隧道施工中 当复合地基承载力力不足 底板下沉增大 怎么办

涵洞地基承载力不足
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
涵洞地基承载力不足相关专题推荐混凝土机械行业领导者!
& 隧道施工培训
隧道施工培训
核心提示:隧道施工培训
针对我项目部槐尖山隧道长、险等设计特点及技术隧道施工培训
针对我项目部槐尖山隧道长、险等设计特点及技术人员施工经验不足,特进行以下隧道施工培训:
一、洞门、明洞基础
1、隧道洞门基础必须置于稳固的地基上,杂质,杂物必须清理干净,隧道洞门基础承载力必须大于300Kpa,洞门墙砌筑与回填应两侧对称进行,严防产生偏压,洞门位置及墙面坡面度应符合设计要求,洞门排水工程和日后隧道排水要连接良好,同步考虑安排,洞口的挡护工程应和洞门墙同步施工。
2、明洞工程开挖必须采取,&管超前,短进尺,强支护,早封闭,勤量测,的施工原则。时常观察地表下沉情况,调整施工工艺。
明洞边墙地质承载力必须大于300Kpa,基础灌注前必须清除坑内集水,边墙基础完成后应及时进行回填,在洞门、明洞施工中监理应对基础的承载力严格把关,对承载力满足不了设计要求部位必须采取加强措施,一般可采取加深基础、扩大基础、基础换填等措施。明洞浇注应两侧对称进行,以防引起爆模现象发生。
3、明洞回填应等的强度达到100%之后方可回填,回填前必须做好明洞的防水层工作,1米以下用人工进行回填夯实,1米以上方可用机械回填。
4、明洞浇注监理要对钢筋规格、安装尺寸、焊接工艺、防水层的质量,焊接及挂设进行检查,同时对商品混凝土的强度,商品混凝土的厚度,商品混凝土的表面平整度按设计要求严格把关。
二、洞身开挖:隧道洞身开挖应根据隧道的长度,大小,结构形式,地质条件选择不同的开挖方法,目前我国对山岭隧道采取的开挖方法有:全断面开挖法,上下台
第1 / 11页
阶开挖法,环形开挖留核心土法,双侧壁导坑法,中隔墙法,交叉中隔墙法,根据现场情况采用不同开挖方法,在隧道开挖施工过程中监理应控制以下几个方面工作。
1、如果地质条件破碎,结构不稳定,要求施工单位不能使用全断面开挖法,而是要采取上下台阶开挖法,环形开挖留核心土法,双侧壁导坑法,中隔墙法,交叉中隔墙法,其中一种方法进行开挖。
2、超欠挖控制,如果围岩比较稳定,岩石的抗压强度大于30MPa时,围岩个别欠挖突出部分(1平方米内不大于0.1平方米)欠挖,可以不计较,拱脚,墙脚以上1米范围内严禁欠挖,根据围岩类别预留适当的变形量,所有超挖部分必须用同标号商品混凝土进行回填密实。
3、隧道开挖钻爆作业的控制,要求爆作人员必须熟悉围岩的性质,根据围岩性质来确定掏槽眼的种类,深度,以及周边眼的布置,掏槽眼的眼口到眼底的误差不得大于50mm.
铺助眼,周边眼的排距不得大于50mm. 掌握好周边眼角度,在围岩比较完整情况下,应实施光面爆破,严格控制炸药用量,尽量减少围岩的破坏。
4、严禁钻爆作业中,钻眼和装药平行作业,装药前应吹净炮眼内的泥浆,石屑,已装的炮眼要及时堵塞密封,堵塞密封长度不宜小于200mm
.(举例说明)起爆前所有工作人员必须撤离到安全地带。
5、爆破之后必须待洞内有害气体排完后,有专业人员方可前去查看爆破效果,如果发现有哑炮,必须有专业人员进行排除,绝不允许任何人有套残眼的现象发生,及时清理拱顶的危石。
6、采用电起爆时,电源线路必须严格控制,起爆电线应单独架设,起爆箱应有专业人员看管,装药前电灯,电线应撤离开挖面,起爆电线应在照明电线的对侧,如-2
果不得已设在同一侧时,起爆电线应高于照明电线1米进行悬空架设,做好电线绝缘保护工作,连线检查无误后方可起爆,严格控制药量,抛物最大距离应控制在30米以内。
7、隧道下导坑、仰拱爆破施工应严格控制炸药用量,可采用短进尺或跳槽施工,决不允许大开大挖造成拱顶开裂和坍塌。
三、出渣和运输:公路隧道出渣大多采用无轨运输,尾气排放严重,所有洞内出渣和运输安全非常重要,监理应要求施工单位做好以下工作:
1、要求施工单位机械设备性能良好,出渣道路应设专人进行维修和养护,使道路处于平整,畅通状态,线路两侧的废渣和余料及时清除。
