&&& 气体报警器设计安装规范您了解多少?前段时间有客户问企业安装气体报警器是不是有明文规定。其实可燃气体报警器和有毒气体报警器的设计和安装,都需要企业自觉执行,不到不得已法律或国家不会强制执行,这些年由于气体发生的事故,连续不断,为了更好的发展企业,也为了企业员工的生命安全,企业安装气体报警器不是一件小事。&&& 气体报警器设计安装规范是根据GB《石油化工可燃气体和有毒气体检测》的相关规定如下:
  1 总则
  1.0.1 为预防人身伤害以及火灾与爆炸事故的发生,保障石油化工企业的安全,特制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、改建、扩建工程中可燃气体和有毒气体检测报警的设计。
  1.0.3 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。
  2 术语
  2.0.1 可燃气体combustible gas
  指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。
  2.0.2 有毒气体toxic gas
  指劳动者在职业活动过程中,通过肢体接触可引起急性或慢性健康的气体。本规范中有毒气体的范围是《高毒物品目录》(卫法监发〔号)中所列的有毒蒸汽或有毒气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。
  2.0.3 释放源 source of release
  指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。
  2.0.4 检(探)测器 detector
  指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。
  2.0.5指示报警设备 indication apparatus
  指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。
  2.0.6 检测范围sensible range
  指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围
  2.0.7报警设定值 alarm set point
  指报警器预先设定的报警浓度值。
  2.0.8 响应时间 response time
  指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。
  2.0.9 安装高度vertical height
  指检(探)测器检测口到制定参照物的垂直距离。
  2.0.10爆炸下限 lower explosion limit(LEL)
  指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。
  2.0.11爆炸上限upper explosion limit (UEL)
  指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值。
  2.0.12 最高容许浓度Maximum Allowable Concentration (MAC)
  指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。
  2.0.13 短时间接触容许浓度Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit, (PC-STEL)
  指一个工作日内,任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。
  2.0.14 时间加权平均容许浓度Permissible Concentration-Time Weighted Average( PC-TWA)
  指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。
  2.0.14 直接致害浓度immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)
  指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。
  3 一般规定
  3.0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时,应按下列规定设置可燃气体检(探)测器和有毒气体检(探)测器。
  1 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检(探)测器;
  2 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%爆炸下限时,应设置有毒气体检(探)测器;
  3可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,有毒气体也可能达到最高容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。
  4既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检(探)测器;
  3.0.2 可燃气体和有毒气体的检测系统,应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检(探)测器同时报警时,应遵循下列原则:
  1 同一级别的报警中,有毒气体的报警优先。
  2 二级报警优先于一级报警。
  3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,宜对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警,并对报警进行记录或打印。
  3.0.4 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备,并且进行声光报警。
  3.0.5 装置区域内现场报警器的布置应根据装置区的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合考确定。现场报警器可选用阴响器或报警灯。
  3.0.6 可燃气体检(探)测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。
  3.0.7国家法规有要求的有毒气体检(探)测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证的产品。其中,防爆型有毒气体检(探)测器还应采用经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证的产品。
  3.0.8可燃气体或有毒气体场所的检(探)测器,应采用固定式。
  3.0.9 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。
  3.0.10 便携式可燃气体或有毒气体检测报警器的配备,应根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量综合确定。
