朱林根:尖峰对地电容电流计算算对吗

尖峰,最全面的尖峰文章 - 电子工程世界网
在电子工程世界为您找到如下关于“尖峰”的新闻
尖峰资料下载
CCFL推挽式缓冲电路CCFL 推挽式缓冲电路DS3984, DS3988, DS3881, DS3882, DS3992 和 DS3994 为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中,升压变压器的寄生电感与 n 沟道功率 MOSFET 的寄生输出 电容组成了一个谐振回路,能产生不期望的尖峰电压。高压...
开关电源的尖峰干扰及其抑制
开关电源的尖峰干扰及其抑制开关电源的尖峰干扰及其抑制...
因为开关电源中存在电容、电感储能性元件,调整管在关断的瞬间会有很高的关断尖峰,即调整管中电流变化率di/dt及调整管上的电压变化率du/dt而产生的瞬态过电流和瞬态过电压所引起的。为了防止调整管的损坏。对于反激式或正激式变换器来说,亦可用有源钳位电路进行尖峰吸收...
文中提出一种基于全桥结构的三相单级功率因数校正(PFC)变换器,该变换器工作于电感电流断续模式(DCM),电感电流即输入电流的峰值自动跟踪输入电压,可实现功率因数校正。详细分析了当桥臂开关对臂导通时,变压器原边电压尖峰的产生机理,并给出一种可抑制该电压尖峰的变压器原边电压箝位电路。实验研究表明,箝位电路的采用使得变压器原边及各开关管电压尖峰得到了有效抑制。...
用于尖峰抑制器的钴基非晶磁芯VITROVAC6025Z的介绍VAC公司的钴基非晶磁芯VITROVAC 6025Z广泛地应用在开关电源(SMPS)、变频器、UPS等领域里面,用以有效地抑制由电流快速变化所产生的尖峰噪声。尖峰抑制器通常由一个磁芯绕上一圈或很少的几圈铜线做成,它的构造和安装都非常简单,而对这种噪声的抑制却非常有效。...
负载变化时从输出的调节
2.2.3 从输出电压实际值
2.2.4 主输出电感的最小电流限制
2.2.5 推挽拓扑中的磁通不平衡
2.2.6 磁通不平衡的表现
2.2.7 磁通不平衡的测试
2.2.8 磁通不平衡的解决方法
2.2.9 功率变压器设计
2.2.10 初/次级绕组的峰值电流及电流有效值
2.2.11 开关管的电压应力及漏感尖峰
2.2.12 功率开关管损耗...
电压实际值2.2.4主输出电感的最小电流限制2.2.5推挽拓扑中的磁通不平衡2.2.6磁通不平衡的表现2.2.7磁通不平衡的测试2.2.8磁通不平衡的解决方法2.2.9功率变压器设计2.2.10初/次级绕组的峰值电流及电流有效值2.2.11开关管的电压应力及漏感尖峰2.2.12功率开关管损耗2.2.13推挽拓扑输出功率及输入电压的限制2.2.14输出滤波器的设计2.3正激变换器拓扑2.3.1基本工作...
 分析了大功率逆变电源IGBT关断时产生电压尖峰的机理,并对影响电压尖峰的主要因素进行了分析。通过应用叠层复合母排可以降低主电路母线的分布电感,设计合理的吸收电路能够改善开关器件的开关轨迹,抑制尖峰电压,使开关器件运行在可靠的工作范围内。仿真结果验证了吸收电路的有效性。...
BucK变换器在开关转换瞬间.由于线路上存在感抗,会在主功率管和二极管上产生电压尖峰,使之承受较大的电压应力和电流冲击,从而导致器件热损坏及电击穿 因此,为避免此现象,有必要对电压尖峰的原因进行分析研究,找出有效的解决办法。...
电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。产生尖峰的原因很多,以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。...
尖峰相关帖子
,即使在系统产生 尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电 流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOS管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOS管在“导通”时...
的是反向恢复特性。但是其实二极管从反偏转为正向导通的过程也有值得注意的地方。在二极管刚导通的时候,正向压降会先上升到一个最大值,然后才会下降到稳态值。而这个最大值,随di/dt的增大而增大。也就是说二极管带导通瞬间会产生一个正向尖峰电压,而且电压要大于稳态电压。快恢复管的这个正向尖峰电压比较小,慢恢复管就会很严重。这个就引出了另外一个问题:
  11.& &在RCD钳位电路中...
如图在没有在漏极并联RC的情况下时,漏极上升沿会有一个20V左右的尖峰,加了RC之后尖峰降到了4V,但是10欧电阻会发热得厉害,我想问下这个尖峰影不影响MOS管或者直流电机的工作,这个RC有没有什么好方法让电阻不过热。 MOS管漏极波形上升沿有很高的尖峰 换个好二极管。D1
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid...
延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用。
3、继电器并联二极管电路:电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件。流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。在继电器开通到关断的瞬间,由于线圈有电感的性质,所以瞬间会在继电器的线圈的低电压端产生一个瞬间电压尖峰,通常能高达数十倍的线圈额定工作电压。当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经...
