1060a能带多少千瓦瓦

如何计算四芯16平方电缆能承载多大功率用电器
16平方电缆能带多少千瓦? 怎么算的呢?可以分须详细点吗?
来源:网络
关键字: 16平方电缆 用电器
更新时间:
延伸:本文除了聚合《如何计算四芯16平方电缆能承载多大功率用电器》,免费提供的有关16平方电缆 用电器和16平方电缆能带多少千瓦? 怎么算的呢?可以分须详细点吗?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友1的回答
16平方毫米的电缆用于220V和380V电源中分别可带17KW和42KVA的功率。 以下是计算过程:网友2的回答
首先,看是什么规格的电缆,耐火还是普通。不过差不多 你不能说电缆承受多大 网友3的回答
16mm2的电缆最大工作电流100A,电缆的最大承受功率144.3kvA. KVA=IXS S=..网友4的回答
三相四线制4*16平方电缆最大瓦数:埋地敷设(VV4*16:4KW;VV22 4*16:442网友5的回答
根据导线安全载流量表查询得,16mm2铜芯聚乙烯电缆在常温下的安全载流量为91A,三相四线供电计算得网友6的回答
,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算例如:在220伏的电源上引出网友7的回答
1平方毫米铝线可承受2~5A电流,铜线2~8A电流。如果铜线带绝缘质量一般取7A电流, 16x7=112A电流,交流220V电压。220x112=24640瓦 通常取安全功率系数0.8 =19712瓦,大概20K瓦如果,环境温度较高,100度以上电流取5A较好。网友7的回答
猜你感兴趣
相关关键词&主题:1平方电线到底可以带动多少功率《长时间安全》
泡网分: 1.674
帖子: 2207
注册: 2013年02月
屋脊上高手多,特来问问
百度搜到的结果是1平方带5A,5A*220v=1100w,大概是这个数
如果按照这样算4平方可以带4400w,貌似比我们平时的情况要小很多啊
打算买即热式热水器
看到产品说明里关于电线的描述,怎么不太相符呢?真的4平方就能带动w功率的电器吗?
到底要怎样算,怎么样配电线呢?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:15435&&回帖:63 &&
泡网分: 40.792
帖子: 9300
注册: 2003年02月
娃呱呱君 发表于
不建议用即热不建议,即热的不如预热型。
泡网分: 13.362
帖子: 2616
注册: 2008年01月
twld 发表于
不是简单倍数关系,看这个表吧
泡网分: 24.813
帖子: 4488
注册: 2006年01月
有换算表,另外不完全是倍数关系,4平方不是1平方的4倍。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.563
注册: 2004年06月
fisherwei 发表于
我跟你的体验几乎一样。。。。
也是老房子(99年的),装修的时候从电表开始换我自己的线,也是奥特朗7500w的热水器。
给这个热水器预留的6平方的线,之前三条两头掉闸,家里只有一个人的话,冬天不敢洗澡,
因为掉了闸一身肥皂沫的话,就悲剧了。
还曾经有一次吧电表下面的闸刀烧坏一个。(右边那个锁在塑料壳子里,平时看不见那个)。
不过,前年(还是去年忘了),我们这里小区换100A的电表了,然后叫供电局来检查了一下电闸,之后就再也没掉过了。
但是,即热热水器,以后也坚决不用了,水太小了,不痛快。中国的老房子,配电线路不改造的话,火灾隐患大大的。
看见过一个小区的油变,由于过载,油开锅起火。
泡网分: 13.882
帖子: 2020
注册: 2008年03月
gimer 发表于
电线能带多大功率这个说法很不准确。甚至电流都不是控制对象,中国的标准主要控制电线工作时候的温度,把各种计算公式方法都写得很清楚。但是这样又会使工作变得非常复杂(更可况有些人还不会算),因此标准一般都提供附表,把常用环境、常用线缆的最高载流量规定出来。也就是说在什么敷设方式下,什么类型的线缆在室温多少度的情况下,载流多少安培,温度达到工作极限,能够工作多长时间。一般交联聚乙烯的电缆的极限工作温度是90摄氏度,其他常见绝缘方式的线缆可能还要低,大概70~80摄氏度。环境温度高的话相应载流量降低,线缆周围散热不好载流量降低。铜缆比铝缆载流高1.29倍左右。粗缆和细缆的载流量不是线性关系 比如某种状态下某种4平的三芯电缆电缆载流量29A,10平只有50A。
国家标准很全面,计算也很严谨,正规厂子出厂的产品也完全超过国家标准限定的下限。正规设计院做设计也会根据实际情况进行设计(比如民用设施的合格设计师不会让电缆长期工作在80度,虽然标准允许。)更会考虑到施工、产品等不确定的质量因素而留有足够的冗余。
中国只要不是新兴事物都有很严谨的标准,制定者都是经验丰富的专家,遵循的全是有广泛认同的科学定论。部分专业由于国内认识水平 ...此乃正解!