  3.0.11工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统,宜采用不间断电源(UPS)供电。加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆经营设施,其可燃气体及有毒气体检测报警系统可采用普通电源供电。
  3.0.12常用可燃气体、蒸气特性见附录A;常用有毒气体、蒸气特性见附录B。
  4 检(探)测点的确定
  4.1一般原则
  4.1.1可燃和有毒气体检(探)测器的检(探)测点,应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、操作巡检路线等条件,并选择气体易于积累和便于采样检测之处布置。
  4.1.2 下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源,应布置检(探)测点:
  1气体压缩机和液体泵的密封处;
  2 液体采样口和气体采样口;
  3 液体排液(水)口和放空口;
  4 设备和管道的法兰和阀门组。
  4.2 工艺装置
  4.2.1 释放源处于露天或敞开式布置的设备区内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定:
  1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2m;
  2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1m。
  4.2.2 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,每隔15m可设一台检(探)测器,且检(探)测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。
  4.2.3比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放源上方设置检(探)测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检(探)测器。
  4.3 储运设施
  4.3.1 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设检(探)测器,并符合下列规定:
  1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2m;
  2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1m。
  4.3.2 液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施,检(探)测器的设置应符合下列规定:
  1 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检(探)测器,且检(探)测器与装卸车口的水平距离不应大于15m;
  2 大鹤管铁路装置栈台,宜设一台检(探)测器;
  3 汽车装卸站的装卸车鹤位与检(探)测器的水平距离,不应大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时,检(探)测器的设置应符合本规范第4.2.1条的规定。
  4.3.3 装卸设施的泵或压缩机的检(探)测器设置,应符合本规范第4.2节的规定。
  4.3.4 液化烃灌装站的检(探)测器设置,应符合下列要求:
  1 封闭或半敞开的灌瓶间,灌装口与检(探)测器的距离宜为5m~7.5m;
  2 封闭或半敞开式储瓶库,应符合本规范第4.2.2条规定;敞开式储瓶库沿四周每15m~30m设一台检(探)测器,当四周边长总和小于15m时,应设一台检(探)测器;
  3 缓冲罐排水口或阀组与检(探)测器的距离,宜为5m~7.5m。
  4.3.5 封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检(探)测器。
  4.3.6 可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面15m范围内,应设一台检(探)测器。
  4.3.7 储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施,有毒气体检(探)测器,应按本规范第4.2节和第3.0.10条的规定设置。
  4.4 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所
  4.4.1 明火加热炉与可燃气体释放源之间,距加热炉炉边5m处应设检(探)测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧应设检(探)测器。
  4.4.2 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间,应设可燃气体检(探)测器。
  对于检测比空气轻的可燃气体,应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。
  4.4.3 控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟、电缆桥架进入建筑物的洞口处,且可燃气体和有毒气体可能进入时,宜设置检(探)测器:
  4.4.4 工艺阀井、地坑及排污沟等场所,且可能积聚比重大于空气的可燃气体、液化烃或有毒气体时,应设检(探)测器。
  5 可燃气体和有毒气体检测报警系统
  5.1 系统的技术性能
  5.1.1 检(探)测器的输出信号宜选用数字信号、触点信号、毫安信号或毫伏信号。
  5.1.2 报警系统应具有历史事件记录功能。
  5.1.3 系统的技术性能,应符合现行国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358、《可燃气体探测器》GB15332、《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808的有关规定。系统的方性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电器设备》GB3836的要求。
  5.2 检(探)测器的选用
  5.2.1 可燃气体及有毒气体检(探)测器的选用,应根据检(探)测器的技术性能、被测气体的理化性质和生产环境特点确定。
  5.2.2 常用气体的检(探)测器选用应符合下列规定:
  1 烃类可燃气体可选用催化燃烧型或红外气体检(探)测器。当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检测器;
  2 在缺氧或腐蚀性等场所,宜选用红外气体检(探)测器;
  3 氢气的检测可选用催化燃烧型、电化学型、热传导型或半导体型检(探)测器;
  4 检测组分单一的可燃气体,宜选用热传导型检(探)测器;
  5 硫化氢、氯气、氨气、丙烯腈气体、一氧化碳气体可选用电化学型或半导体型检(探)测器;
  6 氯乙烯气体可选用半导体型或光致电离型检(探)测器;
  7 氰化氢气体宜选用电化学型检(探)测器;
  8 苯气体可选用半导体型或光致电离型检(探)测器;