MOSFET的额定电压VDS值。在这里需要说的是,为了更好的成本和更稳定的性能,可以选择在感性负载上并联续流二极管与电感在关断时构成续流回路,释放掉感生能量来保护MOSFET,如果必要,还可以再加上RC缓冲电路(Snubber)来抑制电压尖峰。(注意二极管方向不要接反。当然,你也可以直接选择VDS足够大的MOSFET,前提是你不care成本。)
额定电压确定后,电流就可以计算出来了。但这里需要...
随着装置工作开关频率的提高,若没有FRED给高频逆变装置的开关器件作续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,那么IGBT、功率MOSFET等开关器件就不能发挥其功能和独特作用,这是由FRED关断特性参数(反向恢复时间t、反向恢复电荷Q、反向峰值电流的作用所致。最佳参数的FRED与高频开关器件协调工作,使高频逆变电路内因开关器件换相所引起的过电压尖峰、高频干扰电压及EMI降至最低,使开关器件...
& && && &&&(1)
在电源连接到电池的汽车应用中,导通时间必须支持从6V至18V的典型VIN范围转换。使用等式2(18V最大输入和20%转换比),最小输出电压为3.6V。当直接连接到电池时,可能发生超过此典型范围的大电压尖峰(例如在负载突降期间)。根据应用的要求,在输入电压尖峰期间,可以允许或不允许...
所测量参数的精度至关重要。准确的电压测量对于新插入的电池的初始SOC估计很有必要。这有助于解释电池的自放电,假设自放电电流(泄漏电流)不流经测量传感电阻器,库仑计将无法捕获这些泄漏电流。它还有助于校正由于感测电阻器的漂移和用于库仑计数的模数转换器(ADC)的误差所导致的累积误差。精确的电流测量对于捕获低睡眠电流和短负载尖峰及适当地对通过的电荷进行库仑计数至关重要。精确的温度测量对于由温度变化而适当...
元器件来说,价格跟购买量有很大关系,不同的采购量导致的价格可能相差几倍。2.2信号完整性Signal Integrity主要影响两方面:EMC和时序Timing,不好的SI设计会有很强的过冲over/undershoot,尖峰Spike,这会造成对应频率N谐振频率的发射;不好的SI设计会导致High/low不稳定,或者上升时间/下降时间Rising Time/Falling Time占数据周期过长...
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐电气工程分区
查看: 2075|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
电动机3相380v--10KW一台、2.5KW一台、100P空压机2台、7.5KW一台。
计算尖峰电流,然后选择开关容量、。谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分432帖子
五星助理工程师, 积分 432, 距离下一级还需 68 积分
本帖最后由 zhanghl5418 于
09:51 编辑
7.5KW是15A,10KW是20A,2.5KW是5A,1P是0.736KW,100P就是73.6KW,电流是150A。一共是200A左右,如果不同时启动的话,总的空开选300或400A的就行。总的空开为了考虑备用回路,可以选大一些,每个单独设备的空开要按照其功率和电流进行选定。说错包含。
&说得没错,应该不会同时启动。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2216帖子
不知道100P是多少kw,如果是2个100P的分开启动,你那个最大尖峰电流应该是其他设备的额定电流+上最大设备的启动电流(额定电流的5-7倍)
&1匹大约750W&
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
沙发的150A的电流怎么算的,100P大概是75KW,光一台空压机启动就得150A吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分428帖子
五星助理工程师, 积分 428, 距离下一级还需 72 积分
tyrle12 发表于
不知道100P是多少kw,如果是2个100P的分开启动,你那个最大尖峰电流应该是其他设备的额定电流+上最大设备 ...
1匹大约750W
&+上最大设备的额定电流还是启动电流?谢谢!&
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1485帖子
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
学习了,跟进
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
zhanghl5418 发表于
如果是给这些设备设置一个总开关,计算的电流在150A左右,如果设备逐台启动的话,选个225的空开就差不多,如 ...
说得没错,应该不会同时启动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
hongzhan2013 发表于
1匹大约750W
+上最大设备的额定电流还是启动电流?谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分401帖子
五星助理工程师, 积分 401, 距离下一级还需 99 积分
加起来就完了&&但是要记得算上功率因素 大的电机软启动& &非要直接启动开关选择电机保护型
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分432帖子
五星助理工程师, 积分 432, 距离下一级还需 68 积分
对不起各位,我忘相加了。(资料专属客服)电气工程分区
查看: 1251|回复: 0
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
在他主编的21世纪建筑电气设计手册里上册第七篇动力设计590,604页以及后面的空调用电里,他的单台电动机尖峰电流都按14倍额定电流计算,然后合计的尖峰电流有些是乘可靠系数,有些不乘,里面的最大一台电机的起动电流有些是按照7倍算,有些是按照14倍计算,还有的是直接用各台尖峰电流相加减,也就是他的计算方法是不统一的!也跟他前面讲的计算原则不一致!589页。不知大家有何看法?