另外,很多人对于额定电流的概念都没有搞清。想多了解的,自己度娘。
泡网分: 8.158
注册: 2009年06月
如果1平方可以带1.100Kw,4.400kw是不需要4平方的线,线径和负载不是简单的线性关系熊猫排山倒海 发表于
屋脊上高手多,特来问问
百度搜到的结果是1平方带5A,5A*220v=1100w,大概是这个数
如果按照这样算4平方可以带4400w,貌...
iPhone6 iOS8.4.1 客户端编辑于: 08:05:31
泡网分: 19.979
帖子: 2578
注册: 2007年08月
mzlele 发表于
家装一般就用2.5线,照明用1.5也没啥问题。
设计上来说看功率配开关再配线:
16A以下含---2.5的线
20-25A------...mark!
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 27.443
注册: 2003年04月
家里的4匹外机装修公司给单放了6平方的电缆
安全相关的还是多留点余量把 本帖最后由 Lecia 于
11:13 编辑
泡网分: 23.056
帖子: 1787
注册: 2005年03月
mazui 发表于
我主卫用的是斯宝亚创即热式,7.5kW。6平方的专线,好像地线是4平方的,4年多了,没有跳过闸,挺好的,就是水流不如天然气热水器大。主卫离厨房的天然气进口太远,才又安了这个即热。洗澡还是用燃气热水器爽哈。我04年在英国租房的时候用的就是即热式的,1万瓦,7个人的群租房,洗澡毫无问题,相当爽,你这个如果不是水管的问题,估计是功率小了...
泡网分: 0.01
注册: 2013年06月
我主卫用的是斯宝亚创即热式,7.5kW。6平方的专线,好像地线是4平方的,4年多了,没有跳过闸,挺好的,就是水流不如天然气热水器大。主卫离厨房的天然气进口太远,才又安了这个即热。洗澡还是用燃气热水器爽哈。
泡网分: 19.822
帖子: 3898
注册: 2007年12月
葑荇 发表于
家里一般要上多少平的?。。。。0.75
泡网分: 1.873
帖子: 1898
注册: 2011年11月
家里一般要上多少平的?。。。。
泡网分: 0.011
注册: 2015年03月
电线的话可以选择上善星,大品牌,目前天猫旗舰店在做特价活动,有兴趣可以前往哦
泡网分: 3.832
注册: 2010年09月
这个长时间看怎么定义,如果是不间断供电,1平方建议5-600W 还要考虑线材的外皮是怎么做的。和穿线的位置是啥。线管还是什么的。如果你按照负载计算。不间断供电必须双路。。。。难免会坏的。。。
泡网分: 18.231
注册: 2001年03月
搭车提问:家里想换大安培的电表可以吗?怎么换?
泡网分: 3.784
注册: 2002年02月
看在哪里用了
南方,电线穿管铺设
单芯的普通绝缘的铜线
带220V/8~9kW的话,安全一些要16平方的,10平方的都小了。
4平方的肯定不行,6平方的,除非是裸线,铺设在空气中,但在家里不可能是这么铺设的吧?