2、出渣洞内车辆必须处于完好状态,制动有效,严禁人料混装,不准超载,超宽,超高运输,洞内装渣必须设有专人指挥,在岔道,交叉路口,必须设有明显的标示牌,隧道台车、台架沿隧道纵向两端必须贴反光膜,必要时设红、绿灯做警示。
3、洞内出渣车辆在行驶中严禁超车,行车速度不得超过20Km/小时,洞内倒车与转向必须有专人指挥,在出渣施工中,监理主要监督落实安全防范措施,发现问题及时处理。
四、支护与衬砌施工:初期支护在隧道施工中是一项很关键施工程序,为了确保施工安全,初期支护应和隧道开挖同时进行,在施工过程中监理应要求施工单位做好以下工作:
1、喷射商品混凝土施工:目前我国喷射商品混凝土的工艺有3种, 干喷, 潮喷,
湿喷,为了提高喷射商品混凝土强度,同时又考虑工人的健康,本项目喷射商品混凝土采取湿喷工艺。
(1)喷射商品混凝土所用的原材料质量必须符合设计要求,严格控制好施工配合比,
喷射商品混凝土之前必须先把围岩表面清理干净,喷射商品混凝土比较厚的地方应分几次喷射,回弹料不得重新用作喷射商品混凝土材料。
(2)喷射商品混凝土应和岩面紧密粘接,不能有空洞,喷层背后不允许添加片石,木料、石棉瓦等杂物,超挖地方必须用喷射商品混凝土回填密实,确实因围岩不好,出现大的塌腔,可采用浆砌片石和吊模灌注商品混凝土回填密实。
(3)在涌水地带应采取引排,堵水措施,采用钢纤维喷射商品混凝土时,钢纤维的抗拉强度不得低于380MPa,且不得有油渍和锈蚀。在喷射商品混凝土施工中监理要对喷射商品混凝土强度,喷层厚度,空洞检测严格把关。
2、锚杆支护:锚杆的种类有4种。A、全长粘结型:普通砂浆锚杆, B、端头锚固型: C、摩擦型:
D、预应力锚杆,根据不同地质条件选择相应的锚杆支护,在本项目部槐尖山采用中空注浆锚杆,监理应要求施工单位做好以下工作。
(1)钻孔直径应大于杆体直径15mm,孔位允许偏差&150mm,钻孔深度不小于杆体长度,并垂直于岩面钻孔。
(2)锚杆的规格、型号、尺寸、必须符合设计要求。
(3)孔内注浆、早强水泥卷必须密实饱满,锚垫板必须紧贴岩面,围岩不平时要用M10砂浆摸平。在锚杆施工过程中监理应对锚杆数量,孔位、孔深、孔径、锚杆拉拔力、锚垫板分项检查验收,现场监理应全过程旁站。
3、钢筋网支护:
(1)钢筋的规格、型号、尺寸、必须符合设计要求。搭接长度不得小于30d,采用双层钢筋网支护时,
双层钢筋网保护层厚度60mm,钢筋网施工监理应对钢筋网规格、型号、尺寸、保护层厚度、与受喷岩面的间隙、认真检查验收。
4、钢支撑支护:目前公路隧道大多是采用型钢拱架和格栅拱架进行支护。
(1)首先型钢拱架和格栅拱架所用的原材料规格、型号、尺寸、必须符合设计要求。
(2)加工、安装按设计尺寸进行施工,安装型钢拱架和格栅拱架拱脚必须放在坚实牢固的基础上,脚底的虚渣、杂物必须清理干净,榀与榀之间应连接牢固,上道坑开挖支护时,每榀钢支撑必须进行锁脚,设计没有锁脚锚杆时,可参照设计答凝从系统锚杆中调整出若干根进行锁脚,其他系统锚杆可沿拱架两侧均匀布设。周边允许偏差为&30mm,平面翘曲应小于20mm,
钢架的倾斜度应小于2&。钢支撑支护监理应对型钢拱架和格栅拱安装间距、保护层厚度、倾斜度、安装偏差、拼装偏差、认真检查验收。不符合设计要求的项目当场进行返工处理。
5、衬砌钢筋施工:
(1)首先钢筋规格、型号、尺寸、必须符合设计要求,钢筋表面不得有油渍和锈蚀,各项物理指标均能满足设计要求。
(2)横向或纵向节点必须绑扎和焊接,搭接长度都应满足设计要求。相邻主筋搭接应错开,错开距离不小于1米,同一受力钢筋的两个搭接距离不应小于1.5米,箍筋、纵、横、交叉连接处必须绑扎和焊接。
(3)安装钢筋时,钢筋长度、间距、位置、保护层厚度都应满足设计要求。衬砌钢筋施工时监理应对钢筋主筋间距、两层钢筋间距、箍筋、绑扎搭接长度进行逐项检查验收,做好隐蔽工程照片的收藏工作。
6、模注商品混凝土衬砌:
(1)隧道衬砌模板采用整体式台车,台车的模板和支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,断面和净空尺寸应满足设计要求,台车钢模厚度应控制在10mm左右,台车的长度宜在9到12米,本项目采用12米台车。