  9 碳酰氯(光气)可选用电化学型或红外气体检(探)测器。
  5.2.3 检(探)测器防爆类型和级别应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定选用,并应符合使用场所爆炸危险区域以及被检测气体性质的要求。
  5.2.4 常用检(探)测器的采样方式,应根据使用场所确定,可燃气体及有毒气体检测宜采用扩散式检检(探)测器;由于受安装条件和环境条件的限制,无法使用扩散式检测器的场所,宜采用吸入式检(探)测器。
  5.2.5 常用检(探)测器的技术性能可按附录C选择。
  5.3 指示报警设备的选用
  5.3.1 指示报警设备应具有以下基本功能:
  1 能为可燃气体或有毒气体检(探)测器及所连接的其他部件供电;
  2 能直接或间接地接收可燃气体和有毒气体检(探)测器及其他报警触发部件的报警信号,发出声光报警信号,并予以保持。声报警信号应能手动消除,再次有报警信号输入时仍能发出报警;
  3 可燃气体的测量范围:0~100%爆炸下限;
  4 有毒气体的测量范围宜为0~300%最高允许浓度或0~300%短时间允许接触浓度;当现有检(探)测器的测量范围不能满足上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;
  5 指示报警设备(报警控制器)应具有开关量输出功能;
  6 多点式指示报警设备应具有相对独立、互不影响的报警功能,并能区分和识别报警场所位号;
  7 指示报警设备发出报警后,即使安装场所被测气体浓度发生变化恢复到正常水平,仍应继续报警。只有经确认并采取措施后,才停上报警。
  8 在下列情况下,指示报警设备应能发出与可燃气体或有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号:
  a 指示报警设备与检(探)测器之间连线断路;
  b 检(探)测器内部元件失效;
  c 指示报警设备电源欠压;
  d 指示报警设备与电源之间的连接线路的短路与断路。
  9 指示报警设备应具有以下记录功能:
  a 能记录可燃气体和有毒气体报警时间,且日计时误差不超过30s;
  b 能显示当前报警点总数;
  c 能区分最先报警点。
  5.3.2 根据工厂(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置:
  1 可燃气体和有毒气体检测报警系统与火灾检测报警系统合并设置;
  2 指示报警设备采用独立的工业程序控制器、可编程控制器等;
  3 指示报警设备采用常规的模拟仪表;
  4当可燃气体和有毒气体检测报警系统与生产过程控制系统合并设计时,输入/输出卡件应独立设置。
  5.3.3 报警设定值应根据下列规定确定:
  1 可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
  2 可燃气休的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
  3 有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高允许浓度/短时间允许接触浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高允许浓度/短时间允许接触浓度以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度。
  6 检(探)测器和指示报警设备的安装
  6.1 检(探)测器的安装
  6.1.1 检测比重大于空气的可燃气体的检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m。
  6.1.2 检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检(探)测器,其安装高度应高出释放源0.5m~2m。
  6.1.3 检(探)测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。
  6.1.4 检(探)测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
  6.2 指示报警设备和现场报警器的安装
  6.2.1指示报警设备应安装在有人值守的控制室、现场操作室等内部。
  6.2.2 现场报警器应有就近安装在检(探)测器所在的区域。
&&& 济南德耐电子有限公司生产的可燃气体报警器,可燃气体浓度报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。
&&& 具体消防相关资质证书:公安部消防产品型式认可证书CCCF、国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告、中华人名共和国制造计量器具许可证CMC、防爆合格证。产品质保期一年,如有质量问题,供方负责免费维修更换,保修终生。气体检测探测器为防爆型压铸铝及不锈钢材料组成。产品传感器产地:进口传感器。
气体报警器产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:GB《可燃气体报警控制器》GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》
&&& 壁挂式气体报警器由报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,气体传感器检测空气中可燃有毒气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃有毒气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃有毒气体浓度越高,电信号越强,当可燃有毒气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,可燃有毒气体浓度报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
本文出处:&,&转载请注明出处.1小时内报价
交易员一对一服务
工作日 9:00 - 17:30
扫描二维码使用触屏版
上市代码000062&&原中国安防网
华强安防产品库由 134754 位商家共同打造而成,共计 4723501 条产品,当前有 765 位采购商正在找产品
官方微信 精彩呈现
1分钟前,来自安徽马鞍山当..的采购商联系了
产品供应商5分钟前,来自辽宁省的采购商联系了
产品供应商8分钟前,来自福建省泉州市的采购商联系了
产品供应商8分钟前,来自广东省的采购商联系了
产品供应商
可燃气体报警器如何进行的标定
产品型号可燃气体报警器
供应地区山东 济南
售后服务由济南瑞安电子有限公司提供 
690 人感兴趣
同类产品推荐
? 105000? 6500? 0.00? 10000.00? 1
可能您感兴趣的
关于可燃气体报警器如何进行的标定的详细介绍、联系电话、批发报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由济南瑞安电子有限公司在华强安防网发布提供的,如果您对可燃气体报警器如何进行的标定的产品信息感兴趣可以联系他们或者留言询价让供应商主动联系您,您也可以进入店铺查看更多相关产品!
