怎么表示?
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 386 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请教下各位质量流量计在PID图上怎么表示?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 969 天连续签到: 9 天[LV.7]以坛为家I
我看到一个流程图上是这么画的,仅供参考!
(6.38 KB, 下载次数: 54)
08:55 上传
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1540 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
我们公司的是这样画的
QQ截图12.png (6.19 KB, 下载次数: 10)
14:08 上传
,仅供参考。
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 119 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
其实这个画法到无关紧要,因为每个流量计都会有对应的编号,而每个编号都会对应一个流量计的选型,只要在提条件中把你对质量流量计的要求提给自控,自控专业会根据你的要求选择合适的质量流量计,然后给一个编号,这个编号跟你在流程图上对应起来就行了。
明白了!谢谢!&
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天
不知道哦& & ,看看,& &都不一样的。。。。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 903 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
zhangxjym 发表于
其实这个画法到无关紧要,因为每个流量计都会有对应的编号,而每个编号都会对应一个流量计的选型,只要在提 ...
4楼是正解,这个问题动脑想想就行了,每个公司表达的都不一样,但其实这个问题终究只是一个表达的问题,你辅助表达清楚,让别人知道这是个什么东西就行了。
看图查隐患(2.14)情人节快乐!消防漫画(2.14)叶轮无法取下,紧急求助有关深井水的色变大家看看这是什么阀
**** 本内容被作者隐藏 ****
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3【图文】仪表PID图例符号_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
仪表PID图例符号
上传于|0|0|文档简介
&&仪表工必须要懂的基本知识
大小:809.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 4524|回复: 17
请问下就地仪表在PID图上怎么表示?
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 631 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
一般压力用PI还是PG?液位、流量还有温度就地表表示方法一样吗?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
就地表表示方法,压力用PG,液位LG,流量FG,温度TG
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
压力现场表示方法PG
温度TG 流量FG 液位LG
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 2 天
压力现场表示方法PG
温度TG 流量FG 液位LG
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 776 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
就地的一般是*G(*=T,P,F,L)
不过我见过一种就地的,变送器出来接PI的
阅读权限60
主题好友积分
该用户从未签到
化工流程图表上都用的是PI,TI,FI等,有没有同意我的观点
积极参与。I不是显示吗?
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 631 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
自己做仪表索引,用PG,然后PID图上用PI,上次审图意见是要统一
看到规范上P,L,T就地的都用G,流量的不是呢
阅读权限50
签到天数: 195 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
就地流量用FI表示吧
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 195 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
化工流程图表上都用的是PI,TI,FI等,有没有同意我的观点
stonexj 发表于
国内的不是吧,起码化工类设计院不这么表示。我曾经做过国外的一个项目老外用的就地仪表用PI,TI这么表示,PCV表示控制阀
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 631 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
先这么做吧~~
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 148 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
PG在PID图中指的是现场压力表,PI一般指的是控制室内压力指示
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
现场用G,DCS画面上显示I,变送器是T。
温度,压力,流量,液位等通用。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1217 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II
化工流程图表上都用的是PI,TI,FI等,有没有同意我的观点
stonexj 发表于
& & 我同意,我们就是这么做的。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 30 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
就地仪表,压力表 PG、双金属温度计 TG
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 494 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III
压力现场表示方法PG
温度TE 流量FE 液位LE