(2)衬砌所用的原材料质量、规格、型号、包括的种类必须符合设计要求。
(3)严格检查配合比的验证试验,调整好塌落度大小,浇注商品混凝土时应两侧对称同时浇注,每次浇注不宜过高,以防引起爆模,商品混凝土振捣适中,达到内实外美的效果。
(4)每次浇注商品混凝土之前应仔细检查防水布、排水盲管、衬砌钢筋,预埋件等隐蔽工程稳定情况,做好隐蔽工程照片的收藏工作。
(5)衬砌商品混凝土的强度达到5.0MPa时,方可拆模,拆模后应及时修补和养护。在商品混凝土衬砌施工时监理应对原材料质量、塌落度大小、商品混凝土的强度、衬砌厚度、墙面平整度进行逐项检查验收,现场监理应全过程旁站。
7、仰拱和底板施工:
(1)仰拱和底板必须按设计高度开挖到位,钢支撑的腿子也应接到位,浇注商品混凝土之前必须把积水、虚渣、杂物清理干净,仰拱商品混凝土应超前拱墙商品混凝土施工。
(2)仰拱下方和左右两侧的欠挖必须用同标号商品混凝土回填,施工缝和变形缝应做防水处理,仰拱强度达到70%以上,下道工序方可施工。
(3)底板的垫层采用片石商品混凝土时,片石应距模板50mm、片石的间距应大于粗集料的最大粒径,并分层摆放,振捣密实。
(4)如果仰拱设有钢筋,必须有足够的钢筋保护层,商品混凝土表面应密实无露筋现-6 -
象。仰拱和底板施工监理应对商品混凝土强度、仰拱厚度、钢筋保护层厚度、进行逐项检查验收,现场监理应全过程旁站。
五、隧道监控量测:隧道监控量测工作是新奥法施工的重要环节,通过监控量测的数据进行分析,来指导施工,监控量测分必测项目和选测项目两种。
(1)必测项目:有洞内洞外观察、周边移位、拱顶下沉、地表下沉、四种方法。
(2)选测项目:有钢架内力及外力、围岩体内的移位(洞内设点)、围岩压力、两层支护间压力、锚杆轴力(拉拔力)、支护衬砌内应力、围岩弹性波速度、爆破震动、渗水压力及水流量、10种方法。
(3)做好掌子面超前地质预报工作,一般可采用地质雷达、陆地声纳、超前探孔等检测方法。
(4)每次洞身开挖过后,必须用断面检测仪对超欠挖进行检测,发现问题及时处理,施工单位没有断面检测仪应立即购置并投入使用。
(5)监控量测工作是用数据作为科学依据,通过这些数据回归分析来确定二次衬砌的时间,监理应要求施工单位要保护好监控量测点,做到数据准确无误,绝不允许弄虚作假,做好原始记录收藏整理工作。
六、防水和排水:隧道施工有排水、防水、两种不同施工方法,首先是隧道排水,排水有顺坡排水和反坡排水两种方法。
(1)顺坡排水是利用自然坡度进行排水,施工比较简单,而反坡排水就比较困难,要求施工单位配备足够的抽水设备,如果洞内流水量比较大,那就要分段接力将水排出洞外,洞内有大面积的渗漏水和股状水也应集中引排,软弱地质段绝不允许有水长期侵泡,导致地基下沉,引起拱顶开裂,隧道排水系统要求不淤积、不堵塞、确保排
(2)洞内防水:隧道防排水应遵循&防、排、截、堵&&因地制宜,综合治理的原则,隧道防水主要是开挖掌子面防水,洞身防水和结构路面防水,公路隧道要求拱部、边墙、路面、设备箱洞不得渗水,有冻害地带的隧道衬砌背后不积水、排水沟不冻结。
(3)掌子面防水:如果掌子面前方有渗漏水和股状水就应做超前探水工作,探明水源情况采取注浆堵水或超前预注浆进行堵水,注浆堵水讲究的是浆液的种类,注浆压力的控制,采取水玻璃双液浆时,监理应严格控制水灰比和玻镁度的比例。注浆压力应控制在1.0~~2.0MPa之间,达到注浆目的。
(4)隧道洞身防水:主要是用防水板、止水带、止水条、排水管、配合使用达到防水目的,施工期间监理应对防水板、止水带、止水条、排水管、规格、型号、厚度、搭接长度、防水板的预留量大小,焊接工艺进行严格把关,对二衬中添加的防水剂用量,以及商品混凝土的塌落度大小,商品混凝土的振捣施工都应严格控制。现场监理应全过程旁站。
(5)隧道路面防水:主要是控制好仰拱,垫层,矮边墙的施工工艺,如果地下涌水量比较大,应采取仰拱上做防水层,二衬背后的水应通过纵向、横向排水管集中引排到中心排水沟进行排出,在施工过程中监理一定要把纵向、横向排水管连接严格检查,确保流水通畅,路面商品混凝土一定要振捣密实。