泡网分: 11.822
注册: 2008年06月
看看电线杆上的裸线,多少平方,两根线过去带一条街了
本帖由 nubia 客户端发布
泡网分: 7.657
注册: 2008年09月
最大负荷指的是熔断负荷,得按发热负荷算,一般得按熔断负荷打8折,再就是入管还得再打8折。这还指的是按入管工艺来的。
如果lz想提高热水供应效率,可以做回水水路。放度娘搜下就知道了。 本帖最后由 陆仁贾 于
20:14 编辑
泡网分: 0.801
帖子: 1540
注册: 2014年10月
不建议用即热
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 9.562
帖子: 8045
注册: 2012年02月
oycq 发表于
我来现身说法,现在住的用即热的。奥特郎的。是六平方线,媳妇洗完后线很烫了。当时因为是老房子,搬进来我换的全新六平凡铜线。还发生过预留的劣质闸刀烧毁的事。等新房交房打算不用即热的了。我跟你的体验几乎一样。。。。
注册: 2012年04月
IEC909 发表于
8kw的电热水器额定电流36A,用6平方毫米线明显偏小,应该换成10平方毫米才符合要求。36A的电流用4平方的线,紧吧点。用6平方的线完全没有任何问题。前提是一定要国标线。
泡网分: 11.06
帖子: 3279
注册: 2010年02月
easyrider 发表于
烧个水壶,连接水壶的电源线都有点温温的。以前不懂,三匹机用墙插,墙插烧毁吓出一身冷汗。那已经是16A的插座了。留点余量总是必须的...你这是接触不良造成的
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.255
注册: 2011年01月
我来现身说法,现在住的用即热的。奥特郎的。是六平方线,媳妇洗完后线很烫了。当时因为是老房子,搬进来我换的全新六平凡铜线。还发生过预留的劣质闸刀烧毁的事。等新房交房打算不用即热的了。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 21.553
帖子: 1042
注册: 2004年11月
电缆都只是标的额定电流,并不标注功率。比如你说的5A额定电流的线缆,1100W没有根据。用在220V的电压下,它是负载1100W,但若用在110V或380V的电压下,功率又会是550W和1900W。
通常以国内220V市电标准,家电的额定的电流一般都限制在10A,再大的电器都使用三相进行分流。但也有少数电器用16A的,比如一些空调和滚筒洗衣机等。过大的电流会有安全隐患,因为过流发热容易导致火灾(发热量跟电流的平方成正比),所以国家有相关规范: 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜超过30A。米国标准是每单路不允许超过20A(比如计算机电源也是遵照此标准)。 本帖最后由 光圈64 于
16:34 编辑
泡网分: 26.555
注册: 2003年09月
gimer 发表于
部分专业由于国内认识水平 ...说得好!
泡网分: 29.28
帖子: 3798
注册: 2002年08月
好像交流电有什么趋肤效应,不能简单用平方数乘个系数的。
功率越大电缆越大,即热式8kw的应该用到4或者6平方。
泡网分: 26.008
帖子: 3059
注册: 2004年03月
twld 发表于
不是简单倍数关系,看这个表吧
这个靠谱,一般按线槽载流量再乘以修正系数留余量,但还得买到合格的铜芯线。
泡网分: 5.672
注册: 2011年07月
部分专业由于国内认识水平有限,会把国外权威标准引进、分析,严格约束后发布使用。真正没有标准的就只有某些楼层的嘴~相信,那些假冒伪劣产品和豆腐渣工程也都是出自这些视标准为无物的货色之手。中国的标准肯定有其不足之处(全世界都一样,但国标属于全世界标准中比较严格的)但是标准就是标准,相当法律,人们必须去严格遵守,这才是标准的权威性。——当然无忌很多人连中国的法律都不屑一顾,觉得自己比法律还神圣,标准更算个屁呢~~呵呵~
泡网分: 40.941
帖子: 15653
注册: 2007年08月
无忌键盘电工。
本帖由 Windows Phone_1.0.7.0 客户端发布
泡网分: 0.047
注册: 2011年05月
悠然dab 发表于
04:44电工偷懒顺手那用的,不是保险丝
本帖由 iPad 2 (WiFi) 客户端发布
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证&&产品数量:816473
&&包装说明:全新原装
&&价格说明:电议
100a三相四线电表能带多少千瓦特价销售电话, 20秒快速报价
100a三相四线电表能带多少千瓦神威电器专业销售--特价供应!大量现货,联系qq,快速报价,欢迎来电咨询!
联系人: 陈工
联系电话:0
联系传真:0
该款国家电网100a三相四线电表能带多少千瓦电能表广泛适用于各电厂、变电站、企事业单位,城乡居民、工厂企业、商业店铺、学校、宿舍等有功、无功电能的计量以及需峰谷平电量结算电费的智能电表,可设置月结日自动抄表,便于抄表和维护。
产品详细信息
100a三相四线电表能带多少千瓦电能表(国家电网,。。电力公司)
DTZ/DSZ1088三相四线/三相三线智能电能表是上海华立电表有限公司按照国家电网最新技术要求研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品(三相四线/三相三线智能电能表)。它以MCU+计量芯片技术为基础,采用当今最新集成电路技术,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力标准GB/T 07《多功能电能表 特殊要求》、GB/T《多费率电能表特殊要求》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》、Q/GDW354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW356-2009《三相智能电能表型式规范》等设计制造。它集计量、监控、报警、显示、谐波测量、冻结、通讯功能于一身,能计量组合有功、正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总电量及分时电量;能计量正反向有功、组合无功1、组合无功2、四象限无功总最大需量及分时最大需量,以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等;能检测并记录各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能实现远程和红外抄表。是实现配电管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,与电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品;而且具备多种扩展功能。该表计适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
