广联达梁钢筋识别中识别墙出来钢筋里带E是什么意思

地区:广州
头衔:项目副经理
悬赏分:100
浏览数:133
关于钢筋中带E的问题
各位老师,我想问一下带E的钢筋中最小的直径是多小?例如有没有6、8这种小直径的钢筋呢?一般只用于框架?楼板不用带E的吗?谢谢!
地区:江苏
等级:12 级
头衔:总经理★
各位老师,我想问一下带E的钢筋中最小的直径是多小?例如有没有6、8这种小直径的钢筋呢?一般只用于框架?楼板不用带E的吗?谢谢!
国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:在常见的已有带肋钢筋牌号后加E,如HRB400E,HRBF400E等的钢筋,该类钢筋除应满足以下1,2,3的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同.
1,钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
2,钢筋实测屈服强度与常见的热轧钢筋强度特征值之比不大于1.30
3,钢筋的最大力总伸长率不小于9%
起到抗震要求的作用。
所以钢筋小直径的也有的。
规范中没把使用范围限定在框架里,其他结构也可以使用。在百度文库里有一个 带E钢筋规范,你自己查看一下,就很熟悉了,里面很详细。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般设计说明,一般是框架结构用比如框架梁、柱、剪力墙等级楼梯,可以看最新的砼工程验收规范及抗震设计及规范
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
各位老师,我想问一下带E的钢筋中最小的直径是多小?例如有没有6、8这种小直径的钢筋呢?一般只用于框架?楼板不用带E的吗?谢谢!
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:武汉
头衔:工   长
悬赏分:15
浏览数:1363
在GGJ2013里E代表什么钢筋?
在GGJ2013里E代表什么钢筋?
地区:河南
等级:16 级
头衔:全球总裁
2013钢筋代号:
A---------HPB235、300
B---------HRB335
BE-------HRB335E
BF-------HRBF335
BFE-----HRBF335E
C---------HRB400
CE-------HRB400E
CF-------HRBF400
CFE-----HRBF400E
D--------RRB400
E--------HRB500
EE------HRB500E
EF------HRBF500
EFE-----HRBF500E
冷扎带肋-----L
带R是冷扎扭-------N
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:安徽
等级:6 级
头衔:项目副经理
带e钢筋这是新规范规定的抗震钢筋。带E钢筋符号HRB400E,是指强度级别为400MPa且具有抗震性能的普通热轧带肋钢筋。
地区:四川
等级:7 级
头衔:项目经理
E指抗震高强热轧钢筋
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:遂宁
头衔:砌墙工
悬赏分:50
浏览数:75
钢筋算量中,墙柱大样图在一起怎么识别?
是点识别柱大样还是识别剪力墙呢???
地区:湖南
等级:8 级
头衔:项目经理★
种形式,软件识别是会有错误的,如果全部提取,软件会识别为包含剪力墙暗柱在内的所有构件作为一个暗柱,所以建议将暗柱和剪力墙分离定义绘制,名称可以自定义,其中贯通剪力墙的箍筋可以在分离出来的暗柱的其他箍筋里输入,在定义剪力墙时就不要输入水平钢筋了,还要注意贯通剪力墙的箍筋也包含了部分暗柱的箍筋,在输入暗柱的箍筋时要注意不要重复输入。r如果非要识别,只能自己修改一下CAD图纸,即将3个暗柱的柱边线全部切换到同一图层,墙的外边线的图层不要和柱边线图层一样,箍筋也是同样设置,不过贯通剪力墙的箍筋还是无法识别,只能单独输入。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
你这个有暗柱,也有墙。
自动识别的剪力墙,很多配筋都是有误的,建议手动定义。
很多有剪力墙的建筑都是对称的,可以手动绘制一般,镜像即可。
如扔然想自动识别,建议识别后立即查看钢筋是否配置正确。
有些原因识别不正确,很大程度是因为图纸不规范,你可另存一份图纸,进行CAD图纸分解后再导入到钢筋软件中。
经验之谈。
祝你顺利,谢谢采纳!
地区:山东
等级:9 级
头衔:副总
先识别墙然后识别柱大样——按颜色识别,识别后再识别柱
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:昆明
头衔:工   头
浏览数:445
[向专家提问] 
你好,钢筋软件算量软件CAD导图时,为什么剪力墙中的暗柱和墙会一起识别成柱
你好,钢筋软件算量软件CAD导图时,为什么剪力墙中的暗柱和墙会一起识别成柱
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:11 级
头衔:总经理
应该识别成墙&&&&&&&&&&&&&& 暗柱在定义构件&---布置
地区:河北
等级:16 级
头衔:全球总裁
你是不是识别的时候把墙和边线和标注一起选上了?你接图层选择吧,识别暗柱的时候只选暗柱的边线和标注,别把墙的也选上。
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
因为墙柱的图层是一样的
你提取柱的图层的时候& 就把墙线一起提取了
最好的办法是& 你识别的时候不要用自动识别
用框选识别柱
只框选柱子的范围就不会识别到墙了
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    