七、风、水、电供应施工:隧道施工风、水、电、三项设施都是缺一不可的,只有把风、水、电、三项设施都落实到位了,隧道才具备开工条件。
(1)隧道有高压用风和排烟气用风,这两种风都需要机械设备提供,监理应要求施工单位在钻爆作业用的管路架设应牢固,接头严密不漏风,主管上每隔300~~500-8
米应分装闸阀,风管长度大于1000米时,应在管路最低处设置油水分离器,定时排放管内的油和积水,确保掌子面的风压不小于0.5Mpa,洞内风管不宜与电缆线架设在同一侧。
(2)隧道用水主要是钻爆作业用水和高压消防用水,水源的水量必须满足施工和生活用水的需要,如采用机械抽水站供水时,应有备用抽水机,水管敷设应平顺,接头严密不漏水,水管不应敷设在电线同侧,管路应有专人负责检查养护,确保掌子面的水压不小于0.3Mpa、冬季应做好水管管路保温工作。
(3)施工用电有高压380V和照明220V两种,工地变压器的周围必须设置安全隔离网、警示牌,隧道动力电线和照明电线安装在同一侧时应分层架设,不得和风管、水管混淆敷设。
(4)在长隧道施工用电,由于线路长,电压不足,需要在洞内增加变电站时,应放在加宽带、横洞通道内,变压器前后左右应与围岩间隔30公分,按规定设置灯光和轮廓标志。在用电施工中监理应要求施工单位按标准规范组织施工,标志,警示牌、隔离网、必须落实到位。
八、通风、防尘、防有害气体; 山岭公路隧道大多采用钻爆作业,容易产生灰尘及有害气体,主要有:
1、CO (是一种无色、无臭气体,产生中毒、爆炸现象)
2、NO2 (是一种,褐黄色、硝烟味气体,产生中毒现象)
3、 CO2 (是一种无色、无臭气体,产生缺氧症状)
4、 H2S (是一种无色、臭蛋味气体,产生中毒、爆炸现象)
5、 SO2(是一种无色、硫磺味气体,产生中毒现象)
(是一种无色、无臭气体、产生爆炸现象)在施工中要求工人能识别有害气体性质,采取合理有效的措施保护自己,要求施工单位必须遵守国家的劳动法规,积极改善隧道施工条件,制定切实可行的通风,防尘,防有害气体,防辐射措施,监理必须要求施工单位加大通风设备的投入,确保掌子面空气新鲜,保证施工人员身体健康。
九、安全文明施工:安全生产是国家一贯方针和基本国策,也是维护劳动者安全和健康。施工单位必须贯彻执行&安全
4、瓦斯隧道必须设有专职瓦斯检测人员,按照瓦斯隧道安全要求进行控制,掌子面的瓦斯浓度大于1.5%、所有工作人员必须撤离到安全地带,进行停电处理。
承秦高速公路秦皇岛段总监办青龙分部隧道工程师鲍际云在1&8标隧道施工培训会上对隧道新奥法施工程序、隧道施工的组织设计、隧道新奥法施工特点、公路隧道新奥法施工的基本原则、开挖、支护、风、水、电、等以及文明施工做了很详细讲解,在此就不在一一列举,希望各驻地办、各施工单位能把这次隧道培训的内容回去认真组织学习,结合自己的项目特点抓好落实工作,严格做好施工过程控制,力争做到把承秦高速公路建设成业主满意,人民放心的景观之路。
承秦工程部
微信“扫一扫”资讯全知晓君,已阅读到文档的结尾了呢~~
隧道工程期末试题C隧道,工程,C,期末试卷,隧道工程,工程期末,考试试题,隧道施工,隧道试题
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
隧道工程期末试题C
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口隧道施工安全控制要点_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
隧道施工安全控制要点
||文档简介
总评分4.2|
浏览量5432
&&隧道施工安全控制要点
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩41页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 复合地基承载力 的文章

 

随机推荐