二、技术参数
国家电网DTZ/DSZ1088
0.2S、0.5S、1.0
3&57.7V/100V& 3&220V/380V
标定(最大)电流
&&&&&&&&&&&&& 互感器接入式:3&0.3(1.2)A& 3&1(2)A& 3&1(4)A
3&1.5(6)A&&& 3&5(6)A等
直接接入式:& 3&5(20)A&&&& 3&5(60)A&&& 3&10(40)A
&&&&&&&&&&&&& 3&20(80)A&&& 3&30(100)A& 3&10(100)A
&&&&&&&&&&&&& 3&1(100)A等
<1.5W/6VA(外0.5VA)
<0.2VA(In&10A)
<0.4VA(In&10A)
极限工作温度
年平均<75%
30天(一年内这些天是以自然分布) 95%
在天偶然出现 85%
额定电压 &30%
长&宽&厚=265mm&170mm&75mm
三、基本功能
1、电能计量
a)具有正向有功、反向有功、四象限无功电能计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能。
b)四象限无功电能除能分别记录、显示外,还可通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2电能的计算、记录、显示。
c)具有分时计量功能,即可按相应的时段分别累计并存储总、尖、峰、平、谷有功电能和无功电能。
d)具有计量分相有无功电能量功能。
e)能存储12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月中任何一天的整点时刻。
2、最大需量测量
a)测量双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间,并存储带时标的数据。最大需量值可以手动按键清零或抄表器清零,需量清零有编程、密码限制。
b)最大需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。
c)当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整等情况时,电能表从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量测量。在一个不完整的需量周期内,不做最大需量的记录。
d)能存储12个结算日最大需量数据。
3、时钟、时段及费率功能
a)采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。内部时钟端子输出频率为1Hz。
b)具有2套时区表,可配置2套时区表切换时间;
c)具有2套日时段表,可配置2套日时段表切换时间;
d)可以配置公共假日时段。
e)可以配置周休日和周休日选择的日时段表号。
4、测量及监测
a)可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角、电网频率、电池电压等。
b)提供越限监测功能,可对线(相)电压、电流、功率因数等参数设置阀值并进行监测,当某参数超出或低于设定的限值时,以事件方式进行记录。
5、事件记录
a)记录电表失压、欠压、过压、断相、全失压、电压逆相序、电流逆相序、电压不平衡、电流不平衡、失流、过流、断流、潮流反向、过载、掉电、需量超限、总功率因数超限等事件,记录参数编程、电表清零、需量清零、事件清零、校时、时区时段参数配置、开表盖、开端钮盒等事件。
b)事件记录内容符合电力行业标准《DL/T 645-2007》协议及其备案文件。
6、负荷曲线
a)负荷记录内容可以从&电压、电流、频率&、&有、无功功率&、&功率因数&、&有、无功总电能&、&四象限无功总电能&、&当前需量&六类数据项中任意组合选择。
b)负荷记录间隔时间可设置,每类负荷间隔时间可以相同,也可以不同。
c)负荷记录数据带有时标。
400){this.width=400;}"
border="0">查看: 394|回复: 10
40安漏电保护单相能带多少千瓦
考虑长久使用,6平方电线约可带负载30A,30A的功率(家用220V)P=220*30=6600W
mingxiangyu
朋友,供电线路500米,电缆的截面积没有说出啊,你供电这么远,负荷15KW,那么电缆至少要16平方左右才可以的,漏电保护器40安足够了。
wangjie352816
按照你的说法40A的3P漏电开关也就是每个单相能承受30A电流那么就是30+30+30=90的电流(路灯一般单相220伏,你采用三相漏电供电不太可能 ,只能采用3P空开、4P空开、4P漏电保护。也就是常说的三相4线供电)单从表面的负载能力看可以带130多盏,可
漏电保护不太了解,但是6平方的线的话4.5千瓦是没问题的
你好: 单相交流电、电阻性负载,额定电流为:Ⅰ= P ÷ U .8A。 漏电保护器额定电流一般按照负载额定电流的1.5-2倍选龋 32*1.5=48。 因没有48A的漏电保护器,所以漏电保护器建议选择60A的。
单相电度表可带电机类负载接近8KW或阻性负载接近9KW。 三相电度表可带电机类负载20KW。
漏电断路器最少要按1.5倍额定电流配置,三相四线100A漏电断路器安全承受电流是66A,按一个千瓦两安培计算,100A漏电断路器能承受33千瓦用电负荷。 所以: 一般留30%的降容系数,也就是线路电流一般不超过70A,如果超过的话,建议选择更大额定电
C16是16A电流吧,可以查一下功率与电流之间的关系;是单相负荷的话,还应注意三相是否是否平衡。
不可以,三相四线漏电保护器只可以在通过三相四线电的情况下自动保护装置才会起作用,你做单相用漏电是不会跳的。