台座施工与地底处理
两相邻台座中心间距4.5m,保证模板能够顺利从相邻两箱梁空隙中吊出。为保证底模承载力,先对地基(砂性土)进行反挖硬化、压实,地基处理方案为3层60公分8%的石灰土,压实度按96%控制。对台座端部受力区,除在底部做60公分8%石灰土外,并在灰土上浇筑长3米、宽2米、厚40公分的扩大基础,扩大基础伸出台座端部50公分,然后进行台座钢筋混凝土浇筑,同时预埋j20钢筋与底模焊接,台座混凝土高25公分,宽1米,浇筑到顶面时,按照图纸要求设置预拱度,并将表面压光。为解决梁底边缘漏浆,浇筑台座混凝土时沿梁长方向在台座两侧放置4&4cm角钢,每侧向内缩短2mm作为放置橡胶板的预留量,这样侧模合模后,可以与橡胶板紧密贴合。厚5mm底模安装时先与预埋钢筋焊接,再与角钢焊接,然后用磨光机对底模抛光,并检查反拱度满足设计要求,达到底模平面整体线型流畅,边线顺直,接缝应严密,无错台。
1、 钢筋加工、绑扎与波纹管安装
钢筋加工采用数控制弯曲设备,底板、腹板、顶板箍筋加工、制作时要注意箍筋尺寸准确,弯曲位置、弯曲角度满足设计要求,达到形状一致,以保证钢筋安装线型、保护层厚度。主筋加工时控制好长度、焊接长度,焊接前对搭接部位按规定弯曲,达到主筋焊接同心。钢筋加工区成品、半成品钢筋分类存放、标牌明确。
钢筋安装时底板与顶板主筋要特别注意安装位置、外露长度。箍筋安装时注意安装间距,并竖直,腹板分布钢筋绑扎时两端外露长度必须满足要求,并注意绑扎时拉直、水平线型直顺。要特别注意箱梁端部加强区钢筋安装质量,锚下加强钢筋、螺旋筋必须按设计数量、长度、位置摆放,螺旋筋必须紧贴锚垫板。顶板横向箍筋安装时要挂线安装,或在模板一侧安装临时定位筋安装,达到安装线型直顺。对波纹管与底板箍筋重叠位置要调整箍筋形状,将重叠部位箍筋加工成半环状,杜绝将重叠部位箍筋截断。钢筋安装时注意负弯矩波纹管、通气孔、伸缩缝预埋筋、护栏预埋筋、支座预埋钢板、泄水孔等预埋件埋设,预埋件规格,尺寸,数量、位置应准确,并确保浇筑过程中牢固、不位移。
对波纹管定位,先在台座两侧标记定位点,然后将设计图纸中各控制断面竖向(Y)坐标值顺次标在波纹管坐标定位尺上,并注明该坐标属于哪根波纹管哪个位置的坐标。利用坐标定位尺沿台座侧面的坐标定位点顺次进行定位,波纹管定位完毕后,再焊接U型筋卡位,对于波纹管曲线段按50公分设置U型筋。当波纹管需要连接时,采用特制型号的波纹管套箍连接,连接时注意使接头紧密,并在外侧包扎胶带,防止漏浆,波纹管穿好后,检查波纹管有无破损, 破损处用胶带重新包裹。
锚垫板安装时板面与预应力管道面垂直,且接触面牢固,防止漏浆,并用海绵条将灌浆孔封堵,以防浇筑混凝土时水泥浆堵孔。
2、 模板安装
模板安装前将表面彻底抛光,达到表面光亮,并将表面擦洗干净,外模及内模正式安装前要进行试拼并编号,以检查模板接缝处错台与表面平整度。模板安装前在底模上准确定出梁端支模线、箱梁中心线、横隔梁位置。外模安装时拼缝处的橡胶条要在模板安装完成后沿模板面切齐。外模安装完成,底板、腹板钢筋检验合格后安装内模并绑扎顶板钢筋;内模安装后在顶板区域以钢筋架配合压杠将内模压紧、固定,以防上浮。模板安装过程中要注意钢筋保护层厚度控制,保护层垫块按4个/m2设置。内模及外模使用过程中要及时对几何尺寸、线型、平整度、错台等进行检查,及时校正模板变形。
3、 混凝土浇筑
要切实加强混凝土质量控制。一是水泥、砂、石子等原材必须合格,施工过程中加大检测频率;二是根据现场砂等含水量及时调整生产配比,严格按照生产配合比进行拌制;三是对混凝土特别是运至现场混凝土,要对混凝土坍落度、和易性进行检查,工作性良好方可使用。
顶板钢筋经检验合格后浇筑箱梁混凝土,混凝土浇筑前,详细检查箱梁端部、翼缘板外侧、中横梁及端横梁、内模接缝部位的止浆措施,达到不漏浆;同时,要将波纹管内安放好PVC塑料管,以保证波纹管不变折,在混凝土浇筑过程中,要及时拉动塑料管,以免堵管。箱梁混凝土浇筑要按底板、腹板、顶板顺序分层、分段浇筑,分层振捣,振捣时勿碰模板,控制好振捣间距不大于30cm、振捣时间不小于20S,施工时现场除配备大振动棒外还应有小振动棒及备用振动棒。梁端加强区振捣,使用30小振捣棒振捣,并特别注意振捣工艺与时间控制。顶板混凝土振捣完成进行人工处理时,首先要将表面浮浆清除,并及时补料,然后以刮杠等进行表面整平,要注意顶板混凝土厚度,在混凝土初凝后、终凝前,进行表面拉毛,并及时覆盖、养生,防止开裂。混凝土浇筑过程中,要注意下料口位置模板安放,安放时将周围混凝土清理,减少下料口部位的错台。箱梁内、外模拆模要掌握好时间,避免过程中狠砸乱撬及模板碰损混凝土,防止构件损伤,拆除内模后及时清理箱体内杂物。
该篇范文(全文共有2102个字)可完全免费阅读或下载全文。香当网为全国范文类知名网站,每一篇范文均为原创WORD文档,可以说是独一无二,稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。阅读与下载全文:
点此阅读该doc格式WORD文档全文---
点此下载该doc格式WORD文档全文
上篇:下篇:
今日新增会员:9
今日新增文档:0
本站热门范文推荐
香当网常见帮助箱梁预应力施工要求有哪些?
箱梁预应力施工要求有哪些?
&&& 在预制场预应力束制作区进行钢绞线的下料和编束,并按设计编号分类挂牌堆放。梁体预应力施工前,搬运至待施工台位穿束、张拉。
&&& 预应力施工宜采用穿心式双作用千斤顶,整体张拉或放张宜采用具有自锚功能的千斤顶;张拉千斤顶的额定张拉力为所需拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍。与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品,其最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,标定精度应不低于1.0级。张拉机具设备应与锚具产品配套使用,并应在使用前进行校正、检验和标定。