内容声明:华强安防网为第三方信息服务平台,华强安防网所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,华强安防网提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实。
|||||产品检索:
安防网 (www.c-ps.net) 版权所有
经营许可证: 软件企业认证:
采购询价单
采购常用语
实单采购,请报成本加运费到达价格。
紧急采购,请尽快与我联系!
只求有货,价钱好商量,请速速联系
请贵方给出相应产品最低报价和最优惠的条件。
报价截止日期
希望以哪种方式联系您?
同意其他供应商向我报价
采购询价单
您的询价单已发送成功,供应商将会与您联系。
使用华强安防网帐号登录发布询价单,可管理询价单微信二维码
&&&&&&正文
2017二建建筑工程知识:可燃气体和可燃液体蒸气报警系统
14:15 来源:来源于网络  |
1、可燃气体和可燃液体蒸气报警装置宜设置在下列建筑物和场所:
(1)可燃气体和可燃液体库(罐)。
(2)用液体燃料或天然气等作燃料的锅炉房等建筑物内。
(3)根据需要装设可燃气体和可燃液体的地方和场所。
2、可燃气体和可燃液体、报警探测器宜设置固定式或移动式可燃性气敏检测和报警装置,设固定型可燃性气敏检测报警装置的建筑物或场所,应设置独立的气敏报警系统,有条件时亦可与火灾报警系统综合组成自动喷气、喷泡沫等自动灭火控制系统。
3、若采用火灾报警系统警戒可燃气体和可燃液体报警系统时,则火灾探测器应选用防爆型感光、感温探测器。报警系统所发送的预报或灭火信号应送至消防控制室或消防值班室。  全国各省市2017二级建造师报名等考试信息,
点击QQ号加入群遇见考友【二级建造师7-jianshe99】:
特色通关班550元/门
当期考试结束后一周关闭
4大班次+3套全真模拟题
提升学习效果
经典班次组合 专家在线答疑
特色无忧班950元/门
考试不过,第二年免费学
精品通关班700元/门
当期考试结束后一周关闭
4大班次+3套全真模拟题
+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评
精品无忧班1200元/门
考试不过,第二年免费学
实验通关班1080元/门
当期考试结束后一周关闭
3套全真模拟题+2套预测试题
专职助教跟踪指导 一对一教学
实验无忧班1900元/门
考试不过,第二年免费学
定制通关班1800元/门
当期考试结束后一周关闭
3套模拟+3套预测题+冲关宝典
大数据分析教学 私人定制服务
定制无忧班3200元/门
考试不过,第二年免费学
当期考试结束后一周关闭
以知识点为单元授课,强化重
点、难点、考点
注:4大班次包含预习班、基础班、习题班和冲刺班。
扫一扫 手机学习更方便& 考试相关信息早知道【】 责任编辑:大明白
延伸阅读:
上一篇:下一篇:
&&&&&&&&&&
 建筑工程管理与实务
 水利水电工程管理与实务
 建设工程施工管理
 建筑工程管理与实务
 机电工程管理与实务
 建设工程法规及相关知识
 市政工程管理与实务
 公路工程管理与实务
4大班次+3套模拟题 提升学习效果;
经典班次组合 专家在线答疑!
特色通关班:当期考试结束后一周关闭特色无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
4大班次+3套模拟题+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评!
精品通关班:当期考试结束后一周关闭精品无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
名师定期直播 一对一跟踪教学
实验通关班:当期考试结束后一周关闭实验无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+3套预测题+冲关宝典+考前重点
大数据分析小灶教学 私人定制服务!
定制通关班:当期考试结束后一周关闭定制无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
以知识点为单元 十分钟一堂课
智能交互课件 阶段测试点评
报同科目辅导 享7折优惠!
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式:010- / 400 810 5999。

我要回帖

更多关于 可燃气体报警器 的文章

 

随机推荐